Rudolf Náprstek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



WWW
« kdy: 07.03.2022, 12:25 »


Mám kůlnu 1m od domu.
Na ploché střeše kůlny jsou solární panely, nad kterými pak je jímací tyč.
Od té chci vést svod k zemnící tyči, která je v rohu u domu.
To znamená, že jediná rozumná cesta (když samozřejmě pominu vybudování nové zemnící tyče u kůlny) je položit svod do země a dovést jej až k zemnící tyči, kde by svod zase z podpovrchu vystupoval.
Vadilo by takové řešení něčemu ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 07.03.2022, 15:17 »

Asi úplně nerozumím a myslím, že nebudu sám.
Položme si otázku......

Pokud je kolna 1m od domu, není náhodou v ochranném úhlu hromosvodné soustavy domu?

Jedna zemnící tyč se nedá považovat za dobré uzemnění a stále platí rčení "než špatný hromosvod, to radši žádný".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Rudolf Náprstek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



WWW
« Odpověď #2 kdy: 07.03.2022, 16:03 »

Děkuji za odpověď. No, on totiž dům žádný hromosvod nemá. Ale chápu, že když nebudou soláry chráněny před bleskem, tak z toho potenciálně vyhoří celý dům (navíc ještě dřevostavba).
Takže jsem uvažoval, že nad soláry (v dostatečné vzdálenosti S) budou 2 jímací tyče tak, aby soláry byly v jejich ochranném pásmu. Od těch 2 jímacích tyčí chci vést svod k již existující zemnící tyči, která je kousek od kůlny, jen přes uličku v rohu domu.
A k té zemnící tyči se dostanu buď vzduchem nad uličkou, což je nesmysl. Nebo pak jedině "pod zemí" aby se tam dalo chodit.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 07.03.2022, 16:18 »

Postup pro zřízení ochrany před bleskem:
1.) Výpočet řízení rizik
2.) Na základě analýzy rizik zhotovení PD
3.) Odborná montáž
4.) Výchozí revize
Je divné, že máte naprojektovano u FVE bez hromosvodu.
viz https://www.dehn.cz/sites/default/files/uploads/dehn/DEHN-CZ/pdf/Brozury/Aktualni_publikace_2016/ds109-fotovoltaika.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 07.03.2022, 17:32 »

Domnívám se, že je zcela libovolné, jestli to uděláte tak nebo tak. Při zásahu bleskem to bude nebezpečné nejspíše ve všech případech - to proto, že ani nový tyčový zemnič a už vůbec ne ten stávající, pokud je to nějaký starý tyčový zemnič pro přizemnění domu, nedokáže spolehlivě odvést významnou část bleskového proudu do země a tak to bude mít možná hodně podobný účinek, jako by to šlo přímo po pracovním vedení.

Jestli potřebujete (Kdo to řekl? Ten, kdo provedl analýzu rizika podle normy.) hromosvod, pak jej musí dělat někdo, kdo si bude jistý jeho funkčností. Jste si jist, že jste to Vy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf Náprstek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



WWW
« Odpověď #5 kdy: 07.03.2022, 17:45 »

Domnívám se, že je zcela libovolné, jestli to uděláte tak nebo tak. Při zásahu bleskem to bude nebezpečné nejspíše ve všech případech - to proto, že ani nový tyčový zemnič a už vůbec ne ten stávající, pokud je to nějaký starý tyčový zemnič pro přizemnění domu, nedokáže spolehlivě odvést významnou část bleskového proudu do země a tak to bude mít možná hodně podobný účinek, jako by to šlo přímo po pracovním vedení.

Jestli potřebujete (Kdo to řekl? Ten, kdo provedl analýzu rizika podle normy.) hromosvod, pak jej musí dělat někdo, kdo si bude jistý jeho funkčností. Jste si jist, že jste to Vy?

Samozřejmě že Vaše narážka je správná, nejsem odborník. Poučený laik přinejlepším. Když se budeme držet mého původního dotazu - bude vadit, když část trasy svodu půjde v zemi ? Ohledně dostatečnosti tyčového zemniče - dům je 15 let starý, snad by nemusely být v tak špatném stavu. V druhém rohu domu je další zemnící tyč. V souvislosti s tím, co jste psal, chápu, že by bylo určitě lepší mít svod i k této druhé tyči. Ale tam bych zase musel část trasy svodu vést také v zemi. Takže zpět k mému původnímu dotazu - jestli to je možné ? Díky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #6 kdy: 07.03.2022, 18:07 »

Jste doma a tam si můžete dělat co chcete. Vstup drátu do země musí být ošetřen proti korozi.
Trochu nechápu, že se dal zkolaudovat před 15 lety dům bez hromosvodu a tím nevím proč jsou tam ty zemnící tyče. Jak psal kolega Horský, lepší žádný hromosvod, než špatný. V případě škody bude zajímat pojišťovnu revize hromosvodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Tomáš Bláha
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 07.03.2022, 19:39 »

Mám komentář ohledně existence FVE. Předpokládám že je to on grid řešení (spojeno s distribuční sítí). Pokud je odpověď ano tak se zamyslete nad následujícími větami.

Nedávno jsem do provozu uváděl vlastní FV elektrárnu a ve smlouvě byla taková zlá nepěkná věta o tom že majitel FVE je zodpovědný za případné škody na DS (např. zavlečení přepětí - "za případně škody způsobené.....").
 
Nechci starašit ale řádně udělaný projekt, vlastní realizace a revize jak výchozí tak periodické jsou minimum pro váš klidný spánek....

Takže bych si poněkud dovolil nesouhlasit s větou "Jste doma a tam si můžete dělat co chcete" v tomhle kontextu....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf Náprstek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



WWW
« Odpověď #8 kdy: 07.03.2022, 19:52 »

Mám komentář ohledně existence FVE. Předpokládám že je to on grid řešení (spojeno s distribuční sítí). Pokud je odpověď ano tak se zamyslete nad následujícími větami.

Nedávno jsem do provozu uváděl vlastní FV elektrárnu a ve smlouvě byla taková zlá nepěkná věta o tom že majitel FVE je zodpovědný za případné škody na DS (např. zavlečení přepětí - "za případně škody způsobené.....").
 
Nechci starašit ale řádně udělaný projekt, vlastní realizace a revize jak výchozí tak periodické jsou minimum pro váš klidný spánek....

Takže bych si poněkud dovolil nesouhlasit s větou "Jste doma a tam si můžete dělat co chcete" v tomhle kontextu....

Jedná se o off-grid řešení, takže tuto část není třeba řešit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 07.03.2022, 21:15 »

Když se budeme držet mého původního dotazu - bude vadit, když část trasy svodu půjde v zemi ?
Keď si odmyslím ostatné okolnosti...ta k tá cesta v zemi od zvodu k tyči je tiež zemnič..napr. ako časť obvodového, ktorý má svoje pravidlá,..
A v závislosti na tej dĺžke, napr. ak sa použije pásovina v zemi doplnená na trase ďalšími tyčami, to možno vydá i do 10 ohm...možno..

No jak píšem, ..keď si odmyslím všetko ostatné..   Mrknutí

V druhém rohu domu je další zemnící tyč.
Môže sa hodiť,..len treba brať do úvahy, že kus železa v zemi ešte neznamená, že automaticky ide o zemnič,..okrem odporu musí mať zemnič aj rozptylovú plochu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf Náprstek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



WWW
« Odpověď #10 kdy: 08.03.2022, 06:32 »

Keď si odmyslím ostatné okolnosti...ta k tá cesta v zemi od zvodu k tyči je tiež zemnič..napr. ako časť obvodového, ktorý má svoje pravidlá,..
A v závislosti na tej dĺžke, napr. ak sa použije pásovina v zemi doplnená na trase ďalšími tyčami, to možno vydá i do 10 ohm...možno..

No jak píšem, ..keď si odmyslím všetko ostatné..   Mrknutí
Môže sa hodiť,..len treba brať do úvahy, že kus železa v zemi ešte neznamená, že automaticky ide o zemnič,..okrem odporu musí mať zemnič aj rozptylovú plochu...

mohu vás poprosit o rozvedení té části "to možno vydá i do 10 ohm" a "..keď si odmyslím všetko ostatné". Chápu že to zdejším odborně znalým kolegům je jasné, mě to ale bohužel moc nepomůže. Můžete prosím více rozvést, co jste těmi 2 větami myslel ? Moc děkuji za vstřícnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 08.03.2022, 08:09 »

