Autor Téma: Proč mi zkoušečka svítí po dotknutí se jakéhokoliv terminálu baterie?  (Přečteno 2836 krát)
Filip Lukeš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 05.11.2023, 16:28 »

Na Back- mi zkoušečka svítí po dotknutí se jakéhokoliv terminálu baterie, mezi póly baterie je 13,5V DC ale mezi baterií a mojí rukou je 70V AC a k Vodiči PE a N 230V, nějaké rady jak tomu zabránit? Nebude vadit když uzemním jeden z terminálů baterie? Vidím to jako bezpečnostní hazard když je fáze volně přístupná.


Puvodni nesmysl znel : Záložní zdroj propouští fázi 230V na terminály baterie. Nějaké rady?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 05.11.2023, 22:14 »

Myslíte ty baterie, které jsou součástí UPS?

Některé UPS mají možnost výměny baterie za provozu
Některé UPS mají možnost připojení externí baterie (zpravidla externí AKU Pack)
Tam by měl být ten rozvod pro baterii dostatečně oddělen od vstupného i výstupního napětí AC 230V

Ale jsou UPS, kde ani jednu z uvedených možností výrobce nepřipravil a tam u některých UPS je rozvod baterie spojen z rozvodem AC 230V. To malé napětí (12V jmenovité,  kolem 13,8 skutečné) je pak tzv. napětí FELV a musí být pod krytem, přepážkou,.... jako běžné nn

Pokud se pokusíte rozvod baterie přizemnit, může se stát, že se vám z toho "zakouří"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.11.2023, 08:47 »

Použit jiný měřící přístroj a vyměnit operátora

Ale vážně, prostudujte celé schéma zapojení.
A pak Návod pro obsluhu a údržbu.
A najdete tam hranici, kde může obsluha a kde může odborná kvalifikovaná údržba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #3 kdy: 06.11.2023, 09:41 »

Pokud si myslíte, že přidáte k UPS například externí autobaterii a vytvoříte tak UPS pro prodloužení zálohy například pro kotel či oběhové čerpadlo, tak tuto myšlenku rychle opusťte.

  • Malé UPS off-line a line-inteactive zdroje od APS ve valné většině mají jeden pól vnitřního akumulátoru galvanicky spojený se vstupním i výstupním pólem síťových zásuvek a přívodek na UPS. Proto jsou interní akumulátory v UPS kryty izolací obalu UPS a akkupacky jsou v takovém provedení, že mají  vývody akumulátoru i při otevření dvířek schovány proti dotyku.
    Prodloužení vývodů mimo obal a použití externí autobaterie je obdobné riziko, jako odšroubování krytu domovní zásuvky i vidlice a zapojování holých kolíků do holé zásuvky.
    Prostě na vývodech akumulátoru fázi najít můžete a není to závada UPS a její výrobce udělal vše pro to, aby v provozu byly póly akumulátoru dostatečně izolovány a kryty.

    (poznámka na okraj:
     Pikantní na této situaci bývá, že fáze se může pohybovat na té či oné straně baterie, podle režimu provozu - dobíjení / zálohování a podle typu přívodní flexošňůry (francouzsko-benelux typ / východoevropsk ý typ)


    • Externí akkupacky a možnosti výměny akkupacků za provozu jsou buď ve speciálním krytu, nebo je obojí tak konstrukčně upravené, aby nedošlo k dotyku s živými částmi. A týká se to jen originálních schválených typů akupacků pro konkrétní typ UPS. Většinou je tato možnost pouze pro UPS vyšší třídy a vyšších výkonů, ne pro váš typ (ten jste uvedl v původním znění dotazu).


  • Tyto malé zdroje jsou navrženy pro délku zálohovacího chodu odpovídajícímu kapacitě akumulátorů. Při plné zátěži a delším provozu se přehřejí a přestanou zálohovat

  • Tyto malé zdroje neumí dobře rozběhnout asynchronní motorky kotlů - jsou navrženy pro zátěž typu počítače a ne motoru. Tomu odpovídají dnešní úsporná elektronická oběhová čerpadla, ale ne například komínové ventilátory, podavače pelet apod.

Na trhu je dostatek zálohovacích zdrojů, které umožňují použití externí (auto)baterie i s holými kontakty, umožňují dlouhodobý provoz a umožňují provoz se zátěží typu asynchronních motorků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 09.11.2023, 20:33 »

UPS pro topné systémy s možností připojení externího aku pro zvýšení doby zálohy

Integra Tech Heat Master 200


* zzit-200_heat_master_bk_b.jpg (354.83 KB, 1600x1200 - prohlédnuto 72 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno