Autor Téma: Proč dochází k vybavení nožových pojistek ?  (Přečteno 4687 krát)
Pavel73
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 18.07.2022, 20:05 »

Máme čerpadlo vody osazené 22 kW motorem viz foto štítku a zapojené viz ostatní foto. Čerpadlo jede každý den zhruba 6 hodin a jednou za měsíc dojde k vybavení nožových pojistek 80 A. Vždy ve dvou stejných fázích. Dříve to nedělalo.
V čem muže být problém?
.


* 1658166785417.jpg (917.72 KB, 3016x3016 - prohlédnuto 196 krát.)

* 1658166817627.jpg (928.58 KB, 3016x3016 - prohlédnuto 233 krát.)

* 1658166863319.jpg (1190.42 KB, 3016x3016 - prohlédnuto 281 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.07.2022, 21:28 »

A základní měřeni na motoru a izolačních stavů proběhlo? Jak reagují ochrany?
Bez toho je to jen střelba od boku na prošlehlej kabel k čerpadlu a občasně se opakující vliv, který vytvoří zkrat, závadu na stykači, případně při Y/D špatné načasování atd...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 19.07.2022, 21:24 »

Tohle se mi kdysi dělo, když odcházel stykač motoru a jednou za čas vytáhl oblouk mezi sousedními fázemi. Padalo mi to tak jednou za týden a taky chvíli záhada. Zkuste prověřit, zda nejsou na stykači patrné nějaké známky oblouku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 20.07.2022, 08:17 »

Máte tam jeden stykač 44A a druhý 80A...
Proud motoru 40A...ten 44A je na hraně! (možná slabé kontakty)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel73
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 20.07.2022, 19:54 »

Máme čerpadlo vody osazené 22 kW motorem viz foto štítku a zapojené viz ostatní foto. Čerpadlo jede každý den zhruba 6 hodin a jednou za měsíc dojde k vybavení nožových pojistek 80 A. Vždy ve dvou stejných fázích. Dříve to nedělalo.
V čem muže být problém?

Ještě důležitý dodatek - dělá to vždy při rozběhu. Vše změřeno a nic dokonce jsme vyměnili i ten stykač. Nepomohlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 20.07.2022, 21:02 »

Osobně se domnívám, že problémový by mohl být ten stykač (viz příloha a možné oblouky mezi kontakty stykače),  ale pravděpodobně vám to bude dělat krátký čas rozběhu motoru, kdy se motor sepne do trojúhelníku příliš brzo a dojde k výpadku předjištění. O něco bych prodloužil čas, nebo se podíval na to, co ho při rozběhu "brzdí"


* vlatnosti stykače.PNG (39.05 KB, 982x559 - prohlédnuto 128 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 20.07.2022, 22:28 »

Čerpadlo je potvora, to je známý fakt. Takhle silné čerpadlo je předpokládám  na závlahy.

 Při rozběhu Y/D pomocí automatického časovacího relé je třeba nastavit dostatečně dlouhou dobu rozběhu ve hvězdě a také dostatečnou prodlevu na přepnutí stykačů. Je třeba počítat s tím, že i když čerpadlo nečerpá proti zbytkovému tlaku v tlakové nádobě, je brzděno protitlakem ve výstupním potrubí. K překonání 10 metrů výšky je třeba 1 bar (100kPa),  takže prodleva se musí "vyladit",  aby byla dostatečná pro bezpečné přepnutí stykačů, ale nedošlo k přílišnému zbrždění motoru a čerpadla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #7 kdy: 21.07.2022, 11:14 »



Neuvádíš jak a čím jste ro měřily?
Ono není měřák jako měřák. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace