Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký maximální průřez vodiče lze napojit v krabici KPR 68?  (Přečteno 6147 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« kdy: 27.03.2022, 18:58 »

Situace:
Svazek 18 kabelů 3x6 (10)mm bude uložen v zemi, každý kabel má napájet jeden ks.zásuvky 16A.
Průřez vedení 6, možná 10 odpovìdá seskupení a velké délce s ohledem na úbytky atd......,   a má svůj kombík 16C/003.
Kde byste doporučili provést přechod na "dvaapůlku"?
Nabízí se krabice pod zásuvkou, nebo nějaké spojky v zemi, délka vedení mezi spojkou a zásuvkou by pak kolísala kolem 5-12m.
Součástí zapojení bude místní zem (možná i síť TT, ale na tom nyní nesejde),   tato může být opět napojena vodičem do krabice nebo do případné spojky.
Jedná se mě o vaše montážní zkušenosti, aby se zapojovatel díla z toho neosypal Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 29.03.2022, 06:52 »

To mi připomíná elektrifikaci autokempu. Možná se mýlím, můžete prozradit účel takových, zřejmě velmi dlouhých, rozvodů?

Použití krabic o průměru 68mm je reálné do průřezu 4mm2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 29.03.2022, 07:45 »

To mi připomíná elektrifikaci autokempu. Možná se mýlím, můžete prozradit účel takových, zřejmě velmi dlouhých, rozvodů?

Použití krabic o průměru 68mm je reálné do průřezu 4mm2
Jste blízko, jedná se o elektrolodě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 29.03.2022, 07:51 »

18ks kabelů bych položil vedle sebe a nechumlal je do svazku. Prostě bude širší výkop a to se přece vyplatí.
A pokud je to možné, použil bych např. tyto krabice, kde nebude problém s přechodem. Myslím, že je v krabici dost místa i kdyby se měla jedna zásubka zrušit jejím zaslepením.

https://www.elektropen.cz/FAM3064?gclid=CjwKCAjwuYWSBhByEiwAKd_n_uRWsF4LqpZeq84wHVwWkkcYcXv7Ae3X6L28pOrtHamltY9HSFYVBhoC_WIQAvD_BwE
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 29.03.2022, 08:33 »

Pavle toto má odskoušené. Je to správná volba. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 29.03.2022, 08:38 »

Pavle toto má odskoušené. Je to správná volba. Úsměv

Napsáním slova "má" vyjadřuješ, že to má Milan odzkoušené a možnou vzniklou chybou nepřipsáním "m" jako "mám" pak znamená, že můj návrh máš odzkoušený ty.

Tak jak je to?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 29.03.2022, 09:19 »

Ne že by se do té KPR 68 ta 3x6mm2 a 3x2,5 nevešly i s bokosvorkama ale přijde mi to v dnešní době  nedůstojné. Montér by vás neměl asi rád.
Když už krabice na přechod tak třeba tahle: https://www.kovopolotovary.cz/locinox-pb-1-s-hlinikova-krabice-s-din-listou-ip66-96-x-155-x-86-mm-stribrna-d13642.htm
dovniř  WAGO 2210-1204 a zásuvku ABB Garant.
Budoucnost patří aluminiu!
Ale nevím nic o tom, kam se to bude montovat, takže berte tuhle informaci s rezervou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 29.03.2022, 12:48 »

Bokosvorky jsou krásné retro, na nové rozvody bych je nepoužíval. Já osobně je používám hlavně na nějaká krátkodobá provizorní a zkušební zapojení. Zapojovat v KU 68 a podobných vodič Cu 6mm2 pomocí boko bude nepříjemná práce a výsledek nejistý - dnešní elektrikáři s nimi neumí pracovat.

Ještě se zeptám, přístav pro elektrolodě bude u nás na sladké vodě nebo někde u moře. Hliník není vhodný  k moři. Stejně tak je třeba dávat pozor na nerez, ke slané vodě patří jedině A4.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 29.03.2022, 13:23 »

Pavle oprava.
Platí že to mám odskoušené. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 29.03.2022, 15:07 »

Bokosvorky jsou krásné retro, na nové rozvody bych je nepoužíval. Já osobně je používám hlavně na nějaká krátkodobá provizorní a zkušební zapojení. Zapojovat v KU 68 a podobných vodič Cu 6mm2 pomocí boko bude nepříjemná práce a výsledek nejistý - dnešní elektrikáři s nimi neumí pracovat.

Ještě se zeptám, přístav pro elektrolodě bude u nás na sladké vodě nebo někde u moře. Hliník není vhodný  k moři. Stejně tak je třeba dávat pozor na nerez, ke slané vodě patří jedině A4.
Bude to sladkovodní rozvod Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 30.03.2022, 16:30 »

Už jsem je jednou zmiňoval v jiné souvislosti. Scame Omnia.
Vyzkoušené v mycím boxu na traktory.
Netuším, jaké jsou požadavky na design a cenu.
Podle požadavku na krabici, nějak usuzuji, že budou ve zdi.
K tomu je v příslušenství na montáž pod omítku hluboká krabice, kde není problém tu desítku napojit a zredukovat celkem elegantně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #11 kdy: 31.03.2022, 12:18 »

Podobnou situaci jsem řešil tak, že jsem použil nějakou nástěnnou krabici v krytí IP65, v krabici byly na kousku lišty řadové svorky, ve víku této krabice byly vestavné zásuvky 230V IP44 (modré).
Vypadalo to celkem dobře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 31.03.2022, 13:54 »

Kolegové d ěkuji za vaše cenné rady.
Nicméně situace se má tak, že ve zdivu budou KPR68 se zásuvkou Garant a nepřipadá v úvahu nic jiného mimo uložení čehokoli do země.
Zde bych se optal na názor zdejších revizáků, bude proti něčemu pospojování všech okruhů v jedné zemní krabici, která bude zalita gelem, nebo byste trvali na 18 krabičkách zvlášť?
Přiznám se, že u mne je to 50/50, řešení si dovedu obhájit stejně dobře jako napadnout Úsměv


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #13 kdy: 31.03.2022, 14:41 »

Milane, za mne, není problém. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 01.04.2022, 10:54 »

Zde bych se optal na názor zdejších revizáků, bude proti něčemu pospojování všech okruhů v jedné zemní krabici, která bude zalita gelem, nebo byste trvali na 18 krabičkách zvlášť?
Přiznám se, že u mne je to 50/50, řešení si dovedu obhájit stejně dobře jako napadnout Úsměv




Napojení všech okruhů v jedné krabici v zemi mi nepřijde jako dobrý nápad. Případná závada na spojí (kterémkoliv z 18ti kabelů) znamená přerušení dodávky pro všechny okruhy.

Dnes existují i spojovače 1,5-6 mm2,  nic tedy nebrání řádnému naspojkování smršťovačkou s lepidlem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je korektní při zapojení jednopólového spínače v rozbočovací krabici?
 Nemáte také problém s krabicovou rozvodkou ACIDUR ze SEZ DK?
 V pevnej krabici ma byt vraj len pevna svorka?
 Jakou spojovací krabici by jste mi doporučili k spojení kabelu ve studni?
 Mohou být v koupelně umístěny rozbočné krabice?
 Acydur nebo Acidur ?
 Jak upevnit zásuvku do nesprávně zasádrované krabice?
 Jaký necháváte přesah krabiček pro zásuvky a vypínače ve zdi?
 Jak byste řešili napojení kabelu CYKY na v budoucnu nepřístupném místě?
 Neznáte vicenasobné krabice do C3?
 Jak se dají upravit staré krabice s kulatým krytem hnusně vyčnívajícím nad štuk?
 Jak zapojit starou bakelitovou GO krabici?
 Je možné schovávat adaptery do instalačních krabic?
 Snesou rozvodnice popř. instalační krabice cca 80°C?
 Jaké krabice použít při montáži na a do hořlavých hmot?
 Lze pokládat kabely CYKY a krabice acidur na hořlavý podklad?
 Mohou se v jednom vypínači potkat dvě odlišné fáze?
 Poradí mi někdo dodavatele velkých kovových instalačních krabic?
 Ktorá krabica je určená pre skúšobnú svorku bleskozvodu ?
 Jak napravit "zapadlé" elektroinstalační krabice?
 Jakým způsobem přichytit instalační krabici do polystyrenové/zateplené fasády?
 Jakou doporučíte podomítkovou krabici se zásuvkou pro venkovní použití?
 Dají se dnes ještě sehnat staré bakelitové krabice Acidur?
 Jaké použít vícenásobné krabice do materiálů třídy hořlavosti "C3"?
 Který výrobce dodává tuto krabici?
 SPELSBERG: dodává prázdné krabice TK
 S jakou nejnižší montážní výškou lze sehnat instalační krabice?
 Čemu ještě někdo u WAGA stále nevěří?
 Znáte protipožární krabice Spelsberg?
 Co říkáte na KU68 rozřízlou kvůli ocelové armatuře?
 Nemáte nějaký vyzkoušený způsob, jak uchycovat krabice do kotovice?
 Existují přístrojové krabice pro povrchovou montáž s bočními otvory pro trubky?
 Jaký průměr vrtat pro krabice do Ytongu?
 Jaké krabičky pod ABB dvojzásuvku ?
 Napadá vás využití malé podlažní krabice OBO i doma?
 MEGATEST: Zalití instalační krabice A-BOX 060 asfaltem
 KOPOS: Katalog elektroinstalačních krabic 2012
 K čemu slouží tato krabice na fasádě?
 Zachovávají si krabice KOPOS stále stejné vlastnosti?
 Je hloubka otvoru 3cm pro přístrojové krabice skutečně nedostatečná?
 Prečo sa už nepouživajú rozvodové krabičky nad vypínačmi?
 Existuje běžně dostupná lištová přístrojová trojkrabička?
 Jaký použít typ krabice do bytového jádra?
 Existuje krabice obdoba "acidur" pro průřez 16mm?
 Do akej hĺbky osadzujete inštalačné krabice ?
 Moze ist krabicka Acidur do zeme?
 Sú priemery a rozostupy krabíc do omietky v rámci EU normalizované?
 Viděli jste nový katalog krabic a rozvodnic ABB 2013?
 Kolik krabic je zapotřebí k rozdělění na 3 jednofázové vývody?
 Jak udělat do přístrojové krabičky díru?
 Jaké existují pancéřové krabice větších rozměrů?
 Ako vylamujete alebo vrtate otvory do krabíc alebo vypínačov z bakelitu?
 Líbí se vám krabice T-Box?
 Jak se vám pracuje s krabicí KSK?
 Jakou mám použít instalační krabici pro umístění do pouzdra JAP720?
 Je tato odbočná krabice podle normy?
 Znáte krabici KP64LD do dutých stěn?
 TIP na vděčnou podlažní krabici GESRM2 od OBO.
 Jakou krabici pod zásuvku pro uchycení do OSB desky?
 Kde vidíte využití nových univerzálních krabic KUZ do zateplení?
 Lze namontovat venkovní vypínače a zásuvky do spojených krabiček?
 KOPOS: Univerzální krabice pro zateplení KUZ
 ELNEX: Instalační krabice řady SCAME
 Kam a jak se dříve umisťovaly rozvodné krabice pro světla?
 SPELSBERG: Krabička pro připojení svítidla ...
 SPELSBERG: Kulatá podomítková krabice s krytím IP 54
 Jak se rozvádí instalace v litém betoně?
 Hensel představil novou instalační krabici s oblými hranami
 Hensel představil novou instalační krabici s oblými hranami
 Sníží sádrové lože hořlavost pro krabici KO ve dřevě?
 SEZ: Inštalačné škatule a rúrky
 Jakou použít nástěnnou krabici při přechodu z krabice podomítkové?
 Je možné použít dvojitou nástěnnou krabici pro Tango i ve svislém směru?
 Jak nachystat instalační krabice pro skleněný obklad?
 Je možné zakrýt elektroinstalační krabici obkladem?
 Môže zostať historická kovová krabička priemeru 68 v novej inštalácii?
 Znáte odbočné krabice OBO?
 Čím očistit maltou zanesené díry pro šroubky v elektroinstalačních krabicích?
 Lze v nově provedené instalaci na tř. h. C2 použít krabici KL 80x28 2 ZSK?
 Jakou použít krabici pod omítku aby šly kabely v případě potřeby vyměnit?
 Nové kabelové krabicové rozvodky KF
 Jakou použít nástěnnou krabici pro přechod z podomítkové IP44 ?
 Neznáte dodavatele starých krabic, hodících se do kamenného obložení?
 KOPOS: Slavíme 90. výročí a představujeme novou požárně odolnou krabici
 KOPOS: Otestujte v praxi krabici do dutých stěn KPL 64-50/2LD!
 OBO: Bezhalogenová odbočná krabice FireBox T160ED
 Neobvyklé použití membránových krabic KOPOS
 Cim delate kapsy do zelezobetonu na klasicke 68?
 KOPOS: Elektroinstalační krabice s funkční integritou.
 Ukázka instalace podlažní krabice OBO Bettermann
  KOPOS: Dvojité dvouvstřikové krabice do dutých stěn
 Jaké máte zkušenosti s montáží krabic f-tronic?
 Který vyrobce vyrábí plastové krabice na omítku v barevném provedení?
 Aku instalacnu krabicu na pouzitie v zahrade v zemi?
 KOPOS: Požárně odolné krabice typu KSK
 V čem spatřujete vývoj v dnešních instalačních krabicích proti těm kdysi?
 KOPOS: Krabice do dutých stěn
 Proč je na krabicové svorce (věnečku) jedna svorka jiné barvy?
 Jakou elektroinstalační krabici do palubkového obkladu?
 Kde koupit víka na hliníkové rozvodné krabice?
 Krabice OBO FireBox, řada T
 Přehled odbočných krabic OBO BETTERMANN
 Je možné krabici ACIDUR (IP67) použít ve strojovně čerpací stanice nafty?
 Jakou korunku zvolit na vytvoření otvorů pro zásuvky v panelu?
 Co jsou u podomítkových přístrojových krabic tzv. kapličky?
 Jak jste spojovali krabice pod omítku, když to ještě konstrukčně nešlo?
 Aky typ krabice na elektroinstalaciu do zeme?
 KOPOS: Čtyřnásobná krabice do dutých stěn je tu!
 Čím zakrýváš podomítkovou krabici před zahozením omítkou?
 Montážní návod požárně odolné elektroinstalační krabice KSK 175 PO
 Montážní návod elektroinstalační krabice KSK s krytím IP66
 Jakou praxi máte s nástavným rámečkem instalačních krabic?
 Jak se otvírala stará podomítková krabice s asfaltovou izolací?
 Může/nemůže být CYKYLo a OBO krabice přímo na krovech na půdě?
 Čím nastavit lištové krabice v omítce?
 Snese víčko krabice KO teplotu 80°C?
 Jak řešíte upevnění krycího víčka utopené podomítkové krabice?
 Lze instalovat elektroinstalační krabici KU68 do fasádního polystyrénu?
