Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Mohu myčku nádobí jistit jističem 16A pokud je výrobcem požadovaný jistič 10A?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu myčku nádobí jistit jističem 16A pokud je výrobcem požadovaný jistič 10A?  (Přečteno 3800 krát)
René Jaroš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 02.01.2022, 19:31 »

Výrobce myčky po má napsáno požadovaný jistič 10A, v přípravě mám nachystaný jistič 16A a od něj CYKY 3x2,5 v liště k zásuvce. Může to tak být nebo to budu muset předělat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 03.01.2022, 14:42 »

Jak je to formulované přesně?
Není tam něco jako minimálně 10 A, nebo doporučené jištění, nebo ...
(Jinak, v instalaci se obvykle jistí přívodní kabel ne spotřebič)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
René Jaroš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 03.01.2022, 14:55 »

Jak je to formulované přesně?
Není tam něco jako minimálně 10 A, nebo doporučené jištění, nebo ...
(Jinak, v instalaci se obvykle jistí přívodní kabel ne spotřebič)
,  je tam napsáno přesně tohle:
Instalace
Instalace: Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm): 850x600x625
Délka napouštěcí hadice (cm): 150
Délka vypouštěcí hadice (cm): 150
Požad. jištění (A): 10
Typ napouštěcí hadice: Aqua control
Čistá hmotnost (kg): 43.3
Kolečka a nožičky: 4 nastavitelné nožky, Výšková nastavitelnost 0-1 cm
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 03.01.2022, 15:04 »

Jistič jistí vedení, ne spotřebiče.
Podle druhu instalace / uložení kabelů /zásuvkových obvodů 230V lze jistit max.16A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 03.01.2022, 18:01 »

Když to vše shrneme, vaše příprava spočívající v kabelu CYKY-J3x2,5mm2 a jištěním 16A je naprosto v pořádku. Problém by byl s poddimenzovaný m jištěním např. 6A. To byste musel nechat vyměnit za 10A, jinak by vám jistič vybavoval díky jeho přetížení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 04.01.2022, 09:31 »

Keď už, tak správne mal výrobca v návode napísať:

Požad. minimálne jištění (A): 10

Toto je príklad keď nie je dobre aby bol návod nad normu...
Jak píše p. Horský, keď je Z okruh jak má byť podľa 2130, tak hádam nijaký elektrikár nepôjde kvôli návodu vymeniť správne istenie...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 05.01.2022, 20:28 »

Běžný spotřebič připojovaný do standardní zásuvky by měl být konstruovaný tak, aby neměl problém se standardním jištěním zásuvkového okruhu tak, jak se dělá v zemi, ve které je spotřebič prodáván.
Samozřejmě může výrobce předepsat nějaký požadavek, ale pokud by to bylo nad běžný rozsah elektroinstala cí a jejich jištění, už to není běžný spotřebič, který se dá nainstalovat a používat laikem jen podle dodaného návodu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Pomůže výměna jističe pro nevybavování jističe u cirkulárky YD?
 Neměl by být motor spotřebiče standardně vybaven tepelnou ochranou?
 Jak velkým jističem jistit 3f motor 18kW?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?
 Kam se připojuje rozběhový kondezátor?
 Jaký mohu použít výkon motoru kompresoru při 20A jističi?
 Jak provést jištění vzdáleného venkovního 3 fáz. motoru ?
 Proč vybavuje tepelná ochrana motoru čerpadla pri čerpaní zo studni?
 Jaký nejsilnější možný elektromotor mohu zapojit u RD s hl. jističem 3x25A?
 Jak spočitám velikost nadproudové (tepelné) ochrany motoru?
 Lze pro ochranu motoru použít namísto motorového spouštěče 3f jistič?
 Jak snížit proudový ráz při rozběhu motoru soustruhu?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Jak zapojit elektromotor 7.5kW?
 Jaký dát jistič na 3fázový motor 2kW-1450ot/min?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Jakou hodnotou jističe jistit 3f asynchronní motor 1,5 kW?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jaký jistič použít u motoru?
 Jak zjistit odběr proudu při rozběhu stroje?
 Lze 3F jističem jistit 1F+N+ovládanou fázi?
 Lze asynchronní motor zapojit do hvězdy a rozběhnout s jističem 25B/3?
 Čím a jak se chrání motor v kartáčovací hlavici na koberce?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.