Autor Téma: Může procházet hromosvod střechou?  (Přečteno 9449 krát)
Ales0s
« kdy: 26.04.2022, 08:23 »

Při stavbě pergoly došlo k protažení současného hromosvodu skrz střechu (viz fotky v příloze).
Může to takto být, nebo je nutné pergolu obejít hromosvodem (po okapovém žlabu a pak dolů vedle pergoly)? Pokud ano, jaká je nejmenší vzdálenost od dřevěné konstrukce / jaké jsou doporučené kotvící prvky?


* 20220425_171333 (Velké).jpg (361.52 KB, 1440x1080 - prohlédnuto 492 krát.)

* 20220425_171350 (Velké).jpg (637.84 KB, 1440x1080 - prohlédnuto 401 krát.)

* 20220425_171637 (Velké).jpg (410.7 KB, 1440x1080 - prohlédnuto 439 krát.)

* 20220425_171652 (Velké).jpg (287.84 KB, 1440x1080 - prohlédnuto 393 krát.)

* 20220425_171656 (Velké).jpg (453.88 KB, 1440x1080 - prohlédnuto 348 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 26.04.2022, 08:48 »

Jelikož se AlMgSi8 přio průchodu blesk. výboje chvilkově zahřeje na max. nějakých 60°C, teplotu a zapálení dřeva bych vůbec neřešil. Horší je to s mechanicku silou, což vy máte dobře bvyřešené okapovou podpěrou u prostupu krytinou.
Velkým mínusem je dotyk (nedostatečná přeskoková vzdálenost) na oplechování a tím pádem zbytku plechů přístřešku, které mohou zajiskřit a zapálit dřevěnou konstrukci s přeskokem požáru na RD.

A vůbec nejhorší je sedět za bouřky pod přístřeškem a to se absolutně nevylučuje.

Tam měl být svod z vodiče CUI
https://www.dehn.cz/sites/default/files/uploads/dehn/DEHN-CZ/pdf/Brozury/Publikace_2015/dehn-ochrana-pred-dotykovym-napetim-vodic-cui.pdf

Když to shrnu, tak za mě je to s ohledem velké pravděpodobnos ti úrazu osob hodnoceno jako těžce nevyhovující stav.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 30.04.2022, 21:20 »


A vůbec nejhorší je sedět za bouřky pod přístřeškem a to se absolutně nevylučuje.

Tam měl být svod z vodiče CUI
https://www.dehn.cz/sites/default/files/uploads/dehn/DEHN-CZ/pdf/Brozury/Publikace_2015/dehn-ochrana-pred-dotykovym-napetim-vodic-cui.pdf

Když to shrnu, tak za mě je to s ohledem velké pravděpodobnos ti úrazu osob hodnoceno jako těžce nevyhovující stav.

Úraz za bouřky je jasné riziko. V tomto případě je ale otázkou zda ten kdo dělal pergolu má dělat i hromosvod na ní.
Zmiňovaný vodič stojí něco kolem šesti tisíc ale určitě nevyřeší krokové napětí v prostoru kolem svodu. Pak se můžeme dostat i k debatě o izolaci okolí svodu. Jak to provést v pergole?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Online Online



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 30.04.2022, 21:42 »

Úraz za bouřky je jasné riziko. V tomto případě je ale otázkou zda ten kdo dělal pergolu má dělat i hromosvod na ní.
Zmiňovaný vodič stojí něco kolem šesti tisíc ale určitě nevyřeší krokové napětí v prostoru kolem svodu. Pak se můžeme dostat i k debatě o izolaci okolí svodu. Jak to provést v pergole?

Řešení je napsané v normě  podivej 62 305-3 a články 8.1 a 8.2


Navíc by nebyl zas takový problém ten svod přesunout mimo pergolu a sezení. Jen chtít a dát tomu trochu snahy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
AlesRada
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 03.05.2022, 21:02 »

Nabízí se mi 2 řešení.

1) vyměnit svod za CUI vodič, a okapový svod vyměnit za plastový, nebo
2) přeložit svod vedle pergoly (obrázek),  svod okapu vyměnit za plastový, pro 3m od země použít CUI vodič

Co z toho je lepší řešení?


