Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Lze využít stávající světelné rozvody 230V pro osvětlení 24V DC ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze využít stávající světelné rozvody 230V pro osvětlení 24V DC ?  (Přečteno 4138 krát)
Libor Skýba
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« kdy: 30.01.2022, 10:10 »

Investor uvažuje o změně stávajícího osvětlení v rámci systémové instalace. A to přechod z napájení 230V na LED 24v DC ze SELV zdroje. A mmne by zajímalo, jestli je možno využít stávající kabeláž CYKY 3x1,5 ? Jde o to, že investor by nejraději použil dvoukanálové LED světla - zapojeny by byly 3 vodiče (jednou +24V a 2x spínaná 0V). Je to podle vás možno takhle realizovat? Já tady totiž vidím jeden problém a to v barevném značení CYKY (zž vodič).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 30.01.2022, 10:54 »

Ano je to mozne farebne to sice bude zle ale ide to. Ked sme robili Loxone davali sme bud 5x1,5 alebo 3x1,5 na 24V svetla. Hneda ako cervena a cierna cierna, zž a seda bola zberna tree.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 30.01.2022, 11:43 »

Já tady totiž vidím jeden problém a to v barevném značení CYKY (zž vodič).

Já ještě navíc v průřezu vedení a jeho délce, kde budou znatelné úbytky napětí. Ale to se nechá dořešit regulovatelným zdrojem, kdy se nastaví napětí třeba na 28V, aby na konci vedení bylo alespoň těch 24V. ALe pak je to otázka toho "regulátoru" jasu, zda si tím umí poradit a tak podobně.
Pokud budete kabely využívat k jinému účelu, jednoznačně doporučuji doznačit nové využití, aby se v tom pak dalo hledat a byly jasně definovaná jednotlivá nová využití pro tyto vodiče.

Ano je to mozne farebne to sice bude zle ale ide to. Ked sme robili Loxone davali sme bud 5x1,5 alebo 3x1,5 na 24V svetla. Hneda ako cervena a cierna cierna, zž a seda bola zberna tree.

To je jedna z věcí, které prostě a jednoduše neuznávám. Včetně přístupu techniků Loxone k počtu vypínačů v bytech, vícenásobných stisků, nebo takovýmto technickým řešením.

Za mne jednoznačné nee. Vaše řešení považuji za prasárnu. Pokud využiju vodiče k jinému účelu, musím je doznačit. Navíc pro mne stále platí že Ze/Žl vodič je "posvátným".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.01.2022, 11:56 »

Ubytku napatia by som sa nebal, kazda led potrebuje dodatocnu regulaciu, v kazdom lepsom svetle je spinany zdroj a ten zabezpeci rovnaky jas, ci je napajanie 22 alebo 26V.  Toto nie su led pasy, kde su len odpory.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Skýba
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 30.01.2022, 12:22 »

Úbytky nejsou problém. Žádné by nebyly. Kabeláž je ke každému jednotlivému světlu samostatně v délce max 20m a jednotlivá světla (žádný spínaný zdroj, jen LED) mají příkon 2x10W .
Mne by ale zajímalo, jak byste ty vodiče eventuálně doporučili doznačit (přeznačit)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 30.01.2022, 14:55 »

Použití barvy izolace zelená/žlutá má jednoznačné určení a neumím si představit korektní přeznačení - v celé délce (nejen konce) a v celém průřezu (aby nemohlo dojít k odpadnutí, sloupnutí... přeznačení)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 31.01.2022, 09:07 »

z/ž vodič nikdy v žádném případě nepřeznačovat a nepoužívat na nic jiného než je určen. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno