| | |-+  Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?  (Přečteno 6249 krát)
Lukas Okoun
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 07.06.2022, 20:25 »

Vím, že se to tu už řešilo ČSN 33 2130 ed. 3 že každý světelný okruh musí mít svůj chránič.
Vzhledem k tomu, že mi vznikla v mém RD situace kdy nemám dostatek místa (moduly) na takové šílenosti a počítal jsem, že dám na jeden chránič 4 okruhy světla, tak aby nemohlo dojít v RD k absolutní tmě, tak je nějaká možnost jak tohle obejít? Rozhodně však nechci světlo zapojovat na již použitý chránič pro zásuvku...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 08.06.2022, 11:06 »

Musí být chráněn vlastností, přičemž tuto může vytvářet jeden či více prvků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 08.06.2022, 12:20 »

projektant neexituje, kdyby byl tak se tady neptám že Úsměv
To jsem rád, že jste ušetřil.
Snad ten projektant neexituje hlady...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Lukas Okoun
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 08.06.2022, 14:18 »

jo dost a to ještě nemáte jistotu, že ten projekt bude správně, jak to tak sleduji u kolegů... aneb co si člověk nepohlídá to nemá Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 08.06.2022, 14:27 »

Tak to bych chtěl znát toho RT elektro, kterej tam bude provádět VRZ elektro. angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Petr Chalupa_
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 08.06.2022, 15:00 »

jo dost a to ještě nemáte jistotu, že ten projekt bude správně, jak to tak sleduji u kolegů... aneb co si člověk nepohlídá to nemá Smutek

Už to nějak nechápu. Tak máte projekt, nebo ne? Pokud ano, tak je to jednoznačně na reklamaci. Pokud vám do nového RD umístili rozvaděč, kde nejsou rezervy ani na 4 moduly. Pak je ten projektant s prominutím jelito a elektrikář, který to nějak zapojil a neozval se také. RT z vás určitě nebude mít radost. Za pár let si vzpomenete, že chcete na střechu FVE = další místo, pak po bouřce zjistíte, že potřebujete i přepěťovku = další místo atd. Rezervy v rozvaděči nejsou pro "šílenosti",  jsou prostě nutné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 08.06.2022, 16:51 »

Už to nějak nechápu.
To je vidět.
Čtěte lépe a pozorněji.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Lukas Okoun
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 08.06.2022, 17:12 »

Už to nějak nechápu. Tak máte projekt, nebo ne? Pokud ano, tak je to jednoznačně na reklamaci. Pokud vám do nového RD umístili rozvaděč, kde nejsou rezervy ani na 4 moduly. Pak je ten projektant s prominutím jelito a elektrikář, který to nějak zapojil a neozval se také. RT z vás určitě nebude mít radost. Za pár let si vzpomenete, že chcete na střechu FVE = další místo, pak po bouřce zjistíte, že potřebujete i přepěťovku = další místo atd. Rezervy v rozvaděči nejsou pro "šílenosti",   jsou prostě nutné.

Projekt elektro samozřejmě není ani stavební úřad to nevyžaduje. Je to normální RD svépomocí. Málo kdo má na to si zaplatit projektanta pro své domácí účely. Ale tohle vůbec není předmětem toho co řeším.
Při návrhu jsem počítal s tím, že mi budou stačit 4 chrániče pro 15 světelných okruhů (jističů 10A). Potom mi jeden revizák řekl, že prej podle nové normy musí mít každý okruh svůj chránič a nesmí mít jeden chránič více jak jeden světelný okruh což považuji za kravinu na ntou. Pokud tím chtěl nějaký chytrák říci, že zabrání tomu, že zhasne celý dům tak zabrání velké prdlačce.
Nejlepší na tom je že druhý revizák mi zase řekl že je to v pohodě a že s tím nemá problém. Zjevně o tom vůbec každý neví.
Takže moje otázka znovu zní, je nějaká výjimka jak tohle obejít? Jediné řešení, co znám je si zaplatit projektanta a jedinej projektant může v projektu říci, že tam budou na světla jen 4 chrániče i když norma říká něco jiného. Problém ovšem je že to jsou zase prachy navíc Smutek

Jinak ano rezervu tam mám ale nechci ji plácat na světla. Mám i další rozvaděč jen pro FVE. Kdyby šlo tedy už do tuhého tak se na to vybodnu a všechna světla si udělám na 24V a to nebude předmětem revize a bude pokoj.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 08.06.2022, 17:52 »

15 okruhů světel v RD?  Šok
....a bude pokoj.
No tak sláva.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 08.06.2022, 19:07 »

Otázce v úvodu musím dát za pravdu. Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 08.06.2022, 19:14 »

Otázce v úvodu musím dát za pravdu. Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič.
Co vás k takovému závěru vede?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukas Okoun
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 08.06.2022, 19:17 »

15 okruhů světel v RD?  :oNo tak sláva.

no jo no halt mám klasický dům (2.p + sklep) a ne jen byt se střechou jaké dneska roskou jako houby po dešti Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 08.06.2022, 19:26 »

Projekt elektro samozřejmě není ani stavební úřad to nevyžaduje. Je to normální RD svépomocí. Málo kdo má na to si zaplatit projektanta pro své domácí účely.

1 - podklady pro výchozí revizi - dokumentace skutečného provedení= revizák který to nevyžaduje, podvádí a nedělá svou práci dobře.
2 - to že je dům stavěn svépomocí, neznamená že není potřeba projekt, naopak je to o důvod více k tomu si ho pořídit. Pak není třeba řešit podobné kraviny. Rozumný stavitel si zaplatí alespoň dozor revizní technika, který ho stavbou provede, pomůže s projektem a pak mu to zreviduje.
3 - je humorné hledat jak "obejít" požadavky norem. Proč vlastně ty normy máme? Aby se sešli dva nýmandi a řekli si, že se na to vys...  ,  ušetří pár korun a von jim někdo moc rád na internetu zadara poradí, jak vše och....t. Možná i nakreslí správné zapojení, nebo přímo projekt. Tak hodně štěstí.

a na závěr pro vás udělám poslední věc. Poskytnu vám citaci článku normy, o který vám jde. Přeberte si to, nebo vysvětlete si to jak chcete. Myslím, že zadarmo jsme toho pro vás udělali víc než dost.



* výchozí revize.PNG (83.79 KB, 689x268 - prohlédnuto 726 krát.)

* podklady k revizi.PNG (74.94 KB, 661x302 - prohlédnuto 735 krát.)

* podklady.PNG (81.86 KB, 721x380 - prohlédnuto 717 krát.)

* chrániče pro světla.PNG (37.01 KB, 690x125 - prohlédnuto 747 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?