| | |-+  Proč u odpojeného 3. fázového jističe naměřím odpor mezi fázemi 1kOhm?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč u odpojeného 3. fázového jističe naměřím odpor mezi fázemi 1kOhm?  (Přečteno 1867 krát)
pepanZ
« kdy: 25.04.2022, 12:36 »

To by znamenalo že po zapnutí jističe mě něco v hlavním rozvaděči pod plombami bere proud.
Může někdo vysvětlit ten naměřený odpor?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 25.04.2022, 18:41 »

Můžeme jen hádat.Nevíme kde přesně jste měřil a čím jste měřil.

cívka stykače HDO?
elektroměr?
zapojená EZSka?
zdroj DT?

a já nevím co ještě. Když si nejste jist, prostě si pozvěte RT, který má odpovídající vybavení a znalosti. Takto na dálku není možné zjistit o co jde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 25.04.2022, 20:16 »

Netusim, co ste merali a akym pristrojom. Ak ste merali 3f istic pred elektromerom na strane rozopnutych kontaktov, tak musite vypnut aj vsetky istice okruhov za nim, inak tam mate pripojene vsetky pevne spotrebice a vsetko zasunute v zasuvkach.
Z merania multimetrom nemozno robit ziadne zavery.

1 kOhm odpor medzi fazami, to mame 160W (teoreticky),  to by bol citelny ohrev.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 22 dotazů.