Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 01.12.2021, 13:53 »

Jenomže tazatel měl v tam nákresu, čtyřžilovej kabel, a né pětižilovej kabel dle PD.
Evidentně mu dělá problém, co je vodič PEN, PE a N. Úsměv
Já tam vidím soustavu 3L+PE, z čeho jen vezmou to N?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #19 kdy: 01.12.2021, 14:08 »

Milane, asi ze vzduchu  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Martin Vondráček1
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 01.12.2021, 16:39 »

Přiložené schéma je od výrobce, jak jsem výše uváděl u nás to bude zapojené přímo do nn pole trafa a to má pouze PEN. V 5 žíle to lze udělat zapojením obou kabelů na tuhle šínu. Bojím se, že to bude problém pro revizáka, že nebude jasné rozdělení na PE a N. MV
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #21 kdy: 01.12.2021, 16:57 »

V tom rozvaděči nejde udělat rozdělení PEN na PE a N?
To snad půjde ne. Úsměv
Protože tak jak to popisuješ, já bych s tím teda měl problém. VRZ elektro, bych neprovedl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 01.12.2021, 17:06 »

Přiložené schéma je od výrobce, jak jsem výše uváděl u nás to bude zapojené přímo do nn pole trafa a to má pouze PEN. V 5 žíle to lze udělat zapojením obou kabelů na tuhle šínu. Bojím se, že to bude problém pro revizáka, že nebude jasné rozdělení na PE a N. MV
Z přiloženého schématu ale jasně vyplývá, že ŽZ drát v té CYKYně má pouze funkci ochrannou.
V tom rozvaděči nejde udělat rozdělení PEN na PE a N?
To snad půjde ne. Úsměv
Protože tak jak to popisuješ, já bych s tím teda měl problém. VRZ elektro, bych neprovedl.

V rozvaděčích ANx se dělí přímo na PEN šíně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #23 kdy: 01.12.2021, 17:22 »

Ty tam někde vidíš to rozdělení PEN na PE a N?
Já teda ne.
Připojit ZŽ z toho kabelu na PEN, a pak ho prohlásit za vodič PE v té nabíječce? Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 01.12.2021, 18:08 »

Ne, schéma od výrobce vyžaduje zapojení 3+PE. U TS TN-C řešitelné pouze dvěma způsoby, buď připojením PE k PEN šíně v ANx, nebo realizovat přechod to TT a brát si PE z tyčky u nabíječky.
Ve vnitřním zapojení (dle přiloženého schéma) figuruje N šina nedefinovaného využití, bude-li tedy tazatel používat variantu přívod 5x, nic nebrání použít coby bod rozdělení šinu PEN v ANx, samozřejmě s odpovídajícím označením obou vodičů.
Reagoval jsem na tvou připomínku k rozdělení PEN na PE a N v rozvaděči TS, kde je standardně šina jen jedna, není-li u výrobce zadán požadavek pro vyzbrojení rozvaděče ANx v provedení TN-C-S.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Vondráček1
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 01.12.2021, 21:30 »

Za mě to bude taky OK, půjdeme 2 kabely z PEN šíny z ANx - 1xPE a 1xN kabel označí se a bude. Náš přívod dle PD je 5x YY 185 a dodvatel ho má nakoupen. To mě taky naštvalo, CYKY 5x185 by byl levnější. Už to neřešte, ale i ten typ kabelu od projektanta mě naštval. MV
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #26 kdy: 01.12.2021, 22:06 »

Taky se tu a tam "motám" ohledně projektů připojení nabíjecích stanic, zatím všechny velké nabíječky (více jak 100kW) měli předepsaný přívod 5x, takže ho jako projektant dodržuji (manuál výrobce je to hlavní).
Už jsem se setkal i s tím, že investor měl uložený kabel 4x a nechtěl nic dalšího upravovat, takže jsem prověřil zda je možné v patě nabíječky upravit svorky: doplnit hřeben (udělat bod rozdělení s uzemněním). Stejně pro každou nabíječku co kreslím vyžaduji uzemnění (ať už ho tam výrobce má a nebo nemá). Z hlediska elektriky je to v podstatě jedno (je to "profesionální" 3f zařízení, takže by "N" mělo být nezatížené),    možná to je i lepší, protože v případě přepětí se vám nemůže rozjet napětí mez N a PE  Úsměv.
Jako revizák, když jdu revidovat připojení stanic co jsem projetoval, tak dohlížím i na to, aby ten Z/Ž byl i na vhodném místě připojen, některé ty stanice mají krásny kovový sloup na který se dá uvnitř dát objímka Úsměv.

Jako projektant pokud se snažím šetřit, tak to dělám tak, že používám dva paralelní kabely, navíc s tenčími kabely je lepší práce. Problém ale nastává se svorkama v zařízení, občas to je prostě našlapané tak, že dva kabely použít nejdou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #27 kdy: 01.12.2021, 22:34 »

Problematiky ochrany nabíjecích míst před bleskem a přepětím jsem se letos dotkl na 39. Celostátním setkání elektrotechnik ů, zde je odkaz na přednášku: http://www.kniska.eu/x/file/39.cse/at_download/file
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #28 kdy: 02.12.2021, 06:27 »

Ve vnitřním zapojení (dle přiloženého schéma) figuruje N šina nedefinovaného využití, bude-li tedy tazatel používat variantu přívod 5x, nic nebrání použít coby bod rozdělení šinu PEN v ANx, samozřejmě s odpovídajícím označením obou vodičů.
Reagoval jsem na tvou připomínku k rozdělení PEN na PE a N v rozvaděči TS, kde je standardně šina jen jedna, není-li u výrobce zadán požadavek pro vyzbrojení rozvaděče ANx v provedení TN-C-S.

Co máš s tím rozvaděčem ANx?
Já tam takové označení nevidím.
A propo, ANx, nejsou jediné rozvaděče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 02.12.2021, 07:52 »

Tak se značí rozvaděč trafačky, za x se dosadí písmeno značící o který trafo jde, je-li jich ve stanici víc.
Tazatel se chce připojit do rozvaděče trafa, pak z podstaty celkového zapojení trafačky je připojení na jednu šinu OK.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #30 kdy: 02.12.2021, 08:43 »

Tak to je potom Ok. Mrknutí
Asi sem přepracovanej. Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 02.12.2021, 09:43 »

Tuto nabíječku napájíme přímo s nové trafostanice, která je vedle
Čo znamená "vedle"...? ?, ..nabíjačka je opretá o stenu trafa, či je parkovisko "vedľa" 20-30m?...

Keď vám ide aj o ekonomické hľadisko, tak pre projektanta (treba s nim počas projektu komunikovať) nie je žiadny problém rozšíriť pevný rozvod, odísť z trafa v TN-C s káblom napr. 4x185 ,  uložiť ho do zeme aj s pásovinou, a ukončiť a rozdeliť na svorkovnici v samostatnej krabici vedľa nabíjačky,....no a z nej potom nabíjačku pripojiť s kúskom 5x185....


Podľa môjho, keď sa na lištu PEN v trafe samostatne pripoja vodiče PE a N, tak by tomu malo zodpovedať aj správne označenie tej šíny PEN v dokumentácii nn rozvádzača v trafe, ..pre poriadok...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #32 kdy: 02.12.2021, 10:31 »

Tak se značí rozvaděč trafačky, za x se dosadí písmeno značící o který trafo jde, je-li jich ve stanici víc.

Jedná se o značení podle metodiky KKS pro energetická zařízení.

První písmeno "A" označuje rozvodná zařízení.
Druhé písmeno "N" značí zařízení < 1kV, popřípadě "V" značí smyčku (rozvaděč vn).
Třetí písmeno značí pořadí v objektu. Nejčastěji tedy bude "A".

AVA - rozvaděč na straně vn
ANA - rozvaděč na straně nn.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #33 kdy: 02.12.2021, 11:29 »

Jiří ...  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #34 kdy: 03.12.2021, 12:45 »


Keď vám ide aj o ekonomické hľadisko, tak pre projektanta (treba s nim počas projektu komunikovať) nie je žiadny problém rozšíriť pevný rozvod, odísť z trafa v TN-C s káblom napr. 4x185 ,   uložiť ho do zeme aj s pásovinou, a ukončiť a rozdeliť na svorkovnici v samostatnej krabici vedľa nabíjačky,....no a z nej potom nabíjačku pripojiť s kúskom 5x185....


Tak to by musela bejt pořádná krabice, na spojení 2 X kabel CYKY 4 x 185 mm2.
Dělals to někdy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 03.12.2021, 14:51 »

Tak to by musela bejt pořádná krabice, na spojení 2 X kabel CYKY 4 x 185 mm2.
Dělals to někdy?
Keby len ja...to snáď každý...
Hádam vás nenapadlo, žeby som pod pojmom "krabica" myslel dajakú acidurku... Mrknutí

A keď už vám ide o detaily okolo miesta na spojenie dvoch káblov.. tak som nepísal 2x kabel 4x185, ale jeden 4x185 a druhý 5x185...a opakujem, len jak príklad ekonomickejšie ho riešenia..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak lze provádět induktivní nabíjení akumulátoru na hladině nn?
 Kde koupit nabíječku AKU 36V/2-3A?
 Jak dobíjet 6V olověnou baterii z 12V autobaterie?
 Je možné nabíjet 12V akumulátor jiným 12v akumulátorem?
 Co omezuje nabíjecí výkon akumulátoru?
 Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku?
 Má vliv nabíjecí proud na životnost gelové baterie?
 Jak nabít elektromobil na 100km za 3 minuty?
 V Lovosicích byla spuštěna rychlodobíjecí stanice
 Nabiji baterii 12V Li-ion pomocí 10 dobíjecích 1,2AA NiMH baterií?
 ABB hlásí výrazný nárůst v počtu nabíjecích stanic v Česku
 Musím u sazby D27d nabijecí stanici blokovat stykačem HDO?
 Lze nabíjet elektromobil DC mimo klasické DC rychlonabíjecí stanice?
 Je napájecí kabel pro nabíječku elektromobilů v areálu investora stavbou?
 Čím omezovat nabíjecí proud třífázové zásuvky podle odběru objektu?
 Co vše potřebuji k připojení Wallboxu k hlavnímu jističi?
 Čo treba splniť pre bezpečné napájanie domu zo zásuvky na elektroaute?
 Pomůže rozšíření elektromobility stavba dobíjecích míst pro elektronáklaďáky?
 Od kdy budou muset být vybaveny garáže a garážová stání přívodem pro nabíječku?
 Kam v garáži situovat výstup na Wallbox?
 Jak velkým obchodním trikem je nabídka wallboxů k FE?
 Jak odepínat wallbox smart metrem?
 Jakou doporučíte nabíječku autobaterií?
 Odkud se učit revizím nabíjecích stanic?
 Musím rozpojit sérii 2x12V baterií při nabíjení dvěma 12V nabíječkami zaráz?
 Jaká je efektivita nabíjeni z powerbanky při dobíjení baterie 3.7V solárem 6V?
 Existuje nějaký sloupek pro wallbox, rozvaděč s pojistkami i elektroměr?
 Jakým způsobem derivační dynamo zabraňuje přepolarizaci magnetů při zpětném proudu?
 Může napájecí zdroje s větším výkonem ničit baterii notebooku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.125 sekund, 22 dotazů.