| | |-+  Musí mít koupelna samostatné jističe pro každý obvod?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí mít koupelna samostatné jističe pro každý obvod?  (Přečteno 20301 krát)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 26.11.2016, 17:55 »

Proto jsem napsal jen, že je to vhodné, ne že je to nutné.....

Je to věc spíše filosofická a uvažování do budoucna.
Pokud je koupelna veliká a možnost umístit více spotřebičů,
tak těch pár metru kabelu pro samostatné zásuvkové okruhy
v koupelně je velice malý náklad k celkové ceně elektriky.

Dneska bude v jedné zásuvce pračka, zítra ještě sušička
a následně infrazářič a najednou 16 A jistič padá....
Proto není moudřejší tam mít dva okruhy?
Stejně jako do kuchyně také dáváme 2-3 zásuvkové okruhy.


Otázka zněla, zdá musí ....odpověď je, že je vhodné.
To ale by mohl vyřešit projektant, i když při montáži to lze
vylepšit.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 26.11.2016, 21:10 »

A s čím do jednoho okruhu?

Třeba se zásuvkou u umyvadla. Úsměv
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #20 kdy: 26.11.2016, 21:13 »

Třeba se zásuvkou u umyvadla. Úsměv

A proč se zásuvkou?
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 28.11.2016, 10:08 »

Nenabadam na obchadzanie zakonov, len ako vzdy konstatujem stav. .....

To, že většina lidí nedodržuje žádné zákony a doporučení, tak to neznamená, že to budu dělat také. Většina zákonů jsou vyzkoušené doporučení k tomu, abychom mohli bezpečně a ve zdraví prožít danou situaci. Zákony a normy nejsou omezujícím prvkem, ale pomocí k řešení daného problému.

A platí to jak v oblasti technické, tak morální, duševní, duchovní i sociální.

Ale k věcí.
Někdo při instalaci koupelny zapojí vše na jeden jistič - proudový chránič. To je jak světla v koupelně, tak i zásuvky a dokonce i pevně připojený spotřebič. A myslí si, že je to v pořádku.
Jistě, že i to bude fungovat.
Naši předkové se omezili v instalaci bytu také na jednu pojistku 6 A pro světlo a druhou 10 A pro zásuvky. Všimněte si, že již před 100 lety to rozdělovali aspoň na dva okruhy. Jenže elektrifikace dnes je někde jinde....a míchat obvody světelné a zásuvkové na jeden jistič dovede jen patlal, který není odborně způsobilá osoba v elektrotechnic e.

A míchat do toho laickou statistiku mi přijde jako řečí v hospodě....pře sto, že asi elektrice rozumíte, protože víte co je to TN-C a TN-S. Pak bude i dobré udělat verifikaci na odborném fóru.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #22 kdy: 28.11.2016, 10:53 »

A proč se zásuvkou?

No tak by to samozřejmě šlo i z okruhu osvětlení, ale je tu známé bastl ale.
To, že něco funguje ještě neznamená, že je vše v pořádku.
V jiném vláknu se řeší vhodnost či nevhodnost montáže zásuvek 230V ze zásuvky 400V. Z té diskuse tak nějak vyplývá, že to vlastně ničemu pořádně nevadí, ale protože to není zvykem, nedělá se to tak a proto to nazýváme a budeme nazývat bastlem.
Když už tedy půjdeme do detailu a budeme elektroinstala ci hodnotit jako dlouholetí profíci, pak nejsprávnějším a nejhezčím řešení je pro tepelný spotřebič instalace samostatného napájecího okruhu. Horší je napojení ze společného okruhu např. ze zásuvkového koupelny a to nejhorší řešení, které bych se snad bál i vyslovit, je oné připojení z okruhu osvětlení.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 28.11.2016, 10:59 »

Jaké je to krásné, když přijde někdo, kdo o tom něco ví, vidí trochu "dopředu",  a dokáže vymyslet rozumné řešení...
V létě jsem vysvětloval před rekonstrukcí koupelny jak je výhodné mít právě žebřík připojený na samostatném okruhu, protože až se rozhodne nasadit nějakou "automatizaci",  bude mít možnost si nastavit zapínání žebříku a neovlivní tím okruh pro pračku nebo zásuvku u zrcadla...
Že je dobré mít pračku samostatně, i norma doporučuje pro spotřebiče s velkým příkonem samostatný okruh. A rozhodně je lepší řešit to spínání v rozvaděči než v koupelně "kousek nad podlahou"...
Že je správné mít i světlo v koupelně přes chránič, ale mělo by to být na jiném okruhu než světlo místnosti (často na chodbě),  kde je rozvaděč,...
Těch zásad a zkušeností není tak moc, aby byl problém je dodržet.
A koupelna je prostor, kde chyba může přinést velké nebezpečí, tam by to měl vždy zastřešit "odborník"!
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
IM
« Odpověď #24 kdy: 28.11.2016, 11:11 »

...a míchat obvody světelné a zásuvkové na jeden jistič dovede jen patlal, který není odborně způsobilá osoba v elektrotechnic e.
Byla řeč o koupelně, proč tedy zobecňovat, bez vymezení, míchání světel a zásuvek?  Jsem v rozpacíchNevím, proč by světlo v koupelně a zásuvka, např. většinou pouze pro holicí strojek, musely být na dvou jističích? Ale není to vyloučeno. Jak si to kdo vyřeší je jeho věc, z hlediska revize bez problému. Vidím patlaly v jiné problematice.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #25 kdy: 28.11.2016, 11:20 »

Přesně tak Jirko.
Nedávno jsem jednomu melouchářovi vysvětloval, proč je lepší instalace 3ks jednofázových proudových chráničů místo jednoho centrálního, proč je výhodné mít i v bytě více světelných okruhů, proč je dobré provést instalaci určitých samostatných okruhů, proč a jak se navrhuje elektroinstala ce v koupelnách a v kuchyních, proč je vhodné instalovat proud. chránič i na vývod pro mrazák a lednici atd. atd. atd.
Koukal na mě jako učeň z prvního ročníku a pak se tak začal i vyjadřovat. "Tři chrániče, to je drahé, více okruhů, to je moc peněz za kabely, větší rozvaděč, více výbavy.......v še moc drahé"
Já jsem vždy z takových vemínek úplně na prášky.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 28.11.2016, 12:06 »

Na jedné straně jsou zkušeností a na druhé normy. Někdy může být "zkušenostní faktor" lepší než norma. A norma to i připouští.....

Před mnoha léty, když jsem po vyučení dělal první elektroinstala ce v barácích, tak jsem dělal helfra jednomu místnímu rozvoďákovi. A překvapil mne tím, že jsme všechny kabely od vypínačů i světel tahali všechny do rozvaděče. Jen vyjímečně smyčkoval zásuvky.

Když jsem se ptal, proč nepoužijeme krabice, tak mi říkal, že to pochopím až to budeme zapojovat. V rozvaděči na kabelech bylo označení kabelů na papírku a zaisolovaném.
Při kompletaci mi říkal.
Vidíš nemuseli jsme hledat žádné krabice. V rozvaděči to bylo přehledně zapojeno.
A majitel měl dobrý pocit, že má hodně elektriky v rozvaděči. Starý praktik tvrdil, že největší zlo v instalaci jsou krabice. A (tehdy) nenáviděl ty šroubovací bakelitové svorky. Ale neměl rád ani čokolády. A to již v těch 60. létech jsme se vešli tak do 10-15 jističů. Z toho "starého" rozvoďáka by měl radost i takový OTK jako je Pavel Horský.

Doba pokročila, je více spotřebičů a kde jsou ty doby kdy maximum byl jistič 3x25A.
Sdružování světelných a zásuvkových obvodů považovali již naší předkové za elektrikářské svinstvo.

Elektrická instalace v novém objektů se dělá s vědomím, že to bude sloužit jedné až dvěma generacím. Proto musí být rezerva 30-40 %. Tak jak v těch 60. létech jsme na vesnici každému vnutili 3 Fázovou přípojku i když někdy byla zatím ukončená jen v HDS.  A pokud se dělala rekonstrukce domu, tak 3F vývod se zásuvkou byla samozřejmost. Ještě jednou zvláštnost ten starý rozvodák měl. Všechno se dělalo "tří vodíčově". Vždy mi říkal "voní jednou přijdou k rozumu, za války jsem dělal u AEG a tam se to jinak nedělalo". A nikdy jsme se neptali, kolik tam chce zásuvek. To jsme vždy určovali sami.

Myslím, že mnozí již pochopili po velké vlně euforie, že osazovat hlavní jistič proudovým chráničem je nesmysl. Ale osadit jej na vývody z koupelny a na mnohé zásuvky je nutnost.
Jen vyjímečně dělám revize EZ v RD. A první chci jednopólové schéma zapojení. A nastává problém.....pr oto raději vyjímečně.

Elektrická instalace musí být funkční, bezpečná a také estetická. A nikdo se nebude ptát jak dlouho jsi to dělal, ale kdo to dělal.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #27 kdy: 28.11.2016, 12:13 »

Byla řeč o koupelně, proč tedy zobecňovat, bez vymezení, míchání světel a zásuvek?  Jsem v rozpacíchNevím, proč by světlo v koupelně a zásuvka, např. většinou pouze pro holicí strojek, musely být na dvou jističích? Ale není to vyloučeno. Jak si to kdo vyřeší je jeho věc, z hlediska revize bez problému. Vidím patlaly v jiné problematice.

OSobně to vidím trochu jinak. U nás je tato zásuvka běžně využívána i na fén na vlasy, případně k přitopení 2kW "fukarem". Dále se tam používá pračka. Než vysvětlovat co a jak používat v té zásuvce, raději připravím více okruhů se samostatným jištěním.

Nedávno jsem jednomu melouchářovi vysvětloval, proč.........

 Škleb Škleb Škleb K tomu není co dodat. Asi má do elektrikáře ještě hóóóódně daleko.

To Jan Boček: Móc pěkná praxe.  Palec vzhůru
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Tomas789
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 23.02.2022, 15:06 »

Nemějte mě to za zlé, ale zrovna vám se sluší napsat stokrát řečenou větu: svěřte tuto činnost odborníkovi. A věřte nebo ne, tato věta je řečena především ve vašem zájmu.

Jedná se o celkem triviální věc pro běžného elektrikáře a nepřijde mě normální, že pro instalaci v koupelně si laik žádá rady v internetové diskuzi, aniž by chápal souvislosti.

Já zrovna hledám odpověď na stejnou otázku, ale kvůli tomu jak vyfrézovat drážky. Už i na to je potřeba znát tu odpověď.

Taky je mezi námi spousta těch, co mají elektrotechnic ké vzdělání a přitom elektřikáři nejsou.
Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké svítidlo s kterým stupněm krytí IP mám zvolit do koupelny?
 Co vše v koupelně pospojovat?
 Řeší vůbec norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem?
 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Vracím se k tématu o společném okruhu pro běžnou zásuvku a světlo v koupelně. Vzpomínáte si?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Jak provést pospojení s potrubím z plastu, a uvnitř z mědi nebo anticora?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Že bychom vystěhovali všechny pračky z koupelen?
 A zase ta koupelna.......
 Je IPx4 také za stenou sprchového kútu?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Kde všude se nachází "umývací prostor" dle ČSN 332000-7-701?
 Je možné umístit u bazénu krátkovlnný infračervený zářič?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Mohu umístit světlo do blízkosti sprchového koutu, když má spínač přímo v těle?
 Nevíte kolik ´Wattů´ bodového osvětlení dát do koupelny?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním parních boxů a masážních sprchových boxů?
 Kde je hranice pro umístění zásuvky nad umyvadlem?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Lze umístit regulaci v koupelně v zóně 2?
 Jaké je minimální krytí elektrických zařízení v koupelnách v zoně 0 až 3?
 Jak správně vymezit zónu ve sprše s pohyblivou sprchovou hlavicí?
 Dali byste elektrické podlahové topení pod sprchový kout?
 Kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení koupelen s rozvaděčem?
 Budete podle nové normy pro koupelny pospojovat i dveřní zárubuně?
 Co udělat s neuzemněným zelenožlutým vodičem v koupelně?
 Musím v koupelně skrýt vedení do kovové trubky?
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Jak realizujete ventilaci v koupelnách?
 Môže byť rozvodnica inštalovaná v kúpelni /mimo zóny 2/?
 Jak provést pospojení v koupelně a potrubím AL s plastovým povlakem?
 Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
 Je možné zapojit na FI celou koupelnu včetně zásuvek?
 Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ?
 Považuje sa sklenená stena v sprche za pevnú priečku ?
 Patří do umývacího prostoru i navazující prostor ke zpracování potravin?
 Mohu nad umyvadlo nad vanou dát světlo určené do umývacího prostoru?
 Jaké IP krytí má mít zásuvka v koupelně?
 Setkali jste se s takto nesprávně provedenou instalací v prostoru koupelny?
 Je možné umiestniť svietidlo pod umývadlo?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Je možné umístit zásuvku pro pračku cca 50 cm nad přívodní vodovodní kohout?
 Jak instalovat kabelová vedení ve zdi koupelny?
 Jak připojit vířivku, pokud její přívod je 1m dlouhý?
 Jak je řešen umývací prostor dle německých norem DIN VDE?
 Může být kombi žebřík v zóně 2 ?
  Je běžná bytová koupelna normální prostor ?
 Doporučuje norma elektrické odporové topení uvnitř sprchového koutu?
 V jaké vzdálenosti od kohoutku bez umyvadla mohu umístit zásuvky?
 Mohou vést kabely na stěně v umývacím prostoru?
 Musí se na ochranné pospojení připojit zásuvky v koupelně?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Na co ze strany elektro nezapomenout na WC pro invalidy?
 Znáte umývací prostor made in Great Britain?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Je nutné ochranné pospojování v koupelně s plastovými rozvody?
 Kam připojit elektrickou topnou tyč IP44 v koupelně v zóně 2?
  Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Pospojování v koupelně
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaký závěr revizní zprávy by jste napsali za elektrické zařízení ve sprše?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Mohu v koupelně použít zrcadlo s osvětlením IP20?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Aké sú plusy a mínusy pripojenia vane na centrálne pospojovanie v jadre?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Nemá někdo k dispozici ČSN 37 5215 z roku 1971?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Kdy připojit topný žebřík v koupelně na ochranné pospojování?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Co se často v koupelnových zónách nedodržuje?
 Jak do koupelny instalovat zařízení v ČSN 332000-7-701 neuvedená?