Autor Téma: Jak řešit vedení EG.D nízkého napětí pod opěrnou zdí 1,2m vysokou?  (Přečteno 2619 krát)
Michal 911
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 14.03.2022, 14:32 »

Na pozemku potřebujeme udělat opěrnou zeď 1,2m vysokou, které křižuje podzemní kabelové vedení nn, které budeme ukládat hlouběji. Z EG.D se vyjádřili, že nad vedením nesmí být žádná stavba. Nesouhlasí ani že by vedení šlo v chráničce přes základ zdi. Je křížení opěrné zdi a nn kabelu opravdu neřešitelný problém?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 14.03.2022, 17:35 »

Domnívám se, že by jste měl oba dva své dotazy spíše řešit se svým právníkem. Naše postoje zde jsou nezávazné, obzvlášť pokud se právního poradenství týká.  Smích Škleb Smích Škleb  Jsme elektrikáři.

Pročtěte si energetický zákon, tam najdete vodítka pro váš případ. Zbytek bude na vašem právníkovi. Rozhodně se nevzdávejte při prvním odmítnutí, protože je to obvyklá taktika distributorů. Odmítnou, pak zastrašit a nakonec se najde nějaká dohoda. I když se vám nemusí vždy líbit, protože to může znamenat investici z vaší strany. Je to podle pravidla, že platí ten, kdo změnu vyvolává. Jinak křížení kabelů pod podezdívkou plotu je celkem normální, stejně jako věcné břemeno na kabelových i vrchních vedeních, která vedou přes soukromé pozemky a mohou i omezovat jistým způsobem práva uživatelů. Například ochranným pásmem a podobně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 14.03.2022, 19:12 »

Je křížení opěrné zdi a nn kabelu opravdu neřešitelný problém?
Ano je a to z několika důvodů. Prvním je legislativa EZ, druhým PNE a ČSN a třetím fakt, že základy narušíte ochranné pásmo kabelu a vznikne reálné rizko poruchy. A to si můžete dát hodně záležet na uložení, přesto pohybem půdy k poškození pláště dojde. Taková je praxe z následků černých staveb různých podezdívek v ochranněm pásmu.
Pak samozřejmě následuje náhrada škody distributorovi .
Vezměte to pragmaticky, pozemek jste koupil s vědomím věcného břemene? Pokud ano, měl jste licitovat o ceně, pokud vám to původní majitel zatajil, požadujte slevu.
Kabel na pozemku je jenom starost. Přeložka sice stojí peníze, ale zhodnotí pozemek. Není to tak dávno, co si majitel pozemku s linkou vn zaplatil přeložku do země za 3 miliony, protože pozemek pak měl hodnotu 5 a hlavně se na něm dalo stavět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 15.03.2022, 11:40 »

Vzpomínám na pravidlo, kdy základ končí vždy metr od kabelu, a onen dvoumetrový dílec mezi musel být "snadno zbouratelný".
To již neplatí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal 911
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 16.03.2022, 11:22 »

Než začnu řešit věc s právníkem, chtěl jsem vědět, jaká je obecní praxe. Křížení zemního vedení nn a základu (plotu, zídky, ...) je dle mého názoru časté, a tudíž existuje obecní postup typu "použití chráničky DN 100 s přesahem 0,6 m od hrany základu". Energetický zákon jsem si prošel:
Kód:
(11) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob, vlastník příslušné části elektrizační soustavy

a) stanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud stavebník prokáže nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu,

b) udělí písemný souhlas se stavbou neuvedenou v písmenu a) nebo s činností v ochranném pásmu, který musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.
Dle mého názoru správně realizovaný prostup nn zemniho kabelu základem 1,2m vysoké operné zdi neohrozí život, zdraví ani bezpečnost majetku. Takže nevidím ani zákonnou překážku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal 911
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 16.03.2022, 11:32 »

