Autor Téma: Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?  (Přečteno 13019 krát)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #18 kdy: 13.09.2021, 07:57 »

Citace
Na bojleru bezpochyby bude PE svorka.

Právě proto to píši...
Už jsem viděl několik boilerů, kde nebyla venkovní svorka ....(třeba namátkově u mě doma boiler MORA)  a další......
Boiler jsem několikrát otočil ,   kdybych svorku přehlédnul!! Zlej Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #19 kdy: 13.09.2021, 08:46 »

Prostě a jednoduše.
Bojler musí být konstrukčně uzpůsoben pro připojení vodiče ochranného pospojení.
Dále musí být výrobcem určen pro instalaci do daného prostoru.
Už jsem viděl pár borců, co nenašli z vnějšku svorku na pospojení a tak vyvrtali dírku do krytu, tím protáhli vodič ochranného pospojení, který připojili na PE spoj.
Toto je hodnoceno jako neodborný zásah do spotřebiče.
A pospojovat baterii na plastovém potrubí?
To je čin hodný tzv. "šíleného pospojovače".
Někdy se opravdu nestačím divit, co z některých "odborníků" vypadne za moudro.
A docela mě to mrzí.
Např. na sociální síti Facebook je několik rádoby profesních stránek při jejichž čtení se mi kolikrát dělá uplně zle od žaludku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #20 kdy: 13.09.2021, 09:06 »

Citace
A pospojovat baterii na plastovém potrubí?
To je čin hodný tzv. "šíleného pospojovače".

Já jsem podobného názoru, ale když dojde na kontrolu TIČR, prvně vytáhnou měřák a jdou
k první baterii a měří! Nerozhodný

(Nové budovy)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #21 kdy: 13.09.2021, 09:09 »

Cituji RT Ribnikáře z videa: "norma říká, že všechny kovové části v koupelně se musí pospojit". Která pak norma tohle říká??
Co si pamatuju z 7-701 ed. 2, tak ta "říká": Na doplňující posp. se připojí neživé části a cizí vodivé části současně přístupné dotyku!
Toto doplňuje článek 415.2 4-41 ed. 3

Koukám, že si to každý vykládá po svém a o posp. vodovodních baterií s PPR trubkami je už fakt vrchol.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Antonín Kohoutek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 13.09.2021, 09:13 »

1) Bojler musí být konstrukčně uzpůsoben pro připojení vodiče ochranného pospojení.

Musí? A když není, co potom?

Btw co naměří na té baterii TIČR?


2) A kdyby náhodou bojler byl vybaven svorkou vně krytu, tak s čím jej po-spojit, když ne s baterií ve sprše na plastové POR trubce?

Radiator není.

Dokáže někdo praktickou radu?


Rada typu sekat nic neřeší, protože nevím kam sekat - jedině k bytovému rozvaděči a tam už přece vede PE. Bojler je připojen napevno, ne vidlicí do zásuvky.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 13.09.2021, 10:10 »

Pro bojler se snad standardně připravuje z rozvaděče 3 či 5x2,5 (4) + zž 10 (16) z MET nebo alespoň z PE šíny v rozvaděči.
Na onu desítečku (16) pak navěsím vše, co si zaslouží býti pospojeno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #24 kdy: 13.09.2021, 10:44 »

Pro bojler se snad standardně připravuje z rozvaděče 3 či 5x2,5 (4) + zž 10 (16) z MET nebo alespoň z PE šíny v rozvaděči.
Na onu desítečku (16) pak navěsím vše, co si zaslouží býti pospojeno.

Ne.
Pro bojler se připraví buď CY6mm2 zž z MET a nebo CY4mm2 zž ze svorkovnice doplňujícího pospojování, která bude instalována na hranici koupelny a bude napojena z MET vodičem CY6mm2.
Milane, proč 10 (16)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 13.09.2021, 10:54 »

Ne.
Pro bojler se připraví buď CY6mm2 zž z MET a nebo CY4mm2 zž ze svorkovnice doplňujícího pospojování, která bude instalována na hranici koupelny a bude napojena z MET vodičem CY6mm2.
Milane, proč 10 (16)?
Unikající proud nad 10mA.......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #26 kdy: 13.09.2021, 11:31 »

Citace
Pro bojler se snad standardně připravuje z rozvaděče 3 či 5x2,5 (4) + zž 10 (16)

Ale kam tu 6-16 zžl chcete připojit ,    když boiler na to nemá svorku? (Bývala mosazná 8mm,
s mosaznými podložkami)...
To jako že vezmu vrtačku a budu vrtat dokud nepoteče?? Zlej
Nebo jak mě jeden,co by odborník řekl -připojit bezdrátově!! Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #27 kdy: 13.09.2021, 12:27 »

Unikající proud nad 10mA.......

Asi nerozumím.
Můžeš se rozepsat, aby byli v obraze i ostatní kolegové?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #28 kdy: 13.09.2021, 12:45 »

Asi nerozumím.
Můžeš se rozepsat, aby byli v obraze i ostatní kolegové?


Také by mě  to zajímalo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 13.09.2021, 12:54 »

Asi nerozumím.
Můžeš se rozepsat, aby byli v obraze i ostatní kolegové?

Pro zař.u kterého předpokládáme unik.proud více než 10mA, a bojler je ukázkovým příkladem taháme vždy dva ochranné vodiče.
Požadavek je ona desítka pro druhý ochranný vodič, pozor na chybnou úvahu o dalším PE vodiči stejného průřezu jako má PE v napájecím kabelu v případě pod 10mm.
Pokud bojler dálší svorku nemá, tak vodič budto nezapojím a bude rezervou pro jiný typ bojleru, nebo ho "nějak" ke kostrukci přeci jen připojím, ovšem s velkým rozmyslem s ohledem např.na korozi atd.,   znovu opakuji S VELKÝM ROZMYSLEM!
Ona 16tka je pak úvahou zdali bojlerem nemůžeme náhodou "zpracovávat" nějaký ten bleskový proud.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #30 kdy: 13.09.2021, 13:01 »

Milane, svým tvrzením mě dostáváš do rozpaků, neboť kdybys měl pravdu a je toto tvrzení někde normativně podložené, pak by to znamenalo, že to 99,9% projektantů a elektrikářů dělá celý svůj život špatně a stejné procento to pak špatně reviduje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 13.09.2021, 13:02 »

Pro zař.u kterého předpokládáme unik.proud více než 10mA, a bojler je ukázkovým příkladem taháme vždy dva ochranné vodiče.

To jsem nikdy neslyšel.  ??
Má tohle tvrzení oporu v nějaké technické normě?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 13.09.2021, 13:19 »

Unikající proud nad 10mA.......
Tuším, že je tam alternativa použití druhého PE o minimálně stejném průřezu, bude-li napojen z místa, kde ta 10/16 bude přítomna, čili použitím oné "obvyklé" šestky pro bojler, napojené v rozvaděči s odpovídajícím průřezem napájení a přizemněním, či přímo z MET by tento požadavek mohl být rovněž splněn. Nebo se mýlím?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #33 kdy: 13.09.2021, 13:39 »

Začíná mi připadat, že se z běžné bytové koupelny vytváří Faradayova klec. Proboha...
Chápu ty průřezy pospojování například někde v serverovně kvůli EMC. K čemu toto všechno pospojování v koupelně, když nemám podlahu na stejném potenciálu?
Buďto tedy kari síť pod dlažbu, která bude připojena na MET nebo podlahu izolační.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #34 kdy: 13.09.2021, 13:51 »

Milan nejspíš naráží na čl. 543.7, z normy ČSN 33 2000-5-54, ed.3,2012. Úsměv
Osobně u takového boileru, sem nikdy nezažil unikající proud ve vodiči PE.
Jo takové frekvenční měniče, to je jiná káva.
Tam klidně poteče ve vodiči PE 180 mA. FM 30 kW. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #35 kdy: 13.09.2021, 13:56 »

Citace
Pokud bojler dálší svorku nemá, tak vodič budto nezapojím a bude rezervou pro jiný typ bojleru, nebo ho "nějak" ke kostrukci přeci jen připojím, ovšem s velkým rozmyslem s ohledem např.na korozi atd.,    znovu opakuji S VELKÝM ROZMYSLEM!

Pokud spotřebič(což boiler je) a nemá dodatečnou svorku na "plášti" boileru, pak výrobce
(je to snad výroek) takovou další svorku nepotřebuje, i kdyby tobylo v normách 100x napsáno!
Návod výrobce je vždy o kousek více jak normy!  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Musí být boiler připojen přes vypínač?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak zapojit stykač
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Je vypínač bojlera správne zapojený??
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
 Co vše v koupelně pospojovat?
 Mohou být v koupelně umístěny rozbočné krabice?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jak zapojit el. instalaci v koupelně?
 Kolik a jakých spotřebičů mohu v koupelně připojit na společný obvod?
 Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku?
 Jaké má být bezpečné osvětlení nad umyvadlem?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
 Je možné zapojit elektrokotel v koupelne nad vanu v zone 0?
 Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu?
 Je možné zapojiť bojler umiestnený v kúpelni na spínacie hodiny v zásuvke?
 Aký ističochránič (s akou charakteristikou) použiť na zásuvky v kúpeľni?
 Může se koupelna připojit 4 (5) žilovým kabelem?
 V jaké výšce mohu umístit vypínač u umyvadla?
 Může být světlo naproti sprše?
 Může být přímotop umístěn vedle umyvadla?
 Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
 Vyhovuje normě zásuvka v blízkosti kuchyňského dřezu?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Musí být v koupelně skutečně samostatný zásuvkový obvod?
 Jak blízko může být kombinovaný otopný žebřík od vany?
 Je možné vodiče PE propojit pod vanou nebo opravdu musí být krabice na stěně?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze použít průtokový ohřívač na dřezovou baterii do koupelny?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Lze instalovat vodovodní baterii s el. ohřevem do sprchového koutu?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Lze připojit topnou tyč s pevný vývodem v zóně 2?
 Lze zásuvku umístit přes roh nad umývací zónou?
 Za jakých okolností by šel umístit topný žebřík do zóny 2?
 Může být sušička prádla v koupelně v zóně 2?

Aktuální slova KUTIL (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.