Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Opravy a servis, údržba, rekonstrukce
| | |-+  Jaký typ jističe zvolit pro nahradu snýtované ITV jističe?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký typ jističe zvolit pro nahradu snýtované ITV jističe?  (Přečteno 7720 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #18 kdy: 06.04.2021, 10:14 »

Není zač. STejně jste si z toho nic nevzal a skončíte na nedovoleném zapojení

Pokud jistíte třífázový kabel třemi samostatnými jističi, pro tři zůzné okruhy, je to dle norem prostě blbě a i když to na první pohled nevypadá, nese to sebou jistá rizika. Proto pro toto zapojení sdružených obvodů platí pevně stanovaná pravidla. Napříkald se musí nechat všechny tyto obvody vypnout najednou. Tedy pokud předřadíte těm třem jističům jeden třífázový, splníte podmínku. Pak je tam například podmínka souměrné zátěže, s tou se srovnáte jak?

Na toto téma už tady bylo popsáno mnoho stránek zdejších diskusí. Stačí použít tlačítko vyhledat. Znovu to sem vypisovat nebudu, stejně odpovědi kolegů ignorujete.

Jediné pozitivní co v dotazu vnímám je využití retrofitu, tedy za mne správný postup. To další bohužel už nee.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 06.04.2021, 11:45 »

Ano, terčík identifikuje spoušť která zareagovala, k odpojení však dochází u všech pólů.
Pokud tedy někdo v rámci nedovolených úprav nedemontoval mimo spojení ovládacích páček i mechanickou spřažku mezi póly.

Terčík (obdélníkový výstupek mezi páčkou a štítkem) při zkratu v jedné fázi jističů ITV (ITM) musí reagovat u všech třech pólů, jinak nemůže dojít k odpojení zbylých dvou fází. Pokud nereaguje, jedná se o vadný jistič nebo o jistič u kterého byly demontovány spojky mezi póly, což jsou malé ploché pertinaxové destičky vložené mezi jednotlivé jističe před konečnou montáží sešroubováním.

V tomto případě se to opravdu chová jako 1p jestiče, při vybavení jednoho zustavají ostatní okruhy seplé. Jestli to někdy někdo přebastlil z 3f jističe to již nezjistím, každopádně to nahradím třemi 1p jističi. Díky za rady

Zjistíte snadno, právě jsem popsal v předcházejícím odstavci jak je to konstruováno.

 Ještě opravím jednu chybu uváděnou od počátku této diskuse, tyto jističe nejsou nýtované, jsou sešroubované pomocí šroubků M3, které bývaly ve výrobě zajištěné barevnou kontrolní hmotou. Pokud ta je odstraněna, je obvykle jistič  nějakým způsobem upravený.

Použití retrofitu hodnotím kladně, ale musím ještě upozornit, že pokud jsou vodiče hliníkové, měly by být použity jističe, které jsou výrobcem určeny pro použití s hliníkem.

Protože se nejspíše jedná o přívod do garáže třífázovým čtyřžilovým kabelem, který je poté rozdělen na tři okruhy jednofázových odběrů, není použití samostatných jističů správné, jak již napsali kolegové dávno přede mnou. Doporučuji osadit jistič třífázový a v garáži použít malou rozvodnici do které se umístí tři jednofázové jističe pro příslušné okruhy. Tím bude zajištěna bezpečnost následujících okruhů světel a zásuvek a možná to bude užitečné i z jiného hlediska. Ne vždy bude při výpadku třeba zapínat jistič až doma.

Podle barevného značení vodičů se jedná o rozvody staré více jak 40 let, proto bych doporučil návštěvu revizního technika a kontrolu rozvodů revizními měřícími přístroji, které mohou odhalit různá nebezpečí. Starý hliník bývá zrádný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří 2
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 22.02.2022, 14:09 »

Po prostudování charakteristik y jističe ITV (10 A) jsem si všiml, že smluvený proud pro t 1 h je mezi 1,5 a 1,9 In. Naproti tomu mají současné jističe (LTE) pouze 1,13 - 1,45 In.
Nenarazili jste při výměně na problém s vybavováním nového jističe?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #21 kdy: 22.02.2022, 15:22 »

Apropo, tyto jističe, mají zkratovou odolnost, pouze 1,5 kA. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 22.02.2022, 17:31 »

Apropo, tyto jističe, mají zkratovou odolnost, pouze 1,5 kA. Úsměv

To je pravda, ale pro 500V. V běžných rozvodech ani tuto hodnotu nepřekročíte. Něco jiného by byl průmyslový rozvod v objektu s vlastní trafostanicí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář