Autor Téma: Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?  (Přečteno 6280 krát)
MartinDBF123
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 04.10.2021, 16:29 »

Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?  Úsměv

Na některých je Un 230/400,    na jiných Un 400/415
a na jiných jen Un 400 50Hz.



* Un.jpg (51.27 KB, 727x509 - prohlédnuto 329 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 06.10.2021, 08:41 »

415 je jen jinak uvedených 400, pokus o akurátnost, možná marketing.
Ostatní kombinace se potulují kolem zapojení zkuš.tlačítka, resp.výdrže jeho rezistoru.
Určující proměnné jsou v zásadě dvě, a to přítomnost vodiče N (přítomnost 230V),  a možnost zapojení přívod/odvod z libovolné strany.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 06.10.2021, 09:10 »

... resp.výdrže jeho rezistoru.

To jsem nepochopil. Jaká ta hodnota je a má vůbec smysl jí zkoumat ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 06.10.2021, 10:08 »

Ten odpůrek je "klemička chrániče" která zajistí jeho vybavení při stisku zkušebního tlačítka.
Už jsem viděl několik takových spálených.
Tak jsem ho vyměnil... Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.10.2021, 10:19 »

To jsem nepochopil. Jaká ta hodnota je a má vůbec smysl jí zkoumat ?


Někdy je na 230, jindy na 400, někdy vydrží "trvalé" stlačení zk.tlačítka, někdy ne.
Každý výrobce to má jinak, výrobkový list je nutnou oporou před zapojením chrániče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.10.2021, 10:26 »

V některých chráničích je pomocný odpor v obvodu zkušebního tlačítka tak poddimensovaný, že několikeré vyzkoušení chrániče tlačítkem za sebou vede k jeho přehřátí a přerušení.

Označení provozního napětí na chrániči může být 220/380 u starých provedení, 230/400 dnes a též 240/415 pro "světové" provedení počítající s britskou hladinou napětí - pro GB  a bývalá dominia. V použití se nic nemění.

Kvalitní chránič má kontrolní obvod zapojen přes pomocný kontakt, aby delší podržení tlačítka nevedlo k poškození tohoto odporu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 06.10.2021, 11:27 »

Kvalitní chránič má kontrolní obvod zapojen přes pomocný kontakt, aby delší podržení tlačítka nevedlo k poškození tohoto odporu.

Tak to bych předpokládal u každého chrániče. Pokud je testovací obvod na stejné straně hlavních kontaktů, tak je tam nutný proto, aby se odpor nespálil, pokud je testovací obvod nápájen z obou stran hlavních kontaktů, tak je nutný proto, aby testovací obvod nezavlekl nebezpečné napětí do vadného obvodu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
MartinDBF123
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 06.10.2021, 12:08 »

Takže jestli jsem to dobře pochopil, ty hodnoty 230/400 a 400/415 se vztahují jen k testovacímu tlačítku a jeho zapojení.

Takže pokud provedu výmenu chrániče 230/400 za jiný s hodnotou 400/415 neměl by být problém.
                          Úsměv      Úsměv      Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 06.10.2021, 20:05 »

Pokud je testovací obvod na stejné straně hlavních kontaktů, tak je tam nutný proto, aby se odpor nespálil
Takové zapojení obvodu kontrolního tlačítka není dost dobře možné. Pokud bude po směru toku proudu na straně za dif. trafem, bude pracovat jako spotřebič za PCh, pokud bude před dif. trafem, tak nebude mít s funkcí PCh nic společného. Zkušební obvod musí být vždy zapojen jedním koncem před dif. trafem a druhým koncem za diferenciálním trafem, aby došlo ke vzniku rozdílového proudu. Je ovšem jedno, zda se využívá zapojení mezi jednou fází a vodičem N nebo mezi dvěma fázemi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 06.10.2021, 21:44 »

Takové zapojení obvodu kontrolního tlačítka není dost dobře možné. Pokud bude po směru toku proudu na straně za dif. trafem, bude pracovat jako spotřebič za PCh, pokud bude před dif. trafem, tak nebude mít s funkcí PCh nic společného. Zkušební obvod musí být vždy zapojen jedním koncem před dif. trafem a druhým koncem za diferenciálním trafem, aby došlo ke vzniku rozdílového proudu. Je ovšem jedno, zda se využívá zapojení mezi jednou fází a vodičem N nebo mezi dvěma fázemi.
Kolego, jde o hlavní kontakty, tak jak správně uvádí p.Kelbich.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 07.10.2021, 02:32 »

Kolego, jde o hlavní kontakty, tak jak správně uvádí p.Kelbich.

Já jsem si to uvědomil, jenže pozdě, už nešlo provést úpravu. Takže jsem počkal, kdo si všimne. Zapojení na stejné straně hl. kontaktů má např.Eaton-Moeller a OEZ, zapojení křížem přes hlavní kontakt má např. Doepke. Podstatné je, že zkušební obvod musí být připojen jedním přívodem před a druhým za diferenciální trafo, aby došlo ke vzniku rozdílového proudu. Zda je v cestě zkušebnímu proudu vřazen hlavní kontakt není podstatné
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #11 kdy: 07.10.2021, 09:26 »

Tak ono to zapojení testovacího tlačítka, je u každého výrobce trochu jiné.
A dokonce není stejné i u jednoho výrobce.
Například EATON, má testovací tlačítko u typu FI s označením dRCM jinak, (mezi dvěma krajními fázovými vodiči),  než u FI s označením FRCdM, (mezi fázovým vodičem a vodičem N). Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 07.10.2021, 10:04 »

Tak ono to zapojení testovacího tlačítka, je u každého výrobce trochu jiné.
A dokonce není stejné i u jednoho výrobce.
Například EATON, má testovací tlačítko u typu FI s označením dRCM jinak, (mezi dvěma krajními fázovými vodiči),   než u FI s označením FRCdM, (mezi fázovým vodičem a vodičem N). Úsměv

Jj, po čem pátrám neúspěšně leta, je odpověď na otázku, proč v případě sítě bez N vodiče se zapojuje jinak 30mA a 100mA, Eaton PL6 či 7.
Resp. u 30mA je taková aplikace zakázána.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #13 kdy: 07.10.2021, 10:51 »

Milane měls na mysli PF7 a PF6 že.
Tak snad ti pomůže příloha. Úsměv
Safra, nevejde se. Smutek A nebo sem levej. Hněv
Aplikační pomůcka od 1.9.2008, Moeller.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 07.10.2021, 11:55 »

Milane měls na mysli PF7 a PF6 že.
Tak snad ti pomůže příloha. Úsměv
Safra, nevejde se. Smutek A nebo sem levej. Hněv
Aplikační pomůcka od 1.9.2008, Moeller.
Strana 118 katalogu Eaton z roku 2016,
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #15 kdy: 07.10.2021, 13:31 »

Tak asi už trpím profesní slepotou, neb na tom obrázku, nevidím rozdíl v zapojení. zle

Tak teď nevím, ale na jednom z těch obrázků, mají vedle sebe dva 4 pólové chrániče, kde je na tom obrázku vlevo, standartně označené svorky 1 + 3 + 5 +N/7 vsup, 2 + 4 + 6 + N/8 výstup.

Na tom pravém, mají stejný popis, ale diferenciální relé, je kresleno za svorkama 1 + 3 + 5 + N7/ strana zátěže. Možná je to chyba tisku.
 Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 07.10.2021, 20:07 »

Všimni si červeného schema, které je pro 10 a 30mA zapovězené a toho samého pro 100 a výš možné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #17 kdy: 08.10.2021, 16:09 »

Milane, přiznám se že to také nemůžu rozklíčovat. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Princip funkce proudového chrániče
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.