| | |-+  Jak mohou být nepřesná dvě čidla PT1000 vedená v jediném JySty 2x2x0,8 cca 8m?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak mohou být nepřesná dvě čidla PT1000 vedená v jediném JySty 2x2x0,8 cca 8m?  (Přečteno 6187 krát)
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« kdy: 03.10.2021, 09:55 »

Myslíte, že na osmi metrech JySty 2x2x0,8, kde se každý pár využívá pro jeden z termistorů PT1000 může docházet k nějakému ovlivňování? Stínící vodič je uzemněn na straně přístrojů (sběrnice PE). Jeden ze senzorů vykazuje na zařízení chvíli 20°C, pak chvíli -5°C. Čím to může být? Délkou vedení, průřezem, souběhem, uzemněním ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 03.10.2021, 14:00 »

PT 1000 je jednoduché čidlo, takže bych hledal chybu v něm nebo ve vedení, nejsou popletené vodiče v párech? Zkuste vyměnit nebo prohodit čidla. Nemůže být závada v následujícím zařízení? Také bych zkusil připojit dané čidlo přímo, tedy bez těch 8m vedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 03.10.2021, 14:06 »

z termistorů PT1000
Nejedná se o termistory, ale o 1 kΩ odpory z čisté platiny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #3 kdy: 03.10.2021, 17:29 »

Hlavně u varianty Pt 1000 není až takový problém s vedením a jeho odporem. Má na stupeň celsia docela velký rozsah. Horší je varianta Pt 100, tam už se používá často třívodičové vedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 03.10.2021, 17:45 »

Dle mého to vypadá na problém ve spoji. Vzhledem k zobrazovaným teplotám, spíš na zkrat v důsledku vlhkosti, nebo jednoho volného "drátku" ze svazku a podobně. Nedá se ani úplně vyloučit výrobní vada.
Připojil bych měřící přístroj a zkusil hýbat se spoji, nebo samotným čidlem, jestli se tak něco neprojeví. Jen pozor na pomalou odezvu měřících přístrojů.
Pokud by to nepomohlo, zkusil bych ještě odpojit ono stínění. Vzhledem k délce vedení, je riziko rušení velmi malé a uvolněný drátek stínění může být také jednou z možných příčin, stejně tak jako spojení stínění k nějaké kostře i na druhé straně.
Jiná rušení jsou vzhledem k délce vedení více méně vyloučená.

Ale je to pouze názor, bez znalosti konkrétního místa aplikace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #5 kdy: 03.10.2021, 18:03 »

Pokud závadu nedetekujete prohozením čidel, pak doporučuji měřit vedení s odpory místo zařízením ohmmetrem. Typicky pro 20°C byste měl naměřit 1078Ω u obou senzorů.
Ohmmetr pak bude nejrychlejší.

Pro informaci při -5° by byl odpor 980,4Ω, ale je také možné, že zařízení má indikovatelnou dolní hranici jen do -5°C a tuto hodnotu ukazuje i když je odpor Pt1000 nebo vedení zkratované. Pak by to byla typická závada zkratu vedení, nebo senzoru.
Což si můžete ověřit při prostém zkratováním svorek přístroje (i při připojených odporech) na obou vstupech.

Mimochodem, některé párové senzory mají jeden bod odporů společný a z tohoto bodu vyvedené dva vodiče. Pro tyto  účely by takový senzor byl asi naprosto nevhodný.
 Zda mají společný uzel si také snadno ověříte ohmmetrem. Pak by mohlo pomoci jeden pár vodičů u vyhodnocovacíh o přístroje nebo oba přepólovat.
Vyhodnocovací elektroniky vstupů přístroje nesnáší paralelní spojení mezi sebou u živých konců měřidla a počítají jen s galvanicky oddělenými senzory. Ale někdy si to nechají líbit, protože je společný GND, nebo napájecí uzel senzorů. To už záleží na konstrukci přístroje. Pokud jsou přístroje dva to samé se může dít uzavřením smyčky přes PE, nebo (-) společného DC napájení. Záludné pak bývá i propojení přístrojů, které nastane propojením konektorů datové sítě do společného uzlu, čímž se propojí GND přístrojů.
Proto je dobré se párovým čidlům se společným uzlem vyhnout, jsou určeny pro naprosto jiné účely.

* Pt1000.pdf (300.74 KB - staženo 236 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 03.10.2021, 19:12 »

Este to mozete skusit simulovat pripojenim odporu a trimra v serii, co bude termostat ukazovat pri otacanim trimrom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #7 kdy: 03.10.2021, 19:20 »

V létě jsem natahoval pro ekvitermní teplotu také stejným Jysty (jen jedním párem) a naměřil jsem v podstatě to, co uváděl Martin Kůrka (cca 20°C = 1080 ohm) ale u senzoru (Siemens QAC34/101). Nevím tedy jak dalece se to čidlo liší od PT1000 ale stínění jsem nezapojoval vůbec.

Ten druhý pár chci také využít pro druhý senzor. něco mě napovídá, že se budu držet toho, co požaduje vstup na který to připojuji. Kotel uváděl dva vodiče do svorkovnice, jiné zařízení definuje jiné připojení. Viz příloha 2. Tak doufám, že se oba vstupy nebudou v jednom stínění ovlivňovat.

* siemens-13138_q1811cz-1-.pdf (149.24 KB - staženo 149 krát.)

* pt1000-liycy.JPG (83.34 KB, 1886x437 - prohlédnuto 333 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 03.10.2021, 20:38 »

I když Tomáš Fuk vysvětlil, že to není termistor, funkčně se to čidlo chová jako tzv. nepřímo žhavený termistor, tedy součástka, jejíž odpor se mění podle teploty a měřicí (snímací, vyhodnocovací) proud musí být tak malý, aby nezpůsobil svým průchodem ohřátí součástky.
Zpravidla pak připojíme zdroj napětí a měříme procházející proud a podle Ohmova zákona vyhodnotíme odpor... Nebo naopak necháme procházet stabilní proud a měříme úbytek napětí.

Pak jde o to jak je vyhodnocována hodnota, jestli a jak je provedena ochrana proti náhodně zaznamenané nesmyslné hodnotě způsobené tím, že se tam naindukuje nějaká špička
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 03.10.2021, 21:03 »

Ok, při instalaci a před zapojením jsem obě PT1000 ohmetrem měřil a odpovídalo to hodnotám 1060-1080 ohm. Prověřím to stínění, tam cítím nějakou samozřejmost která se tak dělá ...
 Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 04.10.2021, 08:28 »

Pro aplikaci platinových teploměrů doporučuji normu ČSN EN 60751, tam je všechno poměrně srozumitelně vysvětlené.
Jinak bych asi postupoval tak, že bych:
- prošel zappojení vedení zda to někde "neklondá".
- proměřil obě Pt1000 zda nemají přerušené/zkratované vnitřní vodiče.
- proměřil zda jsou obě Pt1000 od sebe oddělené, nebo jeden vodič je společný. Pokud je tam společný drát tak bych se v popisu funkce převodníku, nebo co to tam je připojené, přesvědčil o tom, že to může být galvanicky spojené. Některé vstupy pro Pt teploměry využívají posun nuly (kvůli omezení rušení) a tady by mohl být problém.
- na začátek vedení bych připojil odporovou dekádu (nebo nějaký jiný zadavač) a nasimuloval bych pro jednu a potom druhou  Pt1000 odpor cca 1078 ohm (přesně 1077,94),  pokud ukazuje okolo 20 °C  je to OK.

Vzhledem k tomu, že je použité dvouvodičové zapojení, můžeme očekávat chybu měření v rozsahu +-0,4°C (třída B),  nebo v horším případě +-0,8°C (třída C).
- stínění uzemnil v pouze na jednom konci (nejlépe u převodníku)
- pokud by nic nepomohlo zvážil/zkusil bych použití externích převodníků co nejblíže k Pt1000/4-20mA  (podle obrázku by to stávající zařízení mělo umožňovat).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #11 kdy: 04.10.2021, 09:47 »

Naprostý souhlas, jen pozor, popisované zařízení je Mirkovo, ne kolegy Yossariana, zde to může být naprosto jinak.

Na 8m délky JYStY bude vliv špatného stínění mizivý. To by zde musely být extrémní rušivé EMC vlivy, jako kotel v Liblicích, kde stačí uzemňovat jeden pól zářivky a svítí apod.
Stejně tak je mizivý vliv odporu 8m vedení vliv na přesnost měření - odpor 8m smyčky tohoto kabelu je 0,586Ω to přidává na 20°C teplotu 0,15°C.

Pro ověření funkce i přesnosti je odporová dekáda nebo kalibrátor fajn, ale pro detekci poruchy stačí přesnější odpor. Rezistor 1kΩ nebo 1,2kΩ ukáže cca 0°C nebo  v druhém případě 52°C.
Když odpory zapojíte místo čidla Pt100, můžete si pozorováním údaje přístroje ověřit jeho funkci včetně vedení. Zejména delším pozorováním vyloučit, že skákání teploty nedělá porucha samotného přístroje.

Prostě metod detekce poruchy se zde nabízí přehršel a každou dojdete k cíli.
A na detekci poruchy podle mne naprosto stačí metody stejnosměrných měření odporů, případně stabilita DC napětí na svorkách přístroje naprázdno a se zapojeným senzorem.

Navíc zde je použitelná i Cimrmanova vylučovací metoda:  je naprosto vyloučeno aby na 8 m neporušeného JYStY kabelu takové měření nefungovalo zcela stejně jako když je Pt1000 přímo u přístroje.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 09.10.2021, 17:02 »

Dnes jsem zkusil si pohrát s tím stíněním. Změřil jsem odpor dvěma odlišnými přístroji a hodnoty se pohybují např. 1040-1048 ohm. Pohybují tím myslím, že není žádná ustálená hodnota. Jde o jeden JySty 2x2x0,8 a jeden pár je pro převodník, druhý pro kotel. Samozřejmě bych trasu prošel a proměřil ale to už raději natáhnu druhý JySty ať jsou zvlášť. Kabelu je dost a práce jako práce. Jen bych to nečekal.
PT100 se mě tu někde válí, jen ten čas chybí :-(
Jsem vděčný za místní společnost odborníků!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 09.10.2021, 20:29 »

Odhaduji z velké dálky chlup stínění v kontaktu s prac vodičem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #14 kdy: 11.10.2021, 17:59 »

Když odpory zapojíte místo čidla Pt100,  můžete si pozorováním údaje přístroje ověřit jeho funkci včetně vedení. Zejména delším pozorováním vyloučit, že skákání teploty nedělá porucha samotného přístroje.
Pardon, odpory 1k nebo 1k2 místo čidla Pt1000.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #15 kdy: 11.10.2021, 19:21 »

Jak to dopadlo?
Dnes jsme s kolegou řešili něco podobného a měření jednoho páru ovlivňovalo druhý pár. Přidali jsme samostaný Jysty a klid.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 12.10.2021, 09:26 »

Odhaduji z velké dálky chlup stínění v kontaktu s prac vodičem.
Trasu jsem rozebral a prošel. Všechny spoje jako z katalogu.

měření jednoho páru ovlivňovalo druhý pár. Přidali jsme samostaný Jysty a klid.
To myslíte, že na těch pár metrech může docházet při měření těch PT1000 k nějaké interferenci?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #17 kdy: 12.10.2021, 13:05 »

