Autor Téma: Která norma pro rozvaděč elektroměru pro ČEZ odmítá dřevěnou konstrukci?  (Přečteno 16241 krát)
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 13.08.2022, 21:52 »

No tak dobře, bylo mě líto těch 4-5k za nerezák a hlavně kovářova kobyla zase chodila,
bosa, a tak jsem si to upravil jednoduše a dle připojovacích podmínek a myslím, že i bezpečně. Samozřejmě umělecký dojem není nejlepší, ale dubová dvířka mě nějak
lépe ladí s domem. (nemluvě o názorech architektů).
Trochu -of-topic ,momentálně se u nás připravuje 45 parcel a jsou zasíťovány do
betonových el.měrových pilířku s přípravou pro premix desku (samozřejmě bez krytu přívodních kabelů, dvířka obyč plech atd.) Vše údajně schváleno ČEZem podmínky nepodmínky. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #37 kdy: 13.08.2022, 21:58 »

Což takhle zkusit navrhnout distributorům zvážit možnost vydání dvojích připojovacích podmínek. Jedna edice závazná pro majitele-odborníky, druhá edice pro majitele-laiky.

Už jsem psal, mě je to osobně všechno jedno, ale schopný elektrikář si udělá vše, tak jak má být, nemehlo elektrikář vše omlouvá a straní se předělání, píše ptákoviny proč nemusí!!
Distribuce je firma ve firmě...Toto nemíním komentovat!
Už jsem se setkal, že pracovník distribuce neumí zapojit FI...To sem nepatří.Ale na elektorměráky je pes!
Je to o nějaké cti oboru elektro!!Ale část ho  tady zřejmě nemá!! zle
Není to jen kvůli FVE!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #38 kdy: 14.08.2022, 09:38 »

Proč by distributora mělo nějak zvlášt trápit provedení odběrného místa z hlediska požáru či spolehlivosti? (V případě dřevěné bedny s různě napojovanými vodiči jde o toto)
Jemu jde o ztížení černého odběru, možnosti bezproblemovéh o odečítání a dodržení hodnoty nasmlouvaného jističe.

Tak proč musíme předělávat odběrná místa s černými fázovými vodiči nově na hnědou černou a šedou? Protože mu na tom nezáleží? Proč má v připojovacích podmínkách jasně napsáno že premixová deska se smí dát pouze do rozvaděčů  s CE, když to sám vzápětí vyvrací svojí prezentací s fotkou takového řešení?  Nějak postoj distribuce nechápu. Nějak si honí ocas pořád dokola. Jediné co chápu, je snaha o omezení, nebo zamezení možnosti černých odběrů.

Obdobné to je s jističi pochybných značek, kde vodič ve třmenu nelze řádně utáhnout.....a td.
Zkrátka ne vše co je nové, byť certifikované, přinese automaticky lepší /očekávaný výsledek.
Ano, nový rozvaděč, ale s výstrojí FAZ jističe a bloku HLAK pro PEN je jiná káva, leč se obávám, že tyto mňam řešení nejsou zcela běžné, škoda....

S tímto tak nějak mohu souhlasit, jen s tím rozdílem, že PEN automaticky "pojišťuji" METkou ,  třeba právě proto, abych se nemusel plně spoléhat pouze jeden pochybný a dlouhodobě nekontrolovaný spoj.
Navíc i vložená fotka odběrného místa obsahuje krom kvalitního Eatonu, také sračku v podobě Noarku.  V odkazové prezentaci jsou fotky z realizací, kdy máme v jednom krytu zase čtyři produkty, od čtyř různých výrobců. Navíc jedním z nich je opět ....  ETI. Ani toto osobně nepovažuji za řemeslné, tedy ani správné provedení. Bez ohledu na to, že ostatní tři výrobci patří mezi kvalitní. Ale dávat podobné provedení za vzor, prostě považuju za .......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 14.08.2022, 12:07 »


Dále vám doporučuji si prostudovat PROCES PRVNÍHO PARALELNÍHO PŘIPOJENÍ
MIKROZDROJE DO 10KW, který vydal ČEZ a ve kterém je i obrázek Premix desky v dřevěném rozvaděči viz příloha.
Je třeba používat fakta.


Pouze bych podotkl, že interní školící dokument pro elektroměráře, není v tomto případě závazným dokumentem pro vymáhání čehokoliv.
Oficiální dokument vypadá jako např. ČEZd_PI_0038r0 0.
Co se týče výměny rozvaděče, pak PP jasně stanoví, za jakých okolností musí být OM provedeno dle PP. Pokud tedy někdo zavřel oko nad předrátováním a tím vytvořením nového rozvaděče a nevyložil si to jako rekonstrukci, resp. výměnu, buďte rád, že jste ušetřil pár korun, ale nepovažujte to za standardní postup.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #40 kdy: 14.08.2022, 14:20 »

Pouze bych podotkl, že interní školící dokument pro elektroměráře, není v tomto případě závazným dokumentem pro vymáhání čehokoliv.
Oficiální dokument vypadá jako např. ČEZd_PI_0038r0 0.
Co se týče výměny rozvaděče, pak PP jasně stanoví, za jakých okolností musí být OM provedeno dle PP. Pokud tedy někdo zavřel oko nad předrátováním a tím vytvořením nového rozvaděče a nevyložil si to jako rekonstrukci, resp. výměnu, buďte rád, že jste ušetřil pár korun, ale nepovažujte to za standardní postup.

Přesně tak. Ono to vyplývá i z původního dotazu, že záleží na tom kdo to osazuje.

Mimo připojovací podmínky, je důležitá smlouva o připojení a její přílohy.

Za mě je to zbytečné hranaření. Premixka v novém u ČEZu jedině jako součást rozvaděče anebo na vyjímku. Správně by to nemělo projít přes RT.

Tady v Praze se premixka používá výhradně u stávajících HDV, v prostorech normálních a jako dočasné umístění do rekonstrukce HDV, když v RE není místo pro osazení.

Hezky to shrnul i Václav III, důvody proč to nemá smysl zkoušet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 14.08.2022, 14:26 »

2. ZÁVAZNOST PŘIPOJOVACÍCH PODMÍNEK
Tyto Připojovací podmínky jsou určeny pro odběrná místa:
1. Nově uvedená do provozu
2. Po ukončení rezervace příkonu
(s výjimkou společných rozvaděčů, kde je platná rezervace příkonu alespoň u jednoho z odběrných míst)
3. Rekonstruovaná
Za rekonstrukci se pro tyto účely považuje:
„ výměna elektroměrovéh o rozvaděče;
„ změna způsobu měření z přímého na nepřímé (a obráceně);
„ výměna hlavního domovního vedení nebo odboček k elektroměrům.
Pokud je v rámci rekonstrukce měněn pouze elektroměrový rozvaděč, jeho provedení musí odpovídat ustanovení
těchto Připojovacích podmínek. Provedení rekonstrukce hlavního domovního vedení nebo odboček k elektroměrům
poté není podmínkou.
Pokud je v rámci rekonstrukce měněno pouze hlavní domovní vedení nebo odbočky k elektroměrům, jejich provedení
musí odpovídat ustanovení těchto Připojovacích podmínek. Provedení rekonstrukce elektroměrovéh o rozvaděče není
podmíněno. Při rekonstrukci se doporučuje umístit elektroměrový rozvaděč na veřejně přístupné místo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 14.08.2022, 15:26 »

Rekonstrukcí se rozumí zásahy, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, což předrátování na FVE splňuje.
Docela by mě zajímala RZ k tomu paskvilu, zejména kdo je tam uveden jako výrobce.
Na jednu stranu mám pochopení pro některé sociálně slabší jedince, že chtějí šetřit za každou cenu a i salám si koupí podle obsahu kcal, než podle obsahu masa, nevidím problém ani v retrofitu pro ocep, ale na stranu druhou některé kreace zvláště v návaznosti na instalaci jako celek, mi přijdou zoufalé.
Něco jako nová kuchyně za 200k a pod italským obkladem AGYna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 14.08.2022, 19:09 »

3. Rekonstruovaná
Za rekonstrukci se pro tyto účely považuje:
„ výměna elektroměrovéh o rozvaděče;
„ změna způsobu měření z přímého na nepřímé (a obráceně);
„ výměna hlavního domovního vedení nebo odboček k elektroměrům.
Pokud je v rámci rekonstrukce měněn pouze elektroměrový rozvaděč, jeho provedení musí odpovídat ustanovení
těchto Připojovacích podmínek. Provedení rekonstrukce hlavního domovního vedení nebo odboček k elektroměrům
poté není podmínkou.
Pokud je v rámci rekonstrukce měněno pouze hlavní domovní vedení nebo odbočky k elektroměrům, jejich provedení
musí odpovídat ustanovení těchto Připojovacích podmínek. Provedení rekonstrukce elektroměrovéh o rozvaděče není
podmíněno. Při rekonstrukci se doporučuje umístit elektroměrový rozvaděč na veřejně přístupné místo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #44 kdy: 14.08.2022, 19:16 »

Rekonstrukcí se rozumí zásahy, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, což předrátování na FVE splňuje.
...
Je ta jasně napsáno, co se považuje za rekonstrukci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 14.08.2022, 20:10 »

Pak je o úhlu pohledu plombujícího, potažmo RT, který se pod to podepíše, zda kompletním předrátováním vznikl nový rozvaděč a tedy se jedná o výměnu, nebo se jedná jen o opravu, ovšem v nesouladu s původním zapojením.
Jinak řečeno, kdyby to náhodou mělo štítek a byl to standartní OCEP pro hodiny a sazbu a někdo k tomu dobastlil FVE, jak potom takové dílo nazvat v RZ, nezbytné pro osazení 4Q?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #46 kdy: 14.08.2022, 20:32 »

Pak je o úhlu pohledu plombujícího, potažmo RT...
Ne, není to o úhlu pohledu.
Je tam jasně napsáno, co se považuje za rekonstrukci.
Stačí si to přečíst.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 14.08.2022, 20:55 »

Jo, já vím, ale je tam právě ona výměna rozvaděče. Pokud je v tomto případě rozvaděčem premixka (ponechme stranou, že v dřevěné bedně, protože i samostatná na zdi kdysi podmínky splňovala),  kterou vykuchám, vyházím hliník a doplním nové obvody pro regulaci, mám za to, že jsem vytvořil nový rozvaděč a tedy spáchal výměnu.
Ale ono je to spíš než technická, otázka právní.
Navíc v současnosti je takový tlak na připojování FVE, že dochází k jisté benevolenci distributorů, protože se musí plnit kvóty. Takže ono to zase časem přejde a budou bazírovat na každý prkotině.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #48 kdy: 14.08.2022, 21:21 »

...Ale ono je to spíš než technická, otázka právní.  

Přesně. A jelikož záleží víc na tom, jak se příslušný technik vyspal než na tom, jestli Premix deska byla včera v pořádku a dnes už není, tak já v podobných případech vždy zavolám tomu technikovi a  popíšu mu situaci.
Když řekne, že to "skousne",   tak OK a když ne, tak se to nechá předělat...  angel

Ale mimochodem, ohledně Premix desky ve dřevěném truhlíku bez nehořlavého podložení nebo obložení bych mu ani nevolal...   zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #49 kdy: 14.08.2022, 22:54 »

Přesně. A jelikož záleží víc na tom, jak se příslušný technik vyspal než na tom, jestli Premix deska byla včera v pořádku a dnes už není, tak já v podobných případech vždy zavolám tomu technikovi a  popíšu mu situaci.
Když řekne, že to "skousne",    tak OK a když ne, tak se to nechá předělat...  angel

Ale mimochodem, ohledně Premix desky ve dřevěném truhlíku bez nehořlavého podložení nebo obložení bych mu ani nevolal...   zle

Distribuční oblast ČEZu je tak rozlehlá, že si s jedním kontaktem nevystačíte.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 15.08.2022, 07:21 »



S tímto tak nějak mohu souhlasit, jen s tím rozdílem, že PEN automaticky "pojišťuji" METkou ,   třeba právě proto, abych se nemusel plně spoléhat pouze jeden pochybný a dlouhodobě nekontrolovaný spoj.
Jaká je potom akurátní hodnota uzemnění oné MET?
Aby dlouhodobě nesloužila coby pracovní vodič bez povšimnutí přerušeného PEN v ER a zároveň zabránila prvotním škodám z důvodu "rozhozených" fází?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #51 kdy: 15.08.2022, 08:45 »

Nevím jak kde jinde, ale u nás to chodí tak, že když si nejsem uplně jistý, volám kamarády montéry ČEZ, kteří pak jezdí plombovat RE a ti mi sdělí jasné požadavky, které se bohužel mohou někdy lišit s požadavky ve zde citovaných platných připojovacích podmínkách.
Změnu podmínek si neurčují sami montéři. Změny jim jsou sděleny na pravidelných poradách. Jednou z nich je např. tolerance dřevěných rozvaděčů s premixovými deskami, která je samozřejmě limitována dalšími požadavky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #52 kdy: 15.08.2022, 09:10 »

Distribuční oblast ČEZu je tak rozlehlá, že si s jedním kontaktem nevystačíte.  Mrknutí 

Však jich taky mám jen na bývalý okres v telefonu 6.
V době předcovidové měl každý z nich svůj daný rajón, ale nyní (údajně nejsou lidi) různě migrují a zastupují se, takže bývá problém se dovolat tomu pravému.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #53 kdy: 15.08.2022, 15:07 »

Distribuční oblast ČEZu je tak rozlehlá, že si s jedním kontaktem nevystačíte.  Mrknutí


Zatím u nás mám asi "štěstí" že se nestřídají a dělají to 2 montéři distribuce, znám jejich podmínky a také je splním....
Jednou v době covidu byli nemocní a došel jiný montér osadit elektroměr a místo bylo specifické, vstup do domu asi po 8 schodech celkem širokých a hned vstupní dveře.
Elektroměrák nesmí být na schodech i když širokých, jinde nebylo místo ,byl jsem domluven že se to bude "tolerovat"......
Na chodníku by to bylo problematické z důvodu možného poškození cizími lidmi!
Ten jiný došel a samozdřejmě neosadil.
Majitel pak psal emily všude na distribuci ,měli malé děti ,   bylo mu to pak přesměrováno
Na nějakého vyššího vedoucího z kraje u distribuce, ten to chtěl nafotit a jak mu došli fotky tak to i schválil a dal příkaz osadit! No došel ten samý montér, řečí jak vyvolávač v cirkuse ,   že je to borxxl ,   ale měřák dal. Samozdřejmě nový rozvaděč EM!
I výjimky se dají uskutečnit ale chce to nervy klidné!

Tím chci říci, že po domluvě se dají udělat věci, které i zakazují připojovací podmínky!! podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: 1 2 [3] 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Rozvaděč pro elektroměr
 Z jakého materiálu mám objednat nový elektroměrový rozvadeč?
 Jaké udělat rozměry zděného pilíře pro zasmyčkování přívodního vedení?
 Jaké jsou požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Znáte skříně ESTA? A používáte je rádi?
 Lze mít elektroměrový rozvaděč v pilíři místo plynu?
 Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče?
 Jaký elektroměrový rozvaděč pod omítku v distribuční síti ČEZ se vám osvědčil?
 Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?
 Jak pořídit zděný sloupek pro rozvadeče měření a zásuvek?
 Jaký zvolit elektroměrový rozvaděč v provedení antivandal?
 Je možné provést zasítění pozemků bez výbavy elektroměrového rozvaděče?
 Jaký zvolit typ elektroměrového rozvaděče do paneláku?
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Čím náhradit vysloužilé elektroměrové rozvaděče SOP v paneláku?
 Je nějaký zásadní rozdíl mezi pilířem ss102 a sr402?
 Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Elektroměrová skříň ER513
 Je nějaké omezení na výběr rozvodné skříně do sloupku?
 Kdy je nutné upravit elektroměrový rozvaděč podle nových podmínek?
 Provedení elektroměrového rozvaděče
 Nemáte někdo nákres nízkého zděného pilíře pro přípojku?
 Je lepší nový rozvaděč na staré fasádě stavebně zarovnávat či doplnit dvířky?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Bude EG.D vadit umístění dalšího zařízení na pilíř elektroměrného rozvaděče?
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Lze umístit venkovní rozvaděč (spodní hranu) pod min hranici 600mm?
 Jak postupovat při volbě ER, když je pravděpodobná potřeba nepřímého měření?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.