| | |-+  Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?  (Přečteno 6434 krát)
Jan Doležálek
*
Offline Offline



Začátečník, ale snaživý :0)


« kdy: 18.11.2021, 09:16 »

Je dle vás v souladu se správnými principy a normovými požadavky zajištěno jištění proti přetížení a zkratu dále uvedená instalace.
Popis:
jedná se o teplotní komoru, kde na stropě jsou instalovány Ir lampy 230V/4A (42ks) do hvězdy, které jsou napojeny následovně:
jistič 30A+RCD100mA / CYA6 / tyristorový regulátor (možnost hlídání nadproudu) / CYA6 (směr stroj) svorkovnice (L1/2/3 a N) / z ní pak všechny Ir lampy samostatně CY1,5 - viz nákres.
Ostatní parametry: na vstupních svorkách regulátoru je Ik 2kA (měřen),      délka vodičů CYA6 cca 5m, délka CY1,5 k lampám max. 1,5m.
Regulátor má v sobě pojistku na vstupních svorkách a výstup je chráněn proti překročení proudu na cca 30A.
Otázka:
Je OK, že v místě změny průřezu z CYA6 na CY1,5 není jistič proti přetížení, rspk. musí tam být? (v -4-43 je v čl. 433-3-1 je uvedeno, že pokud je přetížení nepravděpodobn é a je jištění proti zkratu, tak být nemusí - Ir lampa s In 4A nebude nikdy brát více a jistič s RCD vypne zkrat dost rychle a i regulátor při nadproudu nad 30A odpojí zátěž... (v EN 60204-1 jsem nic konkrétnějšího nenašel)?


* lampy.JPG (42.46 KB, 537x710 - prohlédnuto 328 krát.)
* TPR-3SL Serisi Manuel.pdf (1221.72 KB - staženo 746 krát.)
Zaznamenáno

Doležálek Jan RTEZ
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 18.11.2021, 13:30 »

- jistič s RCD vypne zkrat rychle? Tím bych si nebyl tak jistý. Jaká je impedance na konci okruhu? Bude zkratový proud stačit na reakci rychlé spouště jističe? RCD reaguje na rozdílný proud u pracovních vodičů, na přetížení nebo zkrat mezi pracovními vodiči reagovat nebude

- máte tam trochu rozdíl mezi textem a obrázkem. Na obrázku je jistič 30A a za ním jakýsi regulátor s omezením na 55A - poněkud nelogické

- jaký nadproud nebo nestandardní jev můžeme (musíme) očekávat, předpokládat při závadě Ir lampy?
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Doležálek
*
Offline Offline



Začátečník, ale snaživý :0)


« Odpověď #2 kdy: 18.11.2021, 14:30 »

K Jiří Schwarz:

díky za reakci, upřesnění:

1)Jistič pro okruh topení je ABS33b 30A s vestavným RCD 100mA (RCD při zemním zkratu vypíná, alespoň dle pravidelného měření při revizích, do 40ms, je jasné, že RCD zkrat L-N nezaregistruje, to ale není předmětem nejasnosti),
2) Zkratový proud měřen na vstupních svorkách tyristorového regulátoru (typ přiložen v první otázce),  naměřena hodnota 2,1kA (L-PE),  předpokládám, že vzhledem k vodičům a jejich délkám bude Ik na IR lampách okolo 1kA (L-PE),  jaká je ale vnitřní odpor regulátoru nevím Smutek,  za ním jsme neměřili,
3) Na obrázku je chybka - máte pravdu. Regulátor je s In 40A (na něm je nastavena hodnota omezení proudu na výstupu na In, tedy 40A, měl by si tedy hlídat nadproudy zátěže a při překročení by je měl vypnout. Je to ale korejský výrobek a nedohledám detailnější info.

