Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Aké podmienky platia na tahanie káblu CYKY na stredne horľavý materiál C2?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Aké podmienky platia na tahanie káblu CYKY na stredne horľavý materiál C2?  (Přečteno 6054 krát)
Michal Šlosiar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 14.03.2007, 16:09 »

Aké podmienky platia na tahanie káblu CYKY na stredne horľavý materiál C2 (mäkké drevo na strope). Dakujem
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 14.03.2007, 17:39 »

Žádné zvláštní podmínky pro kabely CYKY nejsou stanoveny. Podle ČSN 33 2312, čl. 2.1,  je dovolená nejvyšší povrchová teplota při styku s látkami C2 i C3 max. 120°C. Pokud je kabel správně jištěný proti nadproudu, v souladu s ČSN 33 2000-5-523, tak tuto teplotu nikdy nedosáhne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 24 dotazů.