* 20220425_171637 (2).jpg (453.55 KB, 1080x1440 - prohlédnuto 288 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #5 kdy: 03.05.2022, 22:05 »

Osobně bych asi preferoval variantu 2, omezíte tím plochu s výskytem lidí ohrožených krokovým napětím.
Jak to budete dělat, vyřešte rovnou i tu anténu na oplechování komína/stupačce, které má zřejmě kontakt, nebo přiblížení k jímací soustavě.
To lze udělat třeba takto
Svod z hřebenového vedení bych šoupl více ke kraji, takto je hned pod ním kovový profil sádrokartonu podkroví, stejně tak na druhé straně.
Stejně by bylo nejlepší si nechat na to vypracovat projekt, takto řešíme pouze dílčí problémy bez znalosti celku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
AlesRada
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 05.05.2022, 11:47 »

Ještě se nabízí varianta 3, jeden svod hromosvodu zrušit a ponechat jen 3 svody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 05.05.2022, 12:17 »

Ještě se nabízí varianta 3, jeden svod hromosvodu zrušit a ponechat jen 3 svody.

A to je nápad za sto bludišťáků.
Prostě zrušíme jeden svod a nevadí, že si poměrně dost pohneme s hodnotou "S"  Nerozhodný Neřeknu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 05.05.2022, 15:12 »

A to je nápad za sto bludišťáků.
Prostě zrušíme jeden svod a nevadí, že si poměrně dost pohneme s hodnotou "S"  Nerozhodný Neřeknu
Nerozumiem,..pre 3 a viac zvodov je predsa v tab.12 kc rovnaké...
No možno myslíte dačo čo mi uniklo...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 05.05.2022, 17:23 »

Ještě se nabízí varianta 3, jeden svod hromosvodu zrušit a ponechat jen 3 svody.

Pokud je dešťový svod skrz pergolu s elektricky vodivého materiálu, tak si moc nepomůžete, jenom vytvoříte slepý svod, což je ještě horší. Samozřejmě se výrazně zvýší "s" na okapu v tom rohu, kde je svod stávající. V této situaci považuji za nejméně nebezpečný řádně uzemněný CUI svod a dešťový svod z plastu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #10 kdy: 05.05.2022, 19:31 »

Nerozumiem,..pre 3 a viac zvodov je predsa v tab.12 kc rovnaké...
No možno myslíte dačo čo mi uniklo...
To je orientační údaj.
Každý snad pochopí, čím více svodů, tím lepší ochrana.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 05.05.2022, 21:17 »

V prípade elektrickej izolácie LPS (keď už teda rátame „s“),  sa pripúšťa uplatnenie zjednodušeného prístupu podľa 6.3.2, ak najväčší vodorovný rozmer stavby nepresahuje 4násobok jej výšky,...čo sa z tých fotiek samozrejme nevie..
Takisto je dobré zobrať do úvahy, že podmienka minima 2 zvody neplatí pre izolovaný LPS..

Ja by som sa teda snažil využiť všetky prípustné možnosti normy (uhol, guľa, hrebeňový zachytávač, tyče..) a dispozíciu stavby na to, aby v tejto časti domu okolo altánu nebol nijaký zvod...
No cez teoretickú debatu to asi nepôjde, to chce odborníka priamo na mieste..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 06.05.2022, 07:27 »

Každý snad pochopí, čím více svodů, tím lepší ochrana.

Každý ne  Smích Smích Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 06.05.2022, 08:05 »

Každý zvod vo vonkajšom priestore ktorý je určený na pobyt osôb (na čo iné by asi tak altán bol),  je z princípu ohrozenia osôb furt kontraproduktí vny...
Ono zvýšený počet zvodov oproti normovému minimu musí projektant vedieť zdôvodniť, no a ja si nemyslím že kvôli obmedzeniu dotykového a krokového napätia si p. AlesRada zvolí cestu minimálne 10 zvodov...
Šak nakoniec to, že zvod mimo altánu je vhodná voľba už tu naznačil p. Hájek...
A že na elektricky izolovaný LPS stačí aj 1 zvod je z normy,..nie z mojej hlavy...

Keď mi budete chlapi chcieť rozumieť, tak píšem o tom, že zrušenie zvodu v altánku môže byť dobrý nápad....
A čo s potenciálom okapu je na inú debatu...napr. naznačím, že ten je v LPZ0b,..