Ano je a to z několika důvodů. Prvním je legislativa EZ, druhým PNE a ČSN a třetím fakt, že základy narušíte ochranné pásmo kabelu a vznikne reálné rizko poruchy. A to si můžete dát hodně záležet na uložení, přesto pohybem půdy k poškození pláště dojde. Taková je praxe z následků černých staveb různých podezdívek v ochranněm pásmu.
Pak samozřejmě následuje náhrada škody distributorovi .
Vezměte to pragmaticky, pozemek jste koupil s vědomím věcného břemene? Pokud ano, měl jste licitovat o ceně, pokud vám to původní majitel zatajil, požadujte slevu.
Kabel na pozemku je jenom starost. Přeložka sice stojí peníze, ale zhodnotí pozemek. Není to tak dávno, co si majitel pozemku s linkou vn zaplatil přeložku do země za 3 miliony, protože pozemek pak měl hodnotu 5 a hlavně se na něm dalo stavět.

Každý nový dům ma el. přípojku vedenou přes chráničku přes základ, a nevidím že by vnikali poruchy.
Při koupě pozemku jsem si ověřil vedení sítí, a dokonce jsem si u EG.D ověřil, že při budováni sjezdu a srovnáni pozemku pod sjezdem (odbagrovánim cca 1 m zeminy) je možné kabel uložit hlouběji odbornou firmou, bez nutnosti realizace přeložky. O kabelu víme, počítali jsme s ním, ochranné pásma dodržujem a v ničem nám jinak nepřekáží. Věřím že křižování kabelu se základem je technicky realizovatelné .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 16.03.2022, 18:25 »

Podat žádost o přeložku. To, že se nebude měnit trasa kabelu, ještě neznamená, že to není přeložka. Dodatečné mechanické ochránění kabelu je také přeložka. Kabel nn se v potřebné délce odkryje, pak se dá do půlené chráničky, ta se obetonuje s kari sítí. Nad tím už dle mého názoru může být opěrná zeď.
Jen s korugovanou chráničkou bych taky nesouhlasil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 16.03.2022, 18:46 »

Každý nový dům ma el. přípojku vedenou přes chráničku přes základ, a nevidím že by vnikali poruchy.
Při koupě pozemku jsem si ověřil vedení sítí, a dokonce jsem si u EG.D ověřil, že při budováni sjezdu a srovnáni pozemku pod sjezdem (odbagrovánim cca 1 m zeminy) je možné kabel uložit hlouběji odbornou firmou, bez nutnosti realizace přeložky. O kabelu víme, počítali jsme s ním, ochranné pásma dodržujem a v ničem nám jinak nepřekáží. Věřím že křižování kabelu se základem je technicky realizovatelné .
Jenže musíte rozlišovat požadavky na zařízení DS, což je veřejně prospěšné zařízení, a na nějakou instalací, kde když bouchne kabel, bude po tmě jedna chalupa.
Poruchy vlivem pohybu základů samozřejmě vznikají, ač nejsou úplně běžné. Zpravidla se to děje na přechodu hlína-beton, vlivem rozdílného sesedání terénu.
Pod vjezdem musí být kabel uložen metr. To znamená odbagrování celé délky ve vjezdu plus ca 2-3 metry podle průřezu na postupné sklesání a protože kabel bude krátký, bude zapotřebí jedna až dvě spojky, to podle toho, zda je či není možné odpojení z pilíře blízko výkopu.
Následně se použijí betonová koryta či pevnostní trubka, celé se to přebetonuje a až pak následuje zásyp a hutnění.
Samotné křížení je reálné, ovšem pouze v případě, že v okolí prostupu bude prostor pro mechanizaci, to pro případ opravy, a prostup bude proveden tak, aby nemohlo dojít k poškození kabelu střihem při sesedání zeminy či základu ať už přirozeně, nebo mrazem.
Od toho je ostatně projektant, který přeložku navrhne a realizační firma, která ji provede.
Na vás zbyde jen faktura.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno