Autor Téma: Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?  (Přečteno 4477 krát)
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« kdy: 14.06.2022, 17:10 »

K rozvodm VO bol pripoložený kábel CYVY 2x4 ktorý má slúžiť na verejný rozhlas. Investor požaduje ,   aby cez stožiar VO bol okrem prívodu pre svietidlá vedený aj vývod na tlakové reproduktory a vo výške cca 5m cez navŕtanú  prechodku v stožiari a bol pripojený reproduktor. Odbočenie z rozhlasu si predstavuje pod svorkovnicou VO svorkami ,   zatiaľ nie je jasné akými. Nemnám z toho dobrý pocit. Ako to vidíte vy?

PS: to že stratí záruku na výrobok. stožiar VO neriešme
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 14.06.2022, 20:31 »

Co ale je třeba řešit, je síťový brum v reproduktorech při dlohých soubězích kabelů VO a
rozhlasu. Jinak při použití oddělených svorkovnic bych v tom problém neviděl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 14.06.2022, 21:58 »

Vzhledem k tomu, že místní rozhlas se zpravidla využívá při vypnutém VO t.j. během dne, tak s brumem problém asi nebude. A i ze zkušenosti se dá říct, že vzhledem ke kvalitě přenosu MR není problém zhoršená kvalita zvuku při současném servisu MR a VO, kdy je oboje spuštěno pro současnou kontrolu.
Stejně tak u 100V rozvodu rozhlasu vedeného kabely CYKY nějak nevidím konflikt dvou napěťových úrovní.
Pokud máte obavu o záruku na stožár VO, nechte si tam ten prostup udělat rovnou ve výrobě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 15.06.2022, 11:09 »

Pokud vlastnosti izolace u obou použitých kabelů vyhovují vyššímu z použitých napětí tak nevidím problém. Svorkovnice by měly být oddělené, řádně označené a s dostatečným IP. Co se brumu týká, vidím problém u dlouhých rozvodů zejména v uložení kabelů ve výkopu v zemi - co možno nejvíce je oddálit. Propojení od svorkovnice ve stožáru k repro lze případně provést stíněným kabelem. Společný provoz VO a 100V MR rozhlasu není častý, může vzniknout v zimním období, kdy se svítí již od 16 hod. a v některých obcích se hlášení konají kolem 17. hod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Zdenek Skotnica
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 15.06.2022, 12:55 »

K rozvodm VO bol pripoložený kábel CYVY 2x4 ktorý má slúžiť na verejný rozhlas. Investor požaduje ,    aby cez stožiar VO bol okrem prívodu pre svietidlá vedený aj vývod na tlakové reproduktory

Doporučuji tam dát tlakové reproduktor které mají na primární straně trafa ještě v sérii svitkový kondenzátor MKT. Dost to potom snižuje případný brum.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Šenkýř
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 15.06.2022, 17:30 »

Reproduktory na stožárech osvětlení se běžně montují na dráze. Hlásí se i přes noc a problém není. Stožárky jsou upraveny z výroby podle požadavku zákazníka. Výrobce je připraví včetně otvoru a oddělených svorkovnic. Kabely jdou v zemi každý ve své chráničce (žlabu) a na "dotek" jsou až u základu, průchod základem a ve stožárku. Kabely se používají typu NYY-O 2x2,5 jako přívod do stožárové svorkovnice a ze svorkovnice k reproduktoru YY-OZ 2x1,5. Podle žadatele předpokládám, že tam je připoložen kabel CYKY a ne CYVY. Tam by mohl nastat problém.  Na fotce sklápěcí stožáry MOSTR s namontovanými reproduktory.


* DSC_0003.JPG (916.82 KB, 1743x1167 - prohlédnuto 239 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Drážní energetika, vedení vn.
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #6 kdy: 23.06.2022, 09:56 »


Vzhledem k tomu, co vše se dnes ve sloupech veřejného osvětlení nabízí za servis, to považuji za jasné. Nabíjení elektromobilů, telefonování, kamerové systémy, rozhlas, a další jiné služby které mi unikají :-) Také proč by ne? Sloup VO za milion, toho může umět!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 24.06.2022, 21:48 »

Pak je ještě jeden důvod, proč to stou indukcí napájecího rozvodu do 100V linky není takový problém: Jednak díky 100V úrovni modulace je odstup rušivého napětí poměrně velký, ale vzhledem k tomu, že stále převažují typy zesilovačů s výstupními transformátory pro 100V rozvod, je modulační vedení symetrické. Po elektrikářsku jde o IT soustavu, navíc kabel CYKY je mírně kroucen, takže do obou souběžných vodičů je naindukovaný stejný, krouceným z velké části vyrušený a pro reproduktor, zapojený mezi oba vodiče, zanedbatelný potenciál.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 25.06.2022, 19:55 »

Není problém se síťovým brumem při provozu rozhlasu. Spíše se brum projevuje  při zapnutém VO v noci, obzvlášť při úplném tichu je z reproduktorů dost slyšet.
Na někerých místech, (s obzvláště citlivými slechy občanů) jsme museli dávat hradící kondíky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kde se v paneláku spojují nul. vodiče u sv.okruhu pokud nejsou krabičky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Mohou být ve dvou podomítkových krabičkách 2 různé fáze?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Co je to HDV hlavní domovní vedení
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.