Autor Téma: Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?  (Přečteno 4512 krát)
Miroslav Hejny
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 24.04.2022, 18:21 »

Dělal jsem přívod El do garáže od elektroměru mám 5 vodičů L1 L2 L3 PE N.
Mám v rozvadeči v garáži propojit můstky PE+N?
Když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 26.04.2022, 09:37 »

A jaký máte důvod, proč by jste to chtěl spojovat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Tobiáš
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #2 kdy: 26.04.2022, 09:51 »

Pokud je jednou vodič PEN (síť TN-C) rozdělen na vodiče PE a N (tedy bod rozdělení TN-C-S),    tak tyto vodiče už nesmíte nikde v elektroinstala ci spojovat.

Určitě by jste tu na toto téma našel i nějaké vlákno, kde to někdo z kolegů bude detailně vysvětlovat. Důvodů je tam více a to i z hlediska bezpečnosti, kdy vodič PE (ZŽ)  je pouze ochranný a nikoliv pracovní jako je PEN (ZŽ).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Revizní technik E2A
- Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob EZS a CCTV od návrhu až po samotnou realizaci
https://revize-tobias.cz  /  +420 774 632 948
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 26.04.2022, 12:40 »

Buď v místě, kde  TN-C přechází na TN-S  odbočíte  kabel do garáže tak, že zachováte TN-C síť: Využijete žlutozelený vodič jako PEN a N zaizolujete na obou koncích a bude tam čekat do rekonstrukce rozvodu v garáži.
Nebo do garáže přivedete zvlášť PE a N, tak potom musíte předělat rozvod v garáži. Žádné spojování vodičů N a PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 27.04.2022, 10:06 »

.. Využijete žlutozelený vodič jako PEN ...

To by sice fungovalo, ale už asi 25 let platí požadavek na průřez vodiče PEN minimálně 10mm2 Cu (nebo 16mm2 Al).
Nepředpokládám, že by tam vedl tak silný kabel.

Podle mě špatný nápad
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.04.2022, 10:30 »

To by sice fungovalo, ale už asi 25 let platí požadavek na průřez vodiče PEN minimálně 10mm2 Cu (nebo 16mm2 Al).
Nepředpokládám, že by tam vedl tak silný kabel.

Podle mě špatný nápad
Promiňte, předpokládal jsem, že  tazatel má v garáži starý 3 fázový rozvod se 4 vodiči a že nikde nebude vytvářet přechod na TN-S. Bral jsem to tak, že instalce kabelu a rozvaděče jsou první kroky při rekonstrukci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 27.04.2022, 12:45 »

....... přechod na TN-S

Jen pro upřesnění a rozšíření znalostí.....

Přechod z TN-C je vždy na TN-C-S. To "C" se už nikdy neztratí.
Název sítě je vždy brán od zdroje.

Ano, jsou zde i výjimky, ale pravděpodobnos t toho, že se s nimi v praxi setkáte je mnohem menší než výhra ve Sportce.

https://....cz/2014/12/tn-c-tn-c-s-tn-s/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.04.2022, 13:16 »

Ve Sportce jsem nikdy nevyhrál, ale TN-S jsem v provozu viděl. Stačí objekt s výrobní  technologií, kde je TN-S vyžadováno dodavatelem a vlastní trafostanice. Není to ale v každé vsi,
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 27.04.2022, 16:22 »

Ve Sportce jsem nikdy nevyhrál, ale TN-S jsem v provozu viděl. Stačí objekt s výrobní  technologií, kde je TN-S vyžadováno dodavatelem a vlastní trafostanice. Není to ale v každé vsi,

To Pavel ví a proto o tom takto píše  Mrknutí  Ani mnoho kolegů elektrikářů, nebo RT, se s čistou TN-S nepotká za celou praxi. Je to pro ně "paní Columbová".  Škleb

Důležité jsou informace, které zde už zazněly. PE a N se nesmí znovu spojovat a minimální průřez PEN je 10mm.
A jedna neméně důležitá, která ještě nezazněla. Tuto činnost by měl provádět elektrikář s platnou vyhl. 50 a každé el. zařízení uváděné do provozu, musí nejprve projít revizní kontrolou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 28.04.2022, 10:07 »

Z jakého důvodu se nesmí spojovat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 28.04.2022, 13:02 »

Z jakého důvodu se nesmí spojovat?

Asi nemá cenu to znovu psát

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13002.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 30.04.2022, 08:04 »

Problém je v tom, že jak sa elektrikári zo zvyku pozerajú na 5 žilový kábel...,  
Že ho furt rovno vidia jak kábel TN-S..,  no ale káble sa predsa označujú inakšie jak sieť...
A kebyže je tá garáž v TN-C, tak potom tá garáž už hádam dajaký TN-C prívod mala....

Elektrikárovi v takej situácii teda netreba riešiť "rekonštrukciu" prívodu z ER, ale do času rekonštrukcie garáže mu treba riešiť opravu pôvodného prívodu,..
A čo komu bráni na opravu pôvodného prívodu použiť napr. CYKY5x4, a zž vodiču prideliť správnym označením funkciu PEN podľa noriem platných v čase zriadenia EI garáže? ?

