| | |-+  Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?  (Přečteno 11871 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #18 kdy: 18.11.2021, 20:42 »

Protože se jedná o rekreační objekt, měl bych obavu i o ten přívod od elektroměru k rozvaděči. Zde to bývalo často velmi podceňováno, protože to na víkend stačí .... Neřeknu . Nicméně nemáme všechny dostupné informace o místních podmínkách a je možné, že to opravdu "ještě pár let vydrží". Rozhodně je potřeba i jeho kontrola.

Dále píšete že potřebujete revizi pro HDO. Ta projde pouze v případě, pokud splníte podmínky vaší místní distribuce. Vždy doporučuji oslovit místního elektrikáře, případně rovnou RT, který s tím pomůže. Jinak jsou tyto podmínky většinou volně ke stažení na stránkách distribuce energie. Pravděpodobně to bude znamenat úpravu el. měr. místa. Úprava spočívá v přípravě místa pro HDO a přípravu blokování spotřebičů signálem HDO, dle VT a NT. Nicméně zároveň s tím, by možná bylo rozumné navýšit hlavní jistič na 20A. Po jednorázovém poplatku, je například měsíční navýšení u  ČEZ cca 30 kč, což mi osobně nepřijde tak strašné, abych si nezvedl komfort.
Také je možné, že vaše měření už podmínkám distributora odpovídá a postačí revize odběrného místa. Tedy pro přiznání sazby a osazení HDO. Další revize by měla proběhnout po přípravě, případně rovnou po zapojení elektrokotle.

To ale predsa nebola vôbec nijaká rada p. Franek,... to bolo len celkom obyčajné odčítanie z charakteristik y ističa v bežnej situácii preťaženia.... či podľa vášho je preťaženie nebezpečný stav ktorý viete oprieť o konkrétny článok normy?

Nepsal jsem o nebezpečném stavu, ale o tom, že dlouhodobé přetěžování obvodů zkracuje jejich životnost (a životnost dalších komponent - viz bimetal) a z hlediska provozních nákladů je nesmyslné. Tedy proč o tom vůbec psát jako o možnosti, obzvlášť laikům kteří nemohou mít dostatečné technické znalosti, aby to dokázali vhodně a bezpečně využít.

A že to nie je rozumné?...šak som to aj napísal,..asi ste si len nevšimol..

Ale všiml, Jen mi to přišlo po "schvalování" pravidelného přetěžování okruhů, už trochu zbytečné.  To vidím jako téma na akademické debaty elektrikářů, ne jako rady laikům.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 18.11.2021, 22:35 »

Ja som vás p. Fanek pochopil tak, že považujete hoci aj vyrazné preťažovanie za niečo čo je za hranou...
NAvíc jsem velmi neochoten navrhovat, nebo schvalovat cokoliv na hraně, případně dokonce za hranou.
Podľa môjho to až tak zlé nebude,..
Či už zavesíte na 16A istič 1kW, alebo 40kW, tak napr. s max. oteplením 2.5ky to v Sichri ani nehne...Ja si myslím, že v labákoch sa s pomerom prúdu a času vo vzťahu k otepleniu vyhrali dosť...

A bimetal?...ten sa predsa unavuje "správnym"  smerom..
Jak som písal, v takom ER je celkom bežne dlhodobo preťažovaná aj 25ka,..a z praxe vieme koľko toho vydrží..

Intenzívne používanie hocičoho samozrejme skracuje životnosť všetkému, ..to je fakt, ktorý tak dajak patrí k veci,..k hocijakej ..
Najdôležitejši e ale furt je, aby bola bezpečnosť zabezpečená až do konca životnosti..
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #20 kdy: 18.11.2021, 22:55 »

A bimetal?...ten sa predsa unavuje "správnym"  smerom..

V principu ano. Já vaše příspěvky v tomto nerozporuji. Ale svému zákazníkovi bych nikdy nedoporučil řešení, které by bylo nejen nebezpečné, ale ani provozně spolehlivé. Podle mne unavující se hlavní jistič nepatří mezi dlouhodobě spolehlivá řešení. To si jako elektrikář prostě nemohu dovolit. Vlastně ani nechci. Odporuje to mému postoji k řemeslu jako takovému.

Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #21 kdy: 19.11.2021, 08:34 »

Ad kabeláž. Nemám důvod mít nedůvěru výrobci kotle, který parametry kabelu uvedl pro každou výkonovou variantu kotle. S ohledem na to, že se bude tahat kabel zcela nový, není důvod se odchylovat od doporučení výrobce.

Ale ale, pán je zřejmě veliký OBORNÍK  Smích Smích Smích
A co takhle ztráty na kabelu vzniklé jeho zahříváním?
To není při dnešních cenách energií dostatečný důvod (to teplo kabelu si rovněž řádně zaplatíte) si nechat kabel navrhnout odborníkem?
Doporučený kabel v tabulce výrobce kotle nepočítá s jeho délkou, s jeho uložením, stavem sítě.... Je to jen takový neprofesionáln í slint, kterého se chytne právě jen amatér. Lepší by bylo do návodu nic nepsat.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 19.11.2021, 09:26 »

Ale svému zákazníkovi bych nikdy nedoporučil řešení, které by bylo nejen nebezpečné, ale ani provozně spolehlivé. Podle mne unavující se hlavní jistič nepatří mezi dlouhodobě spolehlivá řešení. To si jako elektrikář prostě nemohu dovolit. Vlastně ani nechci. Odporuje to mému postoji k řemeslu jako takovému.


Áno, preťažovanie znižuje životnosť, no nebezpečné to nie je, a zabrániť preťažovaniu hl. ističa sa nedá nijakým návrhom...
No ja furt nechápem, že v čom presne je z vášho pohľadu preťažovanie nebezpečné? ?..ja naozaj v normách neviem ku tomu nájsť nič zakazajúce...S kúste byť prosím vás konkrétnejší, ...
Je predsa známe že istič chráni vedenie a nie spotrebič,..a vedenie chráni jak pred skratom, tak i pred preťažením...t akže ja v povolenej ochrane naozaj nebezpečnú situáciu nevidím...

Napr. prečo ani Sichr nerieši oteplenie pri preťažení?..Žeby bol ten program celý čas chybný?..nemyslím
Podľa môjho je to jednoducho tak,  že nijaký preťažovací prúd nemá dosť času nato, aby zvýšil teplotu vedenia na nebezpečnú úroveň..,  resp. ju v celom priebehu charakteristik y ističa zvýši len na určité maximum, ktoré potom Sichr uvedie...

A nebude podľa vášho to nebezpečenstvo o ktorom píšete náhodou len v tom červenom výkričníku v Sichri ?..

Doporučený kabel v tabulce výrobce kotle nepočítá s jeho délkou, s jeho uložením, stavem sítě....
Tak je, a ani na to nemá nijaký dôvod,.. výrobca len stanovuje minimum ktoré požaduje pre ten kúsok od vypínača v stene ku kotlu...a ten návod čo som vložil ani neurčuje typ kábla len prierez vodičov...

V princípe bezpečnosti spotrebiča môže byť výrobcovi jedno aj keď sa kotol pripojí rovno na AYKY 4x240 s poistkami 200A..svoje dostane a to mu stačí...



Inakšie táto debata je aj tak len fajn pokec odborníkov, no s konkrétnym návrhom to nemôže mať vbec nič...
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 19.11.2021, 10:02 »

Pouze bych připoměl existenci FAZU, ten hned tak nevyměkne a svoje vlastnosti obzvlášť v domácích podmínkách si drží hoooodně dlouho.
Je to kompromis mezi zvednutím jističe před EM, či časté výměně běžných jističů.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #24 kdy: 19.11.2021, 10:59 »

Kroutím očima Nesmysl.

JJ, máte pravdu mělo tam být provozně nespolehlivé  Škleb Škleb Jo, občas se to prostě povede  Škleb Škleb
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #25 kdy: 19.11.2021, 12:18 »

, .. výrobca len stanovuje minimum ktoré požaduje pre ten kúsok od vypínača v stene ku kotlu...a ten návod čo som vložil ani neurčuje typ kábla len prierez vodičov...

No právě.
A pak se toho chytí kdejaký jouda, který o to pak opírá své tvrzení, za kterým si skálopevně stojí s odvoláním na výrobce, jehož požadavky jsou nad všechny normy.
A to jen proto, že je to prostě amatér a nezná další určující parametry vedení.

Proto by to tam výrobce neměl vůbec uvádět.
Návrh má dělat odborník a ten nějaké nápovědy ohledně napájení elektrokotle opravdu nepotřebuje.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 20.11.2021, 10:17 »

Proto by to tam výrobce neměl vůbec uvádět.
To tvrdím už dávno,... návod nech sa venuje obsluhe a údržbe a do elektroinštalačných noriem nech sa nemotá...
A aby ešte bol návod (často translate, nezmyselný a chybný) aj nad normami ? ?..nie sú nad technickými predpismi tak náhodou vyhlášky atď..?  To už dakto videl dajaký právny predpis odkazovať na návod? ? ?

Normálnemu elektrikárovi s otvorenými očami musí úplne stačiť štítok spotrebiča a označenie svoriek...

Inakšie do takej debaty o návodoch,..i konkrétnych,.. by sa dalo popísať veľa...
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #27 kdy: 21.11.2021, 19:27 »

Proto by to tam výrobce neměl vůbec uvádět.
Návrh má dělat odborník a ten nějaké nápovědy ohledně napájení elektrokotle opravdu nepotřebuje.

V principu souhlasím, nicméně se na to můžeme podívat i z jiného úhlu pohledu. Co když tyto uváděné minimální průřezy kabelů, jsou pouze informací o použitých svorkách a o tom, jaký minimální použitý průřez je možno bezpečně a spolehlivě do kotle připojit. Potom taková informace může dávat smysl. Nehledě k tomu, že co se týká elektrokotle, jde zcela jistě o montážní a instalační návod, určený právě odborníkům jako podklad, pro správný návrh připojení. Tuto část dokumentace osobně ani u zákazníka nenechávám (vím že se bez problémů nechá stáhnout z internetu, ale to neřeším - nic není blbuvzdorné). Samotný návod na obsluhu, terý je určen právě laické obsluze, obsahuje úplně jiné informace.

V podstatě se na to ale dívám tak, že laik který si sám připraví kabel k elektrokotli a podobně, provádí odbornou práci bez potřebných znalostí a oprávnění. Neumí číst v návodu a doporučený minimální průřez kabelů, bere za přikázaný, bez ohledu na jeho délku, uložení a další VV, jako je například okolní teplota, souběhy a podobně. Navíc právě tito lidé, i když nutno přiznat že i někteří elektrikáři kteří by měli být odborníky ale nejsou, blokují silové napájení elektrokotle pomocí stykače blokovaného HDO, což považuji za mírně řečeno hloupé a během revizí, to píši jako vážnou provozní závadu. V případě kdy podobně zapojený kotel od Prothermu mám spustit, tak jako důvod k odmítnutí spuštění a potvrzení záruky.

Bojím se, že se v České kotlině asi nikdy nenaučíme brát na odbornou práci odborníky a budeme tleskat kutilům, jak si co kde zbastlili, bez ohledu na požadavky výrobce, normy, nebo bezpečnost. Bereme ojebávku čehokoliv jako národní sport. Vidíme to všude okolo sebe. Jeden soused zrovna vyprávěl, jak nechával přezout gumy v malém pneuservisu, kde mu tvrdili že vyvažování přezutých kol je přeceňováno a slouží jen k tahání peněz ze zákazníků. TAk "ušetřil" cca 300Kč a cca 8 minut času. no, nevem to. Možná si každé ráno dá česnek, aby ho ochránil před upíry a covidem  Škleb  Víc to asi nemá cenu komentovat.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #28 kdy: 22.11.2021, 07:57 »

V principu souhlasím, nicméně se na to můžeme podívat i z jiného úhlu pohledu. Co když tyto uváděné minimální průřezy kabelů, jsou pouze informací o použitých svorkách a o tom, jaký minimální použitý průřez je možno bezpečně a spolehlivě do kotle připojit. Potom taková informace může dávat smysl.

I z jiného úhlu pohledu to vidím tak, že odborník dle příkonu, délky kabelu a jeho uložení bez problému určí odpovídající typ kabelu a průřez jeho vodičů. Nějaká informace o min. svorkách je v tomto případě naprosto nezajímavá. A jak je vidět, ještě se pak těchto technických informací chytí laik a ohání se s nimi před odborníky na odborném foru. To je velice smutné.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 22.11.2021, 08:03 »

Kolikaprocentn í šanci má laik, že kápne na elektrikáře tvého kalibru?
Dle toho co vídám v praxi, celkem mizivou.
Naposledy jsem pozoroval dva "profíky" trápící se se schodištáky a pár křižáky, tvořili to celý večer.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #30 kdy: 22.11.2021, 08:34 »

Milane, já se ve svých příspěvcích zmiňuji o odbornících a ne o nýmandech na ně si hrajících. Ostatně, takových trótlů máme plnou vládu. Když vidím, co jsou schopni vymýšlet v ochraně před COVIDem, vzal bych lať a všechny je vyhnal ze svých funkcí.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #31 kdy: 22.11.2021, 09:01 »

Co lať  kalašnikov  Smích Smích Smích Smích
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 22.11.2021, 13:41 »

Kebyže sa v tom mám kus povŕtať, tak by ma aj celkom zaujímalo, že z jakých podkladov vychádza výrobca, keď v návode pre kotol 14kW odporučí istič 25A na 2,5ku meď...,  

A výrobca to v návode píše celkom všeobecne,... čiže pre akúkoľvek kombináciu v uložení, v súbehu, či vo vzťahu k okolitej teplote jaká sa len elektrikárovi hodí...
A tam sa vojde celkom slušná kopa nebezpečných pripojení pre takú kombináciu...

Z čoho si teda výrobca také hodnoty vycucal do návodu ktorý je vraj nad normami?..,  a ani vo vyhlásení o zhode odporúčaný prívod nespomína,...
No a žeby zverejnil v dokumentácii ku výrobku protokol o kusovej skúške kde okrem kotla odskúšal aj odporúčaný kábel?..tak až taký optimista zas nie som...
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #33 kdy: 22.11.2021, 15:24 »

Nevím co se zde stále řeší. Nikde v návodech není napsáno, že nemůžete použít kabely o větším průřezu a z hlediska norem a bezpečnosti tím celou instalaci posunete k vyšší bezpečnostní hrnici, tak proč se pořád oháníte tím, že návod je závazný. Ten je závazný stejně jako normy, tedy ukazuje minimální možný standard, za jakého je garantována bezpečná instlace a provoz, včetně záruk. Tak už toho prosím nechte.

Navíc v aktuálních návodech je to už úplně jinak. viz příloha  podivej Mám za sebou zrovna jednu montáž během víkendu.  Mrknutí


* RAY 24 KE.JPG (127.65 KB, 984x868 - prohlédnuto 112 krát.)
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 22.11.2021, 17:08 »

Nevím co se zde stále řeší.
Bezpečnosť..
Keď si prerátam podľa normy (nie Sichru) výrobcom uvedených 23A v Cykyne 2,5ke, bežne uloženej v lište pri kotli, okolie 30 stupňov, tak mne bezpečný stav uvedený v návode nevyjde,...no každý jak chce, ...

proč se pořád oháníte tím, že návod je závazný.
No,.. čo sa týka návodov, tak som asi posledný kto ich pre elektrikárov považuje za záväzné,..naozaj je to presne naopak jak ste ma pochopil...
Zaznamenáno
Johannes
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 26.11.2021, 14:27 »

Ale ale, pán je zřejmě veliký OBORNÍK  Smích Smích Smích
To není při dnešních cenách energií dostatečný důvod si nechat kabel navrhnout odborníkem?
Však já na realizaci elektroinstala ce ani nesáhnu. No možná pomohu elektrikářovi vynést materiál z auta. Vše odborné jde za elektrikářem.
Já jsem si tu nechal poradit, jak se politicky správně postavit k novému kotli, při omezení hlavního jističe na 3x16A.
Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.