Hlavní otázka:
Jedná se o skutečný stav a otázka zní, musí-li být jednotlivé IR lampy jištěny svou pojistkou 6 nebo 10A (proti přetížení i zkratu) nebo lze uvažovat tak, že proti zkratu jistí společný 30A jistič a přetížení je u lamp velmi nepravděpodobn é, tedy nemusí mít jistící prvek s In odpovídající CY1,5...?
Zaznamenáno

Doležálek Jan RTEZ
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #3 kdy: 18.11.2021, 16:50 »

Trochu jsem si pohrál v SICHRU, a píše:

Teplota té 1,5mm2 při vypínání přetížení  391 oC 
Takže to nebude to pravé ořechové.
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 18.11.2021, 17:18 »

Teplota vodičů není problém, pokud jsou třeba silikonové, ty jsou na teploty stavěné.
V Sichru jsou předefinovány vodiče CYKY a podobné.
Vždyť je to výrobek, který je schválený. U světel se také nekontroluje jestli stačí ta 0,25 co tam je.
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 18.11.2021, 17:56 »

Teplota vodičů není problém, pokud jsou třeba silikonové, ty jsou na teploty stavěné.
V Sichru jsou předefinovány vodiče CYKY a podobné.
Vždyť je to výrobek, který je schválený. U světel se také nekontroluje jestli stačí ta 0,25 co tam je.

Tak ta teplota je problém, neb tam jsou vodiče CY. podivej
Max. teplota CY je 160 °C.
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 18.11.2021, 18:38 »

Trochu jsem si pohrál v SICHRU, a píše:

Teplota té 1,5mm2 při vypínání přetížení  391 oC 
Takže to nebude to pravé ořechové.
Sichr je pre jednoduché obvody a neberie do úvahy čl. 473.1.2 o výnimkách pre vynechanie ochrany pred preťažením...
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 18.11.2021, 20:38 »

Jakože chránit vodič před hodnotou proudu, která tam nemůže téci tanecek
1,5 vodič jistě 4A snese.
K lampičkovému přívodu 0,5 také nedáváme zvláštní jistič.
Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 18.11.2021, 22:04 »

Hlavní otázka:
Jedná se o skutečný stav a otázka zní, musí-li být jednotlivé IR lampy jištěny svou pojistkou 6 nebo 10A (proti přetížení i zkratu) nebo lze uvažovat tak, že proti zkratu jistí společný 30A jistič a přetížení je u lamp velmi nepravděpodobn é, tedy nemusí mít jistící prvek s In odpovídající CY1,5...?
Kebyže nameriate pri najvzdialenejš ej IR lampe viac jak 1 ohm a zároveň nepoznáte charakteristik u atypu istenia 30A, tak odporúčam byť v strehu...0,4s neradno prekračovať...


Jakože chránit vodič před hodnotou proudu, která tam nemůže téci tanecek
1,5 vodič jistě 4A snese.
Norma je v tomto kus opatrnejšia, a namiesto "nemôže" píše že "nie je pravdepodobné"...
Zaznamenáno
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 18.11.2021, 23:54 »

Pletete jablka s hruškami. 0,4s je ochrana před NDN.
Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #10 kdy: 19.11.2021, 01:05 »

Ir lampa s In 4A nebude nikdy brát více
... Ir lampa s In 4A nebude nikdy brát více .....

Ale bude.
Už jen ze studeného stavu infralamp. Stačí když regulátor, nebo jeho řídící signál zabliká do studených vláken - třeba při chybném naprogramování beznárazového náběhu PID regulátoru).

A každá topná spirála je náchylná na přeložení/zkrácení. Jedna větev pak klidně vezme na nějakou dobu třeba místo 4A 15A.
Vzhledem ke zkratové odolnosti jističe máte zkratový proud v obvodu již omezený a nebrání vám nic v tom osadit na rozbočení infralamp i jen individuální skleněné zapískované pojistky do držáků ve formě řadových svorek s indikací 230V (pokud bojujete s místem). Pokud ne, tak (třeba 3 trojpólové) pojiskové odpojovače válcových pojistek.
Pojistky protože přece jen za tyristorovým regulátorem se může objevit při zkratu silná DC složka poruchového proudu.

Také nechápu, proč nastavovat regulátor na 50 nebo 30A, když spotřebiče jsou na 12A a pokud ten tyristorový regulátor má mít smysl i z hlediska životnosti zařízení (infralamp) a minimalizace odstávek zařízení, tak by měl vždy omezit proud mírně nad 12A - i u studených vláken (omezit, ne vypnout).
Když už je tam osazen tyristorový regulátor, pak je důležité využít všech jeho dobrých vlastností i pro životnost a spolehlivost zařízení..

Dále po mých zkušenostech s elektroohřevy doporučuji propojit N uzel s napájecí soustavou, aby při výpadku jedné lampy nešly do háje zbylé dvě.