Modrý vodič bez priradenej funkcie „N“ je furt len kus nezapojeného drôtu a do rekonštrukcie neznamená nič,..šak on si na svoju garáž v TN-S môže kľudne počkať...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 30.04.2022, 11:47 »

Problém je v tom, že jak sa elektrikári zo zvyku pozerajú na 5 žilový kábel...,
Nechápu, co jste nám chtěl sdělit. Ale chyba může být na mé straně, u vašich příspěvků se mi to stává dost často.

A kebyže je tá garáž v TN-C, tak potom tá garáž už hádam dajaký TN-C prívod mala...
To jste zjistil kde? V dotazu nic takového nevidím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 01.05.2022, 08:19 »

Nechápu, co jste nám chtěl sdělit.
Nič zložité p. Hruda,...len to, že zž farba izolácie vodiča v kábli ešte neznamená automaticky aj jeho funkciu...
To jste zjistil kde?
Nezistil,..preto aj píšem slovo „kebyže“...
Pán nereaguje, a tak si len domýšľam možný stav EI v garáži, rovnako jak niektorí predo mnou,.. ktorí predpokladám že to tiež nezistili..... .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 01.05.2022, 09:13 »

Panel Lovacký, evidentně máte problém s pochopením českých textů a přiznám se, že stejný problém mám já při čtení vašich a není to tím, že bych nezvládal váš rodný jazyk.

Pan Hejny jasně píše ve svém příspěvku, že je již od elektroměrovéh o rozvaděče vše v TN-C-S.
Co je na tom k nepochopení?
Pak prostě už nikdy ne TN-C.
Pokud jste mužem z oboru, pak vám snad už dál nemusí nikdo nic víc vysvětlovat.
Uvědomte si prosím, že tímto jsou vaše úvahy naprosto mimo mísu, jestli tedy víte co to znamená.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 01.05.2022, 12:09 »

Nič zložité p. Hruda,...len to, že zž farba izolácie vodiča v kábli ešte neznamená automaticky aj jeho funkciu..

Evidentně se v původním dotazu píše o rozděleném PEN, na PE a N. Proč do toho vnášíte zmatek?
Jasně je deklarováno, že jde o TN-C-S. Důležitá odpověď zazněla už na počátku a to, že se vodiče PE a N za místem rozdělení už nesmí spojovat. Tečka hotovo. Není o čem dál diskutovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 01.05.2022, 12:50 »

Nič zložité p. Hruda,...
Dotaz zněl:
Mám v rozvadeči v garáži propojit můstky PE+N?
Pokud má v garáži můstky PE a N, asi těžko bude v TN-C.
Na otázku dostal tazatel jasnou odpověď, podloženou článkem normy.

Takže váš (z mého pohledu naprosto zbytečný) příspěvek tazateli nedává žádnou odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 01.05.2022, 14:52 »

Dotaz zněl:Pokud má v garáži můstky PE a N, asi těžko bude v TN-C.
Je to možné,...keď p. Hejný potvrdí okrem mostíkov v rozvádzači aj komplet EI v TN-S, potom bola moja predstava mylná...

Alebo si chlapi myslíte, (berte to prosím len jak teoretickú úvahu),  ...že je dneska pripojenie pôvodnej EI v TN-C na nový kábel (napr. CYKY5x4) bez rekonštrukcie tej pôvodnej EI neriešiteľná situácia? ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Je v případě rozdělení PEN opravdu nutné řešit dodatečné zemnění?
 Kam přizemnit bod rozdělení PEN pokud chybí MET?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Je z hlediska rozdělení TNC vhodnější přívod z ER do HDR 4x10 nebo 5x6 CYKY?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Mohu z TN-C-S udělat přívod jako TN-C, uzemnit a znovu rozdělit?
 Jak v praxi vypadá přizemnění bodu rozdělení?
 Jak přizemnit bod rozdělení TN-C pokud dům nemá zemnič?
 Lze v novostavbě odůvodnit jednu PEN lištu místo dvou PE a N?
 Jak nejlépe v zemní svorkovnici typu HLAK rozdělit vodič PEN?
 Vytvoří bod rozdělení PEN vodiče síť TN-C-S?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Lze bod rozdělení PEN uzemnit na zemnění hromosvodu v domě?
 Musí být místo rozdělení na TN-C-S pod kontrolou?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Bod rozdělení PEN v RE?
 Musí být domovní rozvaděč v místě rozdělení TN-C-S přizemněn a odkud?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak uzemnit bod rozdělení ve 2. patře cihlového bytového domu?
 Kde provézt bod rozdělení?
 Kde má být u mobilního domu proveden bod rozdělení PEN?
 Jak se řeší rozdělení/zapojení PEN v TN-C-S?
 Jak pomoci svorkovnice typu cokolada prakticky splnit PE-PEN a PE-N?
 Lze se dívat na přívod do rozvaděče TN-C jako na sdružený obvod?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Lze napojit bod rozděleni na svod hromosvodu?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?