Autor Téma: Projde přepětí přes ethernetový kabel?  (Přečteno 4520 krát)
Jarmil Bakeš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 02.08.2022, 14:36 »

V domě jsou nainstalovány přepěťové ochrany třídy 1 a 2, v bytě mám některé spotřebiče zapojené do prodlužky s přepěťovou ochranou.

Chci se zeptat, jestli je možné, že z tohoto terminálu (https://www.wifihw.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=4952),   který není připojený do prodlužky s přepěťovou ochranou, přejde do routeru přepětí přes ethernetový kabel?
Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 02.08.2022, 15:58 »

Záleží, kam ten ethernetový kabel vede. Je vodivý, takže ano.

www.elektrika. cz/eDEHN
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 03.08.2022, 06:39 »

Ano, přejde.
Vše co jde zvenku je potenciální hrozbou v podobě zavlečení přepětí přímo do vámi uvažovaných prostorů, kde pak samozřejmě hrozí zahoření, v horším případě těžké ublížení na zdraví a v nějhorším rychlá smrt.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 03.08.2022, 07:03 »

JDe o velmi častý problém, který řešíme prakticky každoročně v širokém okolí. Podobných případ najdete mnoho i ve zdejších diskusích.

Jak to může vypadat, se podívejte například zde https://www.facebook.com/photo/?fbid=1547908482178485&set=a.1547907862178547

Po kabelu O2 se dostal potenciál blesku až do domu, kde snadno přeskočil z telefonní zásuvky, do silových rozvodů a kde "vystřelilo" do místností několik zásuvek a to nejen těch datových.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 03.08.2022, 08:43 »

Důkazem, že přepětí projde přes UTP je více, než dost ale toto bylo snad nejpřesvědčivě jší. Syn majitele bytu si udělal propojení se spolužákem pomocí pojítka na střeše. Napájení a UTP vedl volně ale těsně vedle svodu až na střechu. Při bouřce, tedy při zásahu se nikde nic nestalo, nikdo v domě téměř ani o bouřce nevěděl, jen v tom bytě se vypařil Mikrotik a odešla lcd tv. Tak měli vlastně tak trochu štěstí, že jen toto. 
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 03.08.2022, 09:32 »

Ochrany datových linek ovšem zvládnou jen několik málo kA 10/350, což na blesk nemůže stačit.
Kam je tedy instalovat, do protipožární krabice?
Zaznamenáno
Tomáš Bláha
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 03.08.2022, 11:50 »

V tomto případě má tazatel štěstí že konektivita je přivedená optikou, tj. si nezavleče přepětí "z venku" Uvádí že má instalované SPD, takže by mělo stačit použití posledního stupňě - jemé ochrany tj.  "jezevčíka s 230V SPD +  ETH přepěťovkou". Na trhu je hodně možností výběru....

A vzhledem k tomu co má uživatel za "modem - koncové telekomunikačn í zařízení" tak v gigabit provedení. Ne vše na trhu je pro gigabit určené....
Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 03.08.2022, 15:13 »

JDe o velmi častý problém, který řešíme prakticky každoročně v širokém okolí. Podobných případ najdete mnoho i ve zdejších diskusích. Jak to může vypadat, se podívejte například zde https://www.facebook.com/photo/?fbid=1547908482178485&set=a.1547907862178547 Po kabelu O2 se dostal potenciál blesku až do domu, kde snadno přeskočil z telefonní zásuvky, do silových rozvodů a kde "vystřelilo" do místností několik zásuvek a to nejen těch datových.
V tomto případě nejde o ethernetový kabel, ale o telefonní kabel (zřejmě s přípojkou xDSL),  vyvedený z výkopu a v krátkém úseku přes silnici vedený vzduchem. Na sloupu ve stožárové skříni je vidět kabinet s bleskojistkami a jejich reakce na blesk. Jedna otázka je, jak byly ty bleskojistky uzemněny - zpravidla to bývá za zemnící pásek ve výkopu s kabelem. Další věc je, že na druhé straně v domě už asi další přepěťová ochrana nebyla a nejvodivější byl ochranný vodič energetické sítě ve vedlejší silové zásuvce, kam blesk s chutí přeskočil.
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 03.08.2022, 20:12 »

Když se na Cat 5e dostane skutečný blesk, tak se kablík odpaří se všemi z toho vyplývajícími důsledky. To je jen poznámka pro montážníky, co ho rádi omotávají kolem hromosvodu.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 03.08.2022, 23:10 »

Když se na Cat 5e dostane skutečný blesk, tak se kablík odpaří se všemi z toho vyplývajícími důsledky. To je jen poznámka pro montážníky, co ho rádi omotávají kolem hromosvodu.
Pokud je inkriminované zařízení první na ráně od blesku, pak styk se svody vytvoří jiskřiště, kde káblík zmizí, z tohoto úhlu pohledu je to lepší, než aby shořel slabý svodič či blesk vyskočil z tv.
Zaznamenáno
Jarmil Bakeš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 04.08.2022, 01:03 »


