| | |-+  Prečo vyhadzuje prúdový chránič pri meraní poruchovej slučky?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Prečo vyhadzuje prúdový chránič pri meraní poruchovej slučky?  (Přečteno 3614 krát)
Martin Jánosdeák
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 24.11.2021, 07:50 »


Používam merací prístroj unimer09 profi a keď idem merať impedančnú poruchovú slučku s nastavením bez vybavenia RCD tak mi aj tak vyhodí chránič.

Testoval som to inde a tam mi normálne zmeralo odpor por. imp. slučky a chránič ostal, čiže prístroj by nemal byť chybný.

Pred tým, než strávim pol dňa kontrolou zapojenia inštalácie, viete mi prosím dať nejaké typy načo sa zamerať?
Kde mohol nastať problém podľa vašich skúseností?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 24.11.2021, 22:03 »

Tady nebude jednoduchá odpověď.

Např. Zerotest by měl umět také měřit bez vybavení chrániče. Ale ne vždy je to pravda.
Měl by měřit tak krátkými špičkami, že na ně chránič nemá reagovat, ale některé "stíhají" vypadnout a dokonce mám zkušenost z revizí informačních tabulí, že měření v rozvaděči OK, ale čím dál od rozvaděče (delší vedení),  tím větší pravděpodobnos t že chránič vypadne.

A "nový" Eurotest řady MI3152 se chová podobně
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 25.11.2021, 07:55 »

Přístroj UNIMER 09 PROFI měří impedanci za chráničem 0,03A proudem 15 mA

Co je to za chránič? Typ A může reagovat už od 10,5A. Nebo je "vadný" a reaguje na zakašlání.

Připomínám, že měření za RCD tímto přístrojem je zatíženo chybou 10%+10D, což při rozsahu 0-3000 Ohm dělá z měření nepoužitelné hausnumero (při naměřeném 1 Ohm chyba > 1000%).

Ověřil bych vnitřní impedanci L/N a parametry RCD.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.11.2021, 08:30 »

Měl by měřit tak krátkými špičkami, že na ně chránič nemá reagovat, ale některé "stíhají" vypadnout a dokonce mám zkušenost z revizí informačních tabulí, že měření v rozvaděči OK, ale čím dál od rozvaděče (delší vedení),   tím větší pravděpodobnos t že chránič vypadne.
tohle se dá ještě celkem jednoduše vysvětlit elektrické vedení má kromě odporu také svou indukčnost a kapacitu, které se projeví tak že obdélníkový impuls přivedený na vstup se na výstupu  zdeformuje tak že náběžné hrany nebudou tak ostré a impuls se protáhne do délky.
Rozhodně to nebude  jediný faktor, tolerance chrániče udělá své a také se na výsledku může podepsat  kapacita vedení proti zemi, kde i níyká hodnota unikajícího proudu zase o kousek přispěje k vybavení RCD. Který z těchto faktorů hraje dominantí roli si takhle  od stolu bez počítání a měření nedovolím posuzovat   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 26.11.2021, 15:26 »

Příčinou může být chránič již zatížený nějakým residuálním proudem nebo vadný chránič, vypadávající při příliš malém IdeltaN. Setkal jsem se s vadnými novými chrániči, které vypadávaly již od proudu 2mA.

 Doporučuji změřit chránič na Idelta N a obvod na unikající proud. Měření smyčky proveďte při vyřazeném (dočasně) chrániči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.11.2021, 11:17 »

Pro obdobné případy nosím digitální chránič s indikací coby "orientační zkoušečku".
Sice není nejlevnější, ale toho času ušetří strašně moc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 27.11.2021, 22:59 »

Milane, nápad to není špatný, jednou jsem to potřeboval použít, ale po některých drátenících není žádná sranda cokoliv v rozvaděči vyměnit, přepojit,...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde najdu minimální hodnoty unikajícího proudu při měření vn zdrojem?
 Co je to náhradní unikající proud?
 Mohl by mi pomoci v měření unikajicích proudů u elektrotepelných zařízení?
 Kde sehnat kleště na unikající proudy kvalitní a levné?
 Jaký průřez samostatného ochranného vodiče u zařízení pro zpracování dat ?
 Dá se s KEW 4200 měřit unikající proud?
 Je možné. že měření Id u Makyty 6906 měřákem PU 184 delta je mimo rozsah?
 Stačí u revize PC změřit pouze unikající proud?
 Jak jednoduše změřím unikající proud?
 Unikající proud zdravotnického prostředku s vnitřním zdrojem energie.
 Měření unikajících proudů ZP
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu B
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu BF a CF
 Unikající proudy (základní pojmy 3.)
 Jak využijete monitorovacího relé reziduálního proudu v praxi?
 Čím může vznikat jemné brnění při dotyku země při stání v bazénu?
 Jak se měří unikající proud svařovacího obvodu?
 Jak provozovat zařízení, které má vyšší unikající proud než 30mA?
 Jak měříte unikající proud svařovacích zařízení?
 Jak srovnáváte metody měření unikajících proudů vy?
 Jak velký rozdíl mezi unikajícím proudy může být?
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebiče
 Náhradní unikající proud trojfázových spotřebičů
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebičů obsahujících elektronické prvky
 Izolované uložení spotřebičů při přímém měření unikajícího proudu
 Musí být zásuvka pro boiler přes chránič když je unikající proud hraniční?
 FLUKE: Klešťový měřič unikajících proudů 368 FC a 369 FC
 Měřit izolační odpor nebo unikající proud?
 Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
 Čo spôsobuje takúto hodnotu unikajúceho prúdu na ochrannom pospájaní?
 Pomůže měření unikajících proudů k ochraně spotřebičů?
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Je možné, že set top box probíjí?
 Jsou dnes plazivé proudy problém nebo to již řešíme nějakým přístrojem?
 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Jak lze v síti TN-C měřit adapterem Revex A3P 32/4 P8014 unikající proud?
 Proč asi vypadávají všechny chladící kompresory ve výdejním boxu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.