Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?  (Přečteno 10050 krát)
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 29.06.2022, 21:12 »

Takových vhodných frekvenčích měničů jsou na Internetu plné bazary. Ale musíte si přidat tlakové čidlo a měnič nastavit a zabudovat do rozvaděče
Jenže náš tazatel by to rád levně,(nemám mu to za zlé, takhle se chová každý zákazník). No a když začnete počítat, cenu dodatečného rozvaděče, nejlíp v IP65, montáž, extra čidlo, naprogramování FM, vydá to na druhý záložní jednoúčlový komplet. jinak naprostý souhlas, není regulace jako regulace a jednofazove asynchronni motory s kondenzatorem jsou spolu s FM spolehliva cesta do pekla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
jan as x
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 29.06.2022, 22:50 »

Tak teď tomu asi nerozumím, jakože ten frekvenční měnič za čtyřku, viz link na návod, žádné frekvence nemění, ale jen napětí?

Taky mě překvapilo, že verze 02 pro silnější motor a verze 03 pro slabší motor 750 W má úplně jiný design krabice, jakoby to bylo od úplně jiného výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 30.06.2022, 06:40 »

Od čidel dávám kabel CMFM, přes svodiče umístěné před ovl.skříňkou.
Elektronika skříněk dostává již dost zabrat paralelním vedením přívodu spouštěného motoru, blesk, byť vzdálený/malý ji pak už jen dorazí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
jan as x
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 08.07.2022, 22:01 »

Hraju si s: https://www.lidl.cz/p/gude-hlubinne-cerpadlo-gtt-900/p100177847 a zjistil jsem zajímavou věc. Když přiškrtím výtok, tak se sníží příkon. Zatím se mi zdá že skokově - ve třech krocích.

To vypadá jako nějaký zabudovaný omezovač a nebo jednoduchý frekvenční měnič v té krabici? A co se stane, když tam připojím frekvenční měnič, tak to bude asi zajímavý…

Ps: Udávané parametry jako 900 W, 6 bar, i průtok čerpadlo splňuje. Jediný problém co na odkazu zapomněli napsat je, že to snese ponor jen 15 m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
jan as x
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 13.07.2022, 16:44 »

Nikdo nic lidi?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 13.07.2022, 17:36 »

...
Ps: Udávané parametry jako 900 W, 6 bar, i průtok čerpadlo splňuje. Jediný problém co na odkazu zapomněli napsat je, že to snese ponor jen 15 m.
Tak jestli to má uvedeno "Délka síťového kabelu: cca 20 m" - (a zásuvka asi nebude ve studni, ale nad úrovní podlahy nad studnou) - proč se divíte?
Mimochodem, 10 m vodního sloupce je 1 atmosféra - a vakuum tak úplně nedosáhnete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
jan as x
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 13.07.2022, 17:40 »

Jednak to není Pointa mého dotazu, a druhak 90% čerpadel má kabel dlouhý 20 m, i když snese ponor 100 m. Myslím že je zbytečné abych tady posílal 90 odkazů.

A také mám otestováno, že štítkové údaje čerpadel nesedí i o 30% (ať už příkon + nebo - anebo výtlak, tam typicky minus),  tak proto jsem napsal, že zde parametry sedí. U Lidlu většinou sedí…
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 13.07.2022, 18:30 »

Jednak to není Pointa mého dotazu, a druhak 90% čerpadel má kabel dlouhý 20 m, i když snese ponor 100 m. Myslím že je zbytečné abych tady posílal 90 odkazů.
...
Jak je dodávaný napájecí kabel zakončen? Vidlicí?
Pak je zásah do přívodního kabelu zásahem do výrobku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
jan as x
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 14.07.2022, 06:22 »

Jiste ze vidlici

a když to udělá prodejce? Např na https://www.prodoshop.cz/hlavni-stranka/katalog-zbozi/cerpadla u VŠECH ponorek to nabízí, prodlouzeni 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, …

anebo snad vy tu vidlici pripojite v zemi nebo kde?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 20.07.2022, 17:28 »

Čerpadlo má pri zatvorenom výtlaku minimálny príkon. Preto je bežným manipulačným postupom v priemyselných inštaláciách spúšťať čerpadlá bez meničov do zatvoreného výtlaku. Výrazne to obmedzuje rozbehové prúdy.

Vo vašom prípade a za takú cenu si myslím, že skoková zmena príkonu je javom závislým od konštrukcie jednotlivých stupňov, než spôsobaná nejakým regulátorom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co si počít s ponorným čerpadlem, které vybavuje proudový chránič?
 Kde pořídit hladinný senzor pro čerpadlo ve vrtu?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100