| | |-+  Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?  (Přečteno 8752 krát)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #18 kdy: 29.04.2022, 09:29 »

O té chalupě moc nevím, viděl jsem jen fotky chyb.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 29.04.2022, 10:37 »

To je taková smutná pohádka o které já něco málo vím, ale nechal bych si to třeba na spojku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #20 kdy: 29.04.2022, 11:56 »

Jo, to je zjednodušený pohled. Co když je v podlaze ocelová síť (jako že bych ji tam čekal) a těch pár cm mezi svodem a kari sítí, je pro blesk sranda. TO se lehko může stát, že budete stát úplně na opačném konci garáže, opřete se o topení a najednou je po vás. Tedy s tím vystaráno, bych byl v tomto případě velice opatrný.  Mrknutí

Tabulka se nedává tam, kde je pod zemí třeba síť!! Proč?
Topení nebo jiné vodivé předměty se zde nevyskytují... .to je něco jiného!!
Tato tabulka se dává tam, kde je svod třeba HVI a chodí kolem uzemění  lidé blíže jak 3m!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #21 kdy: 29.04.2022, 13:18 »

Tabulka se nedává tam, kde je pod zemí třeba síť!! Proč?

Tak to uvedeme na pravou míru.

8 Opatření na ochranu živých bytostí před úrazem dotykovým a krokovým napětím

8.1 Opatření na ochranu před dotykovými napětími
V okolí svodů LPS vně stavby mohou vzniknout za určitých podmínek životu nebezpečná dotyková napětí,
i když je LPS vyprojektován a instalován dle předepsaných pravidel.
Toto nebezpečí se zmenší na přípustnou úroveň, když budou splněny následující podmínky:
a) za normálních podmínek provozu nebudou do vzdálenosti 3 m od svodů žádné osoby ;
b) je použita soustava alespoň 10 svodů vyhovujících požadavku 5.3.5;
c) rezistivita povrchové vrstvy půdy v okruhu do 3 m od svodu není menší než 100 kΩ.

POZNÁMKA Vrstva izolačního materiálu, například asfaltu, o tloušťce 5 cm (nebo vrstva štěrku o tloušťce 15 cm) všeobecně
snižuje nebezpečí na přípustnou hodnotu.

A vy v podstatě obhajujete to, že vám nevadí zavedení nebezpečného potenciálu dovnitř chráněného objektu. Máme málo informací o budově samé a ještě méně o hromosvodu který je tam zřízen. Tak můžeme pouze hádat. Osobně ale nepředpokládám, že by kari síť v betonu podlahy garáže, byla dobře provařena a připojena na potenciál zemniče. Spíš bych očekával, že na tu síť může přeskočit potenciál při úderu blesku do vnější ochrany a jinde to přes stojící osobu skočit na na jiný potenciál blízký zemi. Třeba topení, kovové části vzduchotechnik y, části zařízení tř.I a tak dál. Pro mne je to prostě velmi rizikové provedení svodu.

Stále budu tvrdit že cedulka nic neřeší, protože často právě bouřka je důvodem výjezdu hasičů (požár od blesku, odčerpávání vody, pomoc při pádu stromů, při nehodě a tak dál) a tady by hasiči nemohli vůbec ke vratům na 3m a vyjet pomáhat, dokud by neskončila bouřka.  Škleb


* Výstřižek5.JPG (83.48 KB, 956x341 - prohlédnuto 97 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 29.04.2022, 18:40 »

Vnútrom sa nevedie nijaký, ani izolovaný zvod, keďže ide o vonkajšiu ochranu...

No dajme tomu (podľa fotky),  že sa tie krátke kúsky drôtu zasekajú do steny čo to vydá, natrvalo sa v nej prepoja, a ten roh sa ešte navyše dostatočne obmuruje....
Zvod potom bude v tomto mieste kvázi „zapustený“ do obvodovej steny, Ud bude v podstate  ošetrené, no a v garáži pri zemi dodržať pár cm „s“ hádam tiež nebude problém....

I keď ten AlMgSi v omietke jak budúci problém už najskôr ostane...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #23 kdy: 30.04.2022, 22:31 »

... Máme málo informací o budově samé a ještě méně o hromosvodu který je tam zřízen.
Jedná se o zděnou stavbu z cihel (žádný železebetonový monolit ani železobetonová nosná konstrukce s vyzdívkou),  opláštění je ze sendvičových panelů (venkovní plech+PUR pěna+ ?).
K venkovním plechům sendvičových panelů jsou upevněny podpěry svodů hromosvodu.

Tudíž při zásahu blesku bude celý plášť budovy na jeho potenciálu.
V projektu je pouze uvedeno, že se zde jedná o LPS III, ale není to opřeno o žádnou Analýzu.
Nějaká "S" nejsou uvedena, takže asi ani dodržena a tudíž s největší pravděpodobnos tí jsou všechny rozvody v obvodovém zdivu "na odstřel".
Takže klasicky - všechno špatně a ta "vnitřní odbočka" svodu je jen smutný závěr "ochrany".  zle

Nechtěl bych se dotknout případných věřících čtenářů, ale kam se hrabe Stvořitel ve své "trojjedinosti" na tento případ.
Tady totiž byl projektant + zhotovitel + revizní technik + navrhovatel osvětlení + posuzovatel osvětlení jeden a tentýž, Takže 5in1  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 02.05.2022, 07:34 »

Trochu rozvinu.
U FVE je dokonce normou "podpořeno" připojení (nedodržená vzdálenost,  či panel ve funkci jímače u objektů bez hromosvodu) k hromosvodu,  a ze stejného bodu zemnící vodič do mezilehlé přípojnice u střídače (tento propoj se projektuje kudy?)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #25 kdy: 02.05.2022, 07:54 »

Trochu rozvinu.
U FVE je dokonce normou "podpořeno" připojení (nedodržená vzdálenost,  či panel ve funkci jímače u objektů bez hromosvodu) k hromosvodu,  a ze stejného bodu zemnící vodič do mezilehlé přípojnice u střídače (tento propoj se projektuje kudy?)

Milane, ty snad dovedeš vyhodnotit, že to co píšeš je prostě nebezpečná blbost, byť je podpořena normou. Tahat si záměrně část výboje do objektu a mávat nad hlavou výtiskem normy s tvrzením, že když to napsal normotvůrce, je vše v pořádku, není přece normální.

Tento propoj se projektuje samostatně vedený na svorkovnici MET. Ovšem ta "propoj" je vedena z konstrukce panelů po jejich uložení v ochranném pásmu izolované jímací soustavy.
A nebo je veden drátem AlMgSi8 podél vodiče HVI a připojen na zemnič hromosvodné soustavy.

Nezlob se na mě, ale propojit konstrukci FVE natvrdo s jímací soustavou a pak to ještě prodloužit na MET je prostě nehorázná a nebezpečná blbost.
Alespoň tak to vnímám já.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 02.05.2022, 08:43 »

Já to vidím stejně jako ty, leč normotvůrce buďto zaspal dobu, co já vím.......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #27 kdy: 02.05.2022, 09:53 »

Já to vidím stejně jako ty, leč normotvůrce buďto zaspal dobu, co já vím.......

Proto máme tu možnost dělat vše lépe, než nám doporučí norma, kterou zpracovávají zase jen lidé, kteří jsou mnohdy tak nějak na tisíce km od reality.
Jsme technici poměrně náročného řemesla a měli bychom podle toho přistupovat k řešení každého technického problému.
Ale co zrovna Tobě budu povídat. Ty moc dobře víš o čem mluvím a já vím, že to víš  Mrknutí Smích Smích Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 02.05.2022, 12:24 »

Já to vidím stejně jako ty, leč normotvůrce buďto zaspal dobu, co já vím.......
Asi jde o případ, kdy jsou panely FVE v zóně LPZ0A nebo není možno dodržet "s".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 02.05.2022, 22:12 »

Proto máme tu možnost dělat vše lépe, než nám doporučí norma, kterou zpracovávají zase jen lidé, kteří jsou mnohdy tak nějak na tisíce km od reality.
Jsme technici poměrně náročného řemesla a měli bychom podle toho přistupovat k řešení každého technického problému.
Ale co zrovna Tobě budu povídat. Ty moc dobře víš o čem mluvím a já vím, že to víš  Mrknutí Smích Smích Smích

A jak chceš argumentovat u zákazníka, který si tě pozve, že máš udělat revizi, která bude provedena přesně podle toho obrázku v ČSN 50539-12 (viz příloha). A je více obrázků, které právě řeší, jak se chovat k FVE.

Teoretická situace - mějme mešní přízemí domek, analýza rizika zpracovaná, bez nutnosti vnějšího LPS, na přívodním vedení svodiče jsou osazeny svodiče správně dle požadavků v ČSN. Na střeše panely, které budou dle obrázku 1 v 50539-12 připojeny vodičem CY50mm2 dle požadvku v čl.4.1. Pořád vše v souladu s ČSN, ale ty to napadneš, že je to špatně. Protože prostě selský rozum říká, že si nechci zavést bleskoproud do domu. To je sice hezké, že se ti to nelíbí, ale jak sáím říkáš, když něco napadneš, tak to musíš být schopen podložit normou. Takže?


* uzeměni panelů.JPG (90.05 KB, 1096x593 - prohlédnuto 120 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #30 kdy: 03.05.2022, 07:24 »

Vítku, ty se zbytečně křečovitě upínáš na normativní doporučení a tím zřejmě již nejsi schopný situaci vyhodnotit dle svého rozumu, který třeba mě v tomto případě řekne "Horáci, nelíbí se ti to, omluv se a běž o dům dál" . Nebo je někde napsáno, že musím provádět revizi každému, kdo si řekne?
Docela by mě zajímala ta anlíza rizika na domku, na kterém budou FVE panely, uvnitř spousta lidí, pod prodlouženou střechou domku drahé auto...

No, jak říkám, zákazníkovi bych jednoduše řekl, ať se nezlobí a šel bych pryč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 03.05.2022, 07:43 »

Tzv. "bleskoprúd" vnútri objektu nemusí automaticky znamenať, že ide o zvod vonkajšej ochrany.... zjednodušene napísané,.
Chcelo by to podrobnejší rozbor riadenia rizík..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 03.05.2022, 09:40 »

Vítku, ty se zbytečně křečovitě upínáš na normativní doporučení a tím zřejmě již nejsi schopný situaci vyhodnotit dle svého rozumu, který třeba mě v tomto případě řekne "Horáci, nelíbí se ti to, omluv se a běž o dům dál" . Nebo je někde napsáno, že musím provádět revizi každému, kdo si řekne?
Docela by mě zajímala ta anlíza rizika na domku, na kterém budou FVE panely, uvnitř spousta lidí, pod prodlouženou střechou domku drahé auto...

No, jak říkám, zákazníkovi bych jednoduše řekl, ať se nezlobí a šel bych pryč.
Další věc je ona 50 na MET, když už, tak přímo na zemnič.
Evidentně normy na fve nejdou kolečkem připomínkování odborníků na hromosvody.
Normalizace začíná být volaaká divná.
Na jedné straně počítáme furt dostatečnou vzdálenost dle jednoho souboru, a pak nám soubor jiný naznačí, že to vlastně není třeba zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #33 kdy: 03.05.2022, 10:04 »

Další věc je ona 50 na MET, když už, tak přímo na zemnič.
Evidentně normy na fve nejdou kolečkem připomínkování odborníků na hromosvody.
Normalizace začíná být volaaká divná.
Na jedné straně počítáme furt dostatečnou vzdálenost dle jednoho souboru, a pak nám soubor jiný naznačí, že to vlastně není třeba zle

Jj Milane, naprostý souhlas.
Taky se mi to už nějak nezdá.
Vzájemná propojenost příbuzných oborů jako by se od sebe stále více vzdalovala a již začínám pochybovat i o některých samotných odbornících, kteří se do normalizace začínají hrabat a snaží se svými neumětelskými mozky do ní za každou cenu přispět.
Myslím, že někdy nadělají víc škody než užitku a vše jen na úkor jejich osobní důležitosti.
Je to smutné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Slyšeli jste o netříštivých trubkách pro skryté svody hromosvodů?
 Je možno použít pancéřovou trubku pro skrytý hromosvod?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Jak šikovně schováte skrytý svod vy?
 Lze dle souboru ČSN EN 62305 použít hliníkový drát bez izolace jako skrytý svod?
 FXP alebo LPE trubku na bleskozvod ?
 Máte fotografie vytrženého skrytého svodu?
 Jaké používáte krabice na skryté svody hromosvodu pro montáž do dřeva?
 Objevil se nový druh skrytých svodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Musí být hromosvodové svody pod omítkou v husím krku?
 Musim pouzit fxp trubku pri skrytom zvode z ALMGSI drotu s PVC?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Může hromosvod procházet bedněním střechy?
 Používáte na svody hromosvodu lana?
 Je možné vést svody hromosvodu od stožárů operátorů půdou budovy?
 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Je správný počet svodů dle ČSN341390?
 Jaké jsou vaše názory na skryté svody?
 Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?
 Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
 Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu?
 Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?
 Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
 Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.?
 Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu?
 Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?
 Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu?
 Jak vyřešit svod antény na stožáru?
 V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
 Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?
 Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
 K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
 Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?
 Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte?
 Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2?
 Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy?
 Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
 Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?
 Kde koupit německý rovnák na hromosvod?
 Jak řešíte svody v zateplení vy?
 Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu?
 Ako vyriešiť prestup skrytého zvodu cez horľavé (drevené) obloženie fasády?
 Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy?
 Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?
 Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod?
 Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm?
 Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu?
 Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát?
 DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI
 Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
 DEHN: Izolovaný vodič HVI light
 Víte že byl vynalezen třetí druh svodů?
 Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu?
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Zkušební svorka hromosvodu
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Soustava svodů
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton?
 Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu?
 Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Kam se poděl ochranný úhelník?
 Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde?
 Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem
 Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády?
 Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Kde využijeme plastové podpěry svodu?
 Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod?
 Kam vede tento známý FeZn drát?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače?
 Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující?
 Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Je možno stínit hromosvodní svod?
 K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
 Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku?
 Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
 Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
 Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie?
 Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana?
 Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
 Může drát AlMgSi do země?
 Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?
 Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
 Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Ako urcit pocet zvodov u RD?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?
 Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
 JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů
 Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
 Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
 Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
 Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
 Může být svod v betonu?
 Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky?
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Setkali jste se s popraskaným AlMgSi svodem?
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Ako korektné posúdiť činiteľ km pri bleskozvode ?
 Může procházet hromosvod střechou?
 Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Dá se sloup (pilot) na hale použít jako hromosvodní svod?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Musí být na budovách s anténním stožárem použity Cu svody?
 Je nutná v nadzemní části hromosvodu mechanická ochrana?