Přikládám fotografii přípojky na pozemku, který bych chtěl kupovat.
Zatím mi distributor nedá bližší informace, jelikož nejsem majitel a není ještě ani odběrné místo, ale rád bych si ověřil, že mi např. budou běhat i 3f spotřebiče Úsměv

Jestli chápu správně, tak v domě bude možné zajistit z přípojky 3fázové napětí 3x400V a hlavní jistič 32A?

 


* 1.jpg (178.84 KB, 1099x674 - prohlédnuto 602 krát.)

* 2.jpg (280.33 KB, 1099x867 - prohlédnuto 535 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 23.02.2022, 09:00 »

Nechápete to správně.
To, že tam někdo nasadil "nožovky" hodnoty 32A neznamená vůbec nic.
Vy si příslušným formulářem zažádáte u vašeho distributora o připojení odběrného místa. V žádosti je uveden požadavek na jištění s vypsáním vybraných druhů spotřebičů, které se uvádí z důvodu přiznání sazby (způsob topení, ohřev TUV, tepelné čerpadlo atd.).
Do cca 14-ti dnů vám přijde smlouva o smlouvě budoucí s vyjádřením k vaší žádosti. Tam bude uveden jednorázový rezervační poplatek (dnes 630,-Kč/Ampér) s výzvou k jeho uhrazení a vyjádření k povolení vašeho požadavku.
Necháte si odbornou firmou nainstalovat elektroměrový rozvaděč s jeho výbavou a pak zavoláte revizního technika, který vše zreviduje, vystaví revizní zprávu s níž pak např. navštívíte nejbližší kancelář distributora, kde stvrdíte smlouvu svým podpisem. Do dalších cca 14-ti dnů vás navštíví montér distribuce a instaluje elektroměr.

Máte hotovo a můžete "svítit"  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #2 kdy: 23.02.2022, 09:24 »

Nechápete to správně.
To, že tam někdo nasadil "nožovky" hodnoty 32A neznamená vůbec nic.
Tady by to mohl doplnit Rozvoďák (přece je to jeho denní chléb) s jakými příkony se u dnešních mových přípojek počítá a třeba také na čem vše závisí "maximální" velikost takové nožové pojistky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 23.02.2022, 09:45 »



Jestli chápu správně, tak v domě bude možné zajistit z přípojky 3fázové napětí 3x400V a hlavní jistič 32A?

 
V konfiguraci na fotce max. 25A hlavní jistič.
Finální stav se bude odvíjet od volné kapacity v síti a na tom, kolik si z této kapacity budete chtít zakoupit pro sebe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 23.02.2022, 11:44 »


Zatím mi distributor nedá bližší informace, jelikož nejsem majitel a není ještě ani odběrné místo, ale rád bych si ověřil, že mi např. budou běhat i 3f spotřebiče Úsměv  

V podstatě jste si odpověděl sám. Pokud nebudete mít k OM právní vztah, distribuce se s vámi nebude bavit. Jediné co lze s velkou pravděpodobnos tí predikovat je, že třífázové HDV bude možné.
Povolený příkon nikdo jiný než distributor není schopen předem odhadnout, natož určit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 23.02.2022, 12:40 »

Tady by to mohl doplnit Rozvoďák (přece je to jeho denní chléb) s jakými příkony se u dnešních mových přípojek počítá a třeba také na čem vše závisí "maximální" velikost takové nožové pojistky.


O tom kdo bude mít jaký hlavní jistič (hodnotu a charakteristik u) rozhoduje oblastní technik distributora. Od toho se pak odvíjí i ty pojistky, ty mají být min. o stupeň výše než je hodnota hlavního jističe (jedno OM).

V případě HDV pro více odběratelů se vychází z projektové dokumentace (ideálně odsouhlasené distributorem). Projektant musí uvážit délku a průřez HDV vzhledem k uložení, instalovanému příkonu a soudobosti. Podle toho navrhne jištění HDV.

U nových výstaveb distribuce nn se vychází  zejména z žádostí o připojení a územního plánu.