Zapomněl jsem upřesnit, že zásuvka, do které je terminál zapojený, je samozřejmě za přepěťovými ochranami tříd 1 a 2.
Jde mi jen o to, jestli má smysl terminál také zapojit do přepěťové ochrany třídy 3, aby se zbytkové přepětí, které nezachytí 1 a 2, nedostalo do routeru. (o samotný terminál mi nejde)
Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #11 kdy: 04.08.2022, 09:12 »

Viděl bych to naopak, kam vede ethernetový kablík? Pokud se , ,courá,,  po objektu, případně vede ven, tak bych umístil svodič na tento výstup, třeba DEHNpatch
https://elektrika.cz/data/clanky/dehn-log-12-svodic-prepeti-pro-it-site-rady-dehnpatch
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Tomáš Bláha
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 04.08.2022, 11:53 »

U terminálu použijte něco takového:
EATON Protection Box 8

má to ochranu jak před přepětím na straně AC (230V) tak na straně Ethernetu (RJ45). Samozřejmě najdete i levnější alternativy, EATON je z dražšího segmentu.... tohle dejte na stranu vašeho routeru. (chápu že box která je nejspíš majetkem vašeho ISP nepotřebujete řešit). Tj napáječ routeru případně další AC věci - počítač, tiskárnu repro atd...

Stávající LAN kabel odpojte, dejte do vstupní zdířky na ochraně a pak ještě budete potřebovat propojovací kabel z ochrany do vašeho routeru (patch kabel) v délce jak bude třeba.. Snad jsem to napsal dost srozumitelně. A ještě jednou připomínám že tím že přívod máte v optice máme o mnoho starostí méně....

Produkt DEHN je super ale je to do racku / rozvaděče a neřeší poslední stupeň ochrany AC.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ochránit relé termostatu před přepětím stykače?
 Jakou hodnotu vyjadřuje 5-ti násobek SPD na začátku instalace?
 Jak ochránit před přepětím více počítačů v jedné kanceláři?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí pro jeden byt v domě?
 Jak monitorovat přepětí a rušení v síti?
 Je nutní staveništní rozvaděč v LPZ 0a resp. LPZ 0b osadit přepěťovou ochranou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak ochránit spotřebiče před častým vypínáním elektriky?
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Jak upozorňujete na nutnost ochrany vedení mn před přepětím?
 Jak řešíte ochranu přepětí na vstupu kabelů světel a zásuvek do objektu?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 Jaké znáte důvody chránit slaboproud před přepětím?
 IP007# eDEHN#7: Ochrana Achillovy paty před bleskem
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 Jak ochránit elektroniku rozvodny proti přepětí se stovkami výstupních okruhů?
 Jak chránit před přepětím vestavěný PoE switch v kamerovém systému?
 Je ochrana proti přepětí vhodná do jednoho nebo více rozvaděčů?
 Kam u DSL linky umístit bleskojistky a přepěťové ochrany?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Q: Má cenu chránit starý plynový sporák před přepětím?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Může být SPD od FVE připojen do MET na vzdálenost 10m CYA 16 v liště?
 Je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Lze vůbec chránit jevištní techniku před bleskem a přepětím?
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou přepěťovou ochranou doplnit venkovní žaluzii příliš blízko LPS?
 Co vše by měl spotřebitel vědět o spínacím přepětí u něj v bytě?
 Lze umístit datový kabel v liště spolu se silovým?
 Jak správně ukládat kablov FTP?
 Jak řešíte v revizní zprávě kabely UTP přivázané na vedení hromosvodu?
 Jak vypočítám napětí na konci UTP vedení?
 Jaké označení má kabel UTP pro venkovní použití ?
 Je bezpečné vedení UTP CAT 5 ethernetového rozvodu vzduchem mezi budovami?
 Považujete také za "vepřovinu" vést jedním UTP kabelem dva porty 100 Mb/s Eth ?
 Jak nahradit koax FTP kabelem?
 Lze umístit datové rozvody na hořlavém podkladu?
 Je dlouhodobě smysluplné instalovat doma CAT 5E nebo již uvažovat optiku?
 Poradite mi uni odizolovaci nastroj pre koax a ftp/utp kabely?
 Mohou být v jednom rozvaděči nn a mn rozvody?
 Lze použít UTP cat6 kabel na napájení/ovládání elektrických ventilů?
 Lze vést 24V AC přes UTP kabel a jak?
 Kvalifikační tester SignalTEK 10G
 Jaké jsou v TN-C-S zásady spojování stínění kabelu FTP s vodičem PE?
 Lze použít UTP kabel pro elektroniku (Arduino)?
 Je Ethernet na pokraji revoluce?
 Venkovní instalační kabely Solarix
 Existuje nějaký typ UTP vhodný pro pohyblivé uložení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 24 dotazů.