A dobrá věc je měření proudu v N vodiči zapojené třeba přes proudový transformátor do hlídacího proudového relé. Jakmile se v N vodiči objeví proud, signál z proudového relé hlásí výpadek pojistky, výpadek fáze, nebo problém jednoho topného elementu (přerušení, zkrácení).
Technologie pak může dojet s omezením pro nižším topný výkon (např.zpomalí podávání materiálu),     nebo se korektně odstaví s vyprázdněním linky a označením zmetků.
Mnohdy měření nesymetrie zátěže umí i samotný tyristorový regulátor a mnohdy jen stačí se seznámit s jeho možnostmi a naprogramování m. Třeba české Elfistory uměly hodně chytrých věci.

 
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Doležálek
*
Offline Offline



Začátečník, ale snaživý :0)


« Odpověď #11 kdy: 19.11.2021, 07:12 »

Jsem rád, že se objevili diskutující a doufal jsem, že si snad bez ostatních detailů přečtu jednoznačnou radu "není nutné",  respk. "musíš tam dát" pojistku. Jedná se ale o elektro, kde každý detail hraje roli. Dnes tedy zkusím nafotit a načrtnout přesnou specifikaci, kterou zkusím během dneška vložit, aby jste měli přesnou představu.

Pro nastínění situace:

Jedná se o 3 roky provozovanou zkušební teplotní a vlhkostní komoru, jež je provozována společností s Asijským vlastníkem a která byla v asijské zemi vyrobena a "certifikována". Bohužel po první pravidelné revizi byly zjištěny mnohé nedostatky a jeden z nich je výše řešená otázka. Cílem této diskuze pak je, jak si s tím údržba může poradit, tzv. poměr cena / výkon. Chceme snížit potenciální riziko, jestli existuje, ale za přijatelnou investici, pokud je nutná. Rozhodně ale není cílem předělat půl stroje, neb jedna úprava váže na další atd....
Prosím vás tedy s velkým díky o zaměření se na problém jištění odporové zátěže, jejíž skutečný stav vložím během dneška.
Zaznamenáno

Doležálek Jan RTEZ
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #12 kdy: 19.11.2021, 09:19 »

Sichr je pre jednoduché obvody a neberie do úvahy čl. 473.1.2 o výnimkách pre vynechanie ochrany pred preťažením...


Nesouhlasím.
Tady se jedná o SZ, a né pevnou stavební elektroinstala ci. Pro mne je první v řadě ČSN EN 60 204-1, v tomto případě ed.2. podivej
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 19.11.2021, 09:29 »


Nesouhlasím.
Tady se jedná o SZ, a né pevnou stavební elektro (norm)instalaci. Pro mne je první v řadě ČSN EN 60 204-1, v tomto případě ed.2. podivej
Fyzika je jedna jak pro SZ, tak pro jinou instalaci.
Já si nedokážu představit stav/průbeh proudu/výslednou energii, která by u lampy In4A dokázala poškodit izolaci PVC u vodiče CY 1,5.
Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 19.11.2021, 09:38 »


Nesouhlasím.
Tady se jedná o SZ, a né pevnou stavební elektroinstala ci. Pro mne je první v řadě ČSN EN 60 204-1, v tomto případě ed.2. podivej
Oki, prečo nie, návrh SZ nech si zdôvodní konštruktér,, ..
V taký čas sa ale v debate o SZ vôbec nemusíte trápiť s dajakým podporným programom pre pevné EI...

Pletete jablka s hruškami. 0,4s je ochrana před NDN.
Rád sa naučím dačo čo neviem, no zatiaľ si to nemyslím,..môžete byť prosím konkrétnejší aby váš príspevok mal pre mňa dajaký zmysel?..
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 19.11.2021, 10:05 »

Hloupě se zeptám. Jak jsou uloženy ty vodiče CY a jsou nějak ovlivňovány teplem z té komory?

Pak je otázkou, jak je zapojen a jak funguje ten regulátor, protože se nedomnívám že by jeho předřazená ochrana, dokázala chránit i "koncové obvody" za tím regulátorem.

