Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #18 kdy: 03.06.2020, 01:16 »

To nejde paušalizovat. Záleží na materiálu kontaktů a na spínaném napětí a indukčnosti zátěže a na pohybu kontaktů (jestli mají tečný styk, nebo se po sobě mírně sklouznou - specialita telefonních relé).

Například 230V AC si prorazí i tenkou vrstvu oxidů i při proudu 2mA.
 A průmyslová relé mívají v novém stavu na povrchu  výkonového kontaktu velmi tenkou zlatou vrstvu. Použilete-li kontakt na hodně malé napětí (do12-24V),  nebo hodně malý proud (do 50mA)  - typický přiklad takové zátěže je vstup PLC - pak spíná zlato mezi sebou a spolehlivost sepnutí je dlouhodobě vysoká. Běda však, když v obvodu nastane zkrat, nebo někdo neznalý prohazuje relé mezi sebou, nebo osadí do patice relé, které má zlatou vrstvičku propálenou na AgCd apod. Spolehlivost sepnutí malého proudu při malém napětí rázem poklesne.
Hledání vadného kontaktu relé prohazováním relé mezi sebou můžete vyrobit sadu nových závad.

Výrobci relé, nebo pomocných stykačů udávají v podrobném katalogu jak maximální proudy za různých podmínek, tak minimální spínatelný proud a minimální napětí.
U výkonových kontaktů se pohybuje tato mez většinou 5-12V a  20-100mA.
 
 Pro tento konkrétní případ termostatu spínajícího 230 cívku 4VA/15VA relé nemá praktický význam řešit minimální zátěž 5A kontaktu termostatu. Při tak rozumné četnosti spínání co produkuje termostat je jak opotřebení kontaktu, tak jeho oxidace bezvýznamná.
Ovšem vzhledem k tomu, že termostat v sobě má na plošném spoji osazené průmyslové relé, pokud by se termostat použil na spínání vstupu nějaké kotlové automatiky o vstupním napětí 12 nebo 24V, předchozí zde popsané použití na 230V stykač kontakt termostatu pro kotlovou automatiku  znespolehliví.
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 03.06.2020, 08:36 »

D ě k u j i vám za velice hezké vysvětlení problematiky.
Zaznamenáno
NNNTomas
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 20.07.2022, 10:01 »

,  
chtěl bych vás poprosit o radu při volbě typu/velikosti/ RC filtru pro omezení špiček při spínání induktivní zátěže (ochrana rozpínacího kontaktu) - motoru ponorného čerpadla když dojde voda.  ( Nebo byste tuto ochranu u tohoto typu čerpadla vůbec neřešili? )


Potřebuji hlídat hladinu a při minimální výšce vypnout přepínacím (rozpínacím) kontaktem relé toto čerpadlo: https://www.easypump.cz/…pdf  (zároveň tím přepnutím kontaktu příp. zapnout dopuštění vody - elmag. ventilem)

Spínání zajišťuje: https://www.bdsensors.cz/…pdf

kde je instalováno relé: https://www.gme.cz/…pdf


V návodu píší, že výstupní relé je ale schopno spínat pouze 4A/230V.

Je možné (pomohlo by) zapojit obě relé paralelně (seriově?) pro zvýšení spínací schopnosti, nebo to jedno toto relé zvládne?

Jaký RC člen (ES Ostrava?) byste mi poradili použít a jak zapojit? - paralelně k motoru (mohu dát do krabičky 15m od čerpadla či do rozvaděče cca 30m od čerpadla),   či paralelně ke kontaktu relé ?

  Děkuji případně za pomoc a za informace.
Zaznamenáno