Nechci to paušalizovat ale jeden Jysty, jedna technologie. Alespoň v našem případě jsme zkusili jeden z párů využít pro měření jiného senzoru a po dobu měření senzoru páru A se změnila hodnota páru B. Měřil jste, co do každého páru pouštíte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Prý jde vytápět počítačem?
 Regulátory Eberle pro venkovní aplikace s montáží na DIN lištu
 Jaké máte zkušenosti s regulací topení AC-116?
 Jak vybrat čtyřpolohový trojcestný ventil ovládaný el.pohonem?
 Lze použít stmívač svítidel jako regulaci teploty pájky?
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě?
 K čemu je praktické snímání topné a vratné vody v oběhu?
 Jak se reguluje teplota vody v žebříku s elektrotopnou tyčí bez termostatu?
 Lze ke kotli Junkers ZWB 24-1 připojit beznapěťovou regulaci?
 Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?
 Může regulace napětí snížit spotřebu o 14-30%?
 Jaký systém použít pro změnu řízení vytápění topnými kabely?
 Poradíte teplomer z dvomi sondami zo spínaním na základe rozdielu teplôt?
 Jak přepínat mezi jednotlivými teplotními čidly na základě signálu z termostatu?
 Kde pořídit hladinný senzor pro čerpadlo ve vrtu?
 Jak jednoduše provést rozdvojení proudové smyčky?
 Znáte někdo výrobce rtuťových spínačů?
 Jak nejjednodušeji měřit vn a vvn?
 Jaký byste doporučili typ světelné závory k pohonu brány?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 Máte zkušenosti s PIR čidly pro EZS imunní vůči velkým zvířatům?
 Kde se v praxi jaký senzor používá?
 Čím se měří CO2 ve vodě?
 Jaké doporučíte čidlo směru pohybu posuvné brány?
 Jak a kam nejlépe umístit čidlo teploty bazénové vody?
 Akým čidlom sledovať plameň v plynovom kotle?
 Jak pripojit k Foxtrotu prutokomer s vystupem 12...202 Hz/TTL?
 Využití čidel v osvětlování
 EXKLUZIVNĚ o ABB Ability Smart Sensor
 TURCK vyvinul senzor a RFID tag v jednom
 Ako pripojiť centrálny vysávač k domácej automatizácii?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 SENSIT: Katalog produktů 2017/2018
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
  TIP na AirSens, první chytrá čidla kvality vzduchu
 Senzory IO-Link Komunikace s přidanou hodnotou
 Jaké počítadlo impulsů zvolit pro počítání impulsů vodoměru?
 Jaký zvolit čítač impulsů pro NONAME průtokoměr?
 Senzor HG-T pro vysoce přesné a stabilní měření
 Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel?
 Dá se někde sehnat infra simulátor pohybu?
 HWPORTAL.cz jako mozek IP zařízení
 Hlásič oxidu uhelnatého nabízí už i ABB-free@home
 Německý výrobce zastavil výrobu miniaturních snímačů otáček
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Hladinoměry pro montáž do stěny nádrže
 TIP na infrapasivní snímače s bluetooth
 Sensor Integration Gateway SIG200
 ABB uvádí na trh nové senzory optického snímače konzistence pro zlepšení měření retence
 Solární ultrazvuk udržuje kvalitu vody v přehradě
 Teplotní senzor TCC dokáže kontrolovat sám sebe
 KATALOG: Světla a čidla pohybu THEBEN 2020
 Znáte sadu DEŠŤOVKA 020?
 Radarový hladinoměr pro přesné a spolehlivé měření
 Monitorovací systém Ramos Mini pro rozvaděče
 Speciální vidlicové senzory pro detekci všech typů materiálů etiket a podkladu
 Měření tepla a chladu předaného směsí vody a glykolu v obchodním styku
 Rozšíření produktové řady MTC o nové typy termoelektrických snímačů teploty
 Výkonný laserový snímač vzdálenosti pro průmyslové aplikace
 Bezpečná senzorika PSEN
 Flexibilní proudové senzory FASK
 TIP na tříkanálový bezdrátový teploměr pro internet věcí sítě Sigfox
 Dálkové odečty vodoměrů a měřičů energií CODEA
 Ultrazvukové hladinoměry ULM-54 pro kontinuální bezdotykové měření výšky hladiny vody
 Tip na výběrový datasheet detektorů pohybu a přítomnosti ESYLUX
 Kde najdete uplatnění pro odporový snímač hladiny s BT?
 Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky
 Nevíte o čidle přítomnosti s trvalým sepnutím při přítomnosti osob?
 Kolik přívodů k čidlu vést jedním stíněným kabelem?
 Znáte kouřový nasávací hlásič VESDA VLF?
 Kde jste nasadili ve své praxi indikátor průchodu proudu?
 Kde je typické uplatnění bezkontaktní čtečky v provedení antivandal?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Poradíte čidlo plnosti vaku pro odsavač pilin?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
 Jaké časté chyby se dělají při návrzích a instalacích senzorů průtoku?
 Kterými senzory sledujete CO2 a vlhkost?
 Kde najdeme lepší vysvětlení měření teploty odporovými snímači?
 Znáte šumperskou značku PMEC?
 Digitální manometr BAROLI 05 s bateriovým napájením
 Kde doporučíte využití ponorných vodivostních sond?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.075 sekund, 24 dotazů.