« Odpověď #18 kdy: 25.02.2022, 12:56 »

pro tazatele: Jediné relevantní řešení je položit dotaz u distributora, jakou hodnotu hlavního jističe může v daném místě povolit. Není úplně vypovídající, jaká je v daném místě kabeláž ani jaké jsou osazené nožové pojistky. Pokud nejste majitelem pozemku, bude řešením, aby dotaz položil nynější majitel. Relativně silná a nová kabeláž může být již zatížena téměř na maximum nebo nemusí být dostatečně dimenzován místní DT (transformátor). Použité nožové pojistky 32A bych viděl jako vhodné do hodnoty hl. jističe 20A, pro vámi uvažovaný jistič 32A by bylo vhodné použít 50A. S třífázovými přípojkami se dnes pro RD počítá standardně.

děkujii, bohužel ani distibutor ani vlastníci mi zatím nic nevyzjistí (ne v krátkém čase),  tak asi budu muset trochu doufat  Úsměv ta přípojka je nová pro 2-3 domy na polosamotě, tak tedy doufám, že to bude dimenzováno dostatečně. nakonec i pojistky lze asi případně vyměnit za "větší",  pokud by tomu všechny ostatní zmíněné okolnosti přály, že.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #19 kdy: 25.02.2022, 13:02 »

děkujii, bohužel ani distibutor ani vlastníci mi zatím nic nevyzjistí (ne v krátkém čase)...
Když se propracujete (třeba cestou nějakého místního elektrikáře) k příslušnému pracovníkovi distribuce, ten vám během chvilky řekne, jak to tam je a aspoň orientačně vám odpoví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 25.02.2022, 15:07 »

Sice nevím, co jste chtěl sdělit, ale pro dimenzaci přípojky a rezervaci kapacity sítě je zajímavá hodnota příkonu, protože to je ta vyšší.
Nepochopil jste můj příspěvek, jak sám uvádíte. Poučil jste mně na úrovni ZŠ. Vůbec nešlo o to, co je zajímavé pro dimenzování (dimenzace??),  ale o slovo instalovaný. Instalovaný příkon je totiž nesmyslné slovní spojení.  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 25.02.2022, 15:20 »

Výkon a účinnost spotřebičů nejsou podstatné, důležitý je opravdu příkon.
A jak ho zjistíte? Z instalovaných prvků (třeba motor)? Zkuste ČSN 34 1610, i když je stará a pro průmyslový rozvod. A nějaký tiskopis distributora dokazuje pouze neznalost v oboru. Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 25.02.2022, 16:01 »

Nepochopil jste můj příspěvek, jak sám uvádíte. Poučil jste mně na úrovni ZŠ. Vůbec nešlo o to, co je zajímavé pro dimenzování (dimenzace??),   ale o slovo instalovaný. Instalovaný příkon je totiž nesmyslné slovní spojení.  Zlej
Nesmyslné v čem? Ze součtu výkonů nezjistíte nic, ani předpokládané zpětné vlivy.
Co nechápete na slovu instalovaný, resp. čím vás irituje a jakým vhodnějším spojením byste jej coby odborník nahradil?
Viděl jste formulář pro zřízení nového OM? Pročpak asi se tam vyplňují parametry odběrů, vypsané z projektu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 25.02.2022, 16:42 »

Když se propracujete (třeba cestou nějakého místního elektrikáře) k příslušnému pracovníkovi distribuce, ten vám během chvilky řekne, jak to tam je a aspoň orientačně vám odpoví.

tak se zkusím drze zeptat pánové, snad se nikdo nebude zlobit - nepůsobíte někdo na pomezí: Písek-Milevsko-Bechyně? My se přesouváme z Prahy, nikoho tam zatím neznám, ale budu výhledově hledat někoho, kdo by nám udělal eletřinu na novém domě a úplně v první fázi na mobilním domě, abychom mohli na pozemku stavět  angel a jestli je možnost, jak by šlo zjistit od distribuce parametry přípojky, byl by to skvělý start spolupráce! 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 25.02.2022, 17:09 »

Co nechápete na slovu instalovaný, resp. čím vás irituje a jakým vhodnějším spojením byste jej coby odborník nahradil?
Nepodsouvejte nikomu, že nechápe.  Zlej Nechápete vy a nepoučujte mě nějakými formuláři. Mám potřebné vzdělání v oboru i dlouholetou praxi. Nejde o nějaké moje názory. Uvedl jsem normu z níž byste to i vy mohl pochopit. Na to nereagujete. Závěrem lidově: Příkon je v drátech, není instalovaný.
  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 25.02.2022, 18:21 »

V drátech jo? Tam krom případného napětí není nic, dokud na konec nenainsraluji spotřebič, díky jehož příkonu jimi poteče proud, na základě kterého ty dráty budu dimenzovat. Takže zase - jak velký mám instalovaný příkon, zda indukčního, kapacitního, nebo odporového typu, je rozhodující.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 25.02.2022, 21:59 »

Nepodsouvejte nikomu, že nechápe.  Zlej Nechápete vy a nepoučujte mě nějakými formuláři. Mám potřebné vzdělání v oboru i dlouholetou praxi. Nejde o nějaké moje názory. Uvedl jsem normu z níž byste to i vy mohl pochopit. Na to nereagujete. Závěrem lidově: Příkon je v drátech, není instalovaný.
  Úsměv
Nemám žádné vzdělání, ani praxi, ale vím, že rezervovaný maximální příkon je právě v instalovaných drátech.......
Což tak odhodit ego?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 26.02.2022, 18:59 »

V drátech jo? Tam krom případného napětí není nic, ...
Smutek Vidím, že je to marné. Šlo mi pouze o nematení si pojmů. Instalovaný příkon je nesmyslné slovní spojení používané ve formulářích distributorů. Výstižnější by bylo uvést např.: Soudobý příkon elektroinstala ce. Příklad: V instalaci je motor se štítkem 1,5 kW. Je to instalovaný příkon nebo výkon? A o vzdělání a praxi jsem psal pouze proto, aby mi v odborné diskuzi nechodily primitivní přihlouplé poučky. Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 26.02.2022, 20:36 »

Instalovaný most (jeho únosnost) pro tolik a tolik tun.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 26.02.2022, 20:55 »

Smutek Vidím, že je to marné. Šlo mi pouze o nematení si pojmů. Instalovaný příkon je nesmyslné slovní spojení používané ve formulářích distributorů. Výstižnější by bylo uvést např.: Soudobý příkon elektroinstala ce. Příklad: V instalaci je motor se štítkem 1,5 kW. Je to instalovaný příkon nebo výkon? A o vzdělání a praxi jsem psal pouze proto, aby mi v odborné diskuzi nechodily primitivní přihlouplé poučky. Pláč

Víte co je to soudobost? To distributora nezajímá...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 23.06.2022, 16:09 »

 vás po delší době a děkuji znovu za rady a informace... distributor nám nakonec povolil jistič 3x25A B a prý půjde v budoucnu (např. pro tepelné čerpadlo) navýšit případně i na 32A. charakteristik u C nám povolit nemůžou, jsme daleko od trafostanice a sousedům v pořadí před námi by to prý mohlo skákat.

Dále to budu řešit s elektrikářem, mohu jen požádat o radu viz níž, abych pro začátek chápal princip? stačí bohatě jen obecně - vím, že je to obsáhlá problematika a já jsem na to neučený

Když bude 3x25A B hlavní jistič, znamená to, že v domě/dílně mohu používat jističe vždy jen nižší hodnoty ampérů a nižší charakteristik u nebo lze použít pro náročnější spotřebiče (např. elektromotor viz dál) i vyšší či motorové jističe?
- viděl jsem řešení dílny, kdy byl např. hlavní jistič 3x16A C a v podružném rozvaděči u dílny či v zásuvkových rozvodnicích byly jističe 3x40A B a 3x25 B, tj vyšší ampéry než hlavní jistič a dál jističe 1x16 C, tj vyšší charakteristik a než hlavní jistič. lze to tak?
- ptám se, protože mám indukční motory do 4kW, 400V, budu pořizovat svářečku... kvůli proudovým rázům při startu jsem právě poptával od dodavatele charakteristik u C, tak nevím, zda to bez softstartu hlavní jistič B ustojí a řešit softstarty ke všem náročnějším strojům v dílně zní docela šíleně, pokud by to nešlo např nějak hromadně pro celou dílnu  Jsem v rozpacích
... ve zmíněné dílně výš s hlavním jističem 3x16A C je ale např. cirkulárka (motor 400/690V zapojení D400, 4kW, jmenovitý proud 8,8A = rozběhový proud cca krát 7) a jede na jistič 3/16/B bez motorového spouštěče, bez softstartu, přes přepínání hvězdy-trojuhelník a jede zatím dobře Úsměv   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 23.06.2022, 17:23 »

vás po delší době a  znovu za rady a informace... distributor nám nakonec povolil

Když bude 3x25A B hlavní jistič, znamená to, že v domě/dílně mohu používat jističe vždy jen nižší hodnoty ampérů a nižší charakteristik u nebo lze použít pro náročnější spotřebiče (např. elektromotor viz dál) i vyšší či motorové jističe?
- viděl jsem řešení dílny, kdy byl např. hlavní jistič 3x16A C a v podružném rozvaděči u dílny či v zásuvkových rozvodnicích byly jističe 3x40A B a 3x25 B, tj vyšší ampéry než hlavní jistič a dál jističe 1x16 C, tj vyšší charakteristik a než hlavní jistič. lze to tak?

Ryze pragmaticky vzato, v domácí instalaci, která je na vstupu limitována B25A nemáte šanci dosahnout selektivity a B25 půjde ven rychleji, než C16.
Ale rozběhnout 4kW motor Y/D není problém, stejně jako vhodně zvolená, ideálně 3f svářečka (pokud plánujete  MIG/MAG) nebo v případě invertoru volit trochu vyšší řadu se softstartem.
Podle impedance v místě připojení, lze posoudit, nakolik vám jako softstart pomáhá síť. S tím ovšem souvisí právě to houpání sítě všude v okolí, kvůli kterému vám nepovolili C jako pro fyzickou osobu (trochu jiné je to u firem, ale tam to v obdobných případech končí posílením se spoluúčastí).
Že jste viděl někde vyšší jističe v okruhovém, než hlavním rozvaděči, může být důsledek snížení hodnoty HJ, nebo využitím vyšších hodnot jističů, které slouží jen jako vypínače.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 23.06.2022, 22:32 »

B25 půjde ven rychleji, než C16.

za B25 by to byly tedy díky zkrácení životnosti asi vyhozené peníze? osadit rovnou B32A asi potom dává větší smysl, přestože tedy znovu jen charakteristka B... nakonec tak jako tak bych asi v budoucnu musel 32A žádat kvůli tepelnému čerpadlu, kromě jednorázového poplatku za ampéry navíc u B32 by tam asi žádná úspora s B25 nebyla, že. a selektivita se s 32A zlepší, jestli tomu správně rozumím Úsměv

Že jste viděl někde vyšší jističe v okruhovém, než hlavním rozvaděči, může být důsledek snížení hodnoty HJ, nebo využitím vyšších hodnot jističů, které slouží jen jako vypínače.

ano, myslím, že HJ se nesnižoval a toto byl nově napojený okruh  Úsměv chápal jsem to zatím tak, že i tyto vypínače by měli být "menší nebo rovny" než hodnota hlavního jističe. protože pokud vypínač bude vypínat na proudu např. 32A a hlavní jistič bude vypínat už na 16A,tj bude mít nižší hodnotu, tak potom funkce toho vypínače postrádá smysl. chápu toto prosím správně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #33 kdy: 24.06.2022, 06:32 »

Můžete napsat kde jste zjistil, že se za tři fáze platí již 630 Kč za Ampér? Vyřizuji denně žádosti o připojení a včera zrovna jsem viděl jednu novou smlouvu a pořád bylo po staru 500 Kč/1 ampér. Volal jsem na distribuci E gd a také o tom nic nevědí. Můžete poslat nějaký odkaz kde je to uvedené. Nic jsem zatím nenašel.

Nevím co vyřizujete denně, ale u naší odbočky EGD se to platí.....
Je to v aktualizaci od 1.1.2022  verze 2!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 24.06.2022, 21:31 »

za B25 by to byly tedy  zkrácení životnosti asi vyhozené peníze? osadit rovnou B32A asi potom dává větší smysl, přestože tedy znovu jen charakteristka B... nakonec tak jako tak bych asi v budoucnu musel 32A žádat kvůli tepelnému čerpadlu, kromě jednorázového poplatku za ampéry navíc u B32 by tam asi žádná úspora s B25 nebyla, že. a selektivita se s 32A zlepší, jestli tomu správně rozumím Úsměv

Soustavným přetěžováním nad limit, běžný jistič "utaháte". Pokud chcete dílnu i tepelko, je 32A dobrá volba a na jističi bych nešetřil a nechal osadit FAZ. Pozor na některé lehkoživky, které osazují výrobky nechvalně známých značek, nakoupené za mrzký peníz, za účelem zvýšení zisku nasadí takovou marži, že by za to ten FAZ byl a neznalý zákazník ještě poděkuje. K hodinám patří osvědčené jističe (Eaton, ABB...)
Nenosím v hlavě ceník, ale mezi 25 a 32 to zatím není žádné drama.
Selektivita se opravdu mírně zlepší, ale zázrak nečekejte. Na rozběhy Y/D a slušnou svářeřku to bude OK.


ano, myslím, že HJ se nesnižoval a toto byl nově napojený okruh  Úsměv chápal jsem to zatím tak, že i tyto vypínače by měli být "menší nebo rovny" než hodnota hlavního jističe. protože pokud vypínač bude vypínat na proudu např. 32A a hlavní jistič bude vypínat už na 16A,tj bude mít nižší hodnotu, tak potom funkce toho vypínače postrádá smysl. chápu toto prosím správně?
Chápete to správně, vždy povolí nejslabší článek řetězu.
Technicky vzato postrádá funkci ochrannou, ale jistič je levnější než vypínač a proto se tak leckde používá, i když má horší parametry co do ztrát, ale zároveň zase velmi nepatrně pomůže zrovna s tím rozběhovým proudem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 27.06.2022, 11:29 »

děkujii mohokrát, hold budu do budocuna počítat s B32 a nějak to snad půjde  Úsměv mohl bych se ještě zeptat?

co se týká použití jističů vyšších hodnot jen jako vypínačů, dává nějaký smysl, že je u vypínače v podružném rozvaděči napojený taky proudový chránič? posílám foto z terénu podružného rovaděče, který je celý jištěný HJ D16 u elektroměru. v rozvaděči jdou 3 fáze jen přes jistič 40A, předpokládám tedy, že jistič bude jen manuální vypínač okruhu a jako skutečný jistící prvek bude fungovat hlavní jistič D16, že? snažm se jen pochopit, jaký měl asi pan elektrikář s tímto řešením záměr...

existuje prosíím orientačně něco jako hromadný sofstart pro více motorů najednou? (popř. pro celý 1 okruh) -> tj. abych nemusel mít např. se 3 motory 3 frekvenční měniče nebo 3x rozjezdy Y/D atd ...zkusil bych někde poptat


* bandicam 2022-06-27 11-28-03-712.jpg (266.92 KB, 1260x978 - prohlédnuto 137 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?