Pavel Rotrekl.
*
Offline Offline



« kdy: 26.01.2022, 13:12 »

Projektuji konstrukci, která bude umístěna ve venkovním prostředí v chemickém provozu v místě s nebezpečím výbuchu. Jedná se o ocelovou konstrukci, která ponese potrubí pro vzduch. Nosná konstrukce bude mít železobetonový základ. Ke všem kovovým konstrukcím v okolí jsou přivedeny a připojeny pásky, které jsou vyvedeny ze země a investor mi zatím není schopen říci, odkud vedou. Počítá se samozřejmě s připojením pásků i k této nové ocelové konstrukci. S projektováním uzemnění se zatím nepočítá. Vedl jsem diskusi s projektanty elektro, kteří v daném místě pro tuto technologii projektují elektrická zařízení. Podle nich bych měl základ pro konstrukci použít jako základový zemnič. Tento svůj postoj projektanti dokládají doporučením v příloze C v ČSN 33 2000-5-54, která základový zemnič doporučuje. Já nepovažuji vytvoření základového zemniče za vhodné z důvodu, který je tam také uveden, a to je vznik elektrochemick é koroze. V národní příloze této normy je navíc uvedeno: „Předpoklad, že měděné zemniče nepoškodí ocelovou výztuž betonového základu se v Česku neprokázal, a proto doporučení přílohy EN 62305-3 používat měděné zemniče je třeba brát střízlivě.“ Kromě toho se jedná o relativně malý a málo hluboký základ, který odpor uzemnění ovlivní jen nepatrně. Podle mne je tedy správné upustit od připojení uzemňovací soustavy na výztuž základu. Uvažuju správně? Uvažujete stejně? Tuto otázku je možno brát i jako obecnou otázku o vhodnosti používání základových zemničů z hlediska splnění hlavní funkce železobetonové ho základu. Vzniká-li elektrický článek, tak vzniká vždy, protože vždy někde existuje propojení výztuže v základu s nějakým zemničem zakopaným v zemi, i kdyby to propojení mělo být dlouhé.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 27.01.2022, 11:27 »

Bod nula (teoretická nula),  vytvořím pod základovým zemničem z nerez materiálu.
Armování bude k tomuto připojeno a nebude se podílet (podílení omezeno) na proudové cestě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.01.2022, 12:57 »

Jak to myslíte s těmi měděnými zemniči  (stávající uzemňovací pásky jsou v mědi)?

Jinak za mne: Každá příležitost, instalovat nové uzemnění v průmyslu, je velmi vhodná. Uzemnění pozinkovanými páskami v chemickém průmyslu nemá většinou velkou životnost (již po 10 letech od instalace v zemi jsou pásky částečně bez zinku a začínají korodovat).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 27.01.2022, 13:07 »

Zinkované se snad musí zalévat vždy do betonu (cementu) ne? Tam cement funguje jako "zastavovač" koroze.
Pokud vím, tak v zemině se toleruje bez další ochrany jen nerez V4A (už i V2A je špatně) a měď se nesmí používat v zemi nikdy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 27.01.2022, 13:52 »

Projektuji konstrukci, která bude umístěna ve venkovním prostředí v chemickém provozu v místě s nebezpečím výbuchu. Jedná se o ocelovou konstrukci, která ponese potrubí pro vzduch....
Nebude konstrukce vystavena také účinkům blesku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pavel Rotrekl.
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.01.2022, 15:44 »

Vystavena účinkům blesku určitě bude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.01.2022, 19:02 »

Zinkované se snad musí zalévat vždy do betonu (cementu) ne? Tam cement funguje jako "zastavovač" koroze.

Jak kdy, záleží na betonu....,  na toto téma jsou i vědecké práce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 28.01.2022, 05:59 »

Jak kdy, záleží na betonu....,   na toto téma jsou i vědecké práce.

Tak sem nějakou postni. Díky

Ale jen takové zamyšlení. Pokud projektant navrhne takový beton který by mohl poškozovat pozinkovanou vrstvu, nebo přímo samotné železo (což mi úplně nedává smysl v případě použití pro železobetonovo u konstrukci) neměl by na to upozornit ostatní profese včas, aby se nechalo připravit jiné řešení, než kterým bude předpokládaný standard?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 28.01.2022, 08:07 »

Je fakt, že beton nemá rád třeba soli (nejen sůl NaCl),  soli obecně reagují s cementem, takže okradou beton o cement, a beton tím ztrácí pevnost, drolí se a v tomto případě vlastně přestane chránit i ocelové armatury. Pro chemické prostředí existuje několik tříd chemicky odolných betonů. Třeba jímky na odpadní, ale i na dešťovou vodu se běžně dělají právě z chemicky odolnějších betonů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Rotrekl.
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 28.01.2022, 09:15 »

Pokud vím, tak v zemině se toleruje bez další ochrany jen nerez V4A (už i V2A je špatně) a měď se nesmí používat v zemi nikdy.

Měď se v zemi nesmí používat? V normách se o ní mluví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 28.01.2022, 10:01 »

Normu neznám, když jsem řešil zemnič okolo svého domu, tak jsem někde tu informaci narazil, že Cu v zemi (bez izolace) by způsobila poškození okolní Fe-Zn zemničů (třeba u sousedů apod.) protože by s nimi tvořila článek a vlhká zemina s minerály by fungovala jako elektrolyt - měď je obecně poměrně agresivní vůči jiným kovům, naproti tomu nerez je docela neutrální. Navíc si nejsem jistý, zda je Cu v jílech a podobných zeminách vůbec stabilní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 28.01.2022, 10:35 »

Tak sem nějakou postni.

Ale jen takové zamyšlení. Pokud projektant navrhne takový beton který by mohl poškozovat pozinkovanou vrstvu, nebo přímo samotné železo (což mi úplně nedává smysl v případě použití pro železobetonovo u konstrukci) neměl by na to upozornit ostatní profese včas, aby se nechalo připravit jiné řešení, než kterým bude předpokládaný standard?
Dej do vyhledávače třebas toto, velice hezky sepsáno....... ....
Vliv koroze zinkované oceli na soudržnost s betonem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 28.01.2022, 13:02 »

Dej do vyhledávače třebas toto, velice hezky sepsáno....... ....
Vliv koroze zinkované oceli na soudržnost s betonem

OK, mám za sebou rychle prolistované dvě práce. Výsledkem je, že zinková vrstva prodlužuje životnost ocely v betonu s vyjímkou použití některých chemických látek, například plastifikátorů a podobně. Nicméně stále platí to, že neočekávám že pokud někdo navrhuje železobetonovo u konstrukci, tak použije takové chemické přísady, které významně zkrátí životnost FeZn materiálu v tomto betonu. Spíš naopak. Potom nevidím důvod bát se v tomto případě o FeZn pásek v základovém betonu.
Souhlasím s tím, že V4A bude top řešením pro většinu případů. Ale také ne vždy a všude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 28.01.2022, 17:09 »

Jak kdy, záleží na betonu....,   na toto téma jsou i vědecké práce.
Súhlas,...predpokladám že dačo podobné nájdete aj vo vašej prílohe 62 305ky,..u nás je to v E.4.3.4


* 62305 E4.3.4.jpg (128.1 KB, 1223x192 - prohlédnuto 162 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 28.01.2022, 19:44 »

OK, mám za sebou rychle prolistované dvě práce. Výsledkem je, že zinková vrstva prodlužuje životnost ocely v betonu s vyjímkou použití některých chemických látek, například plastifikátorů a podobně. Nicméně stále platí to, že neočekávám že pokud někdo navrhuje železobetonovo u konstrukci, tak použije takové chemické přísady, které významně zkrátí životnost FeZn materiálu v tomto betonu. Spíš naopak. Potom nevidím důvod bát se v tomto případě o FeZn pásek v základovém betonu.
Souhlasím s tím, že V4A bude top řešením pro většinu případů. Ale také ne vždy a všude.
Jestli jsou plastifikátory zlo, tak mám obavu, že dnešní průmyslový beton se už bez plastifikátorů ani nedělá. Navíc konzistence se občas upravuje pomocí chemie až na místě.
V betonu je standardně čistá ocel, případně uhlíkové či plastové vlákna, takže s nějakou chem reakcí s pozinkem, někde na spodku výkopu si myslím hlavu nikdo moc neláme. Další velkou nejistotou je i to, aby byl zemnič vůbec zakryt betonem, aby neležel na dně výkopu či pod částečně sesunutým výkopem. Já vím, správně to tak být nemá, ale co nejde vidět a zkontrolovat.. .....tak mně napadlo, když použijete nerez, tak aby ji tam vůbec někdo dal Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 28.01.2022, 20:49 »

Jestli jsou plastifikátory zlo, tak mám obavu, že dnešní průmyslový beton se už bez plastifikátorů ani nedělá. Navíc konzistence se občas upravuje pomocí chemie až na místě.
V betonu je standardně čistá ocel, případně uhlíkové či plastové vlákna, takže s nějakou chem reakcí s pozinkem, někde na spodku výkopu si myslím hlavu nikdo moc neláme. Další velkou nejistotou je i to, aby byl zemnič vůbec zakryt betonem, aby neležel na dně výkopu či pod částečně sesunutým výkopem. Já vím, správně to tak být nemá, ale co nejde vidět a zkontrolovat.. .....tak mně napadlo, když použijete nerez, tak aby ji tam vůbec někdo dal Úsměv

