Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Smí se Encoder připojit na přímo PLC?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Smí se Encoder připojit na přímo PLC?  (Přečteno 2864 krát)
jakub55
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.05.2022, 12:11 »

Potřebuji spolu naučit fungovat plc a encoder, který bude do plc odesílat informace o počtu otočení motoru.
V datasheetu encoderu jsem našel, že výstup je typu HLD (což nevím co znamená),   smím tedy jeden výstup encoderu připojit na vstup plc, když plc potřebuje pracovat s napájecím napětím?
viz: příloha
Encoder i plc budu napájet stejným zdrojem 12V. U Encoderu budu mít zapojený pouze jeden výstup z šesti. Encoder má totiž výstupy A,B,Z a negované A,B,Z. Stačí tedy když k plc připojím nenegovaný výstup? Výstupy encoderu jsou tři, vůči sobě posunuty aby bylo možno určit jakým směrem se otáčí, to já nepotřebuji, stačí mi pouze počítat impulzy, proto je zapojen jen jeden.
Otázkou ale je zda bude log 0 u nenegovaného výstupu stejná jako požadovaná log 0 u plc, nebo jestli to chápu úplně špatně a řešení je jiné?

plc: https://eshop.technoline.cz/ridici-jednotky-rievtech/459314-programovatelne-rele-pr-18dc-da-r-12-24vdc-12di6ai-6do-rele-rievtech
Encoder: https://www.eeee.cz.cz/p/opkon-inkrementalni-rotacni-snimac-1-ks-mri-40a-magneticke-upinaci-2102687


* Výstřižek.PNG (62.13 KB, 588x249 - prohlédnuto 136 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.05.2022, 13:30 »

HLD je napěťová úroveň HTL, s tím PLC by se to kamarádit mělo.
Výstup encodéru zapojte na "rychlý" vstup (od I7 výše) a modlete se, že poznámka "The time taken for a change of digital state, 0 to1 or 1 to 0, must be greater than 50ms" platí jen pro pomalé vstupy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
jakub55
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 16.05.2022, 16:12 »

Dekuji za odpověď,
Encoder mám zapojený na vstup IA, u toho se v datasheetu píše:
Maximum counting frequency: 60k Hz(I9--IC)
To by 50ms asi neodpovídalo. Kde jste to našel?

https://eshop.technoline.cz/downloads/PR_18DC_DA_R_datasheet-.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 16.05.2022, 16:31 »

To by 50ms asi neodpovídalo. Kde jste to našel?
V návodu k obsluze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 17.05.2022, 00:06 »

50ms odpovídá 20Hz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 17.05.2022, 01:13 »

Hm, tak po častiach:

HLD je High Line Driver. Normálni výrobcovia to popisujú ako HTL. Ide o typ výstupu, na ktorom je pri úrovni L aktívnych 0V a pri úrovni H aktívnych +V (napájacie napätie enkóderu). Inými slovami, dokáže fungovať v režime sink aj source, na rozdiel od povedzme induktívneho prox snímača, ktorý má PNP alebo NPN výstup.

PLC funguje na 12-24V, enkóder na 8-24V. Fajn. Jeden výstup z enkódera (A) do PLC stačí, je potrebné použiť vstup I9-IC, ktoré zvládajú frekvencie do 60 kHz. Pri enkóderi s 8 PPR maximálnu frekvenciu dosiahnete pri 450000 rpm, kedy budete mať už mierne iné problémy.

Nevidím dôvod, prečo by to nemalo fungovať.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #6 kdy: 18.05.2022, 15:03 »

S otáčkami to bude 2x (nebo 4x - podle výrobce IRC) příznivější. U IRC senzorů se udává počet hran na otáčku (nebo počet změn na otáčku),      ne počet kladných týlů. IRC čidlo s 8 impulzy na otáčku vyšle za jedno otočení jen 4 obdélníkové pulzy na každém kanále (u jiných výrobců jen 2) - je to 8 hran, 16 změn.
Při čítání jen jednoho kanálu je pak 60kHz při snímání jediného kanálu ekvivalentem 900 000 ot/min (u jiných výrobců 1 800 000 ot/min).

Hezky je to popsáno na http://plc-automatizace.cz/knihovna/data/kodovani/IRC-code.htm, odkud jsou pro tuto problematiku vytaženy podstatné části.


Při snímání dvou kanálů A a B jak to má být pak musí kvadraturní čítač v módu double zpracovat 8 pulzů (2x4) na otáčku a porovnat 16 hran za otočku. Pokud by porovnával  fáze A a B vstupů tento automat, má to programově docela fofr a udusíte jej už v malých otáčkách.
Musíte hlídat A i B v nule a pak přijde-li jako první A přičítáte a přijde-li dříve B odčítáte. A pak je jedno co tím čítačem čítáte, zda A, nebo B, nebo jejich hrany (jednu nebo obě).
Ale bez porovnání fáze obou A i B kanálů, nepoznáte, jestli impulzy přičítat či odčítat, jestli se odměřování netočí zpět. Jen s jedním kanálem máte v postatě jen korektní rychloměr, ne tachometr. Některé jednoduché programovateln é automaty mají pro IRC upravený SW i HW. Dva (nebo 3) rychlé vstupy a SW programový modul pro IRC snímače (kvadraturní čítač).



* IRC1.JPG (211.51 KB, 1340x1244 - prohlédnuto 77 krát.)

* IRC2.JPG (268.53 KB, 788x1212 - prohlédnuto 71 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu