Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Mohu zapojit nabíjecí adapter laptopu i do zásuvky bez ochranného kontaktu PE?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu zapojit nabíjecí adapter laptopu i do zásuvky bez ochranného kontaktu PE?  (Přečteno 11990 krát)
pekey
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 07.05.2022, 10:50 »

Mohu bez obav z poškození notebooku nebo úrazu použít nabíječku notebooku s českou vidlicí (vidlice má samostatný pin kontakt pro ochranný vodič) v zemi, kde zásuvky nemají konektor kontakt pro samostatný ochranný vodič?
Viz FOTO
Nebo je potřeba sehnat nějakou redukci?


Použití vidlice se samostatným ochranným vodičem v zemi, kde zásuvky mají 2 dír?


* plug.jpg (91.37 KB, 1000x750 - prohlédnuto 167 krát.)

* socket.jpg (141.37 KB, 1000x750 - prohlédnuto 171 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 07.05.2022, 12:25 »

Žádná redukce nepomůže, protože,  kde nic není ani smrt nebere! Když PE (uzemnění) není, tak ho nelze vytvořit nějakou redukcí. Jen mi ještě napadá, zda vám ta "naše" vidlice půjde do zásuvky zasunout. Některé "dvojdírkové zásuvky" jsou uzpůsobeny pouze pro kolíky o průměru 4mm, naše (nebo universální) vidlice mají kolíky 4,8mm. Bylo by užitečné prozradit, ve které zemi se nacházíte.

Připojení do zásuvky bez ochranného kontaktu PE je určité riziko, ovšem většina zdrojů notebooků (laptopů) používá kontakt PE pouze pro zkvalitnění odrušení. Použití jako skutečný ochranný vodič je ojedinělé. Jedno možné bezpečné řešení je (pokud máte dobrý akumulátor),  tak zařízení používat pouze z akku a při nabíjení se ho nedotýkat. Bezpečnost přístroje by neměla být ohrožena, pokud se v daném místě pohybuje síťové napětí v mezích uvedených na štítku zdroje, což obvykle bývá 100 až 240V, 50/60Hz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Martin Procházka, Slaný
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 07.05.2022, 12:42 »

Podívejte se na štítek Vašeho adaptéru. Pokud tam naleznete dvojitý čtvereček, tak spojení s ochranným vodičem má pouze funkci odrušení a definování země na konektorech.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 07.05.2022, 20:19 »

Jsou zdroje, která mají propojeným PE vodič na GND přístroje.
Je to kvůli vyrovnání potenciálů.
Pokud to je u tohoto zdroje a PE nebude spojen se zemním potenciálem, máte "velmi měkké" napětí na GND proti zemi, teoreticky až polovinu napájecího napětí

Normálně to nevadí, můžete cítit nepatrné brnění při připojování něčeho přes porty VGA, HDMI, USB...
A pak stačí u něčeho "uzemněného" nějaký přechodový odpor, volnější konektor, signálový vodič se připojí dříve něž "GND" a port může odkráčet do "křemíkového nebe"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 07.05.2022, 21:10 »

TO vypadá na zemi, kde zítra znamená již včera  Škleb Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 07.05.2022, 21:52 »

TO vypadá na zemi, kde zítra znamená již včera  Škleb Škleb Škleb
Myslíš zemi, kde včera snědli to, co měli sníst až zítra?  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 09.05.2022, 07:56 »

Kamarád cestovatel/řemeslník používá pro tyto země adaptér FI s doplněným vodičem PE, který si připojí k nejbližšímu "vodovodu" a pod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 09.05.2022, 08:21 »

Použití tohoto typu zásuvek je daleko rozsáhlejší než jen v zemích bývalého SSSR. Jsou poměrně běžné v Norsku, Švédsku, Finsku, ve starších instalacích v Polsku, Nizozemí, Francii, Španělsku. Jako jediný zásuvkový systém jsou používány ve velké části Afriky, zejména v bývalých francouzských územích a také v některých oblastech v Asii.

Ještě bych také doplnil poznámku k označení napájecích zdrojů pro přenosné počítače. V mnoha případech na nich označení dvojité izolace není, byť tak zapojené jsou. To je ovšem správně, protože u spotřebičů ve dvojité izolaci nemá být vodič PE vůbec připojen, takže by skutečný stav a označení bylo v zásadním rozporu.

Pokud je tazatel elektrotechnik, tak mu lze všelicos poradit, zejména uzemnění, nebo použití proudového chrániče spolu s uzemněním. Rozhodně bez důkladného prozkoumání zapojení sítě v daném místě nelze doporučit pokusy s nulováním.

Z příspěvků zde uvedených vyplývají různé otázky a bylo by věci prospěšné, aby na ně tazatel odpověděl.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Martin Procházka, Slaný
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 09.05.2022, 09:48 »

... V mnoha případech na nich označení dvojité izolace není, byť tak zapojené jsou. To je ovšem správně, protože u spotřebičů ve dvojité izolaci nemá být vodič PE vůbec připojen, takže by skutečný stav a označení bylo v zásadním rozporu.  ...

Ano, to je pravda, ale vodič FE do zařízení tř. II klidně jít může.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 09.05.2022, 16:13 »

Ano, to je pravda, ale vodič FE do zařízení tř. II klidně jít může.  Smích

To je také pravda, ale ten zase nesmí mít kombinaci barev žlutá/zelená  Smích

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Leoš Malaník
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 09.05.2022, 21:33 »


jsem tu zcela zánovním členem Vaší komunity, nicméně s praxí z oboru mechanik-elektronik, přesahující 45 let a "něco málo" jsem už přesně v tomto oboru "přeskákal.

Napájecí zdroj laptopu, přestože má třížilový přívod tř. II.,  má vodič PE v přívodu využit pouze k tomu, aby se základní odrušení přístroje, instalované v primární části zdroje (kondenzátory Y, některé druhy transilů i varistorů) mělo oč opřít.
Případné zpětné vyzařování výkonného spínaného zdroje do sítě, je tak do značné míry omezeno.

Pokud v exotické zásuvce v ještě exotičtější zemi, najdete zásuvku bez PE kolíku a zásuvka nemá ani pera systému Schuko, nemusíte se ničeho bát.
Takový spínaný zdroj laptopu bude fungovat zcela normálně dál, lehké zpětné vyzařování takového adaptéru vás v hotelu nemusí nijak zvlášť trápit.

Jediným negativním jevem, který se může projevit asi jen zasakrováním, může být pouze to, že k takovému laptopu  (napájenému ze spínaného zdroje bez připojeného PE) - tedy k takovému laptopu připojované, vesměs stíněné kabely k periferiím a s kovovými kryty konektorů, budou tímto "prosakováním" odrušovacích kondenzátorů třídy Y, při doteku vlhkou rukou lehce "mrazit".
Netřeba se bát, to mrazení má velikost 0,25 až 0,5mA a ještě nikomu neublížilo.


Dostanete-li se do země, kde je dosud standardem dvouvodičový rozvod (odlehlejší oblasti, kde se vyskytuje víc napěťových soustav),  rozhodně se ničeho nebojte.
Netřeba ani kopat uzemnění Smích stačí jen použít vhodnou redukci, který vám umožní do dvouděrové zásuvky (ta třetí dírka není zem, ale upevňovací šroubek krytu zásuvky) zapojit váš třížilový přívd ke zdroji laptopu.
Není ovšem od věci, připojit kablíky od PC k periferiím předem, ještě před zapnutím PC do sítě. Omezíte tak zbytečné, to někomu nepříjemné "mrazení" a vše bude fungovat, jak má.

Omlouvám se za poněkud delší text, snažil jsem se jen vysvětlit, že žádné "nebezpečí" u tohoto druhu přístrojů nehrozí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #11 kdy: 10.05.2022, 17:37 »

To je také pravda, ale ten zase nesmí mít kombinaci barev žlutá/zelená  Smích
Podle mých znalostí může. Protože zelená/žlutá není pro FE předepsaná, ale použít se může, pokud jde alespoň jednou stranou na PE (ale pozor, pak se na něj pohlíží jako na prodloužený PE vodič a platí pravidla o průřezu a "měření 0,1Ohmu" atd).

A počítačový zdroj ve druhé třídě izolace, který používá třetí vodič nikoliv jako ochranný, ale jako pracovní by podle měl mít na štítku tuto značku. Značka uzemnění v půlkroužku je značka pro FE (TE) = pracovní zem, nebo se jí také říká v některých aplikacích (třeba telefonních ústřednách) bezšumová zem.
Značka dvojitého čtverečku je notoricky známý spotřebič třídy II, tedy s dvojitou, nebo zvýšenou izolací.
Spojení obou značek dává tento význam spotřebiče třídy II s vodičem pracovního uzemnění.


A to je také možná odpověď na zde kdysi probíranou otázku lupenkové pilky Scheppach.    https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,46169.18.html


Důležitou informaci o důsledcích uzavírání se rušivého proudu po datových kabelech dal přede mnou pan Malaník.


* Vodič pracovního uzemnění.JPG (27.07 KB, 411x402 - prohlédnuto 153 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 10.05.2022, 19:23 »

Jenže kolego, tato značka je jak Yeti, každý ji viděl na obrázku, ale ve skutečnosti...,  nevím nevím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #13 kdy: 11.05.2022, 00:06 »

Bohužel, je tomu tak, kdyby ji výrobci využívali, je celé diskusní vlákno o lupenkové pile Scheppach zbytečné. Ale protože na pilu výrobce tuto značku nedal a dokonce tam nedal ani značku spotřebiče třídy II, musí se na tuto pilu pohlížet, jako na spotřebič třídy I.

Ale ono si to časem sedne, tahle značka se využívat bude. Musí s ní začít první velcí výrobci, ostatní se začnou opičit.
Zejména ti z jedné nejmenované země, která si násilím přivlastnila vysokohorskou zemičku ve které Yetiové prý bývali vidět nejčastěji. A teď má během přivlastňování jiné země jinou zemí žluklé jačí máslo na hlavě a radši mlčí

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 08.06.2022, 07:06 »


Zejména ti z jedné nejmenované země, která si násilím přivlastnila vysokohorskou zemičku ve které Yetiové prý bývali vidět nejčastěji. A teď má během přivlastňování jiné země jinou zemí žluklé jačí máslo na hlavě a radši mlčí


Krásná definice!       Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu se dají použít zásuvky 400V 4polové, když se dneska používá 5 vodičový rozvod?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Označují se jednozásuvky v plánu jinak, než dvojzásuvky?
 Existuje redukce na zástrčku typu \
 Existuje zapuštěná zásuvka 230V, která by téměř nepřesahovala stěnu?
 Existuje trifazova zasuvka na vice nez 63A?
 Existuje silový konektor na 230V?
 Je na trhu vestavná zásuvka 230V s chráničem?
 Jsou na trhu k dostání i dvojzásuvky řazené vodorovně, ne jen svisle?
 Existuje redukce 4 kolíková - 5 kolíková zásuvka?
 Má se u nové instalace použít 4.kolík u 3f vidlice?
 Vyrábí se vícepes připevnitelný na zeď???
  Jsou v ČR schváleny tzv. schuko zásuvky?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Nevíte jak se nazývá tento systém zásuvek a kde se dá sehnat?
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Kde jsou k dostání nástěnné zásuvky IP44 s proudovým chráničem?
 Existuje zásuvka, která se zabudovala do pracovní kuchyňský desky?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Dají se na našem českém trhu sehnat zásuvky s vypínačem?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Odpovídají zásuvky a vypínače zn. Fontini normám ČSN?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu?
 Nevite kde by se dalo koupit dvojzasuvka s internetovou zasuvkou?
 Lze do stěny ze sádrokartonu zapojit zásuvky a vypínače bez instal. krabice?
 Proč je v zásuvkách šroubek na zemnící vodič zlatý a ostatní jsou stříbrné?
 Kde sehnat redukci do zasuvky i s uzemnenim?
 Dá se použít zásuvka pre plochú vidlicu?
 Kde seženu staré bakelitové vypínače a zásuvky?
 Proč nemohu mít kolík zásuvky orientován dolů?
 Co je to za divnou zásuvku ?
 Jaká je spolehlivost zásuvek s clonkami ?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Dají se samostatně koupit clonky do zásuvek?
 Dají se někde sehnat staré zásuvky Elektro-praga?
 Kde sehnat podlahové zásuvky?
 Jaká se vyrábí nejmenší možná zásuvka 230V ?
 Mohu použít na zahradu zásuvku v krytí IP44?
 Jak a kam správně nainstalovat elektroinstalační kanál?
 Kde se dá sehnat zásuvka s vypínačem?
 Smí se prodávat zařízení se zásuvkou, která má fázi na druhé straně?
 Kde sehnat vidlici do anglické zásuvky (3 póly)?
 Existuje spínaná zásuvka řízená nízkým napětím?
  Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
 Lze koupit nezávislé zásuvky do jedné inst. krabice?
 Existuje sloupek se zásuvkou do zahrady v designu kamene?
 Jaké jsou typy luxusních zásuvek v kovovém provedení IP44 ?
 Existují vícenásobné rámečky pro dvojzásuvky?
 Jaký typ zásuvek se používá v Portugalsku?
 Mohu si vylepšit zásuvku nějakým vlastním, třeba dřevěným doplňkem?
 Prodává se v ČR schválená elektrická zásuvka s integrovaným vypínačem?
 Kde je možno sehnat vypínače a zásuvky v barvě černé?
 Jakou zásuvku zvolit pro parní hrnec?
 Znáte někdo zásuvky a vypínače s krytím min. IP55 v zápustném provedení?
 Znáte zásuvku, která sníží účet za energie o tisíce korun?
 Dala by se někde sehnat třífázová zásuvka "čápovka"?
 Poradíte někdo výrobce nebo dodavatele vestavných zásuvek do nábytku?
 Lze použít zásuvka IP44 do ventilové šachty zavlažovacího systému?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?
 Proč máme u domovních zásuvek ochranný kolík?
 Můžu zapojit český notebook v portugalsku?
 Kde sehnat roztrojku s vypínačem na kabelu ?
 Napadá vás využití malé podlažní krabice OBO i doma?
 Je dvouzásuvka s zaměnitelnou fázi zmetek?
 Znáte tento typ vidlice?
 Aký typ zásuvky zvoliť pre napätie 110V?
 Jak se vám líbí zásuvky v noze stolu?
 Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
 Lze použít původní zásuvky a vypínače do nové elektroinstalace?
 Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem?
 Nepoznate zasuvku 230 V pod vodu?
 Lze zásuvku s bezšroubovými svorkami nějak použít u starší elektroinstalace?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Doporučili byste k montáži noname zásuvky z Polska?
 Dá se použít stará 3f 380V samice s přírubou k pohyblivému prodloužení?
 Jakou zvolit venkovní zásuvka 230V pro domácí použití s dětmi?
 Jde vyměnit kryt zásuvky a krabice pro věneček?
 Jsou zásuvky typu Schuko bezpečné pro použití u CZ domácích spotřebičů?
 Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady?
 Kde je v třífázové zásuvce 230V a kde 400V?
 Existuje vícenásobná zásuvka s instalací pod omítku?
 Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
 Kde seženu dvojzásuvku s nízkým profilem rámečku?
 Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
 Jakou zvolit náhradu za staré panelákové zásuvky?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze používat staré 4-kolíkové zásuvky pro zapojení 3xL+PE?
 Je v ČR povoleno používat rozdvojku bez PE kontaktu?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Jde legálně použít jiný mezinárodního typu zásuvek?
 Kteří výrobci vyrábí dvojnásobnou zásuvku s natočenou dutinou?
 Existuje nějaká zásuvka 230V s pojistkou proti vytržení připojeného kabelu?
 Mam 380V/24A se zasuvkou 220V, jaka je zatizitelnost?
 Lze použít polské zásuvky s ochranným kolíkem dole i v Česku?
 Jakého výrobce zvolit pro zásuvky a vypínače?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Kde pořídit kryt modulové zásuvky 40x40?
 Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky?
 Jaká je kvalita zásuvek značky Opus premium?
 Jak vzít ze 400V/16A potřebných 230V/32A?
 Mám zvolit v domku systém zásuvek a vidlic 5x16A nebo 5x32A?
 Jak má vypadat přípojka pro karavan?
 Akú zásuvku volit do steny pre 12V osvetlenie?
 Je bezpečné používat v ČR chytrou zásuvku typu Schuko?
 Bezpečnost používání chytrých zásuvek s odpojováním vodiče N?
 Kde lze koupit zásuvky za nejnižší ceny?
 Existuje něco jako minutková zásuvka?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.