Ale šak ono je to furt tak, keď sa pri výstavbe jednej veci neberie do úvahy druhá,...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #14 kdy: 06.05.2022, 08:15 »

Tady je jedna moje  přednáška na objasnění dostatečné vzdálenosti.

* 2 Výpočet dostatečné vzdálenosti Prezentace Jan Hájek IP ILPC 2020.pdf (1523.63 KB - staženo 213 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 06.05.2022, 10:23 »

Pro názornost, příklad zvýšení "s" v rohu u obdobného objektu při vynechání čtvrtého svodu pro LPS III.


* Vynechání 1 svodu.jpg (241.09 KB, 2285x1541 - prohlédnuto 167 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Online Online



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 06.05.2022, 11:45 »

Ono zvýšený počet zvodov oproti normovému minimu musí projektant vedieť zdôvodniť, no a ja si nemyslím že kvôli obmedzeniu dotykového a krokového napätia si p. AlesRada zvolí cestu minimálne 10 zvodov...


To mne zaujalo. Rád bych se dozvěděl, jak se změní krokové a dotykové napětí  v případě 4 a 10 svodů. Jsem opravdu napjatý  Úsměv i když výsledek tak nějak očekávám  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 06.05.2022, 12:36 »

Pro názornost, příklad zvýšení "s" v rohu u obdobného objektu při vynechání čtvrtého svodu pro LPS III.
Aby malo vynechanie zvodu zmysel, potom ten roh kde máte 69 musí byť v LPZ0b, napr. zachytávača na hrebeni strechy,...potom prívod z hrebeňa do toho rohu nemá nijaký význam, a len zbytočne navyšuje riziko...skúst e ho odstrániť, že čo vám vyjde...
Čo sa týka odkvapov, keď sa naozaj chce, tak sa dajú obísť s HVI alebo vymeniť za plast...

To mne zaujalo. Rád bych se dozvěděl, jak se změní krokové a dotykové napětí  v případě 4 a 10 svodů. Jsem opravdu napjatý  Úsměv i když výsledek tak nějak očekávám  Mrknutí
Ste citoval články 8.1 a 8.2,..je to len jedna z možností


A asi by nebolo od veci poradiť pánovi jak ostať v altáne počas búrky podľa noriem v bezpečí,.. v debate predsa ide o jeho problém, a nie o mňa...
Skúste chlapi nielen hľadanie rizík jak sa nedá, ale aj ich odstránenie... každý trochu, a možno sa vymyslí aj dačo zmysluplné čo sa časom hodí každému...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Je správný počet svodů dle ČSN341390?
 Jaké jsou vaše názory na skryté svody?
 Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?
 Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
 Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu?
 Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?
 Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
 Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.?
 Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu?
 Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?
 Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu?
 Jak vyřešit svod antény na stožáru?
 V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
 Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?
 Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
 K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
 Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?
 Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte?
 Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2?
 Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy?
 Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
 Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?
 Kde koupit německý rovnák na hromosvod?
 Jak řešíte svody v zateplení vy?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu?
 Ako vyriešiť prestup skrytého zvodu cez horľavé (drevené) obloženie fasády?
 Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy?
 Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?
 Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod?
 Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm?
 Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu?
 Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát?
 DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI
 Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
 DEHN: Izolovaný vodič HVI light
 Víte že byl vynalezen třetí druh svodů?
 Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu?
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Zkušební svorka hromosvodu
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Soustava svodů
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton?
 Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu?
 Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Kam se poděl ochranný úhelník?
 Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde?
 Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem
 Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády?
 Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Kde využijeme plastové podpěry svodu?
 Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod?
 Kam vede tento známý FeZn drát?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače?
 Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující?
 Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Je možno stínit hromosvodní svod?
 K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
 Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku?
 Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
 Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
 Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie?
 Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana?
 Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Může drát AlMgSi do země?
 Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?
 Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
 Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Ako urcit pocet zvodov u RD?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?
 Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
 JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů
 Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
 Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
 Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
 Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
 Může být svod v betonu?
 Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky?
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Používáte na svody hromosvodu lana?
 Setkali jste se s popraskaným AlMgSi svodem?
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Ako korektné posúdiť činiteľ km pri bleskozvode ?
 Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?
 Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Dá se sloup (pilot) na hale použít jako hromosvodní svod?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Musí být na budovách s anténním stožárem použity Cu svody?
 Je nutná v nadzemní části hromosvodu mechanická ochrana?