Jinými slovy asi takto. Aby se zemnič mohl nazývat zemničem, musí splňovat určitá kritéria. Aby navíc spolehlivě chránil, musí vzít projektant v úvahu mnoho proměnných, viz analýza rizik a jejich výpočet. Tato data vám pak řeknou jak "přísně" musíte tato opatření řešit, tedy do jaké třídy ochrany tento chráněný objekt, nebo místo, zařadíte. Od toho se pak odvíjí vše ostatní. Tedy počet jímač, svodů i velikost a kvality zemniče. Když vynecháte první krok, co s tím chcete dělat?
Nejde pouze o svedené potenciálu blesku do země, ale to musí být provedeno i správně. Těžko odvedete celý potenciál jedním svodem, aby vám vyšlo dostatečné S, pokud nepůjde například o oddálený jímač a podobně. Nicméně aby byla ochrana opravdu účinná, musíte spolehlivě ten celý potenciál ve velmi krátkém čase "dostat do země". Pokud toho nebude stávající neznámej zemnič schopen, lze předpokládat že nadělá ještě mnoho paseky všude jinde cestou ze střechy. Je to jen fyzika.
Představte si velkou nádrž s vodou, která hrozí prasknutím. Čím rychleji tu vodu odpustím, tím je riziko prasknutí menší. Tedy potřebujete více silnějších vývodů. ALe jak má voda těmito vývody odtéci, když na konci bude jediný kanál s trubkou nedostatečného průměru? Ta voda je potencíál blesku, který tu nádrž jediným úderem přeplní.
Zde můžete dostat pouze odpovědi ve všeobecné rovině, protože nejsou podklady. Tečka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 08.03.2022, 08:12 »

mohu vás poprosit o rozvedení
Berte to čo píšem len jak pokec...

Dajmetomu že nebývate na suchom kameni, že máte okolo domu normálnu vlhkú pôdu, že si odhadnime rezistivitu pôdy na 100-200 Ωm..a že od zvodu k tyči v zemi máte 10m..
S doplnením dvoch tyčí 3m po cca 40-50ohm a pásovinou cca 30-50ohm by ste sa k celkovým 10ohm priblížil. A keď prirátate ďalší prepoj ku druhej tyči, tak poctivo urobené uzemnenie s nerezu alebo FeZn zaliate v betóne  by mohlo byť celkom slušné...

A pod tým „všetko ostatné“ myslím to, že si všetko len domýšľam, keďže o dispozícii okolo domu a druhu podložia nepíšete nič..
Domyslieť ďalej treba i dom, zvody, zberacie vedenie, zachytávače, výpočet, ale napr. i vývod od zemniča k SPD na hlavnom prívode...keď už by sa kopalo..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 08.03.2022, 09:07 »

Jen tak kvůli orientaci....
10m pásky FeZn30x4 + 2x zemnící tyč délky 2m křížového profilu, odpor zeminy 100 Ohm/m = cca 7,8 Ohmu


Na vaši otázku neexistuje odpověď bez místního šetření.
Pozvěte si projektanta a ten vám řekne co a jak.
Tak jednoduše jak si myslíte to prostě nejde.


* výpočet pásek.jpg (27.53 KB, 954x255 - prohlédnuto 156 krát.)

* tyč.jpg (19.92 KB, 827x299 - prohlédnuto 158 krát.)

* celkový.jpg (16.35 KB, 888x152 - prohlédnuto 148 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?
 Jak se zakresluje hromosvod do plán elektroinstalace rodinného domu?
 Je káď s vodou při svodu hromosvodu nebezpečná?
 Je toto řešení hromosvodu 100% v pořádku?
 Jde o správnou realizaci hromosvodu?
 Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Je nutný hromosvod na starý řadový dům?
 Jak udělat revizi podle starých norem 2007?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Musim u starého hromosvodu zachovat cu lano?
 Je bezpečné slepé rameno hromosvodu v bytě?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak přimět firmu revitalizující panelák neporušovat normy pro hromosvod?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Je možné vést hromosvod půdním prostorem?
 Mozu sa umietsnit zemniace tyce v blizkosti obytnej pivnice?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Je ukončení hromosvodu v zemi bez zemnících pásků je špatně?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 Lze na starou střechu dosadit nový hromosvod?
 Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu?
 Musí být hromosvodové svody pod omítkou v husím krku?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Je nutný bleskosvod na boudu na terase bytového domu?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Má smysl zrušit anténní stožár, když má dům vložkovaný komín ?
 Co dělat na chalupě se starými jímači bez spolehlivých zemničů?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Může hromosvod procházet polykarbonátem?
 Může nebo dokonce se musí soused připojit k mému hromosvodu?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 Musím mít na RD více svodů z hromosvodu?
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak upevnit 2m oddálený jímač?
 Jsou 4x2m jímací tyče na ploche střeše z fólie opravdu nutné?
 Lze využít svod hromosvodu jako přímo nosič pro koaxiání kabel?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od domovní přípojky nn?