Autor Téma: Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?  (Přečteno 10937 krát)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 07.09.2021, 02:54 »

I trojfázová provedení 3P+PE a 3P+N+PE mají žlutou barvu a polohu 4h.

Jinak my v práci máme zelené 2 h pro soustavu 230 V 400 Hz.

Oboje vámi zmíněné použití je správně.
Já jsem napsal ovšem toto:
... Zásuvky např. na 500V mají barvu černou a hodinový úhel 7h, jednofázová provedení (2+PE) 110-120V má barvu žlutou a poloha 4h, 200-240V modrou a polohu 6h


Čímž jsem se snažil naznačit, že se jedná pouze o výběr a snažil jsem se popsat nejznámější verze těchto zásuvek, vypisovat všechno nemá smysl, navíc jsem odkázal na podobný, zde již uveřejněný graf.

Ještě musím upozornit, že těchto grafů existuje několik, které se mezi sebou liší v číselných údajích a v některých případech i v barvách, např. tento graf ve verzi, kde jsou zde některá šedá políčka jiných barev, poloha 12h je fialová a určená pro jedno i třífázová napětí do 24/42/72V a poloha 5h  2P+E jsou zásuvky bílé (nebo šedé) barvy pro 277V 60Hz. V jiných pramenech jsou zásuvky s pozicí 12h označované oranžově a v provedení 2P+N+E určené pro dvojité napětí 110/220 až 130/260V (fázový posuv 180°). Zde nepopsaná provedení s pozicí 1h jsou obvykle označovaná jako přesně nespecifikovan é použití pro speciální účely. Pro napětí do 24V AC i DC existuje ještě verze fialová, pouze dvoupólová, nemající půlkulatý klíč, ale mající celou dolní čtvrtinu v místě, kde je jinak kontakt PE zploštělou.

Tyto zásuvky mají za sebou už poměrně dlouhý vývoj, proto také existuje více verzí jejich využití. Systém se začal vyvíjet zhruba od r. 1960 jako norma IEC 309 (nyní 60309) nebo CEE 17 (v GB též BS 4343),   a měl nahradit různé národní zásuvky. Zásuvky mají také dvě řady - evropskou (IEC 60309-1) pro proudy 16, 32, 63, 125, 250, 400, 630 a 800A a americkou (IEC 60309-2) pro proudy 20, 30, 60, 100, 200, 300, 350, 500 a 600A.  

Stále ovšem v některých zemích přežívají národní provedení, nejznámější (pro nás) jsou zásuvky systému Perilex v Německu a Rakousku a dále v USA a Kanadě zásuvky dle norem NEMA. Tato provedení zůstávají v použití zejména v soukromém sektoru, v těchto zemích není  vyvíjen tlak na jejich náhradu novými typy jako u nás.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Olda Pořádek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 07.09.2021, 09:11 »

Takže téma by šlo vyhodnotit jakože někteří elektrikáři se domnívají, že ty zásuvky vydrží jenom 6 hodin :-))

Anebo si ještě někdo ze zdejších myslí, že ty 5P zásuvky nedokáží přenášet 16 A (Tesla si nevezme ani 16,5A) trvale?! Ať v tom máme jasno! Laici jsou zmatení!

Děkuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #38 kdy: 07.09.2021, 11:36 »

Co pořád máš s tou Teslou??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 07.09.2021, 14:00 »

Tazatelka postupně svůj dotaz zpřesnila, až jsme se dozvěděli, že se jedná o nabíjení elektroauta, zřejmě zn. Tesla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #40 kdy: 08.09.2021, 00:11 »

Anebo si ještě někdo ze zdejších myslí, že ty 5P zásuvky nedokáží přenášet 16 A (Tesla si nevezme ani 16,5A) trvale?! Ať v tom máme jasno! Laici jsou zmatení!

Co se týče toho příkonu, tak ten má palubní nabíječka toho elektroauta maximální 11 kW AC a auto při nabíjení aktuální odběr ukazuje. Podle toho vím, že jede těch 11 kW (resp. podle výpisu z TeslaMate 10,9 kW) konstantně až do cca 95%,        a teprve pak to klesá (až na 1 kW při 99%). Ale mnoho hodin to jede na maximum a toho se týkal můj dotaz.
Počítejte 10,9kW při 230V fázových  je 3x15,8A, v N vodiči nepoteče asi prakticky žádný proud, nejvýše nějaká lichá harmonická. Ohřevu zásuvkového spoje se prakticky účastní jen 3 fázové kolíky a 3 žíly kabelu. Nabíjení je prakticky jen činný proud. Zásuvka CEE 5x16A  není přetížená a vydrží zátěž trvale ( pokud je technologicky správně připojena správným průřezem vodičů).

A jelikož se asi nebude nabíjet jedno auto za druhým, nedá se mluvit o trvalé zátěži, ale o zatížení na cca 8 hodin z jednoho dne.

Kontrola zatížení je poměrně jednoduchá, teplota kontaktů by po dlouhodobé zátěži neměla vyrůst nad 50-65°C ani při teplotě okolí 30°C. Ideální je kontrola spoje zásuvka - vidlice termokamerou. Při měření termokamerou stačí změřit poměrově zásuvkový spoj na autě a na zdi. Budou na teplotě asi hodně podobné.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Olda Pořádek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 09.09.2021, 18:19 »

Za mě těch 16A musí vydržet trvale 24x7x365 ;-)

A pokud by se někdo dotěrný ptal na co, tak na ASIC minery :-)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 10.09.2021, 13:22 »

Ještě dodávám pro méně znalé účastníky diskuse : Hodinový úhel zásuvek neplést s hodinovým číslem (úhlem) transformátoru . To je něco úplně jiného a nijak spolu nesouvisí.
Jsem v rozpacích Jak nijak nesouvisí? Je obdobné, ale místo úhlu mezi fázemi značí úhel mezi póly zásuvky. A proč by si to měl někdo plést?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #43 kdy: 27.09.2021, 14:54 »

Jsem v rozpacích Jak nijak nesouvisí? Je obdobné,  ale místo úhlu mezi fázemi značí úhel mezi póly zásuvky. A proč by si to měl někdo plést?

Tak jedno se týká čistě mechanického klíčování zásuvek a vidlic tak, aby odlišné napěťové soustavy nebyly záměnné. A to druhé vyjadřuje hodnotu fázoru napětí (konkrétně jeho argument, ve vztahu k jinému fázoru). Průmyslové vidlice a zásuvky se vyrábějí i pro DC soustavu, kde byste tam pak chtěl hledat fázory ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.