Tak ještě jednou. Jedná se dle dotazu o nosnou ocelovou konstrukci, ukotvenou v betonu. Tedy taky předpokládáte že bez ohledu na to že jde o beton určený pro nosnou ocelovou konstrukci, použije se beton, který by ji vyloženě nepoškozoval? To jako opravdu myslíte vážně?
Nevzpomínám si na to, že by na vylití základů používal beton vylepšený a tedy dražší o nějakou chemii, když to není potřeba. Co se RD týká, potkávám se s chemií jenom u vnitřních podlah, které se dělají na podlahové topení. Tam je plastifikátor v podstatě nutný. Do základů ne a proto se tam prostě nepoužívá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 28.01.2022, 22:56 »

Bral jsem to obecně. Máte pravdu v dotazu se píše, že to nebude asi nebude nic extrémně namáhaného
.... Kromě toho se jedná o relativně malý a málo hluboký základ, který odpor uzemnění ovlivní jen nepatrně...
,  nicméně ani Vy s jistotou nemůže říct jaký beton bude použitý, můžete jen odhadovat. Protože beton vám dovezou takový jaký si objednáte, resp to co vám na základě Vašeho požadavku namixují, dle klimatických podmínek, doby transportu, zpracovatelnos ti. A věřte mi, že než aby jízdu opakovali a nevhodný beton museli vylít, tak jej radši na místě vylepší drahýma "zlepšovákama".
 Pokud dáte požadavek na řídký ale pevný beton, tak jinak než chemií, v tomto případě plastifikátore m toho nedocílíte, protože ztekutění betonu pomocí vody extrémně snižuje jeho pevnost a případným zvýšením podílu cementu (také drahá surovina) požadované pevnosti již nemusíte dosáhnout, navíc vzniknou smršťovací trhliny apod. Řídký beton může být nutný pro snadné vylití armování, či vyskládaného ztraceného bednění apod. Pokud byste zasypal zemnič suchým betonem, tak jen obtížně zaručíte spolehlivé souvislé překrytí ze spodní strany.

Připouštím, že v určitých případech si můžete vystačíte i s tím nejobyčejnější m, špatně připraveným betonem (většina domácích k tomu nemá daleko). Dokonce si dovolím tvrdit, že pro některé aplikace jej můžete nahradit jen suchým hrubým makadamem.  Pokud si ale objednáte pod psí boudu C40/50 v konzistenci S5 tak vám ji dovezou. Někdy také zaváží "zbytky" betonu, pak vám přivezou klidně dálniční beton namísto nějakého obyčejného. Případně ten samý investor může současně betonovat na stejném místě věc, kde vyžaduje vysokou pevnost.  A nejsem si ani jistý, zda překročením parametrů (dovezou třeba C40/50 místo C12/15) musí hlásit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 31.01.2022, 09:48 »

Nemějte obavu z chemické reakce oceli zalité betonem, nezáleží ani na tom jestli je ocel pozinkovaná nebo ne. Železobeton jako takový má své vlastnosti jen do té doby dokud nezačne ocel uvnitř betonu korodovat. Při korozi zvětší ocel objem a výsledkem jsou pak trhliny. Takže si dost dobře nedovenu představit, že by firma vyrábějící beton do něj přidávala plastifikátor který bude mít za následek jeho rychlejší degradaci.  Beton má zásaditou reakci a ta chrání kov před korozí.  Velké objemy betonu trvrdnou i několik let do té dobu je vnitřek v částečně tekutém stavu a ocel při tom také nesmí korodovat: Btw dle výpočtů beton uvnitř v Hoover Dam má tuhnout 125 let. Pokud si někdo nehraje na malého chemika a neexperimentuj e s vlastními přísadami do betonových směsí, věřte že tohle prošlo mnoha laboratorními testy a dlohodobými zkouškami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu instalovat rozvaděč v prostředí s hořlavým prachem?
 Kde zohnať klúč na stare zámky na Ex zariadeniach
 Čím nahradit 200W žárovky v nevýbušných svítidlech?
 Je nutné odpínat nulový vodič v rozvaděči s nebezpečím výbuchu?
 Jaká světla mohou být instalovaná světla v prostoru výbuchu zóny 0?
 Redakční fárání v dole Darkov
 Ako sa prakticky meria impedancia na zariadeniach vo výbušných prostrediach?
 Provádíte revize v EX prostředí? A máte dost informací?
 V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině
 V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladino
 Jaké prostory staveb s nebezpečím výbuchu lze použít pro výpočet dostatečné vzdálenosti „s“?
 Jaké informace by měl mít projektant k dispozici při návrhu LPS u objektů s nebezpečím výbuchu?
 Jak se označuje prostor, ve kterém může výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu
 Jak se označuje prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu v
 Jak se označuje prostor, ve kterém není vznik výbušné plynné atmosféry tvořené směsí hořlavých látek
 Jak se označuje prostor, ve kterém je za normálního provozu pravděpodobnost vzniku výbušné plynné at
 Jak se označuje prostor, ve kterém je přítomna výbušná plynná atmosféra tvořená směsí hořlavých láte
 Je pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu vhodná metoda valící se koul
 Jakou metodu lze použít pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu?
 Jak je u zařízení s nebezpečím výbuchu definováno riziko R a co tato hodnota představuje?
 Jak musí být provedena konstrukce a utěsnění trubkového systému v prostoru s hořlavým prachem?
 Jak může být prováděna kontrola utažení kabelové vývodky v prostoru s hořlavým prachem při detailní
 Co musí vždy obsahovat dokumentace a označení obvodů zařízení umístěných v prost
 Je možné v prostoru s hořlavým prachem provádět práce pod napětím za podmínek, které jsou běžně použ
 Jak je definována dolní mez výbušnosti plynů a par?
 Jak označujeme směs hořlavých látek ve formě plynů nebo par se vzduchem za atmosférických podmínek,
 GENERI: Novinky k AMPERu 2014
 Znáte produkty Generi do prostředí (Ex) s nebezpečím výbuchu?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 Může provést výměnu svítidla v prostředí s nebezpečím výbuchu pracovník s §6?
 Kde je možné zakúpiť kľúče na otváranie pevných záverov typ "d" ?
 Školení Elektrotechnika v prostředí s nebezpečím výbuchu se uskuteční pod hradem Buchlovem
 Jaký kabel pro připojení motoru použít do prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Je možné používať vypínače s popraskaným těsněním vo výbušnom prostredí?
 Katalog nevýbušných elektrických zařízení Generi
 Jaké jsou typy "bezjiskrových" zvonků?
 Je nutné mít v BE2N3 instalaci chráněnou proudovým 300mA chráničem?
 Nová přepěťová ochrana, zařízení pro ohřev plynu a svítidlo do Ex prostředí
 Ako je nutné ošetriť styčné plochy krytov pevných nevýbušných uzáverov D ?
 S jakým provedením přepěťovek jste se v nebezpečných zónách setkali vy?
 TIP na lineární svítidlo do zóny 2 a 22
 Co může být v EXu za vychytávky s přepěťovkama? Nemáte někdo nápad?
 IP007# Jak nenechat blesk jiskřit v EXu?
 Kabelové vývodky AGRO do prostředí s nebezpečím výbuchu
 Katalog standardních variant GENERI produktů do Ex prostředí
 Jak poznám, že lze svítidlo použít do výbušného prostředí?
 Použili byste svítidlo do zón Ex i do veřejných prostor?
 Katalog Elektrosvit 2022-23
 Jak daleko od skladu tlakových láhví je možné umístit elektrický rozvaděč?
 Všimli jste si elektroinstalační krabice Hensel do EXu?
 Doporučíte mi nějakého výrobce nevýbušných telefonů do hlučného prostředí?
 Je u svítilny s certifikací ATEX možná Výměna akumulátoru?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Společná soustava pospojování a zemnění dle ČSN EN 50310 ed. 3
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Lze při instalaci zemničů a uzemňovacích přívodů používat chemikálie pro zvýšení vodivosti půdy?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Po jakých úsecích by měla být uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo s tyčovým zemničem nadzemní ko
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné?
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Z čeho vyplývá požadavek na samostatné uzemnění zdroje (generátoru)?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Jak určujete vodivost zeminy u uzemnění?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jaký je teoretický odpor jednoho zemniče měřením přístrojem KEW4200?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Ochrání dostatečně zinkový sprej zemní spoj?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Jak propojit obvodový zemnič z armováním desky na XPS?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Ako meriate odpor uzemňovacej sústavy bez možnosti rozpojenia sk. svoriek?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?
 Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
 Jakou metodou navrhujete konstrukci strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Jaké jsou rozdíly mezi povrchovým, hloubkovým, sdruženým strojeným zemničem?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 Kdy volíš pro uzemňování pásek a kdy kulatinu ty?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Je možné vyhotoviť základový uzemňovač ak je základ podsýpaný štrkom ?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 24 dotazů.