| | |-+  Která norma pro rozvaděč elektroměru pro ČEZ odmítá dřevěnou konstrukci?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 3 [4] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Která norma pro rozvaděč elektroměru pro ČEZ odmítá dřevěnou konstrukci?  (Přečteno 17177 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #54 kdy: 15.08.2022, 15:27 »

Optal bych se zdejších rozvodáků, kolik dřevěných shořelo za dobu jejich praxe, předpokládám že mají co dočinění s..500ks ročně....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #55 kdy: 15.08.2022, 16:07 »

Pár kusov podobne ako pár kusov plasťákov alebo v kovovej bedni. 500 ks ročne je už pandémia, keďže máte ročne 3200 požiarov bytových priestorov a do toho spadá aj výjazd k pripálenej panenke na panvici

(V případě požárů vznícených potravin, které si většina obyvatel s požáry domácností spojuje, se dokonce stává, že po příjezdu na místo zásahu už není prakticky co hasit. Jídlo se spálí, zanechá po sobě nepříjemný, někdy až odpudivý zápach, ale plameny se z varných nádob nikam dál nerozšíří. Jsou však situace, kdy zápach spálených potravin funguje jako improvizované volání o pomoc.) 
( https://www.tzb-info.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/21654-vyznamny-narust-skod-pozaru-bytovych-a-rodinnych-domu)


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #56 kdy: 15.08.2022, 16:58 »

Když už hoří, hoří za deskou, nebo hadráky v přívodu. Tyhle závady jsou celkem běžné, ale chalupa od toho neshoří, tedy alespoň ne několik za rok.
Ono totiž ani tak nejde o tu dřevěnou bednu, ale o obsah. Nezřídka vydrátováno šestkou hlínou, za deskou různě nakrouceno, při zrušení motorovýho či světelnýho elektroměru divoce prodrátovaný mezi sebou, často myší okupanti, nebo zadní stěna bedny s vyjímatelným prkýnkem, vypálený můstky...
Elektroměrář při cejchu musí desku sundat, zkontrolovat tu nepřehlednou a často krátkou hrůzu, co za deskou je a zase to zaklopit tak, aby se to nerozpadlo, nebo se mu neulomila nula. Pak na nedbalost odběratele doplatí on.
Proto se nějak rozhodlo, že se budou vyžadovat nové ER, aby se dosahlo nějakého standardu a trochu se zvedla provozní spolehlivost. Jenže nejsme v Praze, kde si s tím poradit umí, ale tolerují se čím dál větší zvěrstva, jen aby se odběratel necítil ublížen.
Taky jsem měl na chalupě pěkný velký OCEP, napůl hodiny, napůl okruhový, nakonec cesta nejmenšího odporu byl nový nerez, protože úprava ze spínaček na HDO byla prostorově šílený bastl. 
Desek už jsem měl venku možná stovky, když se rušily vzdušné rozvody, ale snad jen každá 10. byla ve stavu, kdy délka a stav vodičů umožňovaly bezpečné vytažení a manipulaci v prostoru za deskou. Jinak výše popsaný bordel, špatně provedené kroucené spoje, zapojení HDO dle vkusu každého soudruha, vymačkané krátké vodiče, jako důsledek několikerých výměn elektroměrů, stržené šrouby či vymačkané plíšky u J1K a spousta dalších maličkostí, kterými se zahajuje průser.
A to jsem tuhle kratochvíli dělal ve vypnutém stavu, elektroměrář si může nanejvýš shodit hlavní jistič.
V podstatě nemám nic, proti dobře vydrátované premixce, která je v takovém případě uživatelsky přívětivější, než kdejaký plastový obludinec, ale protože nikdo není povinen stav OM řešit a ani distributor to nemá jak vyžadovat, je pak jen na uvážení majitele OM, zda to bude chtít řešit preventivně, nebo v sobotu na silvestra...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #57 kdy: 15.08.2022, 17:25 »

Optal bych se zdejších rozvodáků, kolik dřevěných shořelo za dobu jejich praxe, předpokládám že mají co dočinění s..500ks ročně....

Vaším kritickým postojem se dá zpochybnit vpodstatě cokoliv.

U nás v civilizaci, je už v tom trochu zažitá kultura. Tyhle dřevo-budky se dají potkat akorát u důchodců na předměstí, kde to dožívá do rekonstrukce.

Tady by snad jediného RT, nenapadlo pustit revizi na úpravu z dotazu anebo z fotek p. Pegase 100.
Tedy mimo námezdních škodičů, co jsou od ČEZu a EONu zvyklí na anarchii a bordel. Takový tu narazí, než se naučí co se sluší a patří.

On je to dobrý lék, když vám distribuce neosadí bastl, zákazník vám více práce neproplatí a jste nucen to dát dopořádku zadara.

Ale to už odbočujeme od tématu.




Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #58 kdy: 15.08.2022, 18:53 »

Vaším kritickým postojem se dá zpochybnit vpodstatě cokoliv.

U nás v civilizaci, je už v tom trochu zažitá kultura. Tyhle dřevo-budky se dají potkat akorát u důchodců na předměstí, kde to dožívá do rekonstrukce.

Tady by snad jediného RT, nenapadlo pustit revizi na úpravu z dotazu anebo z fotek p. Pegase 100.
Tedy mimo námezdních škodičů, co jsou od ČEZu a EONu zvyklí na anarchii a bordel. Takový tu narazí, než se naučí co se sluší a patří.

On je to dobrý lék, když vám distribuce neosadí bastl, zákazník vám více práce neproplatí a jste nucen to dát dopořádku zadara.

Ale to už odbočujeme od tématu.





Kdepak kritický.....,  férový, pokud jsou dřevěné budky zakázány protože hoří, a ve výsledku se od praktiků dozvím že v zásadě nehoří, tak je něco shnilého v legislativě dánské.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Online Online



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #59 kdy: 15.08.2022, 21:16 »

Kdepak kritický.....,    férový, pokud jsou dřevěné budky zakázány protože hoří, a ve výsledku se od praktiků dozvím že v zásadě nehoří, tak je něco shnilého v legislativě dánské.

Nesouhlasím Milane. Požadavky na bezpečnost a spolehlivost prostě rostou a proto se normy, předpisy i PP čas od času musí upravovat. Tedy dohází k určitému postupném zpřísňování, i vzhledem k používaným materiálům. Jsem přesvědčený o tom, že si jsi vědom možných rizik, které z použití premixových desek mohou vznikat, obzvlášť pokud jsou pod deskou různá napojení, původní vodiče a kabely a tak podobně. Proto já taky nechápu tvůj "kritický" postoj v některých zdejších tématech. Bez ohledu na počet požárů vzniklých v podobných zařízeních, se postupně tato místa prostě upravují. Když dojde k požáru, už je pozdě. Z toho pohledu mi přijde požadavek v PP na úpravy odběrných míst v případě jakéhokoliv zásahu, více než logický a správný. Přesto že dokážu pochopit občasné "přimhouření" oka technikem distributora, nechápu proč by to mělo být normou a proč je pak v jejich interním dokumentu fotka schváleného řešení, obzvlášť v takovém amatérském provedení. Nebo nesouhlasíš s mými připomínkami? Tobě by to nevadilo, kdyby jsi tam měl jít na revizi (bez ohledu na to že by to mohlo projit revizí)? Nebo by jsi sám takové provedení udělal? Tomu tak úplně v tvém případě nevěřím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #60 kdy: 15.08.2022, 21:48 »

U nás v civilizaci, ...
Tak určitě.  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #61 kdy: 15.08.2022, 23:14 »

Kdepak kritický.....,   férový, pokud jsou dřevěné budky zakázány protože hoří, a ve výsledku se od praktiků dozvím že v zásadě nehoří, tak je něco shnilého v legislativě dánské.

Že dřevo hoří, věděli už jeskyní lidé...  Smích Taky mi přijde že je málo úrazů el.proudem, ale nedovolil bych si zpochybnit přínos a povinného užití proudových chráničů.

Někdy bych vám doporučil si prohlédnout tyto archaické instalace. Krom amatérských úprav, hromady prachu, rozbitých dvířek i zámků a nespolehlivých spojů mají uživatelé tendenci tam cpát i hromadu blbostí co tam nepatří a lépe vytvoří podmínky pro případný požár.

To že se zatím osazuje u ČEZu FV podle nálady montéra pomalu i na "hřebík na stromě",  bych nebral jako trvalý stav. Dřív nebo později s rozmachem FVE dojde k upravení (zpřísnění) podmínek připojení.

Pro vás jako dodavatele el.instalací je to asi fajn, rychle hotovo. Na druhou stranu si v porovnání s dodavatelskou firmou FV vydělate kulový a ještě to není žádná topovka, z který by byl dobrý pocit.  Mrknutí


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #62 kdy: 16.08.2022, 06:50 »

V tomto vlákně nejde o to zda dřevo v rozvaděči hoří nebo ne?
U starých občanů je tolerance  dřeva v EM  "slušnost" nedělat vysoká ramena!!
Ale pokud dělám FVE (ve sto tisících Kč) ,   tak u  EM je snad jasné a nebudu hledat normy,jak to neudělat a odrbat to!! tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #63 kdy: 16.08.2022, 14:13 »

V tomto vlákně nejde o to zda dřevo v rozvaděči hoří nebo ne?
U starých občanů je tolerance  dřeva v EM  "slušnost" nedělat vysoká ramena!!
Ale pokud dělám FVE (ve sto tisících Kč) ,    tak u  EM je snad jasné a nebudu hledat normy,jak to neudělat a odrbat to!! tanecek

A jaký je rozdíl mezi změnou sazby a instalací FVE? Myslím tím v nebezpečnosti toho ER!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #64 kdy: 16.08.2022, 16:11 »

Netahal bych do toho bezpečnost, předjištění v HDS to zvládne pochytat a i proto, na rozdíl od ER v majetku odběratele, se o jejich stav stará a zodpovídá distributor.
Veškerá nebezpečnost je jen ve starých, vyžilých, amatéry zfušovaných rozvaděčích, jejichž útroby nikdy nikdo kvalifikovaný nekontroloval, zato na ně kdejakej vobejda útočil.
Distributora zajímá předně provedení zamezující NO a zajišťující správnou funkci měření a ovládání. A mimochodem když teď zpětně prohlížím vaši ukázku tuningu, pak buďte rád, že v současnosti z důvodu nedostatku lidí, plombuje kdo udrží kleště, protože záslepka bez plomby je za mírového stavu důvod k bližšímu zkoumání Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
milosvv
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #65 kdy: 24.09.2022, 13:21 »

.Já bych se chtěl zeptat trochu jinak. Máme ER na verandě ve zděném výklenku se železnými dveřmi na premix desce. Rekonstrukce(výměna přívodního kabelu(CYKY J4x10) od pojistkek k ER, nové vydrátování a celková výměna hliníkových kabelů) proběhla před 10 lety. Teď uvažujeme nad fotovoltanikou a jestli lze upravit stávající ER pro fotovoltaniku(vyděl jsem tady ve vláknu upravenou premix desku)nebo budem muset předělat přívod, postavit ER do plotu ? Aby to prošlo revizí a následným připojením ze strany ČEZu ?
V případě nutnosti novéhu ER, jaké kabely by jsme měli natahnout mezi ER a domovním rozvaděčěm ? Stačí CYKY J5x6 a J3x1,5 ?
.
Miloš
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #66 kdy: 25.09.2022, 19:02 »

Se obávám, že do plotu.
Kabely si nechte spočítat od projektanta se zohledněním ekonomického hlediska průřezu, vytápět krtkům pod záhonem je dnes sakra drahé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 3 [4] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Rozvaděč pro elektroměr
 Z jakého materiálu mám objednat nový elektroměrový rozvadeč?
 Jaké udělat rozměry zděného pilíře pro zasmyčkování přívodního vedení?
 Jaké jsou požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Znáte skříně ESTA? A používáte je rádi?
 Lze mít elektroměrový rozvaděč v pilíři místo plynu?
 Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče?
 Jaký elektroměrový rozvaděč pod omítku v distribuční síti ČEZ se vám osvědčil?
 Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?
 Jak pořídit zděný sloupek pro rozvadeče měření a zásuvek?
 Jaký zvolit elektroměrový rozvaděč v provedení antivandal?
 Je možné provést zasítění pozemků bez výbavy elektroměrového rozvaděče?
 Jaký zvolit typ elektroměrového rozvaděče do paneláku?
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Čím náhradit vysloužilé elektroměrové rozvaděče SOP v paneláku?
 Je nějaký zásadní rozdíl mezi pilířem ss102 a sr402?
 Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Elektroměrová skříň ER513
 Je nějaké omezení na výběr rozvodné skříně do sloupku?
 Kdy je nutné upravit elektroměrový rozvaděč podle nových podmínek?
 Provedení elektroměrového rozvaděče
 Nemáte někdo nákres nízkého zděného pilíře pro přípojku?
 Je lepší nový rozvaděč na staré fasádě stavebně zarovnávat či doplnit dvířky?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Bude EG.D vadit umístění dalšího zařízení na pilíř elektroměrného rozvaděče?
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Lze umístit venkovní rozvaděč (spodní hranu) pod min hranici 600mm?
 Jak postupovat při volbě ER, když je pravděpodobná potřeba nepřímého měření?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 22 dotazů.