A s Milanem jsem si vše vysvětlili po telefonu a shodli se na tom, že máme pravdu oba dva s odvoláním na ČSN 33 2000-5-534 ed.2:2016 čl. 534.4.10 Připojovací vodiče přepěťových ochran (SPD) kde je uvedeno:
Vodiče mezi SPD a hlavní uzemňovací svorkou nebo ochranným vodičem musí mít průřez, který není menší než:
- 6mm2 mědi nebo ekvivalentní pro přepěťové ochrany (SPD) typu 2 instalované na začátku instalace nebo v jeho blízkosti
- 16mm2 mědi nebo ekvivalentní pro přepěťové ochrany (SPD) typu 1 instalované na začátku instalace nebo v jeho blízkosti
Ve vztahu k 433.3.1 b) IEC 60364-4-43:2008 musí být vodiče propojující přepěťové ochrany (SPD) a nadproudové ochranné přístroje se živými vodiči počítány tak, aby vydržely předpokládaný zkratový proud, který je možno očekávat a nesmí mít průřez menší než:
- 2,5mm2 mědi nebo ekvivalentní pro přepěťové ochrany (SPD) typu 2 instalované na začátku instalace nebo v jeho blízkosti
- 6mm2 mědi nebo ekvivalentní pro přepěťové ochrany (SPD) typu 1 instalované na začátku instalace nebo v jeho blízkosti
A tak vyšlo najevo, že např. DEHN jsou co do připojovacích fázových vodičů přísnější a u SPD typu 1 (nebo 1+2) vyžadují 10mm2 a u SPD typu 2 4mm2.
A pořád nevidím odpověď pana Dedíka