Autor Téma: Lze z přívodního 3F kabelu použít L,N,PE pro napájení tepelného čerpadla?  (Přečteno 3025 krát)
suri
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 07.02.2022, 12:33 »

Je mozne v novostavbe priviesť od rozvadzaca kabel 400V do krabice v stene z ktorej sa nasledne vyuzije len ochrana, nulak a jedna faza na napajanie tepelneho cerpadla?  
Ide mi o to ak by bolo treba po rokoch menit vonkajsiu jednotku tepelneho cerpadla boli pripravene v garazi kable 400V /k aktualne pouzitej jednotke staci 230v/ ... proste by som v garazi kde na vonkajsej stene je jednotka tepelneho cerpadla mal krabicu kde bude privedene 5 zil ukoncene svorkami a vyuzita jedna faze, v pripade vymeny cerpadla po case by sa vyuzili aj zvysne fazy. Je to technicky mozne?

(Vyuzitie faze 400V?)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 07.02.2022, 20:41 »

Tepelné čerpadlo pro vytápění objektu, nebo jen nějaké části, nebo třeba ohřev vody v bazénu?

Pokud budete chtít od energetiků nějaký "zajímavý" tarif, dá se předpokládat že budou chtít nějakou revizi odběrného místa.
Pokud byste chtěl čerpat nějakou dotaci, asi to bez revize také neprojde.

A seriozní revizi na nějaký bastl, bez odborného návrhu (říká se tomu projekt) asi nemůžete očekávat

Obecně pokud od energetiků ani nikoho jiného nic chtít nebudete, za elektroměrem je to váš problém co a jak si tam uděláte, ale také vaše riziko a zodpovědnost pokud se něco stane
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 07.02.2022, 21:20 »

Samozřejmě můžete instalovat k jednofázovému tepelnému čerpadlu kabel pětižilový (nevyužité vodiče v kabelu ničemu nevadí a prostě se nezapojí).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
MrPeter
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 07.02.2022, 21:21 »

Samozřejmě, že je možné takto kabel použít. Pokud budou nepoužívané fáze zakončeny ve svorkách, nebude s tím žádný problém.
Je to podobné, jako když se k varné desce natáhne pětižilový kabel, ale deska v reálu používá pouze dvě fáze. Jeden vodič se prostě nevyužije.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
jakubvitekvlnecka
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 07.02.2022, 22:04 »

Ještě bych doporučil natáhnout k vnitřní  jednotce kabel cyky5x1,5 pro případné ovládání v době NT / VT (nebo SMART GRID) jako zálohu do budoucna. Já osobně si tam dotáhl i UTP - člověk nikdy neví  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 08.02.2022, 07:59 »

Len pre zaujímavosť,..jaký tam teraz máte prierez 3f kábla, a ku jakému príkonu čerpadla ? ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 22 dotazů.