Hledáte ve špatných vodách. Svorka do 4mm2 průřezu vodičů, na 120A není a být nemůže, protože tento průřez je velmi nedostatečný. Tento vodič by se po té zátěži velmi brzo rozpálil a shořela by mu izolace. U takových proudů už potřebujete úplně jiný druh spoje, který musí být do určité míry masivním, aby se tam nechaly připojit i takové průřezy vodičů, které s rezervou a trvale takový proud zvládnou.
Protože to chcete navíc rozbočovat, jsou vhodné takzvané svorkovnicové bloky. Je toho na výběr poměrně dost, od různých výrobců. Ale aby jste viděl co hledat tak jeden odkaz zde
https://www.hager.cz/katalog-produktu/distribuce-energie/kompaktni-jistice-odpinace-a-prepinace-siti/pripojovaci-systemy/rozbocovaci-bloky/343.htm?Suchbegriffe=blokZapomeňte na průřez 4mm2 pro takový proud a koukněte alespoň na průřez CYA 25mm2 (cca 150A), až do místa rozdělení. ALe tento průřez bude ještě důležité zkontrolovat, dle vzdálenosti na jakou se bude tahat a podle uložení toho vodiče.
Osobně bych to celé vložil do malé rozvodnice a rovnou tam vložil i předjištění jednotlivých vývodů. Nechají se použít některé DC jističe, nebo i pojistky. Na DIN lištu se dělají i pojistkové spodky, nebo celé bloky. Pokud budete mít zájem, pošlu nějaké odkazy.