Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Lze z krabicové rozvodky na chodbě vytáhnout 3F kabel k jističi?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze z krabicové rozvodky na chodbě vytáhnout 3F kabel k jističi?  (Přečteno 7803 krát)
Packy_GIS
« kdy: 08.11.2021, 13:44 »


S ohledem na štědré dotace jsem se rozhodl, že bychom na dům rádi pořídili FVE. Máme rekonstruovaný RD z roku 1938, historicky v něm byly 3 byty a 3 elektroměry - každý byt měl jednu fázi (1x25A jistič). Aktuálně máme 2 elektroměry, každý na 1F. Při návrhu FVE jsme narazili na limit jednofázového měniče 3.6 kW (vyšší mi na 1F ČEZ nepřipojí). Řešením je 3F měnič. Přemýšlím, jak co nejefektivněji dovést 3F k jističi (elektroměru). Než to budu řešit s FVE firmou (resp. distributorem),    rád bych posbíral nějaké další informace.
Za domovními dveřmi máme taková zapomenutá dvířka - dříve v nich byla silná šroubovací pojistka, aktuálně tam je "krabice",    do které jde přívodní kabel z pomníku u chodníku (prý tam jsou nožové pojistky, ale nikdy jsem to neotevíral) a ven jdou tři dráty - počítám tedy 3 fáze - do naší rozvodné skříně v patře (s hrůzou jsem teda zjistil, že jsou to původní dráty, vše ostatní máme v mědi). Foto v příloze.
Otázka zní - je možné z té hnědé krabice vyvést 3F vodič a dovést ho do rozvodné skříně? Samozřejmě to bude dělat odborný elektrikář - jde mi spíš o to, jestli takovou věc můžeme dělat legálně a zda to je technicky/prakticky možné.


* 20211108_082927.jpg (589.89 KB, 756x1008 - prohlédnuto 372 krát.)

* 20211108_083014.jpg (601.83 KB, 1008x756 - prohlédnuto 341 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 08.11.2021, 20:46 »

Dle mého názoru nelze. Vidím tam z vrchu do té krabice hadráky. Smutek
Takto jednoznačně vidím v návštěvě elektrotechnik a a nebo RT elektro přímo na místě.
 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 08.11.2021, 21:21 »

Obávám se, že to bude problém.
Pokud budete chtít dotaci, předpokládám, že budete potřebovat výchozí revizní zprávu.
A tohle "ojebat" to byste musel hodně podplatit nějakého odvážného "kovboje co střílí od boku" aby pod to dal razítko a podpis
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 08.11.2021, 21:24 »

Podle mých kusých neověřených informací bude kvůli dotacím nezbytně nutný i projekt. Je to tak kolegové?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 09.11.2021, 09:10 »

S ohledem na štědré dotace jsem se rozhodl, že bychom na dům rádi pořídili FVE.

 Foto v příloze.
Otázka zní - je možné z té hnědé krabice vyvést 3F vodič a dovést ho do rozvodné skříně? Samozřejmě to bude dělat odborný elektrikář - jde mi spíš o to, jestli takovou věc můžeme dělat legálně a zda to je technicky/prakticky možné.

Dotační programy mají přísná pravidla.
Kromě fotografií musíte doložit certifikace jak použitých výrobků, tak CE firem, kteří to provádějí, tak také CE dokumentace. Bez toho žádnou dotaci nezískáte.

Z pohledu elektro a jen z popisu a fotek.
Stávající stav je nevyhovující a vyžaduje rekonstrukci s projektem.

Řečeno jinak.
Přívod elektrické energie v neměřené části máte přes neplombovanou instalační krabici.
To je a vždy bylo zakázáno.
Navíc ty původní dráty budou problémem.
Ostatní již napsali kolegové.
LZE ? Technicky lze, ale legislativně NELZE !!
Z chodníku se natáhne nový kabel až k jističům před elektroměrem
a následně celá rekonstrukce elektriky při použití FVE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 09.11.2021, 11:28 »

V  dnešní době nevyhovuje snad všechno! Acidurka se spojenými neměřenými rozvody byla a je stále považována za místo možného černého odběru. Vystavujete se nebezpečí postihu a podezření, že neoprávněně odebíráte neměřenou elektriku.

Při takto zásadním zásahu do odběrného místa je třeba uvést celý rozvod do stavu podle současných připojovacích podmínek. Základem bude umístit  nový třífázový elektroměr na veřejně přístupné místo - tedy do plotu a udělat do objektu nový, patřičně dimensovaný přívod. Rozvody uvnitř objektu by měl shlédnout revizní technik, teprve dle jeho vyjádření bude možné rozhodnout, jaké budou třeba udělat opravy a úpravy pro vámi zamýšlené připojení FVE.  Posléze by měl být vypracován projekt, který bude mít všechny potřebné náležitosti, aby bylo možné získat dotaci.

 V současnosti (pokud se nemýlim, kdyžtak mě někdo z kolegů opraví) nemůže být uvnitř objektu méně než 4 elektroměry, ty však musí být umístěny ve společných prostorách (např. chodba),  tedy mimo byty. Tedy záleží též na shodě všech obyvatelů objektu, protože úpravy se budou týkat obou bytů. Záleží také na tom, zda potřebujete dvě samostaná úřední měření. Variant řešení může být více, záleží na dohodě a na místní situaci. S ohledem na žádost o dotaci uvedl již legislativní požadavky kol. Bocek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Packy_GIS
« Odpověď #6 kdy: 09.11.2021, 15:41 »

 ,
děkuji všem za reakce. Mé obavy asi byly liché - celou instalaci FVE bude provádět certifikovaná firma, která vypracuje vše požadované (včetně projektu, revize i žádosti o dotaci) a upraví elektroinstala ci tak, aby bylo vše v souladu s platnými předpisy. Ve smlouvě je navíc uvedeno, že pokud na základě jejich práce a podkladů dotaci nedostanu, tak bude o cenu dotace ponížena cena díla a peníze mi "vrátí" (tzn. garantují, že dotaci dostanu).
Jen pro info - v celém domě je udělaná komplet nová elektroinstala ce, jen tato část (mezi nožovkami a elektroměrem) je tak jak byla, když jsme dům převzali ...
Honza
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 10.11.2021, 10:16 »

....jen by mne zajímaly reference zákazníků, kterým instalovali FVE na klíč
za cílem získání dotace.

Dokonce jsem viděl smlouvu, kdy nevyplacení dotace bylo jako hrubé porušení smlouvy a zákazník dostane uhrazenou pokutu ze 60% smluvní ceny. Neboli více než je dotace....Na druhé straně, pokud jsou splněny všechny podmínky dotačního programu, tak peníze jsou do 14 dnů na účtu. Proto firmy se zkušenostmi mohou takovou podmínku vložit do smlouvy. Pak ty ověřené reference jsou velice důležité. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 11.11.2021, 07:25 »

Tak to bych chtěl vidět výtvor té firmy a té FVE.  ??
Z deseti VRZ na FVE, byly pouze 3 FVE v popřádku. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 11.11.2021, 11:07 »

Myslím, že se to neliší nijak zásadně od průměru!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #10 kdy: 11.11.2021, 11:55 »

Jenomže to je špatně!! Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100