 Montážní návod víceúčelové elektroinstalační krabice KOPOBOX mini P
 Čím nahradit bakelitové krabice ACIDUR?
 Už znáte utěsněné krabice KOPOS i ze své praxe?
 KOPOS: Nástavný rámeček NR5x5 pro elektroinstalační krabice
 KOPOS: Krabice do požárně dělících příček KPZ
 KOPOS: Odbočná krabice KO 97 LD
 KOPOS: Nové KSK instalační krabice v černé barvě
 Už znáte odbočné krabice KO 180/LD i ze své praxe?
 Je instalační krabice pro zásuvky hloubky 17mm standardním řešením?
 Jakou trojzásuvku v krytí IP44 zvolit pro krabici KEZ-3?
 Jaké jsou požadavky na výrobek ve sdružovací krabici?
 Zlatý plamen za krabici KOPOS KPZ-1_PO!
 Lze pod omitku pouzit instalacni krabici urcenou do dutych sten?
 Co to je za krabici? (třífázový vypínač ...)
 Sortiment zapouzdření elektroniky a zařízení
 Jaké existují elektroinstalační krabice OBO podle účelu?
 Vejde se Busch Jalousie control II do KU 68?
 Máte u krabic raději závitový nebo bajonetový závit?
 Jak se v krabicích OBO orientujeme podle katalogového označení?
 Q: Co jsou u elektroinstalačních krabic násuvná těsnění?
 Kde je ideální použití pro krabice zalité hmotou a krytím IP68?
 Jaké typy těsnění lze u elektroinstalačních krabic OBO uvažovat?
 Q: Co si představit pod pojmem krabice se zachováním funkčnosti?
 Kde v praxi používáte průvanové krabice?
 Jaké jsou výhody vývodů krabic OBO?
 Jak si představit pojištění proti ztrátě víka elektroinstalační krabice?
 Kolik a jakých existuje způsobů, jak připevnit krabice OBO?
 IES Rozbočovací krabice na omítku se samotěsnícími průchodkami pro trubky a kabely
 Jak krabice OBO odolávají UV a vnějším vlivům?
 Je možné použít instalační krabice KU68 venku?
 Lze elektroinstalační krabici zaplombovat?
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
 Co to jsou na elektroinstalačních krabicích orientační značky a k čemu slouží?
 Proti kterým chemickým látkám a prostředím jsou instalační krabice odolné?
 Jak osadit zásuvku na pootočenou krabici o 45°?
 Neovlivní otvor pro kondenzát vody elektroinstalační krabice výsledné krytí IP?
 Jak upravit obklad kolem utopené krabice?
 Bude těsnící membrána u krabice OBO dostatečná i do exteriérů?
 Co vše nalezneme mezi instalačními krabicemi KOPOS Kolín?
 Nové krabice do dutých stěn OBO BETTERMANN
 Lze v podlažních krabicích OBO použít i přívod vody nebo stlačeného vzduchu?
 Jaké související prvky existují ke krabicím OBO?
 Existuje těsnící prvek mezi krabici typu KU68 a rozvodnici?
 Kde byste využili krabici pod omítku s membránou v praxi?
 Kdo vyráběl lištovou krabici s kovovým úchytem?
 Kde v praxi používáte zahnutou krabici (botičku) nejčastěji?
 Tip na krabici Ensto VULCANO s protipožární ochranou E30, E60 E90.
 Jaké druhy elektroinstalačních krabic vyrábí KOPOS Kolín?
 Kde byste použití krabic KOPOS možná nečekali?
 Co musí splňovat instalační krabice abyste jí věnovali pozornost?
 V čem jsou plastové patky elektroinstalačních krabic lepší, než kovové
 Jak srovnáš práci se starou a novou acidurkou ty?
 Jakou podomítkovou krabici použít pro odbočení 25A?
 Nepřekáží závity ve středu krabice KU 68-45 KA při montáži?
 Je mozne umiestnit prepojovaciu krabicu na uroven podlahy?
 Co chybí ucelenému sortimentu krabic KOPOS do dutých stěn?
 Jak veřejně odčinit křivé nařčení funkce výrobku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.