Autor Téma: Je zapojit rozběhový kondenzátor se čtyřmi vývody?  (Přečteno 6490 krát)
Zdeněk Antonín Zeman
*
Offline Offline



« kdy: 22.04.2022, 11:06 »

Dle schématu se C zapojuje mezi dvě vinutí motoru. Vinutí určují směr otáčení motoru. Neměl by se C zapojovat paralelně k jednomu vinutí? Kondenzátor má 4 vývody: 2 hnědé a dva černé, není poznat, co je co, myslím, že má v sobě dva kondenzátory, ale je mi divné připojování.

* Posuv.pdf (38.89 KB - staženo 355 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 22.04.2022, 19:47 »

Máte schéma, jediné co k tomu potřebujete navíc, je znát, jestli ten (pravděpodobně)
dvojkondenzáto r má ty kondenzátory na 2x černém a 2x hnědém, což bude nejpravděpodob nější nebo jsou nějak nakombinovány.
A ano, zapojení je správné, jedno vinutí slouží v tomto případě jako hlavní hnací a druhé připojené přes určuje, kterým směrem se ten posuv rozběhne.

Na závěr si neodpustím uštěpačnou poznámku: Ta věc se evidentně hýbe, asi bude umět skřípnout minimálně prsty. Jste si jist, že vaše schopnosti jsou na toto dostatečné?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 23.04.2022, 09:00 »

Shéma zapojení máte a je správné, jen je trochu neobvyklé, použitím dvou kondenzátorů si výrobce zjednodušil ovládací prvek, aby pro každý směr provozu nepotřeboval dva zároveň spínané kontakty. Principem tohoto způsobu reversace je, že vždy jedno vinutí je připojené přímo na fázi a druhé v serii s kondenzátorem, pro opačný směr otáčení se vinutí připojí opačně, střed obou vinutí je trvale připojen na N.

Takže problém vidím pouze v tom, že neumíte zjistit, které dva vodiče patří k jednotlivým kondenzátorům. Pomoc je snadná, jen to nelze zjistit stejnosměrným napětím, běžným ohmetrem to nejde.

 Dá se to udělat různě, nejlépe měřičem kondenzátorů, ten ovšem každý nemá. Další možností je použít zdroj malého střídavého napětí (12-24V) získaného transformací klasickým transformátore m ze sítě a střídavý voltmetr zapojený do serie s kondenzátorem, lepší by byl v ručkovém provedení. Kondenzátor je určen pro provoz se síťovým napětím, takže ho lze v nouzi vyzkoušet i napětím přímo ze sítě v serii s klasickou vláknovou žárovkou 15-25W. V tomto případě je třeba být obvzláště opatrný.

Můj předpoklad je, že dva hnědé vodiče budou vývody jednoho kondenzátoru a dva černé budou od druhého.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 23.04.2022, 12:08 »

Pomoc je snadná, jen to nelze zjistit stejnosměrným napětím, běžným ohmetrem to nejde.

Ide to zisit aj multimetrom, od par mikro vyssie pekne vidno, ako zacnu skakat cisla pri nabijani meracim prudom, len je dolezite vopred to skratovanim vodicov vybit.
Aj ledka, odpor a baterka ukazu bliknutim, kde je kondenzator.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 23.04.2022, 13:21 »

U větších kapacit ano, ale chce to znát, proto uvádím jisté a jednoznačné postupy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
František Ševčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 24.04.2022, 12:42 »

 Změřte odpor mezi dvěma černými vývody, měl by být nulový. To samé mezi hnědými vývody, také by měl být odpor nulový. Mezi černými a hnědými vývody by měl být odpor řádově stovky kΩ a při měření by se měl zvětšovat, podle toho jak se kondenzátor bude měřením nabíjet. Pokud tomu tak bude, mělo by se jednat o jednoduchý kondenzátor, zapojte černé vývody na svorky 6 a 4 a hnědé vývody na svorky 3 a 1, přepínače směru posuvu, jak je označeno ve schématu. Hodně by také  napovědělo foto označení kondenzátoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 24.04.2022, 12:50 »

Pokud je kondenzátor originální příslušenství zařízení dle schématu dodaného tazatelem, tak musí být dvojitý, zapojení vyžaduje dva kondenzátory. Dva zdvojené vývody z jednoho kondenzátoru u vývodů vodiči nebývají, to je časté u provedení s konektory 6,3mm (1/4"),  tam je to obvykle viditelné pouhým okem, propojení je vně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #7 kdy: 24.04.2022, 15:50 »

TO: František Ševčík
Když si to divoké schéma překreslíte vidíte, že kondík musí být dvojitý, jak píše Václav III.
Jinak by musel být směrový přepínač nebo koncové spínače bohatší o několik kontaktů navíc.

Elektrikář si příslušnost vývodů kondíku nejejdnodušeji proměří vadaskou, jeden pól kondíku připojit na N a vadasku proti fázi oťukávat vývody. Rozběhový kondík už má tak velkou kapacitu že vadaska ukáže na párovém vývodu skoro plné napětí. Místo vadasky lze použít klasickou Járovku 25W až 40W na 230V.
Bude žhnout. Zkušení elektrikáři kondík po měření vadaskou nebo Járovkovou zkoušečkou vybijí, nezkušení to budou dělat už od příště, protože si to budou celý život pamatovat.


* Dvojkondik.gif (27.04 KB, 770x1007 - prohlédnuto 371 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
František Ševčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 24.04.2022, 16:38 »

 OK. Souhlasím a také jsem nikdy netvrdil, že kondenzátor nemůže být dvojitý. Jednoduchý kondenzátor s dvěma černými vývody z jednoho pólu a s dvěma hnědými z druhého pólu kondenzátoru by bylo jednoduché řešení. Proto jsem také uvedl ve svém prvním příspěvku, že foto kondenzátoru s hodnotami by mnohé vysvětlilo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Antonín Zeman
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 24.04.2022, 19:34 »

Uštěpačnou poznámku od pana Rotrekla jsem nepochopil, nicméně není problém zjistit, jaké jsou vývody kondenzátorů. Problém je v tom, že nemám zatím přístup k onomu zařízení (příliš daleko a drahá nafta). Zákazník poslal pouze několik foto, z kterých jsem sestavil ono "divoké" schema. Nejsem motorář, proto jsem si nebyl jist, zda kondy jsou správně zapojeny. Jinak jsem rád, že je správně.
Zákazník má tyto pohony dva a chce je ovládat současně jedním tlačítkem tam a druhým tlačítkem (popř. spínačem) zpátky, přičemž chce zachovat i původní funkci ovládání každého zvlášť. Mám vizi, že bych paralelně k ovládacímu tlačítku (je to kolíbkový přepínač se dvěma sekcemi) připojil další se 4 sekcemi. 2+2 pro každý motor. Měl bych tudíž dotaz, co se stane, když obsluha stiskne obě tlačítka najednou. Nic-nejlepší volba, vypne jistič- dobrá volba, poškození motoru - špatná volba. Popř. jak by se dal požadavek splnit bez nějakých velkých zásahů do zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #10 kdy: 25.04.2022, 09:26 »

Na závěr si neodpustím uštěpačnou poznámku: Ta věc se evidentně hýbe, asi bude umět skřípnout minimálně prsty. Jste si jist, že vaše schopnosti jsou na toto dostatečné?
V tuto chvíli se k uštěpačné poznámce připojuji i já.

Po vaší úpravě nejenže obsluha může po zapnutí lokálního směrového tlačítka  opačným směrem, než je navolen centrální směr zničit motor i s poháněným mechanismem jeho prudkým zastavením, ale i jej přehřát. A k tomu se ještě svaří kontakty posledního sepnutého spínače, protože budou vybíjet kondenzátor do zkratu, nebo přebíjet do protinapětí. Po uvolnění jednoho tlačítka se pak rozjede mechanismus jak mu svařené kontakty velí nekontrolovate lně až na koncový polohový spínač.

A jako zlatý hřeb té kalamity obsluha nebude moci jeden mechanismus lokálně v panice zastavit stop tlačítkem. Protože žádné centrální nemáte a máte pořád jen dvě na sobě nezávislá na jiných stanovištích obsluhy.

Když dokážete udělat na dálku z fotek schema zapojení, které je sice kreslené poplatně tomu jak vzniká, jste velmi schopný elektrikář. Zapojení je přesně popisující a podle něj se dá stroj dobře opravit. Ale jeho provedení prozrazuje, že o strojích a motorech autor nemá zkušenosti a potřebuje je získat. Věnujte se tomu, co umíte a do úprav strojů se nenechte nahuškat, zejména ne na dálku. Tady je to opravdu pro dobrotu na žebrotu.
Úpravou co si zákazník představuje jako jednoduché řešení byste jen prodělal, nebo někoho chybně řízeným mechanismem zmrzačil či zabil.
Na dálku navíc vůbec nedomyslíte, že výrobce současného stroje požaduje, aby obsluha lokálně viděla a věděla co dělá a celou dobu vědomě tiskla kolébku a mohla hned přestat, když dojde k něčemu na co musí hned reagovat. Navíc na dálku na fotkách vidíte knoflík nouzového zastavení a pod ním může být elektromechani cká spoušť s ochranou při ztrátě napájení.  A pak centrálním čtyřtlačítkem stroj nenahodíte, nebo tuto ochranu obejdete a je tu riziko, které nesete vy s neprofesionáln í úpravou.
A jestli jde o zdvihadla, pak lezete krkem hned do dvou oprátek najednou.


Prostě opravit ano, úpravy jen se svolením výrobce stroje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 25.04.2022, 09:46 »


Můj předpoklad je, že dva hnědé vodiče budou vývody jednoho kondenzátoru a dva černé budou od druhého.

Z logiky věcí to tak vyplývá.
Elektrikář by měl umět proměřit zátěž, neboli impedanci střídavým proudem.
Velikost kapacity je obvykle 35 mikrofaradů na 500 W výkonu motoru.
Staří elektrikáři měli v dílně obvykle žárovkovou zkoušečku připojenou na střídavé napětí
24 V a zkoušeli pojistky, vinutí, přerušené šnůry....sám používám žárovku 100W/24V.

Pak stačí připojit dva černé vodiče na prozvoňovačku tvořenou dvěma pružnými mosaznými kontaktními plochy asi 10 cm a žárovka bude svítit. Staré ale praktické....

Pro kondenzátory mám extra zdířky, kde je střídavé napětí 3,184 V (I=Ux3,14x2x50xC) o kmitočtu 50 Hz. Do serie je zapojený miliampermetr. Po připojení kondenzátoru ukazuje miliampermetr tolik miliamperů, kolik má kondenzátor mikrofaradů. Na odvození stačí malá Škola měření. To jsme se učili na průmyslovce, měření malých, středních a velkých kondenzátorů.. ...

Jinak dnes dostanete na AliExpresu za 500 korun solidní měřič kapacit a indukčností velikosti do dlaně.....ale v brašně pro servis nosím malý klešťový multimetr model HG06985A od Parkside, který kapacitu umí dobře změřit. Měří U, I, R, C, F a má prozvoňovačku. A je to CAT III 600 V. A skoro nerozbitný.

Pro pana Zemana:
Poznámka od kolegy nebyla uštěpačná, ale bezpečnostní.
Zapojení musíte navrhnout "antiblbé",   musíte počítat se všemi variantami co obsluha vymyslí jak ve střizlivém, tak v horším stavu. Řešení není ale jednoduché, trochu se zapotíte a nebude to na první pokus. Je to jen trening v obvodové technice.....a když se něco stane, tak vyšetřovatel se bude ptát, kdo to navrhl a kdo to vyrobil....... proto ta poznámka ke strojnímu zařízení,GL

Martin Kurka byl rychlejší, ale zato to popsal exelentně. Prostě strojní zařízení má svá pravidla a své směrnice, které je nutné znát a dodržovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Zdeněk Antonín Zeman
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 25.04.2022, 22:51 »

Zjistit vývody kondenzátoru je triviální záležitost, pokud se k němu mohu dostat a stačí k tomu opravdu obyčejný multimetr.

Po vaší úpravě nejenže obsluha může po zapnutí lokálního směrového tlačítka  opačným směrem, než je navolen centrální směr zničit motor i s poháněným mechanismem jeho prudkým zastavením, ale i jej přehřát. A k tomu se ještě svaří kontakty posledního sepnutého spínače, protože budou vybíjet kondenzátor do zkratu, nebo přebíjet do protinapětí. Po uvolnění jednoho tlačítka se pak rozjede mechanismus jak mu svařené kontakty velí nekontrolovate lně až na koncový polohový spínač.

Konečně hřebíček na hlavičku.
Asi teď popudím hodně lidí, ale všimli jste si, že většina odpovědí na tomto fóru se točí kolem bezpečnosti a neřeší nastolenou otázku? Je to jistě důležité, jsem si toho vědom, ale knížecí rady typu: "když tomu nerozumíš, tak na to nesahej a nebo to zanes do opravny" mi dává naše babička již léta.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 25.04.2022, 23:40 »

... ale knížecí rady typu: "když tomu nerozumíš, tak na to nesahej a nebo to zanes do opravny" mi dává naše babička již léta.  Smích
Babička je zřejmě moudrá žena, která má více rozumu než mnoho tazatelů...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 26.04.2022, 05:03 »

Zjistit vývody kondenzátoru je triviální záležitost, pokud se k němu mohu dostat a stačí k tomu opravdu obyčejný multimetr.

Tak proč se na to tady ptáte!


Asi teď popudím hodně lidí, ale všimli jste si, že většina odpovědí na tomto fóru se točí kolem bezpečnosti a neřeší nastolenou otázku? Je to jistě důležité, jsem si toho vědom, ale knížecí rady typu: "když tomu nerozumíš, tak na to nesahej a nebo to zanes do opravny" mi dává naše babička již léta. 

Vaše babička vás jistě velice dobře zná, protože to, že tomu nerozumíte, jste nám vysvětlil již v prvním příspěvku:

Neměl by se C zapojovat paralelně k jednomu vinutí?

Paralelně připojený kondenzátor nevytvoří ve vinutí fázový posuv a tudíž nevznikne točivé pole a motor spálíte.

Problém je v tom, že nemám zatím přístup k onomu zařízení (příliš daleko a drahá nafta). Zákazník poslal pouze několik foto, z kterých jsem sestavil ono "divoké" schema.

Zákazník má tyto pohony dva a chce je ovládat současně jedním tlačítkem tam a druhým tlačítkem (popř. spínačem) zpátky, přičemž chce zachovat i původní funkci ovládání každého zvlášť.


Nafta je drahá, ovšem něco opravovat a nedej bože ještě upravovat po telefonu nebo přes internet na základě fotografií je bláznovství. Pokud zákazník něco chce, musí zaplatit práci a náklady včetně dopravních. Ovšem Vy musíte být práci schopen vykonat ke spokojenosti zákazníka. Jinak si uděláte hloupý výlet za vlastní peníze. Problém je třeba vidět a řešit na místě.

Abyste si nestěžoval, že vám neporadíme, ale řešíme jen bezpečnostní hlediska, tak tady je nástin:
Pokud výrobce ovládání vybavil tlačítky nebo podobnými ovladači bez aretace v zapnutém stavu, tak bych rozhodně nepoužíval spínače které umožňují trvalé zapnutí. Jestliže se jedná o dva nezávislé pohony (ještě jste neprozradil o jaké),  tak jediným spojovacím prvkem by měl být člověk. Čili jedině přivést do jednoho místa paralelně připojená tlačítka k původním a uspořádat je tak, aby je zákazník mohl ovládat najednou. Nutným předpokladem ovšem je, že má plný počet rukou a dostatek prstů, že mu je už nějaký jiný jeho šelmostroj neuskřípl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 26.04.2022, 10:35 »

Dle schématu se C zapojuje mezi dvě vinutí motoru. Vinutí určují směr otáčení motoru. Neměl by se C zapojovat paralelně k jednomu vinutí? Kondenzátor má 4 vývody: 2 hnědé a dva černé, není poznat, co je co, myslím, že má v sobě dva kondenzátory, ale je mi divné připojování.

Z vaší verifikace usuzuji, že máte elektrotechnic ké vzdělání. Proto diskuse nebyla jako z obyčejným laikem.
Přečtěte si váš první příspěvek a následnou diskusi a potom hlavně váš poslední příspěvek.

Souhlasím s Václavem Třetím, že problémy je třeba řešit a ne je vytvářet.
A babičky měly pravdu, když říkaly, že žádná škola nezbavuje člověka blbosti.
Ale zrcadlo egoismu si každý nastavuje sám.

Pro vysvětlení. Typické na tomto fóru je, že přijde nenápadný dotaz, který obvykle odborník v oboru elektro vyřeší. A tak se dokonce i velcí odborníci v oblasti projektování a realizování strojního zařízení sníží k tomu, aby se podělili se svými zkušenostmi a poradili. Výsledkem často je "strčte si ty knížecí rady někam.....". Obvykle to vede u mne k tomu, že příště již na hloupé otázky neodpovídám, jen si to přečtu a nereaguji. Přitom mne to, že elektrikář neumí změřit kondenzátor zase tak moc nepřekvapuje. Ani to, jak se kondenzátor zapojuje k vinutí motoru. To se učí na učňáku....GL
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Zdeněk Antonín Zeman
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 26.04.2022, 18:01 »

Svojí poznámkou jsem nikoho nechtěl rozlobit, jenom jsem tím chtěl upozornit na všeobecný nešvar mnoha diskuzí a to je to, že se málo zaobírá otázkou, která byla položena a pak to často sklouzne úplně jinam. Stačí si projít historii. Samozřejmě, že umím zjistit, kde jsou vývody kondenzátorů, na to jsem se neptal a nepotřebuji k tomu tak hrůzostrašné metody jako třeba žárovky nebo dokonce pouštět do něj proud. K tomu stačí ohmmetr, jak bylo  již naznačeno. Ale vidíte, jak mi je pořád podsouváno, že ne. Protože nemám zatím přístup k zařízení, proto provádím tzv. palebnou přípravu, abych třeba něco nepřehlédl a šel takříkajíc najisto. Chtěl jsem si pouze ověřit, zda schema je správné (a to se podařilo) a zda moje vize je v principu správná. Mohu vás ubezpečit, že vím, jak nebezpečné to zařízení může pro laickou obsluhu být a to nejen po elektrické stránce. Ale na to jsem se taky neptal. V pravidlech tohoto fóra je uvedeno, že se má odpovídat nebo diskutovat o tom, na co se tazatel ptal. Ale to se již opakuji. Pokud někdo sleduje toto vlákno, musí se ohromně bavit. Mě je z toho spíš smutno. Jeden aby se příště bál na něco zeptat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #17 kdy: 27.04.2022, 01:10 »

Nebojte se zeptat, ale nesmíte se divit, že odpovědi zdánivě necílí k tomu co očekáváte, nebo zdánlivě nemají souvislosti.
Ještě mnohokrát se v životě přesvědčíte, že souvislosti a následky nevidíte a ostatní ano a jsou ochotni se o zkušenosti a vědomosti se podělit.

Kdybyste měl více znalostí, věděl byste, že zkouška rozběhového kondenzátoru měřením proudu po připojení na 230V, nebo test žárovkovou zkoušečkou  je naprosto nejlepší metoda.
Asynchronní motor při rozběhu je jako zkrat, rozběhový proud je v podstatě omezen jen činným odporem vinutí. To platí i v pomocném vinutí a proto proud tímto kondenzátorem je prakticky shodný, ajko po jeho připojení na 230V a ampérmetr.
Žárovka reálný průběh námahy při rozběhu imituje nejlépe. Má za studena malý odpor a pak se rozehřeje a proud kondenzátorem klesne. Při hledání vývodu žárovkovou zkoušečkou si nejen prověříte který kovývod je který kondenzátor, ale ověříte si i jestli rozběhový kondenzátor je opravdu provozně schopen motor rozeběhnout. Protože už jsem viděl dost rozběhových kondenzátorů, které na multimetru ukazovaly dobrou kapatu, ale jako rozběhový odpojili při proudovém nárazu polepy fólií od nakontaktování a za studena je zase pro malý proud ukontaktík udržely.
Rozběhové kondenzátory se od běžných liší právě tím že mají zesílené nakontaktování polepů na vývody, mnohdy se koaxiálne svařují do plochy přívodů ve více bodech. Na rozběhových a (kompenzačních) kondenzátorech je uvedeno efektivní střídavé napětí a ne mezní stejnosměrné, aby se odlišilo, že umožňují trvalý provoz při paralelním připojení k uvedenému napětí.
Kdybyste tedy byl ochoten přijmout i více znalostí, přemýšlel byste proč vám zkušenější doporučili tento druh zkoušek a nebo se na to i dodatečně doptal.  
K vaší škodě nejste jejich odpovědi ochoten přijmout, protože jako kůň s klapkami na očích si jdete svým temným tunelem a nejste ochoten se zdržovat koukáním po pestrém světě elektrotechnik y.
Mně z toho smutno není, protože odpovědi zde si přes google vyhledávač najde mnoho jiných lidí a ti, kteří budou chtít hledat souvislosti a ptát se, těm to pomůže se posunout vpřed.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 22 dotazů.