Autor Téma: Jak provést přizemnění bodu rozdělení na hranici pozemku?  (Přečteno 4594 krát)
Jan Müller1
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 03.11.2023, 16:09 »

Prosím vás ještě o upřesnění. Je vůbec "povinnost" přizemnit bod rozdělení? Pokud ano, kde a v jaké normě to najdu? Stále slýchám jak je třeba přizemnit tento bod. Pokud bych to tedy neprovedl, je to záležitost, kdy toto nemusí vyhovět revizi?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 03.11.2023, 16:10 »

Územněni je ochranné pro bod rozdělení z důvodu přerušení PEN při poruše (přizemněni),  ,   bod rozdělení je v ER, Podotýkám, že není v místě ER, ani u objektu zhotoveno územněni.
Jenže pokud uděláte bod rozdělení v ER a ten přizemníte až na konci, je to už jen pro PE.
Už proto je výhodnější zachovat TN-C až do domku a tam rozdělit a zemnič může paralelně propojovat PEN můstek v ER s MET, potažmo můstkem v okruhovém rozvaděči.
Ono je to i praktičtější, protože desítka líp snáší ty mizerný můstky v ER a připojit desítku z odvodu průběžně přes můstek na drát v základu pilíře není zas až taková práce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 03.11.2023, 16:32 »

V  ER rozvaděči je můstek PEN s rezervou (svorky do 16mm2). PEN v PS je majetek ČEZ, to si myslím, že tam nemohu nic připojovat.
V onom rozvaděči máte hnusnou levnou lištičku, kterou výrobce pilířů cpe všude.
S pořádnou svorkou či můstkem to nemá co společného.
Vrcholem zoufalství výrobce je typ oné lištičky do nevlhkého prostředí instalované v pilíři.
Predpokládá, že pilíř k zakopání do země bude umístěn na chodbě či obýváku tanecek
Asi nemají na zaplacení technologa výroby/kvality, takže rada zcela zdarma:
Do vlhka je určena lištička poniklovaná, viz např.katalog Elcon.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #21 kdy: 04.11.2023, 08:27 »


Do vlhka je určena lištička poniklovaná, viz např.katalog Elcon.


Výrobce pilířových rozvaděčů (např. DCK) má na svém webu podrobný návod, jak provést instalaci pilíře. Při jeho dodržení se pak uvnitř vlhkost z kondenzace nekoná.
Řekl bych tedy, že chybou není výrobce, ale samotná aplikace do terénu.
A že tyto pilíře osazuje 70% montážníku špatně, to víme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 04.11.2023, 09:10 »

Je vůbec "povinnost" přizemnit bod rozdělení?
Nie,..no v sieťach „T - tera“ ide uzemnením "navyše" skôr o vylepšenie ochranných opatrení..
Iný účel sa nevylučuje, no pri úmysle „nahradiť“ PEN by som bol nanajvýš opatrný,...
Predpokladám, že nikto si nezahrabe niekde ku prívodu do domu 20m pásoviny, a potom s kľudom odpojí PEN „do poruchy“... šak na skúšku, keď to funguje,, ..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 04.11.2023, 11:33 »

Výrobce pilířových rozvaděčů (např. DCK) má na svém webu podrobný návod, jak provést instalaci pilíře. Při jeho dodržení se pak uvnitř vlhkost z kondenzace nekoná.
Řekl bych tedy, že chybou není výrobce, ale samotná aplikace do terénu.
A že tyto pilíře osazuje 70% montážníku špatně, to víme.
Jedna věc je, že  se ojebává montáž, druhá věc je, že kondenzace je u plasťáků zkrátka vlastnost.
U starého dobrého tenkocementu se to neděje, protože si udržuje lépe mikroklima.
Dá se výrazně omezit doplněním ventilačních zátek, které jsou ale doplňkový sortiment DCK a ani známé velkoobchody je nemají skladem.
Odvětrání v soklu pilíře je samo o sobě nedostatečné, protože neudělá průvan a naopak natahuje akorát vlhký vzduch při změnách teplot.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 05.11.2023, 16:28 »

V  ER rozvaděči je můstek PEN s rezervou (svorky do 16mm2)

Todle je, prosím, inovace DCK Holoubkov. A teď mi ten váš můstek PEN s rezervou ukažte.


* DCK ER212 3.jpg (145.45 KB, 800x1067 - prohlédnuto 93 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Müller1
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 06.11.2023, 13:32 »

ER je ESTA ER212 NVP7P.


* Esta.jpg (63.26 KB, 863x417 - prohlédnuto 61 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #26 kdy: 06.11.2023, 16:02 »

Přestaňte se tím trápit. Použijte kabel CYKY 4x10 a bod rozdělení proveďte až v objektu, včetně přizemnění, svorkovnice MET a dalších důležitých věcí.

Začněte projektem. Shánění rad a "projektu" na netu, je velké riziko a ztráta času.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 06.11.2023, 17:34 »

Ivančice v rámci rozvaděče zemní, Holoubkov nikoli?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 07.11.2023, 00:22 »

A když budete zadávat projekt, zamyslete se trochu nad budoucností co by vás mohlo čekat za pár let, jestli není v dohledu nějaké další rozšíření, které by bylo výhodné napájet z toho místa. tohle musíte tušit vy, zkušený projektant se může na pár častých situací zeptat nebo vás nějak navést ale je fajn když to budete mít dopředu trochu rozmyšlené. Může z toho vyplynout potřeba přizemnění, přepěťové ochrany atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit 400V (4 dráty) na 4000V (5 drátu vč.modrého)?
 Podla akej normy prechod z TNC na TNS?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Je možné ve stávajícím rozvaděči rozdělit starou TN-C na TN-S?
 Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ?
 Jaký je princip rozdělení PEN na PE a N ?
 Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)?
 Jak pripojit nou instalaci TN-S na původní TN-C?
 Jako má mít barvu pracovní vodič vedoucí v místě rozdělení TNC?
 Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S?
 Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné?
 Jak správně rozdělit TN-C na TN-C-S?
 Musím uzemnit bod rozdělení TN-C na TN-S, když PEN je uzemněn na sloupu ?
 Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
 Kde zapojit přechod budoucího TN-S k TN-C?
 Musí být po rekonstrukci elektrokotle i změna typu sítě z TN-C na TN-S?
 Má být dle ČSN přizemněn bod rozdělení PEN na PE a N?
 Dle jaké normy musí být provedeno uzemnění bodu rozdělení PEN?
 Setkali jste se s označením sítě TN-S-S?
 Jak rozdělit TN-C na TN-S v paneláku?
 Ako zapojit zariadenie s dvoma vodicmi na siet tn-s?
 Jak připojit síť TN-C k TN-S?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Kdy je to opravdová síť TN-S?
 Je povinné rozdělení TN-C na TN-C-S při částečné rekonstrukci panelového bytu?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Jak připojit pódiový rozvaděč jednou na 4 jindy 5 kolík?
 Ako zapojiť spotrebič s 5 pólovou vidlicou na inštaláciu TN-C?
 Není ekonomičtější v TNC před rekonstrukcí již tahat N a PE zvlášť?
 Jakou sadu přechodek z 400V 5P/32, 4P/32, 4P/16 na 5P/16?
 Musím mít pro rozdělení z TN-C na TN-C-S tři svorkovnice?
 Musí se v případě změny napájení PE na PEN dodržet minimální průřez 10mm2?
 Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS?
 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Která ČSN hovoří o tom, že místo rozdělení TN-C /TN-C-S má být přizemněno?
 Je hlavny privod v panelovom dome 5x za puvodnych 4x v poriadku?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Jake je nebezpeci pri pouziti redukce 4kolik na 5kolik?
 Jak v bytě naplánovat přechod z TN-C na TN-C-S síť?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Je možno vést TN-C třívodičově?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Jakým způsobem připojit hliníkový rozvod TN-C?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?