Autor Téma: Jak správně dimenzovat přívod motoru?  (Přečteno 4476 krát)
Zitranz
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 31.05.2007, 13:34 »

Jak správně dimenzovat přívodní vedení k motorům?
Stačí vedení dimenzovat na In motoru, nebo počítat i s rozběhem (zapojení do Y).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #1 kdy: 31.05.2007, 22:13 »

Doporučuji tuto pomůcku:
http://www.moeller.cz/podpora-software-15?sw_akce=sw_download_save
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Ivo Faltus
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.06.2007, 10:35 »

Na dimenzování přívodního vedení k asynchronnímu motoru má vliv:

a) jmenovitý proud motoru a jeho způsob zatěžování

b) konkrétní způsob uložení přívodního vedení

c) úbytek napětí – viz ČSN 34 1610  (rozhodující je napětí na svorkách  motoru)
Pokud se jedná o náročnější rozběh (velký rozběhový moment poháněného zařízení) je nutné se zabývat také i úbytkem napětí při rozběhu, protože kroutící moment asynchronního motoru a tedy i záběrový moment je přímo úměrný kvadrátu napětí na jeho svorkách (poklesne-li napětí na svorkách např. o 25%,  sníží se záběrový moment o 50%).

d) volba jistícího přístroje
Musí být splněny podmínky nadproudové ochrany v celém rozsahu možných nadproudů (přetížení, zkrat) a zajištěn dovolený způsob zatěžování motoru.

e) v některých případech impedance smyčky ve vazbě na daný jistící přístroj, pokud je uvažována ochrana samočinným odpojením od zdroje


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #3 kdy: 01.06.2007, 11:44 »

To Zitranz: Pan Faltus to napsal kompletně, jen vysvětlím, že způsobem zatěžování se myslí např. časté rozběhy, el. brždění apod.  - např. výtahy, jeřáby. Uložením zase, jak je kabel veden - zda samostatně, ve svazku, na vzduchu v zemi apod. - kvůli jeho chlazení - vše to řeší konkrétní ČSN.
A pro úplnost doplním, že u motorů vn byste měl kabel dimenzovat také s ohledem na tepelné účinky zkratového proudu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
halik
« Odpověď #4 kdy: 08.06.2007, 19:25 »

Mno, zajímavá otázka. Podle mě kabel není třeba apriori dimenzovat na vrcholovou hodnotu rozběhového proudu (může činit 3x až 8xnásobek nominálu, podle typu rozběhu). Určitě by to nebylo vždy ekonomicky efektivní. Kabel má nějakou nominální přenosovou schopnost, která je určena hlavně s ohledem na max. možné oteplení kabelu jouleovými ztrátami na teplotu, kdy již začne neúměrně degradovat jeho izolace (obvykle 70-80 st.C). Problém rozběhu už tedy souvisí s tepelnou kapacitou jádra kabelu. Je nezbytné vědět, jak často bude motor rozbíhán, jak dlouho trvá rozběh a s jakým proudovým průběhem. Pokud rozběhy budou relativně krátké (při rozběhu se nestačí prohřát kabel na kritickou hodnotu) a občasné (myšleno, že mezi jednotlivými rozběhy v kabelu plně odezní tepelné přechodné děje),  což bude asi v drtivé většině aplikací, je možné kabel dimenzovat prakticky jen na nominální zátěž.
Samozřejmě, jak je tu zmíněno nade mnou, je nutné brát v potaz mechanické namáhání kabelu vyvolané účinky rázového proudu (ať jde o velice strmou charakteristik u rozběhového proudu či třeba zkrat) - pokud bude kabel jen volně položen či nedostatečně přikurtován ke kabelovému roštu, může "překvapit".
Pokles napětí na kabelu při rozběhu je taktéž důležitý a myslím, že bude hrát závažnější roli než obava "z přetížení kabelu".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 22 dotazů.