Autor Téma: Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?  (Přečteno 12874 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #18 kdy: 23.02.2022, 14:20 »

Osobně se domnívám, že varná deska nemusí být všeobecně za chráničem. Tedy během revize nepůjde o závadu, bez ohledu na to co si myslím.
Nicméně už jsem v jednom návodu varné desky našel požadavek, na zapojení za proudový chránič. Pokud tedy bude "holobyt" prozatím nevybavený, nebudu mít s vývodem bez PCH problém. Jestli ale už bude připojená deska, pročtu návod a ujistím se, že je to v pořádku.

Nicméně nevidím mnoho důvodů pro to, abych na ten vývod pro varnou desku, rovnou nezapojil za PCH. Mám to tak i u sebe doma a žádný problém jsem nezaznamenal. Pouze jako technik vnímám to, že mám zvíženou ochranu toho spotřebiče a celé rodiny. V životě jsem pros...l mnohem více peněz, než stojí PCh navíc. Za ten klid mi to stojí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 23.02.2022, 16:22 »

Jak už bylo někde výše psáno, tak v návodu na připojení varné desky nic o chrániči není. A rozhodně to tam nezapoměli dát. A také se mi líbí obava z osazení varné desky do desky kuchyňské linky, aby nedošlo k požáru. Přitom varné desky obecně se neosazují nikam jinam, než právě do desky kuch linky. Takže na závěr: NEMUSÍ
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 23.02.2022, 16:29 »

Varná deska je krytá sklem, takže jsem ohrožen úrazem el. proudem pouze tehdy, když varnou desku vyndám z pracovní desky kuchyňské linky.
Varné desky jsou náchylné ke zničení při přerušení N vodiče (indukční varné desky).
Proč bych měl k varné desce instalovat proudový chránič, když přístupné dotyku je pouze sklo varné desky a naopak při vadném N kontaktu proudového chrániče dojde ke zničení varné desky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 23.02.2022, 19:11 »

Radime, už jsi zkoušel zapálit pracovní desku kuchyňské linky?
Já ano a moc jsem se neohřál  Smích

Vymyslet se dá všechno  Smích


Nebyla náhodou ta deska mramorová tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 23.02.2022, 22:13 »

Na chate bezne prihadzujem k drevu zvysky z rezania drevotriesky, co je aj pracovna doska, akurat ma vacsiu hrubku. Vyhrevnost to ma dobru, nedymi to a zhori to komplet, len to musi ist na rozpalene uhliky do cervena. Zapalit to napr zapalkou je tazke az nemozne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Novákkkk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 23.02.2022, 23:24 »

Víte co znamená slůvko "myslet"?
Pane Horský. Z některých vašich příspěvků vím, co znamená urážet kolegy a vlastní zákazníky a nevidím v tom na tomto fóru žádný pozitivní efekt.
Na názor se mohu zeptat laika na ulici a nebo na diskusích na sociální síti...
...
Určitě však nedám na něčí názory.
Možná to bude pro vás překvapení, ale toto fórum je v jistém slova smyslu také sociální sítí.
Já na názory kolegů elektrikářů klidně dám, pokud to uznám za vhodné! Pokud mi poradí jako v tomto případě "dej tam raději fíčko, bude to bezpečnější",  je to určitě lepší, než když méně zdatný elektrikář najde váš příspěvek, kde budete pitvat ČSN, abyste následně veřejně prohlásil, že to tam není a utvrdil jej v tom, že může ušetřit 8 stovek. Popřemýšlejte, jestli by nebylo lepší takovou diskusi přesunout o úroveň výš, kam smí jen verifikovaní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #24 kdy: 24.02.2022, 07:55 »

Nebyla náhodou ta deska mramorová tanecek

Týýý jóóó, no jo. Jsem to ale blb  Smích Smích Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #25 kdy: 24.02.2022, 08:01 »

Pane Horský. Z některých vašich příspěvků vím, co znamená urážet kolegy a vlastní zákazníky a nevidím v tom na tomto fóru žádný pozitivní efekt.

Ale ano, efekt se dostaví u každého.
Třeba u vás. Kdyby vám moje reakce nic neříkala, už byste se neozval.
Tímto vám za vaši reakci velice . Potěšila mě.

Víte, mě vždy strašně vadí, když se někdo ozve s výstřelem do tmy. "Myslím"
Tím rada prostě nezačíná.

Není nad osobní setkání a osobní diskusi.
Vím, že to myslíte dobře a nehodlám se opakovat.
Můj názor již znáte.

Snad ještě....mého zákazníka jsem nikdy neurazil a za celou dobu jsem poslal do řiti jen jednoho majitele tábora nedaleko mého působiště. A to živnostničím od roku 1995.
Jsem na lidi docela příjemný. Hlas zvyšuji jen v rámci aplikace hrubé záplaty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #26 kdy: 24.02.2022, 18:58 »

Pane Horský. Z některých vašich příspěvků vím, co znamená urážet kolegy a vlastní zákazníky a nevidím v tom na tomto fóru žádný pozitivní efekt.Možná to bude pro vás překvapení, ale toto fórum je v jistém slova smyslu také sociální sítí.

Asi není pochyb nad odborností kolegy Horského a vzhledem k jeho příspěvkům ani nad tím, že je ochoten podělit se o své znalosti. Sám vím jak je ale těžké někdy udržet trochu nadhledu, pokud po xté odpovídáte na stejný dotaz, protože se někomu nechce hledat, nebo když jsou zde šířeny nesmysly a podobně. Ale nějak marně pátrám po nějakém urážení.

....,   abyste následně veřejně prohlásil, že to tam není a utvrdil jej v tom, že může ušetřit 8 stovek. Popřemýšlejte, jestli by nebylo lepší takovou diskusi přesunout o úroveň výš, kam smí jen verifikovaní.

Ale to je dost zavádějící. Často nemusí vůbec jít o nějaké peníze navíc, protože tím čtyřpólovým chráničem už chráníte jiné obvody. Samozřejmě v paneláku by se pravděpodobně jednalo pouze o ten sporák. Přesto je potřeba počítat minimálně s prostorovou rezervou na jeho možné doplnění, když už se někdo rozhodne jej tam z nějakého důvodu nepoužít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 25.02.2022, 10:36 »

Jako RT vyžaduji dokumentaci.
Tak je,..a hlavne PD..
   
Pretože projektant je ten ktorý určuje kde budú hranice bezpečnosti, a za svoj návrh logicky aj nesie zodpovednosť,..a nie bezpečnosť len overujúci RT, či dajaký montážny elektrikár..
Keď sa napríklad projektant rozhodne pre možnosť z čl. 411.4.5 a odignoruje "nepovinnosť" z 411.3.3, tak dá do projektu na platňu chránič, a vybavené...
Ten tam potom byť musí...a keď tam nebude, tak je to nedostatok,..
A v podstate aj naopak,..keď ho nenavrhne, tak asi že vie čo robí, má na to svoje dôvody, a nijaký, funkčne a zodpovednostne iný § elektrikára mu na tom nemá čo „vylepšovať“ normy...

Som presvedčený, že z rozsahu svojich právomocí daných osvedčením RT nemá čo projektanta poučovať keď nenesie jeho zodpovednosť,..a v podstate tiež aj naopak.. (nepíšem nič o formálnych chybách v PD, ale o zámeroch)..

Ale šak pokecať o tom môžu kde a jak sa im chce,..aj tu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #28 kdy: 25.02.2022, 10:54 »

Citace
Pretože projektant je ten ktorý určuje kde budú hranice bezpečnosti, a za svoj návrh logicky aj nesie zodpovednosť,..a nie bezpečnosť len overujúci RT, či dajaký montážny elektrikár..

TIČR u nás na zkouškách říká něco jiného!! Za vše odpovídá RT ve VRZ!! RT musí kontrolovat i projektanta ,jestli to má správně projektant vyprojektováno!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Marian Hanzalík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 25.02.2022, 11:50 »

Na chate bezne prihadzujem k drevu zvysky z rezania drevotriesky, co je aj pracovna doska, akurat ma vacsiu hrubku. Vyhrevnost to ma dobru, nedymi to a zhori to komplet, len to musi ist na rozpalene uhliky do cervena. Zapalit to napr zapalkou je tazke az nemozne.

Nechcel by som byt vas sused.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 25.02.2022, 14:23 »

TIČR u nás na zkouškách říká něco jiného!! Za vše odpovídá RT ve VRZ!! RT musí kontrolovat i projektanta ,jestli to má správně projektant vyprojektováno!!
Projektant sa u vás s RT podelí tak, že on za projekt zoberie peniaze a RT zodpovednosť? ? ?..

Pokiaľ viem, tak aj v Česku máte v novej 2000-6ke možnosť vo VR rozdeliť zodpovednosť medzi všetkých čo sa podieľajú na návrhu, realizácii a uvedení EI do prevádzky ...každý svojím dielom..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 25.02.2022, 17:47 »

Norma je indikativní informační nástroj přispívající spolu s předpokládanou odbornou vědomostí jejich uživatelů k cílenému stavu daného společenským vnímáním rizik a jejich minimalizacì za použití přiměřených technických prostředků v čase.
Z tohoto právního pohledu v podstatě nemám šanci se obhájit v případě, kdy se nedejbuh něco stane (nejde jen o desku samotnou, ale i její přívod v nábytku, mnohdy po dlouhou dobu bombardovaný kastroly.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #32 kdy: 01.03.2022, 16:28 »

To Pavel Horský
Vy umíte vždy tak krásně odpovědět  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?