Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 13.05.2022, 22:56 »

Spotřebiče NIKDY nebyly VTZ. To, že někdo zrušil přílohu normy a vznikl tak E4 "revizák",   je jiná věc.
Nový zákon E4 zrušil a tak se můžeme vrátit do původního stavu, kde kontroly a "revize" spotřebičů může provádět i osoba poučená, která nám zůstane i od července.

Státní orgány při kontrolách vždy jen kontrolovaly, zdá se "kontroly" technického zařízení, strojů, přístrojů a nářadí podle ZP a NV 378 provádějí. Nikdy nezkoumali, kdo je provádí. To je věc provozovatele jakou osobu poučí a garantuje, že to dělá dobře. Je a bylo i věcí provozovatele a odpovědné osoby za EZ koho pověří, anebo u koho tuto činnost objedná.

K otázce : ano, kontroly TZ podle 378 se budou  dělat i nadále. Jen to není nutno objednávat u kvalifikovanýc h pracovníků s kvalifikací revizního technika. Byl to vždy nesmysl v chápání legislativy. Kdy se spotřebiče povyšovaly nad jiné důležitější revize.Zákon o VETZ to jen dává do rozumné reality. Na konečném znění NV se začalo po půl roce konečně pracovat, aby se to stihlo.....až NV vyjdou, bude jasněji.

VETZ a TZ i když je tam elektrika, jsou dvě naprosto rozdílné záležitosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #19 kdy: 12.07.2022, 10:11 »

Pěkně má vypracovanou brožuru ILLKO-volně stažitelná na jejich stránkách.
Zda dělat a jak je dělat....A vše kolem spotřebičů nově.

* 50699-50678.pdf (520.78 KB - staženo 320 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Dolejš 33
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 08.09.2022, 18:18 »

A zrovna v této brožuře se píše, kdo má vykonávat opakované revize:

Opakované revize podle ČSN 33 1600 ed.2 musí provádět revizní technik (§9 vyhl. 50/1978 Sb.)

Takže podnik bude mít po novu elektrotechnik a §6 na kontroly spotřebičů a v pravidelných lhůtách bude zvát velkého revizáka §9?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 08.09.2022, 20:46 »

A zrovna v této brožuře se píše, kdo má vykonávat opakované revize:

Opakované revize podle ČSN 33 1600 ed.2 musí provádět revizní technik (§9 vyhl. 50/1978 Sb.)

Takže podnik bude mít po novu elektrotechnik a §6 na kontroly spotřebičů a v pravidelných lhůtách bude zvát velkého revizáka §9?
To je pořád dokola! Pokud je řeč o spotřebičích tak je to poučený šestkař nebo poučený sedmičkář. Psalo seto zde a ověřoval jsem si to i na oip. Tak co vymýšlíte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
PetrP.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 07.11.2023, 16:40 »


K otázce : ano, kontroly TZ podle 378 se budou  dělat i nadále. Jen to není nutno objednávat u kvalifikovanýc h pracovníků s kvalifikací revizního technika. Byl to vždy nesmysl v chápání legislativy. Kdy se spotřebiče povyšovaly nad jiné důležitější revize.Zákon o VETZ to jen dává do rozumné reality. Na konečném znění NV se začalo po půl roce konečně pracovat, aby se to stihlo.....až NV vyjdou, bude jasněji.

VETZ a TZ i když je tam elektrika, jsou dvě naprosto rozdílné záležitosti.

Nedá mi to, ale po přečtení článku Revize a kontroly elektrických spotřebičů - část I. z bozpinfo.cz https://www.bozpinfo.cz/revize-kontroly-elektrickych-spotrebicu-cast-i  publikovaného v červenci 2023 by mě zajímalo, jak se postavit k interpretaci autora k oprávnění provádění revizí, konkrétně část "Kdo může provádět revize a kontroly elektrických spotřebičů?" viz v příloze ?


* Kdo může provádět revize a kontroly elektrických spotřebičů.jpg (224.59 KB, 1351x553 - prohlédnuto 78 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #23 kdy: 07.11.2023, 17:49 »

Je to jenom článek. na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #24 kdy: 07.11.2023, 18:36 »

Přečtěte si všechny normy o spotřebičích! Afro
Revize se třeba u tř. D /u druhu spotř/ budou dělat za 96 měsíců-tj.8 let  ! Afro
Jinak se dělají kontroly!! Nepléct si to!
Revizák E4 neexistuje ,tak minimálně E2.......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #25 kdy: 07.11.2023, 18:48 »

Dnes to zcela jasně definuje zákon. Proto je opravdu třeba odlišovat kontroly a revize  podivej


* Výstřižek.PNG (15.25 KB, 765x155 - prohlédnuto 100 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
PetrP.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 07.11.2023, 19:10 »

Přečtěte si všechny normy o spotřebičích! Afro
Revize se třeba u tř. D /u druhu spotř/ budou dělat za 96 měsíců-tj.8 let  ! Afro
Jinak se dělají kontroly!! Nepléct si to!
Revizák E4 neexistuje ,tak minimálně E2.......

Ano, vím, ale pokud budeme mít ve firmě např. vrtačku na stavbě, tak revizi po 24 měsících může udělat skutečně jen revizák ?

Je to jenom článek. na zdravi
Ale na portále VÚBP a jako autor je uveden Pavel Vojík, podle Googlu (pokud tedy nejde o shodu jmen, ale to by byla asi velká náhoda) soudní znalec v oboru elektrotechnik a, odborný referent České agentury pro standardizaci (ČAS),   a tajemník TNK 22 Elektrotechnic ké předpisy, TNK 97 Elektroenerget ika plus odborný rada
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.. .


* lhuty.jpg (277.11 KB, 1424x998 - prohlédnuto 99 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
PetrP.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 07.11.2023, 20:03 »

Dnes to zcela jasně definuje zákon. Proto je opravdu třeba odlišovat kontroly a revize  podivej
"Zákon č. 250/2021 Sb.
§ 17
Revize
Revizi smí provádět výhradně revizní technik, který je držitelem osvědčení v rozsahu odpovídajícím revidovanému vyhrazenému technickému zařízení; provádí-li revizní technik revizi jako živnost podle jiného právního předpisu, musí být též držitelem oprávnění podle § 7 odst. 2."

V zákonu se hovoří o revidovaném vyhrazeném zařízení.

Pokud by formulace byla ve formě "Revizi smí provádět výhradně revizní technik, který je držitelem osvědčení v rozsahu odpovídajícím revidovanému  technickému zařízení",  bylo by to jednoznačně dané. Protože pak v prováděcím  NV 190/2022 v § 3 k tomuto zákonu se mimo jiné dočteme:

"Vyhrazená elektrická zařízení
(1) Vyhrazenými elektrickými zařízeními jsou zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, a to
a) elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií,
b) zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

(2) Vyhrazenými elektrickými zařízeními nejsou
a) ruční elektromechani cké nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400 V včetně, pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti,
b) prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody,
"

Tím nechci zpochybňovat potřebu revizí, jen by mě zajímalo, jestli by právně obstálo tvrzení z článku:

 "Jednoznačné určení osoby, která může provádět revize elektrických zařízení, je stanoven v § 17 zákona č. 250/2021 Sb. Vzhledem k tomu, že se jedná o jediný legislativní předpis, který stanoví, kdo smí provádět revize elektrických zařízení, má toto ustanovení obecnou platnost pro revize všech druhů elektrických zařízení, bez ohledu na to, zda se jedná o vyhrazená nebo nevyhrazená elektrická zařízení."
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 07.11.2023, 20:59 »

Ještě tu jsou revizáci drážní a důlní....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 07.11.2023, 21:41 »

Dnes to zcela jasně definuje zákon. Proto je opravdu třeba odlišovat kontroly a revize 

100 x probírané téma a zase se v tom hrabeme

Je to jenom o nepochopení §3(2) NV 190/2022 Sb.,  v širší souvislosti.
Spotřebiče a také strojní zařízení nespadají pod zákon 250/2021 a kontrolují (revidují)se podle jiných právních nařízení. Byla by to náročná práce upravit mnohé slova "revize" na kontroly na příklad v zákoníku práce 262/2006, 309/2006 ale i v NV 378/2001, 176/2008, 118/2016 a také v zákoně 22/1997 a v jeho novelizaci 90/2016 a pro elektro NV 118/2016. A pak přijdou na řadu norny....

Dnes mají mnozí pracovníci problém se zařazením EZ zdá pod VTZ nebo pod ostatní. A co je předmětem kontroly nebo revize.

Spotřebiče a další technická zařízení se kontrolují a to již dvacet roků podle NV 378/2001.
A zákon 250/2021 to konečně po 30 létech vrátil tam, kde to bylo předtím. A zákon to vložil do pravomoce odpovědné osoby, aby rozhodla kdo to bude dělat. Pokud si vybere RT, je to jeho volba, ale může to být také poučená osoba s nejnižší elektrotechnic kou kvalifikací.

A nevěřte každému článku a komentáři, studujete legislativní zdroje a dobré přednášky na příklad od ing. Petra Létala.....

* Důvodová zpráva k NV 190 EZ.pdf (857.56 KB - staženo 21 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 07.11.2023, 21:49 »

Tím nechci zpochybňovat potřebu revizí, jen by mě zajímalo, jestli by právně obstálo tvrzení z článku:

 "Jednoznačné určení osoby, která může provádět revize elektrických zařízení, je stanoven v § 17 zákona č. 250/2021 Sb. Vzhledem k tomu, že se jedná o jediný legislativní předpis, který stanoví, kdo smí provádět revize elektrických zařízení, má toto ustanovení obecnou platnost pro revize všech druhů elektrických zařízení, bez ohledu na to, zda se jedná o vyhrazená nebo nevyhrazená elektrická zařízení."
Chápete to správně. Předpis pro revize VTZ se vymezuje na revize zařízení v působnosti dozoru konkrétního státního úřadu, takže nejde o žádnou všeobecnou „revizní ústavu“,  ale o speciální předpis. Takže všude, kde VTZ nejsou, ustanovení o revizích a revizních technicích popsaných v tomto předpisu neplatí. Tím spíš v případě nářadí a spotřebičů, u kterých je to jasně napsáno. Navíc není to jediný právní předpis, který řeší revize a kvalifikace revizních techniků, jak článek tvrdí. Protože těch speciálních předpisů pro speciální resorty máme v ČR více. Revizní technik není obecně vzato osoba dekorovaná nějakým osvědčením státního úřadu, ale technik provádějící úkony charakteristic ké pro revizi a o tom se něco dočteme v obecně platných dokumentech, kterými jsou zpravidla technické normy. Teprve ve speciálním případě, když seznáme, že máme co do činění se specialitou VTZ,  musíme navíc splnit i požadavky speciálních předpisů typu Z 250/2021 Sb.,  NV 190/2022 Sb. a NV 194/2022 Sb. Navíc se rozšiřuje takový nešvar, že když někdo hovoří o nevyhrazených zařízeních, implicitně tím předpokládá jen ta, která jsou obsažena v § 3, odst. 2) NV 190/2022 Sb. Jako kdyby všechna ostatní beze zbytku byla VTZ. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #31 kdy: 08.11.2023, 01:29 »

100 x probírané téma a zase se v tom hrabeme


Souhlas. Jen jsem chtěl upozornit na to (bez ohledu na to jestli el. zař. spadá pod VTZ, nebo ne) že je víceméně jasně definován pojem revize a kdo je smí provádět. Revize má přesně a jasně definované postupy a prováděné úkony, včetně nutného výstupu s jasně určenými náležitostmi. Také jsou vyžadovány  kalibrované měřící přístroje. Definice pojmu revize a kdo je smí provádět, najdeme i jinde, než v zákoně č. 250, který se týká pouze VTZ.

Vůbec jsem ve svém příspěvku neřešil nutnost revizí pro spotřebiče, nebo nějaké termíny. Podle mého by si toto měly podrobně upravit firmy ve svých vnitřních bezpečnostních předpisech a tak k tomu nyní nejčastěji přistupuji. Samozřejmě s ohledem na dotčené normy a další předpisy, včetně doporučených termínů. RT by se tomu měl přizpůsobit,

Ve finále stejně rozhodují peníze. Pokud firma investuje do kvalitního zpracování předpisů, kde kontroly i revize jasně určí (myšleno termíny i způsob kontrol),    může snadno provádět mnoho úkonů svépomocí a ve finále šetřit. ALe stále  často potkávám firmy které to podrobněji řešit nechtějí a zůstávají u stávající praxe, kdy si raději pozvou externího RT k provedení revizí spotřebičů a zaplatí RT za prováděné úkony. Je to pro ně pohodlnější a prakticky bez dalších starostí, pokud jsou ochotni za to zaplatit. Obě cesty jsou dle mého OK, protože naplňují požadavky na provozování bezpečného pracoviště a plnění povinností provozovatele.

Trošku zjednodušeně popsáno  angel angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 08.11.2023, 08:02 »

Zajímavější bude téma obrátit.
Může RT, který má osvědčení pro VTZ provádět revize předmětů, které nejsou VTZ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #33 kdy: 08.11.2023, 08:23 »

Zajímavější bude téma obrátit.
Může RT, který má osvědčení pro VTZ provádět revize předmětů, které nejsou VTZ?


Milane, to máš to samé, jako kdyby jsi řekl ,že může lékař z gynekologie napsat antibiotika za
angínu?? Když to není onemocnění, které léčí?  Afro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 08.11.2023, 08:40 »

Milane, to máš to samé, jako kdyby jsi řekl ,že může lékař z gynekologie napsat antibiotika za
angínu?? Když to není onemocnění, které léčí?  Afro
Zánět jak zánět tanecek
Ale vážně:
Pokud pomineme právo zvykové, tak před např.rychlovar kou, která není VTZ ani nespadá do oblasti dalších oborů, jsou si všichni občané rovni, případně absurdum bude největším "uklizečka" coby osoba školená.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #35 kdy: 08.11.2023, 08:48 »

Já to beru tak, že v případě revizí a kontrol ručního elektromechani ckého nářadí, prodlužovaček a spotřebičů, protě nemusí provádět revizní technik elektro, který má papíry na revize VTEZ a basta. tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké jste provedli změny ve svých RZ dle nového NV 190/2022 Sb.?
 Kdo určí zda je stojanová vrtačka stroj nebo spotřebič?
 Kdo již vypracoval výchozí revizní zprávu dle NV č. 190/2022?
 ECDV: Přednáška nařízení vlády 190/2022 Sb.
 ECDV: Vyhrazené elektrické zařízení uváděné do provozu
 Jak určit osobu odpovědnou?
 Vztahuje se nařízení vlády 190/22Sb. i na byty vlastněné firmou?
 Chyba nebo nesmysl v nv 190/2022Sb.?
 ESČ navrhuje úpravu NV 190 a 194/2022 Sb.
 Revize a kontroly spotřebičů - PC, tiskáren, varných konvic apod
 Poradi nekdo jak získat certif E4 revize spotřebičů nářadí?
 Vtipné přezkoušeni revize E4A (ruční nářadí a spotřebiče) znění dle ITI Praha
 Které spotřebiče lze revidovat s osvědčením E4/A?
 Jak provádíte měření spotřebičů?
 Jaká je nutná praxe pro revizní technik elektrických zařízení kategorie E4?
 Mohu s osv. E4/A provádět revize nepřenosných a připevněných spotřebičů?
 Poradíte mi kde najdu začátky kurzu RT E4?
 Jaký § je potřeba pro revize a kontrolu el. ručního nářadí a spotřebičů ?
 Poradíte s výběrem měřícího přístroje pro revize a kontrolu el. ručního nářadí?
 Může provést el. revizi boileru revizní technik skupiny E4/A?
 Může revizák E2 revidovat trafostanici?
 Postačí na revizi spotřebičů protokol?
 Podle čeho se rozdělují spotřebiče a stroje v závislosti vykonání revize?
 Co vše mohu revidovat s osvědčením E4/A-nářadí a spotřebiče?
 Může revizní technik E4/A zrevidovat nástěnný plynový kotel?
 Mohu provádět revize spotřebičů pouze s §6?
 Mám oprávnění měřit prodlužovací kabely + ruční nářadí?
 Jak revidovat vlastní spotřebiče při zahraniční montáži v Anglii?
 Mohl by RT E4A dělat revize průmyslových šicích strojů?
 Mohu s osmičkou provádět revize na ručním nářadí?
 Když mám notebook v záruce musí projít revizní kontrola?
 Kdo platí za revize soukromých elektrospotřebičů v sociálních zařízeních?
 Kdo může revidovat el. spotřebiče v ordinaci doktora?
 Jak se dělá, (pokud vůbec), revize radia ?
 Jsou stolní dvoukotoučové brusky stroj, nebo spotřebič?
 Může RT s E4/A revidovat strojní stojanové vrtačky na 400V?
 Jakou skupinu mají spotřebiče v pronajímaných pokojích?
 Proč je osvědčení revizních techniků E4X?
 Jak správně označit spotřebič po revizi?
 Je zářivka s flexi šňůrou z pohledu normy spotřebič?
 Opravdu musí půjčovna nářadí revidovat každou vrtačku hned po vrácení?
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 Mohu provádět revize malých elektro spotřebičů s §6 ?
 Jak se reviduje nabíječka na mobil ?
 Musí se u nových el. spotřebičů a nářadí provádět revize?
 Kdy se revidují a kontrolují spotřebiče
 Může RT E4A revidovat elektrický průmyslový spotřebič?
 Kdo má oprávnění k provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů
 ČSN platné pro ověřování bezpečnosti elektrických spotřebičů
 Do jaké skupiny používání byste zařadili laboratorní přístroje?
 Jak měříte proud protékající ochranným vodičem vy?
 Může revizní technik E4A provést revizi odběrného místa?
 Jak se provádí prohlídka spotřebiče při revizi
 Jak se provádí měření při revizi spotřebiče
 Kontrola a revize elektrického spotřebiče
 Jaký je rozdíl mezi el. ručním nářadím a el. spotřebiči drženými v ruce?
 Mohu jako elektronik dělat revizní zprávy spotřebičů a nářadí?
 Musí být na spotřebičích označen rok poslední revize?
 Provádí se kontrola vstrikovacího lisu nebo revize?
 Re: Máte otázku k problematice revizí spotřebičů? Přidejte ji sem!
 Jak často provádět revizi varné konve?
 Jaký je rozdíl v postupu u kontroly el.bezpečnosti u ZP tř.ochrany I a II?
 Podle jaké normy posuzovat přenosné rozvaděče?
 Kdy je zařízení - spotřebič z hlediska prohlídky při revizi vyhovující?
 Kdy je zkrácená lhůta revize spotřebičů opodstatněná?
 Kdo může provádět revize el. spotřebičů ?
 Z čeho se učit ke zkouškám na RT E4/A?
 Revidují se elektrospotřebiče v ubytovacích zařízeních?
 Co mohu revidovat jako RT s rozsahem E4A ?
 Jaké jsou požadavky na provádění revizí spotřebičů v nemocnici?
 Bude zrušen RT E4A?
 Co měřit u spotřebičů I. nebo II. třídy, které nemají přístupné vodivé části?
 Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
 Platí revize spotřebiče provedené v CR také za zahranici?
 Jak kontrolovat vrácené elektrické spotřebiče koupené přes e-shop?
 Proč by se měl spotřebič prověřovat někde, kde pro něj není připojení?
 Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení?
 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
 UČEBNICE EVP#5: Nářadí a spotřebiče
 Nač vše myslet u prohlídek elektrických zařízení?
 Jak vyrobit elektromagnetický zkoušeč pro test rotorů ručního nářadí?
 Dle jaké normy DNES revidovat spotřebiče?
 Kdo může po po 1.7.2022 provádět revize spotřebičů?
 Pokud spotřebiče nejsou VTZ, tak jejich ověřování budete provádět dle zákona o VTZ?