Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Použitím kabelové chráničky musím udělat i pískové lože?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Použitím kabelové chráničky musím udělat i pískové lože?  (Přečteno 12793 krát)
Pavelka Ondřej
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 13.03.2007, 18:50 »

Pokud použiji kabelovou chráničku pro uložení kabelu v zemi, musím udělat i pískové lože a dát nad chráničku výstražnou fólii ?  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 13.03.2007, 19:09 »

V zásade nemusí sa dať ani pieskove lôžko a ani výstražná fólia. No na dne ju musíte niečim zafixovať, aby tá chránička bola rovne. Pri križovaní cez cestu miestami s troškou betónového obloženia. Pre križovanie s inými podzemnými sieťami však tých cca 2m fólie finačne nezaváži a tak ju ponechávam v projekte pre orientáciu, že ide v nej elektrokábel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 13.03.2007, 19:31 »

Dotaz je příliš obecný.
Záleží na materiálu chráničky, od betonové se špice krompáče odrazí, od plastové ne, tu prokopne až na kabel. Fólie je nanejvýš vhodná, i při budoucím odbagrovávání zeminy.
Pískové lože bezesporu z kabelu dobře odvádí teplo, u chráničky však předepisuji přesátý výkopek. Je to lacinější o dovoz písku, odvoz přebytečné zeminy a náklady na skládkovné. Pokud je však pro dodavatelskou firmu jednodušší použít písek, nebráním se, ale zaplaceno dostane jen za ten výkopek.
Všimněte si, že v ČSN 33 2000-5-52 je pískové lože uváděno jen u holých kabelů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Pavelka Ondřej
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 13.03.2007, 19:56 »

Děkuji za odpovědi, jen upřesním, jedná se o kabelovou chráničku - povrch červený a vnitřek černý, je celoplastová. Firma, která do těch chrániček navlékala silové kabely je ani nezasypávala pískem a ani tam nedávali výstražnou fólii.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 13.03.2007, 20:43 »

Tak to jsou chráničky typu Kopoflex či Arot. Díky zvlnění toho červeného pláště, mají velkou únosnost. Plast je však zůstává plastem. Pokud je chránička na vašem pozemku, tak bych alespoň na začátek, na konec a na lomení trasy dal do země nějaké vytyčovací žulové kostky a někam si napsal hloubku uložení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #5 kdy: 13.03.2007, 21:26 »

I když je kabel v chráničce, výstražná fólie rozhodně na škodu nebude.
Před rozzuřeným bagrem plastová chránička neobstojí ... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 13.03.2007, 21:57 »

Do země se kladou kabely podle ČSN 33 2000-5-52, čl. 521.N11.13 a čl. 521.N11.14.
I když je kabel chráněn proti mechanickému poškození cihlami, vždy se ukládá do písku. Ukládání do písku má velký význam pro chlazení kabelu a tím i jeho zatížitelnost.

Už fakt, že je kabel uložený do trubky a tím ovlivněno jeho chlazení a zatížitelnost, jsou podmínky chlazení (odvod tepla) ještě zhoršené uložením trubky bez pískového lože.  Nerozhodný



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Neznáte desky AROT LT 300/1?
 Může být vedení uloženo v chráničce do betonové podlahy?
 Čím chránit vodiče v hale s pecí?
 Kolik kabelů se asi vejde do chráničky typu Kopoflex?
 Jak upevnit chráničku pro kabel AYKY J 4x16 z HDS na betonový sloup?
 Není podelným rozříznutím chráničky snížena její funkce?
 Nebezpečí při účinné ochraně energetických a telekomunikačních kabelových sítí
 Aká chránička má byť na kábel z HDS do elektromerového rozvádzača?
 Kde se dají pořídit chráničky na dráty venkovního vedení NN?
 Je umístění kabelu na stroji bez "chráničky" bezpečné?
 Čím ochránit svod kabelu z SP100 na sloupu?
 Jak rozdvojit chráničku v zemi?
 Jak ochránit Kopoflex před překopnutím?
 Jak v zemi rozbočit chráničku Kopoflex?
 Jaká je odolnost chráničky kopoflex vůči UV?
 EROCOMM: Kabelové přejezdy
 Jak zabezpečit chráničku proti vnikání vody?
 Aký typ ochrannej trubky by ste odporučili miesto FXP 40?
 Program průmyslových kabelových chrániček
 Akú chráničku použiť pri uvedenej aplikácii zástrčky?
 Čím utěsnit konec chráničky?
 TIP na dvoustěnné ochranné trubky, chráničky kabelů
 Jak opravit chráničku kabelu?
 FRAENKISCHE: Návod na pokládku potrubí
 Vzpomínáte co jste používali pro ochranu kabelů v zemi před vznikem KOPOFLEXu?
 BETTRA: Systém vedení kabelů KES-M
 Je plastová chránička v zemi požárně odolná?
 FRÄNKISCHE: Ohebná kabelová chránička Kabuflex R plus
 Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě?
 Lze pouzit chráničku určenou do země místo trubky k montáži na zeď?
 Výprodej chrániček KOPOFLEX a KOPODUR v různých barvách!
 Jaká je vhodná hloubka uložení chráničky do zahradní zeminy?
 Ako sa zmení uloženie nn kábla v zemi, ak ho dám do chráničky?
 Využili jste někdy k uložení vedení nepoužitou drenážní trubku?
 Katalog chrániček vedení KOPOS 2019
 Rozdíl mezi KOPOFLEXEM a KABUFLEXEM?
 Je možné vést chráničku s kabelem v drenážní trubce?
 Jak je přesně kótováná hloubka hloubka uložení kabelové chráničky pro nn?
 Jaká je vhodná chránička pro vedení napájecího kabelu 230V v zemi?
 Co víte o chráničkách vedení KOPOS Kolín?
 Je možné do kopoflex chráničky vedoucí základovou deskou RD použít vodiče CY?
 KOPOS: Průlet nad trubkami a chráničkami
 Které trubky a chráničky KOPOS můžeme čekat ve velkoobchodech skladem?
 Jaký je rozdíl v konstrukci mezi trubkou a chráničkou KOPOS Kolín?
 Jakou volit dopravu pro odběr trubek a chrániček ze skladu?
 Jak investorovi vysvětlit, že komín není řešení pro uložení vedení?
 Co s utopeným mobilem v chráničce někde v zemi?
 Aký priemer chráničky volit na 2x 3x2,5 CYKY J?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.