| | |-+  Může být ekvipotenciální svorkovnice umístěna v rozvaděči?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může být ekvipotenciální svorkovnice umístěna v rozvaděči?  (Přečteno 14559 krát)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #18 kdy: 15.02.2022, 10:37 »

Tohle řešení se mi zdá taky ideální a většinou i nejjednodušeji řešitelné. Mohl by tady někdo kvalifikovaný v SPD ochraně nakreslit správné schéma zapojení nejlépe i  s minimálními pruřezy jednotlivých vodičů?

Vše potřebné najdete na této adrese s montážními návody. Jsou zde uvedené průřezy, požadavky na předjištění atd.
https://www.dehn.cz/cs/montazni-navody
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #19 kdy: 15.02.2022, 10:45 »

16 k MET
6 fáze

Celkem častou chybou je, že montéři instalují z MET do rozvaděče jen 1x CY(CYA)16mm2 zž.

Jinak např. u DEHNshield (1+2) se fázově připojuje do 80A CY10mm2, od 100A do 125A průřezem 16mm2 a nad 125A pak průřezem 25mm2.

Zde padlo, že musí být při použití SPD průřez napájecího kabelu min. 16mm2 a já se nedozvěděl proč.
Tak se ptám vyloženě pana Dedíka, proč?

A kde jsi vzal Milane tu šestku?
U SPD tř 2 můžeš do 40A připojovat svodič průřezem 4mm2. (např. DEHN DGM)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #20 kdy: 15.02.2022, 13:41 »

A s Milanem jsem si vše vysvětlili po telefonu a shodli se na tom, že máme pravdu oba dva s odvoláním na ČSN 33 2000-5-534 ed.2:2016 čl. 534.4.10 Připojovací vodiče přepěťových ochran (SPD) kde je uvedeno:

Vodiče mezi SPD a hlavní uzemňovací svorkou nebo ochranným vodičem musí mít průřez, který není menší než:

- 6mm2 mědi nebo ekvivalentní pro přepěťové ochrany (SPD) typu 2 instalované na začátku instalace nebo v jeho blízkosti
- 16mm2 mědi nebo ekvivalentní pro přepěťové ochrany (SPD) typu 1 instalované na začátku instalace nebo v jeho blízkosti

Ve vztahu k 433.3.1 b) IEC 60364-4-43:2008 musí být vodiče propojující přepěťové ochrany (SPD) a nadproudové ochranné přístroje se živými vodiči počítány tak, aby vydržely předpokládaný zkratový proud, který je možno očekávat a nesmí mít průřez menší než:

- 2,5mm2 mědi nebo ekvivalentní pro přepěťové ochrany (SPD) typu 2 instalované na začátku instalace nebo v jeho blízkosti
- 6mm2 mědi nebo ekvivalentní pro přepěťové ochrany (SPD) typu 1 instalované na začátku instalace nebo v jeho blízkosti

A tak vyšlo najevo, že např. DEHN jsou co do připojovacích fázových vodičů přísnější a u SPD typu 1 (nebo 1+2) vyžadují 10mm2 a u SPD typu 2 4mm2.

A pořád nevidím odpověď pana Dedíka  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Libor Skýba
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 15.02.2022, 15:00 »

Takže takhle nějak by mohlo vypadat to zapojení SDP + MET (pod rozvaděčem u vstupu do budovy) ?



* SPD_METa.jpg (48.63 KB, 1485x707 - prohlédnuto 501 krát.)

* SPD_METb.jpg (55.93 KB, 1078x738 - prohlédnuto 468 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 15.02.2022, 16:46 »

Takže takhle nějak by mohlo vypadat to zapojení SDP + MET (pod rozvaděčem u vstupu do budovy) ?


Áno, napr. 4-443ka píše aj o "začiatku inštalácie"...

Na rozdelenie prívodu z ER CYKY4x10 na 3xCY6(10)+CY16 ďalej od SPD ale neviem nájsť nijaký normový dôvod...a zapojenie v tejto dispozícii bude lepšie "V" jak "T"... (už bolo spomenuté..)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Skýba
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 15.02.2022, 17:10 »

OK. Samozřejmě zapojení "V" (nepřesný nákres). I proto se mi zdá vhodnější pokračovat do HR stejným průřezem jako je přívod z ER (tzn. v tomhle případě 3xCY10).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 15.02.2022, 18:27 »

pokračovat do HR stejným průřezem jako je přívod z ER (tzn. v tomhle případě 3xCY10).
Myslel som to kúsok inak,..do HR pokračovať s rovnakým káblom ako je prívod z ER..v tomto prípade CYKY4x10..
Ten prierez 16 sa týka len vývodu na METku..(pre SPD1)..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Novákkkk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 15.02.2022, 23:09 »

Takže takhle nějak by mohlo vypadat to zapojení SDP + MET (pod rozvaděčem u vstupu do budovy) ?




A co už tam teda rovnou udělat i rozdělení TNC->TNS? A do domovního rozvaděče pokračovat už rovnou třeba CYKY5x6 včetně N? Bod rozdělení má být co nejkratší cestou přizemněn, nebylo by to tedy ideální? Blíže už to nejde  Úsměv Nebo je to v rozporu s něčím jiným? Tak či tak zde přes svorkovnici MET poteče proud, což mi nepřijde úplně správně. Navíc PEN je 2x napojován, než se dostane do domovního rozvaděče = vyšší šance udělat nebezpečnou chybu (případně uvolněný PEN).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 16.02.2022, 09:00 »

Za sebe:
PEN z EM 10mm proženu v rozvaděči se svodiči přes Hlak bez přerušení, a dále pokračuji trubkou k rozvaděči, ale již coby N (vyměním bužírku za modrou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 16.02.2022, 09:36 »

a dále pokračuji trubkou k rozvaděči, ale již coby N (vyměním bužírku za modrou.
Šok Preznačiť zž vodič určený v TN pre ochranné funkcie na pracovný vodič ? ?
Toto norma dakde povoľuje ? ?...jediné čo viem je, že modrý koniec na zž vodiči znamená funkciu PEN....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 16.02.2022, 09:44 »

Šok Preznačiť zž vodič určený v TN pre ochranné funkcie na pracovný vodič ? ?
Toto norma dakde povoľuje ? ?...jediné čo viem je, že modrý koniec na zž vodiči znamená funkciu PEN....
Lépe jsem to nevymyslel.
Základem je zbavit se v systému pospojení jakýchkoli nadbytečných spojů, to co je z našeho pohledu kvalitní spoj, je pro blesk "studeňák" který musí prorazit.
P.Horskému jsem poslal schema jak to zapojuji, mě to sem uložit nejde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 16.02.2022, 09:55 »

Lépe jsem to nevymyslel.
P.Horskému jsem poslal schema jak to zapojuji, mě to sem uložit nejde.
Ide o farbu vodiča...
Neviem o tom, že by v TN...mohol mať aj inú, jak ochrannú funkciu,...
Max. tak kombinovanú (PEN, PEL, PEM), .. no nie samostatne pracovnú jak N..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 16.02.2022, 10:06 »

Ide o farbu vodiča...
Neviem o tom, že by v TN...mohol mať aj inú, jak ochrannú funkciu,...
Max. tak kombinovanú (PEN, PEL, PEM),  .. no nie samostatne pracovnú jak N..
Pen mám zž + m návlečka
N mám modrý
Nic divného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Skýba
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 16.02.2022, 10:07 »

Citace
A co už tam teda rovnou udělat i rozdělení TNC->TNS? A do domovního rozvaděče pokračovat už rovnou třeba CYKY5x6 včetně N?

Asi rozumné řešení. Navíc by v tomhle vstupním minirozvaděči šly takhle napojit (třeba pomoci toho CYKY5x6) i eventuální další rozvaděče (patro, zahrada atd.).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 16.02.2022, 10:12 »

Taktéž se v něm poprat se svodiči pro HDO, často chybějí....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Skýba
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 16.02.2022, 10:26 »

Myslel jsem tedy  nějak takhle ...
Ty svodiče HDO už mne taky několikrát napadly. Moc se o tom nepíše a asi jsem je zatím nikde v reálu ještě neviděl. Jaké je rozumné řešení? Dva svodiče (T1+T2) ?


* SPD_MET00.jpg (53.82 KB, 1129x717 - prohlédnuto 479 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Skýba
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 16.02.2022, 10:32 »

Jaké je rozumné řešení? Dva svodiče (T1+T2) ?

Nebo SPD 4P - 3xL + 1xHDO ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #35 kdy: 16.02.2022, 10:44 »

Tady je foto jak to zapojuje Mila Hudec. Umísťuji s jeho svolením s dodatkem, že jde vyloženě o diskusní příspěvek a je zvědavý na případné námitky a postřehy.


* Fotka Milan.jpg (220.83 KB, 960x720 - prohlédnuto 460 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Je možné PE svorkovnici v rozvaděči považovat za hlavní ochrannou přípojnici?
 Ekvipotenciální pospojování
 Je kovová skrinka pre pospojovanie elektrické zariadenie?
 Je přípustné při ekvipotenciálním připojení potrubí s hořlavými látkami použití objímek?
 Kde by mělo být provedeno ekvipotenciální pospojování proti blesku mezi částmi LPS a jinými vodivými
 Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací sou
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Čím a kde se provede ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější vodivé části, pokud není po
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici do rozvaděče?
 K čemu je dobrá ekvipotencionální přípojnice?
 Jaký je rozdíl v použití ekvipotenciální svorkovnice a potenciálové svorkovnice?
  Jak řešit situaci, když v domě není ekvipontencionální přípojnice?
 Je možné připojit Al vodič do rozbočovací svorkovnice označené pro Cu vodiče?
 V jaké normě je uvedeno povinné zakrytí svorkovnice pospojování?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Co si počít pokud je ekvipotencionální svorkovnice daleko od svodiče?
 Jak řešit kombinaci přídavných svorkovnic s PEN 70mm2 a 15. odvody?
 K čemu slouží krabice se spojenými zeleno/žlutými vodiči?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 ARisk#26 Jak vyrovnat potenciál mezi cizími technologiemi?
 Jak se správně řeší vývod zemnící soustavy pro rozvaděč?
 Jak propojit ekvipotenciální svorkovnici s FeZn zemnicím drátem?
 Jak pospojovat CYA25, když je ho více než předpokládají výrobci EKV svorkovnic?
 Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování?
 Je možné mít společnou PEN svorkovnice pro přepěťovou ochranu?
 Projde revizí izolovaná nulovací svorkovnice použitá pro fázi?
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
 Je dovolené mať vodič k ekvipotenc. svorke spojený z dvoch odlišných prurezov?
 Proč provádět spojení FV panelů s ekvipotenciální svorkovnicí?
 Jak navrhnout ekvipotenciální práh (např kioskové) transformovny?
 Je u přípojnice PAS EX důležité zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění?