Výpadek na 30 minut už vypadá na delší provozní manipulaci, jinak v důsledku např. bouřek, či krátkých zemních spojení či větví, které vítr odhodí na dráty to většinou vyřeší rychlý OZ v řádu vteřin.
Mylně se domníváte, že k sušení kabelu je zapotřebí odběr, on se vysuší v místě poruchy sám a to poruchovým proudem. Stejně tak se vysuší kondenzát.
Vzhledem k tomu, že, jak uvádíte, se v době nepřítomnosti neuzavírá obvod, je nesmysl, aby jistič reagoval na nadproud. Zřejmě zajímavá lokalita, protože uvážím-li, že se běžně ať už plánovaně, nebo v důsledku poruchy, vypínají naráz i tisíce OM a jističe vypadnou maximálně v jednotkách případů a to v důsledku proudového nárazu od lednic, mrazáků, topení a podobně.
Rovněž je zajímavé, že to padá jen vám a sousedovi. Máme tady poblíž jednu chatovou osadu, tam je zvykem vypínat pražákovi elektriku, aby mu vytek mrazák, protože ho má plnej divočáků a místním už zastřelil pár psů a koček. To jen jako další z řady možností.
Nasadit analyzátor sítě není problém, ale nejprve musíte mít alespoň RZ vaší instalace, čímž posléze podložíte vaše tvrzení, že je bordel v síti.
K vysušení kabelu byť i poruchovým proudem bude vykazovat dlouhodobě nejakou spotřebu. Ta tam ale není.
Úmyslné vypínání lze vyloučit, což jsem popisoval výše. Ledaže by někdo nějakým způsobem vypínal 22kV. Dále - nikdy jsem netvvrdil, že se to děje jen mě a sousedovi. Možná se to děje i více lidem, ale to nemám zjištěno. Každopádně já a soused jsme nejdále od trafostanice.