Použití Wago pasty je samozřejmostí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 26.10.2021, 11:23 »

Použití Wago pasty je samozřejmostí.
Wago pasta je v českém překladu standardní kontaktní vazelína.

Jinak osobně páčkovka je na manipulaci podstatně rychlejší, ovšem nejstarší Wagosvorka na zásuvkovém obvodě jednoho našeho starého domu (nulování v hliníku) je asi dvacet roků stará. Samozřejmě díky neustálému přítlaku pružiny a zmiňované kontaktní vazelíny která zamezuje přístupu kyslíku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 26.10.2021, 19:26 »

Divím se, že se se svým dotazem neobrátíte přímo na WAGO. Od těch dostanete ty nejpřesnější informace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
J Brada
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 26.10.2021, 22:47 »

Reakce Wago: Páčkové svorky nejsou schválené pro hliníkové vodiče. Svorku 6mm2 lze použít pouze pro Al vodič max. 4mm2.
Zdá se, že hliníkové vodiče 6mm2 nelze wagosvorkami spojit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 27.10.2021, 06:54 »

Reakce Wago: Páčkové svorky nejsou schválené pro hliníkové vodiče. Svorku 6mm2 lze použít pouze pro Al vodič max. 4mm2.
Zdá se, že hliníkové vodiče 6mm2 nelze wagosvorkami spojit.

No vidíte a je to  Úsměv
Veškeré další diskuse o pastě jsou pak naprosto mimo mísu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 27.10.2021, 08:46 »

No vidíte a je to  Úsměv
Veškeré další diskuse o pastě jsou pak naprosto mimo mísu.

A já pořád žiju v domnění, že to lze. I ta odpověď si trošku protiřečí, ne?


* wago_cc_1.png (15.44 KB, 299x135 - prohlédnuto 390 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #6 kdy: 27.10.2021, 09:24 »

Reakce Wago: Páčkové svorky nejsou schválené pro hliníkové vodiče. Svorku 6mm2 lze použít pouze pro Al vodič max. 4mm2.
Zdá se, že hliníkové vodiče 6mm2 nelze wagosvorkami spojit.

Reakce Wago? A můžete jmenovat toho, kdo se pod tím podepsal?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
J Brada
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.10.2021, 11:00 »

Tuto odpověď mi napsal pan Vladimír Blažek z firmy Wago. Pasta musí být samozřejmě použita také.
Oceňuji, že odpověď na dotaz přišla od pana Blažka skutečně rychle - během  pár desítek minut.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J Brada
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 27.10.2021, 12:18 »

Omlouvám se za zkomolení jména, pán z Wago se jmenuje Vlastimil Blažek, nikoli Vladimír.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 27.10.2021, 15:28 »

A já pořád žiju v domnění, že to lze. I ta odpověď si trošku protiřečí, ne?

No vidíš a já stále žiji v tom, že výrobce má hlavní slovo.

Jestli zástupce WAGO tvrdí něco jiného, než mají psáno v manuálu, to je pak samozřejmě na pováženou.
Každopádně od pana Blažka teď existuje písemné vyjádření a o to se přece dá opřít.

Možná by ještě stálo za to od něj požadovat vysvětlení, proč tvrdí něco, co je v rozporu s dostupným návodem na jejich webu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
J Brada
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 27.10.2021, 15:51 »

Pane Horský, nevidíte tedy ve spojování dvou 6mm2 Al vodičů pomocí Wago svorky  773-173 problém?
Při podrobnějším zkoumání jsem však nalezl na českých stránkách Wago tohle:
"WAGO spring clamp terminal blocks are suitable for solid aluminum conductors up to 4 mm²/12 AWG if WAGO “Alu-Plus” Contact Paste is used for termination."
Tedy, že s použitím pasty je svorka pouze pro hliníkové vodiče s plným jádrem do 4mm2.
Jak tedy spojit dva Al vodiče 6mm2? Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 27.10.2021, 18:24 »

Jak tedy spojit dva Al vodiče 6mm2? Jsem v rozpacích

V tomto případě vám Wago opravdu nepomůže. Myslím, že ani pánbů. Lisovací Al spojky začínají na 16 mm2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #12 kdy: 27.10.2021, 21:19 »

Téma "Jsou na spojení hliníkových vodičů vhodnější svorky s páčkou nebo bez páčky?" je vyřešeno a může se uzavřít.

Pátral jsem jak je to s hliníkovými vodiči u jednotlivých svorek. Volal jsem i do WAGA. Situace se mění. Připodobním to k Microsoftu který už odmítá další podporu Windows 7.

Vlastimil Blažek uvedl:
... použití svorek WAGO je výrobcem schválené pouze do průřezu vodiče 4mm2 s použitím kontaktní pasty. Vhodné typy jsou svorky 2273-202, 2273-203, 2273-204, 2273-205, 2273-208, 224-101, 224-112, 773-602, 773-604 a 773-606. Páčkové svorky nejsou pro použití Al vodiče schválené.

Tedy ničím nepřekvapující změna. Dnešní generace elektrotechniků zná hliníkové vodiče pouze z muzea a je více, než jasné,  že výrobci svorek to již oficiálně nepodporují. To ovšem nemění nic na skutečnosti, že někteří víme, jak a kdy hliník páčkovou wagosvorkou spojit. Například my z Clusteru si o tom špitáme u táboráku na Elektrické spojce.
 tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 23 dotazů.