Krátkodobé přetížení vodičů při zapnutí infratopení, by pro ty vodiče být problém neměl. Provozně bych v tom taky problém neviděl (viz lampička u postele),  tedy bez znalosti místních odmínek, viz můj dotaz na teplotu u vodičů.
Nicméně souhlasím s návrhem Martina Kůrky, na snížení maximálního proudu regulátoru, což výrazně posune ochranu před zkratem a přetížení k dobru, včetně doplnění okruhů o rychlé trubičkové pojistky. Přece jen to také vnímám jako SZ a toto řešení výrazně zlepší celkovou bezpečnost SZ a to díky jen velmi malé investici.

Fyzika je jedna jak pro SZ, tak pro jinou instalaci.

TO sice ano, ale dle místa řešení, mohou být použita různá řešení. Jinak bychom nepotřebovali normy zvlášť na SZ, instalace a tak dál.  Mrknutí
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 19.11.2021, 11:13 »

Zadáním maximální možné teploty vodiče v provozu x kofík okolní teploty, seskupení a pod. k jeho izolaci onen rozdíl končí.
Nemám vědomosti p.Kurky, nicméně pochybuji, že i on by dokázal vykouzlit takový stav lampy In 4A, který by ohrozil izolaci na 1,5 vodiči, nicméně je pravdou, že jsem nebral v úvahu vliv okolní teploty.
Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #17 kdy: 19.11.2021, 13:00 »

Srdce celé úvahy leží v poznání vlastností tyristorového regulátoru.
Jestli má na vstupu, jako každý slušný tyristorový regulátor, velmi rychlé pojistky pro jištění polovodičů, pak ty umí i mezifázový zkrat vypnout tak rychle, že k nějakému významnému oteplení CYA1,5 nedojde a všechna další jištění z hlediska bezpečnosti zařízení už nejsou nutná.
Správně nastavený tyristorový regulátor chrání dokonale proti přetížení. Je nutné jistit jen proti zkratu při průrazu tyristorů.
Jde o strojní zařízení, kryty musí být pospojovány na impedanci pod 0,1ohm. Nedovolené dotykové napětí je omezeno pospojením všeho na stroji na tuto malou impedancí.

Rozjištění větví s indikací ve formě svorkového pojistkového odpojobvače je spíše velmi praktické pro údržbu. Je to bod pro odpojitelnost jednotlivých těles pro jejich měření či bod měření proudu (třeba zjištění, který zářič se chvílemi přerušuje). Pojistkový odpojovač si vyklopíte a píchnete si na jeho kontakty multimetr. V napěťovém režimu ukáže, jestli je topné těleso průchozí, v proudovém režimu ukazuje proud tělesem. Svítící indikace hned ukáže přepálenou pojistku jedné větve - určí za provozu těleso s poruchou.
Metra kdysi dělala přípravek pro měření proudu klešťákem v závitových pojistkách. Jestli máte takových ohřevů po fabrice více, můžete se inspirovat pro malé skleněné trubičkové pojistky.
Takové infraohřevy s korejským regulátorem mají korejské automobilky a jejich dodavatelé pro průběžné sušení lepidel, pájení apod. Je zde velký tlak na plynulost výroby v taktu a každé zkrácení opravy rychlou lokalizací problémového místa je vítané a pro údržbáře i dobře placené jako zlepšovák.
Halogenové a žárovkové infrazářiče, mají omezenou životnost a výpadek jednoho může vážně ohrozit kvalitu technologie. Teplotní pole je nerovnoměrné, vyrábí se zmetky.
Detekce poruchy je proto asi důležitá.
 A výměna horkého zářiče v omezeném čase není snadná, když jdete najisto, který zářič je vadný a relativně vychladlý, ušetříte si často popálení i s izolačními rukavicemi.

Mimochodem výměna CYA za silikonové při směšné délce 1,5m  by asi řešila mnohé - i vysoké povolené oteplení při zkratu.
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Jistí se plynový kotel samostatně?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Může být sporák, sklokeramika a trouba jištěna společným jističem?
 Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
 Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Je potrebné istiť stýkač?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
 Základy dimenzování a jištění
 Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
 Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
 Jak jistit autotransformátor na sekundární straně?
 Jak se jistí pevně připojené zařízení?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
 Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
 Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?
 Jak jistit podružný rozvaděč s daším záložním elektrokotlem?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?
 Je možné připojit žaluzie ze zásuvkového okruhu 16A?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
 Kde a jak správně jistit LED veřejné osvětlení?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
 Jak se jistí trafo pro řidící obvody?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Jak jistit spínací hodiny?
 Jaká je vhodná hodnota jističe pro LED bodovky s paticí GU10?