Potřeboval bych zjistit proudový odběr a popř. jak jistit tepelnou odporovou zátěž, která je napájená mezifázově 400V a má výkon 2500W. Jsem trochu zmatený v tom, zda-li při výpočtu uvažovat zátěž jako 1f nebo 3f, když je napájená mezi dvěma fázemi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 30.08.2021, 13:29 »

Jestli je to zátěž zapojená jen na dvě fáze (a nic jiného),  tak je to jednofázová zátěž a stejně tak se i počítá. Pokud je to čistě odporová zátěž, tak nebude mít fázový posuv a pak

2500 W / 400 V = 6,25 A

Nezapomeňte, že ačkoliv je celkový jalový odběr 0 VAr, tak v jednotlivých fázích jalový odběr má (navzájem opačný),  což může registrovat elektroměr, pokud je nastaven na měření jalového výkonu.

Návod, jak je možné se s tím vypořádat (pokud to automaticky nezařídí centrální kompenzace) je diplomové práci Jiřího Trachty "OPTIMALIZACE PROVOZU INDUKČNÍ PECE VE SLÉVÁRNĚ VSETÍN" - dá se najít na webu.
(K přiložení byla moc velká.)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 23 dotazů.