Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?  (Přečteno 8494 krát)
Sokrates1985
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 18.01.2022, 16:08 »

V případě, ač distributor má v zaslaném výkresu výše zaznačenu i cestu kabeláže a druhou skříň vlastníka domu (nikoli distributorovu, což by takovou cestu neměl evidovat),   předpokládejme, že bude věcí vlastníka nemovitosti starost o druhou skříň. Jak nejlépe (z hlediska moderního řešení) nahradit porcelánové pojistky (předpokládejme, že se nový kabel nepreruseny skrz celý dům a zahradu táhnout nebude chtít, ale bude se jednat o co nejrobustnejsi napravu za porcelánové pojistky. Zminovaly se zde pristupy lisovani, svorkovani. Co je v takove situaci vhodným resenim? Je vubec mozne menit stavajici reseni porcelanovych pojistek za zalisovani/svorkovnici, nebo v pripade opravy zakon vyzaduje pouze a jedine nahradu za jediny nepreruseny kabel od HDS k elmeru?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 18.01.2022, 16:52 »


Zjistil jste nějaké kolísání napětí, máte podezření na volný či vypálený PEN.
Ráno voláte zákaznickou linku, kam oznámíte zjištění, že vám kolísá napětí a bojíte se, zda se nejedná o závadu PEN někde v přívodu.
Technik poruchovky má jednak čím změřit přívod a druhak je schopen z GISu určit majetkové rozhraní, tzn. jestli ty skříně na domu jsou vaše, či jejich. Jisté je jen že smyčková přípojková skříň někde na hranici pozemku je distributora.
Pokud by se zjistilo, že skříň na domu je distributora, pak ji distributor vymění, pokud by se zjistilo, že tomu tak není, je po vás nejsnazší řešení postavit vedle smyčkové skříně  elektroměrový pilíř a máte vyřešený upgrade OM pro budoucí FVE.
Toto řešení by bylo výhodnější i v případě, že by HDS na domu byla jen pro vás a byla distributora. Měřený kabel je váš kabel a nikomu už do něj nic není.
RT se bez přístupu do GIS distributora nemůže vyjadřovat k majetkovému rozhraní, ale stejně jako odběratel má možnost si tyto informace u distributora vyžádat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Sokrates1985
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 18.01.2022, 18:22 »

Pokud by se zjistilo, že skříň na domu je distributora, pak ji distributor vymění, pokud by se zjistilo, že tomu tak není, je po vás nejsnazší řešení postavit vedle smyčkové skříně  elektroměrový pilíř a máte vyřešený upgrade OM pro budoucí FVE.

Co je, prosim, OM? Uvadite nejsnazsi reseni postavit elektromerovy pilir vedle HDS. Toto uvadite z hlediska faktu, ze pak by si skrin na fasade mohl bez hlaseni na distributora nechat jakkoli elektrikarem predelat, aniz bych distributora obtezoval. Chapu spravne, ze v takovem pripade uz by se nejdnalo o HDV? HDV by bylo jen spojnici HDS a elmerove skrine? Jak byste pak volil napravu porcelanovyh pojistek, aby stavebni a bouraci prace na dome nebyly rozsahle? Lze pouzit zminene lisovani? Jak by pak realizace kabelaze vypadala vzhledem k zmene umisteni elmeru z hlediska zasahum v dome, paklize jde o nejjednodussi reseni? Elektromer ven, to s sebou nese pouze upravy v domovnim rozvadeci nebo take stavebni upravy? Chapu, ze se jiz dostavame do podrobnosti, ale zkuste obecneji popsat, co vyzaduje za upravu elmer vystrnadit ven a napojit na rozvod v dome.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 18.01.2022, 18:41 »

OM je odběrné místo. Chcete-li "hodiny".
Ta kisna u plotu je nepochybně distributora a je to kabelová skříň smyčková, která slouží buď coby přípojková, nebo rozpojovací. Obecně, je-li to nová rekonstrukce, bude na dvířkách buď číslo vaší nebo sousední chalupy, případně tam bude Rxx a to by znamenalo, že některý z odvodů je ještě distributora.
Pokud pozemkové poměry v místě (váš pozemek),   umožní stavbu elektroměrovéh o pilíře v oplocení, není problém ten kabel, který tam dle vašich indicií natahla firma při rekonstrukci mezi kisnou u plotu a kisnou na domu, použít tak, že bude sloužit coby měřený odvod z onoho nového elměrového rozvaděče. Přívod z kisny u plotu se buď udělá nový, případně elektrikář na místě posoud, zda to vyjde na přívod i odvod, ale pochybuji, že ano.
Pak by nastala situace, že kabel, který předtím vedl z kisny u plotu do kisny na domu, povede z elměrového rozvaděče do kisny na domu a protože už to bude měřený odvod, nebudou se na něj vztahovat podmínky pro HDV (neměřenou část) a můžete to nechat naspojkovat a nebude-li zbytí, nechat tam i ten hliník, což sice technicky (Al16 uvádíte) nevadí, ale zase děláte to pro sebe.
Jak to ještě zestručnit. Seženete elektrikáře, dáte žádost o přemístění měření,  
umožní-li to pozemkové poměry, vykopete díru na pilíř.
Elektrikář si musí umět poradit s jeho následným připojením a přemístěním hodin z chalupy do plotu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 18.01.2022, 22:53 »

Máte vzásadě tři možnosti:

1) udržovat pojistky jak jsou
2) nahradit spojkou (lisovací, trhací)
3) přemístit měření do plotu a položit nové kabely (nebo využít starý)

Rozhodně nedoporučuji náhradu svorkou, nebo překlenutou pojistkou!

Informaci o hranici vlastnictví si můžete vyžádat od distribuce písemně nebo se slušně optat technika který u vás bude na kontrole HDS nebo elektroměru z jiného důvodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak se počítá nebo podle čeho hodnota nožových přívodních pojistek 00?
 Aké sú min.požiadavky na bezpečnosť pri manipulácii s nožovými poistkami?
 Mohu v případě mezifázového zkratu v HDS vyměnit nožovou pojistku sám?
 Jak nejlépe a nejbezpečněji vyměnit nožovou pojistku?
 Kdo vyrábí nožové pojistky se signalizací přímo na pojistce?
 Kde mohu vyměnit nožové pojistky?
 Jsou nutné nožové pojistky v elektroměrovém pilíři?
 Jaká byla vypínací schopnost bakelitových nožovek?
 Jak zabránit náhradě nožové pojisky vyšší hodnotou?
 Jak správně vytahovat nožové pojistky pomocí žehličky?
 Z jakých materiálů jsou vyrobeny nožové pojistky?
 Zažili jste také úraz při manipulaci nožovými pojistkami?
 ESTA nedodává kvalitní spodky pro nožové pojistky?
 Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
 Co lze jistit nožovými pojistkami s charakteristikou TF?
 Výměna nn pojistek lze trénovat i virtuálně!
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
 Je možné vynechat HDS?
 Existuje elektroměrový rozvaděč s integrovanou přípojkovovou pojistkovo skříňí?
 Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku?
 Komu patří fejfarka a kdo její zřízení platí?
 Existuje pojistková skříň dimenzována pro 3 odběrná místa?
 Jaký je maximální průřez vodiče, připojeného k pojistkovému spodku DII, DIII?
 Lze instalovat pojistkové vložky 200A do kabel. skříní dimenzovaných na 160A?
 Opravdu si musím zajistit pojistkovou skříň SP100 i připojení do ní?
 Jak otevřít pojistkovou skříň PS100 (půlměsíc)?
 Musí mít objekt vždy pojistkovou rozpojovací skříň?
 Jakou normu použít při poškozených pojistkových spodcích?
 Jaká platí pravidla pro společné osazení pojistek a plynoměru?
 Komu patří pojistková skříň na fasádě domu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra?
 Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
 Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
 Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
 Mám kupovat byt se starým Al rozvodem?
 Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Jak zapojit zásuvky 230V sériově?
 Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom?
 Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti?
 Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
 Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů?
 Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?
 Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?
  Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
 Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň?
 Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem?
 Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
 Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?
 Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu?
 Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
 Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku?
 Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?
 Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče?
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
 Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD?
 Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy?
 Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY?
 Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou?
 Vadí elektroinstalace za krbovými kamny?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
 Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
 Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe?
 Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?
 Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.079 sekund, 24 dotazů.