Autor Téma: Jaký poradíte přepínač sítě (distribuce/centrála)?  (Přečteno 24103 krát)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 15.08.2018, 19:18 »

Ono také tak trochu záleží na tom, co se zálohuje a jaký rezervní výkon má alternativní zdroj...

Stalo se, že byl hlášený výpadek. Připravila se centrála, po vypnutí přívodu se nastartovala, přepnulo se to ručně a začal horor, který by ani automat nezachránil...
- UPS zaznamenala přítomnost napájení, vypnula se, začala nabíjet AKU baterie
- tím došlo k poklesu napětí na výstupu centrály, než to automatika srovnala, UPS odpojila zátěž od přívodu a začala napájet výstup se střídače
- tím došlo k odlehčení centrály a napětí mělo menší překmit a srovnalo se na správnou hodnotu, kterou USP vyhodnotila jako přítomnost vstupního napájecího napětí...
- a to pořád kolem dokola v několikaveřino vých intervalech...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 15.08.2018, 20:49 »

Distribuci zajímá zpětný vliv na síť a v tomto případě neoprávněná dodávka do sítě. Jinými slovy, když zajistím aby se nevracelo napětí do ER, nemaji co do toho mluvit.

Otázka byla, jako obvykle, položena dost obecně.
Neví se nic o objektu, spotřebičích a ani obsluze.

Nejlepší by bylo, kdyby se to dělalo podle nějakýho projektu.

Umim si představit, kdyby na přívodu za měřením byl pojistkový odpojovač a přepínač síťí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Miroslav Trapp
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 16.08.2018, 13:56 »

JJ. Při hlášené výluce sítě, jsme běžně při provozu připojovali do sítě elektrocentrál u, která napájela radiolokátor Svojšín. Po nafázování na doutnavky, došlo teprve k odpojení sítě.   Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jakub Trasoň
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 16.08.2018, 17:14 »

Doplním info.

Jedná se o malé sádka, kde je několik motorů (čerpadlo, vzduchování) 1,7kW/230V
Neběží stále v kuse, ale v nějakých intervalech.
To doplnění o centrálu je když by byla náhodou delší odstávka.
Obsluha bude poučená o používání, ale je potřeba co nejvíce blbuvzdorné řešení.


A něco co k smíchu není... když jsem tam prvně přišel, ukázal mi prodlužku se dvěma samci, od nějakého elektroinženýr a/zedníka zle ,  že to stačí strčit do zásuvky a vypnout hlavní vypínač
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

maratkall
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 25.03.2019, 20:20 »

Zdravim,
Rád bych oživil toto téma, řeším záložní zdroj(centrála) pro rodinný domek. Co se týka zapojení. Napájení domu bude ovládáno přepínačem sítí https://www.e1.cz/produkt/1147001-prepinac-siti-ot40f3c-40a-1sca104913r1001-?t=popis#utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=PI+%7C+e1.cz+(5299234534)&utm_content=Vypinace+a+zasuvky&utm_term=prepinac+siti

Zde si myslím je zapojení jasné, faze budou vytazene z poza elektromeru na prepinac siti odtud k podruznemu jisteni. Ze strany centraly do prepinace siti dale k podruznemu jisteni.
Otazka z ní co s vodicema PE a N z centraly ? Domovni rozvod je v siti TNC. Ano samozdrejme mohu vodice PE a N napojit na nulovaci svorkovnici domu nejsem si jist jestli je to spravne. Nemel bych v tomto pripade i prepinat PEN ? Od toho se odviji otazka co se stane v pripade ze dojde k vypadku elektriny, prepnu prepinac siti, zapnu centralu = dum bude zit z centraly. Pote distribuce obnovi dodavku el. dum stale bude napajen z centraly ovsem dojde ke kontaktu PE-N vodicu z centraly s PEN z distribuce - nebude to mit nejake nasledky ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 25.03.2019, 21:12 »

Zdravim,
Rád bych oživil toto téma, řeším záložní zdroj(centrála) pro rodinný domek. Co se týka zapojení...
Co se týče zapojení, kontaktujte nejlépe nějakého projektanta elektro.
Nevymýšlejte žádná svá zapojení, je-li vám milé zdraví vaše, zdraví ostatních spolupelešníků a zdraví elektroniky.
Nápad typu
Nemel bych v tomto pripade i prepinat PEN ?
je na okamžité přesdržku a na nakopnutí konečníku kovanou botou a s rozeběhem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
maratkall
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 25.03.2019, 21:27 »


Nápad typuje na okamžité přesdržku a na nakopnutí konečníku kovanou botou a s rozeběhem.



Děkuji za opověď, ovšem čekám trochu lépe technicky opodstatněnou odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 25.03.2019, 21:59 »

Děkuji za opověď, ovšem čekám trochu lépe technicky opodstatněnou odpověď.

Myslím, že váš nápad s vypínám/přepínáním PEN mluví celkem jasně pro to, že o elektrice nic moc nevíte, a pan kolega vám dal velmi dobře míněnou radu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Vladimír Kubíček
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 01.02.2022, 10:37 »

,
zeptám se, jak to dopadlo? Mám stejnou myšlenku. Zřejmě tuto situaci moc elektrikářů nemá na dení praxi a proto většinou to neskončí myšlenkou, jak nato, natož realizací.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Kubíček
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 01.02.2022, 10:39 »

Jen mě napadá, že by to mohli vědět lidi od centrál, kteří řeší zálohování nemocnic, nebo datových center. Jestli by neporadili se schématem a zapojením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #28 kdy: 01.02.2022, 10:46 »

V nemocnicích se použává automatické přepínání jako celek od různých firem....Schra ck, EATON, OEZ a další......... ............
Je to schválený,certifikovaný prvek jen spíná (přepíná) koncové prvky dle zatížení od 16A po 6000A....
Mohou být různé zapojení (2 trafa + DA, 1trafo + DA ,  a další kombinace).....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech?
 Jak byla zapojena síť 3x120 V?
 Jaká je 3x400V+PE TN síť?
 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Je možný provoz VN sítě se zemním spojením?
 Proč se u nás používají na železnici dvě napětí?
 Hladám vierihodný zdroj na zoznam typov elektrických sietí jednotlivých krajin
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Můžete mi objasnit přesný princip sítě IT?
 Při jaké poruše vybaví proudový chránič v soustavě IT?
 Jaká může být "svodová" kapacita sítě IT?
 Jaká je rozvodná síť dle způsobu uzemnění (TN-C, TT) v okolí Tišnova?
 Jaký typ a značku přepínače sítí mi poradíte?
 Proč nelze s Eurotestem 61557 / Instaltestem měřit v síti IT?
 Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S?
 Co udělat se stejnosměrným napětím mezi PEN rozvodné sítě a zemí?
 Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?
 O jakou síť na výstupu motorgenerátoru se jedná?
 Který z elektroměrů ENIKA je praktičtější?
 ELEKTROKOMPONENTY: Přepínače sítí
 Jaký význam má reverzace u distrubučního transformátoru provedená na vn straně ?
 Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?
 Za jakých okolností je v IT sítích namáháno zařízení sdruženým napětím?
 Lze připojit do pojistkové skříně kabel CYKY 5x6mm2 a rozdělit síť?
 Aký druh siete majú v Rusku?
 Ako najefektivnejsie strazit rozsiahlu IT siet?
 Zapouzdřená rozvodna v Moravanech dodá elektrickou energii pro jižní Brněnsko
 Mají rozvodné sítě v jiných zemích také na sekundáru vyveden střed?
 Může elektřina z Německa přetěžovat naši síť?
 Považujete Švédy za elektrotechnické barbary?
 Prečo existujú aj iné napätia ako ako 230V?
 Proč je v motorovej zásuvce napětí 400V?
 Líbí se vám nová vychytávka k návrhu sítě konkrétního objektu?
 Kde zjistit informace o cizí distribuční a přenosové soustavě?
 PHOENIX CONTACT: Identifikace energetických špiček pomáhá snižovat náklady
 Ako je to s používaním štvorpólových spínacích prvkov na vstupe 3f. UPS ?
 Může blackout vzniknout přebytkem elektrické energie v síti?
 Co myslíte, že je příčinou kolísání napětí, které vede až k výpadku Deionu?
 Jaké jsou důsledky nesymetrického zatěžování 3-fázové sítě?
 Vie niekto, kedy v našich krajoch došlo k zmene z 220 na 230 (380->400) V ?
 Jak funguje síť nn na přiloženém obrázku?
 Jak vyhladit samostatnou síť TT za generátorem?
 Elektrická síť, elektrická stanice
 Jsou vám jasné podmínky ochrany v síti TT?
 Musí být elektricky oddělená síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním za
 Jaká elektrická síť vznikne když použiji tento transformátor ?
 Jak převedu výkon z 3f soustavy na jednofázovou?
 Jaký je typ sítě u autoplošin?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Znáte rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S?
 Ako sa prechádzalo z 220 na 230 Voltov?
 Jaký typ vn mají ve Švýcarsku?
 Jak zjistím, jakou mám v Miroslavi rozvodnou síť?
 Jak by prakticky vypadalo vytvoření IT sítě z TN-S?
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Ako posudzovat nn distribucnu siet tvorenu NFA2X/AES pri reviziach?
 Jak přesně a správně se označuje síť rozdělená proudovým chráničem v zásuvce?
 Co je důvodem (ne)uzemnění elektrické soustavy různých hladin napětí?
 TIP na signalizační přístroj testující síť a určený pro rozvaděče nn.
 Bylo by vhodné upravit starou síť TT na TN-C-S?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jaké sítě nejčastěji používají v Chorvatsku v bytové instalaci?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Využijte školení Základy síťových technologií
 Zvolení druhu sítě (TN vs IT) pro instalaci ve vozidle?
 Jaký je typ sítě za frekvenčním měničem, střídačem, softstartem?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 24 dotazů.