Na fotce od tazatele je vidět názorně na jaké parametry může být síť koncipovaná, viz. výrobní štítek HDS. Průběžné vedení do 400A, vývod do 160A. V ulici tak může být klidně jeden vývod nebo dva z DTS, případně samostatný pro výrobnu/ provozovnu s velkoodběrem. Vše se odvíjí od očekávaného odběru a kapacity sítě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 23.02.2022, 13:07 »

Ještě doplním, že opravdu dost často bývá problém u pravidelných revizí HDV na starších objektech s hodnotou pojistek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 23.02.2022, 13:34 »

Mockrát děkuji všem  Úsměv rádi bychom min. 25A hlavní jistič, lépe vyšší, proto se snažím zjistit možnosti předem, než pozemek koupíme. Žadná cesta, jak se ujistit dopředu tedy asi není, že, ale tak méně něž 25A hlavní jistič by snad při zapojování té přípojky nikdo pro rodinný dům neuvažoval, doufám. 

Tady by to mohl doplnit Rozvoďák (přece je to jeho denní chléb) s jakými příkony se u dnešních mových přípojek počítá a třeba také na čem vše závisí "maximální" velikost takové nožové pojistky.


- je možné někde dohledat takového rozvoďáka, bez toho aniž bych musel projít procesem u distributora?  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 23.02.2022, 13:42 »

Na fotce od tazatele je vidět názorně na jaké parametry může být síť koncipovaná, viz. výrobní štítek HDS. Průběžné vedení do 400A, vývod do 160A. V ulici tak může být klidně jeden vývod nebo dva z DTS, případně samostatný pro výrobnu/ provozovnu s velkoodběrem. Vše se odvíjí od očekávaného odběru a kapacity sítě.

Pardon, tak už jsem si všiml, že "Rozvoďák" budete asi Vy  Škleb

dle Vašeho názoru by tedy hlavní jistič vyšší jak 25A byl reálný? (pokud by jej tedy distributor povolil). Jsme tam jen 2 domy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 23.02.2022, 14:27 »

Přípojka na fotce je nová, neměl by být problém ani s 50A jističem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 23.02.2022, 15:53 »

Přípojka na fotce je nová, neměl by být problém ani s 50A jističem.

mockrát děkuji  Úsměv vše je zatím úplně netknuté
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Soukupp
*
Offline Offline


OSVČ


« Odpověď #11 kdy: 24.02.2022, 07:31 »

Můžete napsat kde jste zjistil, že se za tři fáze platí již 630 Kč za Ampér? Vyřizuji denně žádosti o připojení a včera zrovna jsem viděl jednu novou smlouvu a pořád bylo po staru 500 Kč/1 ampér. Volal jsem na distribuci E gd a také o tom nic nevědí. Můžete poslat nějaký odkaz kde je to uvedené. Nic jsem zatím nenašel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 24.02.2022, 07:54 »

Vyhláška č. 16/2016 Sb.
Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-16

Tabulka v příloze č.8
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 24.02.2022, 07:55 »

Přípojka na fotce je nová, neměl by být problém ani s 50A jističem.

Neměl by být problém ani s 80A jističem  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 24.02.2022, 10:55 »

... vzhledem k uložení, instalovanému příkonu....
Zlej Příkon může být instalovaný nebo je instalovaný výkon? (základní pojmy ilnoproudu).  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 24.02.2022, 17:10 »

Zlej Příkon může být instalovaný nebo je instalovaný výkon? (základní pojmy ilnoproudu).  Smutek
Sice nevím, co jste chtěl sdělit, ale pro dimenzaci přípojky a rezervaci kapacity sítě je zajímavá hodnota příkonu, protože to je ta vyšší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 24.02.2022, 18:03 »

Zlej Příkon může být instalovaný nebo je instalovaný výkon? (základní pojmy ilnoproudu).  Smutek

Výkon a účinnost spotřebičů nejsou podstatné, důležitý je opravdu příkon.


* Screenshot_20220224-174212_Chrome.jpg (79.3 KB, 938x273 - prohlédnuto 206 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 25.02.2022, 06:39 »

pro tazatele: Jediné relevantní řešení je položit dotaz u distributora, jakou hodnotu hlavního jističe může v daném místě povolit. Není úplně vypovídající, jaká je v daném místě kabeláž ani jaké jsou osazené nožové pojistky. Pokud nejste majitelem pozemku, bude řešením, aby dotaz položil nynější majitel. Relativně silná a nová kabeláž může být již zatížena téměř na maximum nebo nemusí být dostatečně dimenzován místní DT (transformátor). Použité nožové pojistky 32A bych viděl jako vhodné do hodnoty hl. jističe 20A, pro vámi uvažovaný jistič 32A by bylo vhodné použít 50A. S třífázovými přípojkami se dnes pro RD počítá standardně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.