Milan Hudec
*
Offline Offline



« kdy: 12.08.2021, 06:00 »

Situace:
Dětský tábor, správní zděná budova chráněna hromosvodem (konce jímačů ve výšce4-5m od země),   cca 20 chatek nechráněno a s budovou tvoří cca kruh.
Uprosřed plánován vlajkový stožár výšky 12m, k budově a nejbližším chatkám ve vzdálenosti cca 10m.
Je vhodné tento vůbec stavět, případně uzemnit ho společně s budovou, nebo mu vytvořit izolovaný konec (napadlo mě použít izolační tyč 3m Dehn),   a tímto ho "snížit"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 12.08.2021, 13:12 »

Nevím, co pamatuji, tak pokud bývaly dříve na táborech vlajky, tak jedině na smrkovém bidle a hromosvod se neřešil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 12.08.2021, 23:52 »

Nevím, co pamatuji, tak pokud bývaly dříve na táborech vlajky, tak jedině na smrkovém bidle a hromosvod se neřešil.
Ono se dříve neřešilo kde co Úsměv
Pudlík otázky spočívá v tom, jestli je lepší onen stožár, který bude chca nechca sloužit coby jímač tam mít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 13.08.2021, 06:51 »

K táboru a skautingu patří více to dřevo, proto o něm píši.

Táborové objekty již stojí, nebo je to ve fázi výstavby?

Železný stožár bude přitahovat pozornost blesků, má mít funkci jímače? Jaké jsou možnosti uzemnění, tedy vlastnosti terénu, zemní odpor, možnost kopat a zatloukat zemnící tyče? Pouhé spojení se zemnícím systémem budovy bude nedostatečné. Bude třeba vlastní zemnění, nejlépe symetrické paprsky (hvězdice) a s uzemněním budovy spojit.

Čím více o tom přemýšlím, tím mám více otázek. Vy nemíváte jednoduché dotazy. Jak je to s elektrifikací chatek? Jsou dřevěné, jak jsou velké a jaké mají střechy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 13.08.2021, 07:06 »

Tábor stojí už tak od 70tých let, stožár chtějí dodělávat.
Bagrovat se může dle libosti, půda kamenitá.
Chatky dřevěné 3x2m usazené na betonovém panelu. výška sedla sřechy kolem 2,5m, bez elektriky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #5 kdy: 13.08.2021, 07:47 »

Myslím, že tato problematika, tedy ochrany junácké vlajky foglarovy Devadesátky, spadá pod stejné téma ochrany májky krojovaných rodáků nebo třeba toho jihoamerického šamana, skákajícího kolem totemu.


Viz https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,42940.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 13.08.2021, 08:18 »

Nejde o ochranu toho stožáru samotného, ale o to, zda tento zvyšuje/snižuje riziko pro úder do stanů, případě jak ho ke snížení využít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #7 kdy: 13.08.2021, 08:34 »

Nejde o ochranu toho stožáru samotného, ale o to, zda tento zvyšuje/snižuje riziko pro úder do stanů, případě jak ho ke snížení využít.
Jo tak!
Zajímavý!
Oddálený hromosvod v obklopení dobrovolných zemničů ve stanech okolo, zajímavý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 13.08.2021, 11:04 »

Výhodou je, že chatky jsou neelektrifikov ané.

 Na jednom táboře jsem se již někdy ve druhé polovine 80. let setkal s elektrickým osvětlením v chatkách, elektrickým vytápěním a v některých chatkách (pro vedoucí) byla i zásuvka. V hlavní budově byl rozvaděč na chatky větší než na samotnou hl. budovu s kuchyní, jídelnou a spol. sálem. V patře byly ještě pokoje na ubytování personálu - kuchařky, vedení  a technické zabezpečení tábora. Tábor měl vlastní trafostanici u příjezdové cesty přes les a patřil nějakému velkému pražskému podniku. Tam by možná byl problém kvůli kabelům v zemi najít místo, kde udělat ke stožáru uzemnění.

Ještě k problému: Jaká je střešní krytina chatek? Také píšete, že terén je kamenitý, existuje nějaké měření vodivosti půdy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 13.08.2021, 11:36 »

Dle mého názoru, funguje ocelový stožár, jako každý jiný jímač. Tedy použuju valivou kouli, případně mohu spočítat ochranný úhel. Nedomnívám se, že by stožár jakkoliv zvedal riziko úderu blesku do tábora. Jediný problém vidím spíš v krokovém napětí a dalších důsledků v okolí stožáru, při úderu blesku do něj.

V případě tábora by dle mého názoru, nestačilo pouze uzemnění, protože je zde riziko pohybu dětí i během bouřky. Přistoupil bych k tomu jako k okolí svodu u vchodu paneláku a připravil bych z pásků kruhy okolo stožáru, v různých vzdálenostech a hloubkách, pro "řízení potenciálu" z hlediska krokového napětí a rozptylu celého náboje do země.

Jinak celkem běžne potkávám na chatkách i pokus o hromosvod, kdy jsou k vidění chatky s "drátem" na střeše a jedním svodem za chatku, k nějakému zemniči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #10 kdy: 13.08.2021, 21:40 »

Samotný stožár zřejmě riziko zásahu nezvětší, jen trochu zmenší možnost zásahu do částí chatek, které se ocitnou v jeho ochranném prostoru.
Na co je ovšem potřeba dát pozor, je krokové napětí, protože ten kdo stožár umístí do prostoru, kde se pohybují lidé, je za případné škody zodpovědný.
Samotný stožár, pokud by byl ze dřeva, představuje nebezpečí při explosi po zásahu (viz eDEHN výše).
Pokud bude ocelový, pak jen to krokové napětí a to může být dost velký oříšek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 14.08.2021, 12:29 »

D ě kuji všem za rady.
Po zvážení rizik kolem krokových napětí jsem stavbu stožáru nedoporučil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 14.08.2021, 12:39 »

Sice jste již téma uzavřel, nicméně ještě se podělím o zjištění z jednoho tábora v Brdech, kde mají uprostřed chatek stožár laminátový, cena prý do 15kKč včetně příslušenství.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 14.08.2021, 14:00 »

To je velice lákavá nabídka. Cena není zase tak vysoká, kovový nebude nijak zásadně levnější a odpadne problém se zemněním - tudíž mnoho práce a materiálu navíc.

Zkusil jsem zjistit, kdo je dodavatelem. Výrobců je více, nejzajímavější jsou asi Alerion Brno a Valenta Ústí nad Orlicí. Sortiment je dost široký, délky na výběr 6, 8, 9 a až do 12m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #14 kdy: 14.08.2021, 19:15 »

Materiál stožáru nemá prakticky vliv na skutečnost, zda bude bleskem zasažen (sice trošku má, ale zanedbatelný). Pokud bude stožár z čehokoliv, problém s krokovým napětím zůstane stejný.
Dřevěný či jinak nevodivý stožár situaci komplikuje o ohrožení explosí.
Jak vypadají májky zasažené bleskem
Brázdy vytvořené bleskem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 14.08.2021, 19:43 »

Nedá mi, abych v této souvislosti nezmínil Slovenský národný bleskozvod
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 14.08.2021, 19:49 »

Nemám důvod vám nevěřit, byť to paradoxně v očích laika trochu rozporuje funkčnost laminátových tyčí pro manipulace na vn i izolačních tyčí k hromosvodu.
Očekával bych, že tyč z izolantu by neměla v dané délce vytáhnout vzhůru dostatečný potenciál a zároveň svést dolů takový bleskoproud.
Nicméně tyhle stožáry se dělají se sklápěcí patkou, takže není problém v případě blížící se či očekávané bouře tento snadno sklopit k zemi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 14.08.2021, 20:24 »

... Pokud bude stožár z čehokoliv, problém s krokovým napětím zůstane stejný.
Viz starší téma Jak si legislativně vyložit aktivní hromosvod na letištní hale?
Odpověď #114 kdy: 01.12.2015, 19:46     
Tyčka v Dubline (Spire). Pri jej základni sa na krokové napätie veľmi nehrajú.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byla provedena ochrana před bleskem?
 Měla by být ochrana před bleskem a přepětím čistě finanční záležitost?
 Jak ochránit stožár s technologií, když je zaručeně jediný jímač v okolí?
 Vnitřní ochrana před bleskem – elektrické a elektronické systémy ve stavbách
 Elektrické rozvodné sítě a ochrana před bleskem
 Jak je řešena ochrana před přepětím ve výšce 250 m?
 Dal by se před bleskem chránit slunečník na pláži?
 Kam sa schovať pred bleskom na otvorenom priestranstve s vedením vvn?
 KNIHA: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem
 Vyžadují nádrže a potrubí uložená v zemi instalaci jímací soustavy?
 Jaká tloušťka stěny je přípustná u uzavřené nádrže v místech možného úderu (platí u zařízení ve venk
 Kdy není u technologických zařízení z kovu (například sloupy, reaktory, nádrže se zónami 2 a 22) nut
 Může technický návrh ochrany před bleskem (LPS) u zařízení s nebezpečím výbuchu využívat kovových ko
 Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) u zařízení s nebezpečím výbuchu?
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 K jakým účelům se zřizuje vnitřní systém LPS?
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 Co je účinější? ESE nebo netřesk?
 Zopakujete si ochrany v elektrických sítích s Františkem Kosmákem?
 Co znamená poznámka v projektu - ochrana před přepětím?
 Jak řešit hromosvod na otočném stožáru ?
 EMC a ochrana proti blesku a přepětí 1
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Praktické příklady nevyhovující ochrany před bleskem
 Mohu při bouřce vstoupit do celokovového objektu?
 Jak správně chránit svítidlo umístěné na fasádě vedle hromosvodu před bleskem?
 Ako spravne zemnit a chranit technologie na streche bez bleskozvodu?
 Co by měli vědět projektant, revizní technik a instalatér o ochraně před bleskem
 Jak zvolit ochranu před bleskem na budce PNS plné technologiíí?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Jak řešit ochranu lávky (nástupního mola) v přístavišti před bleskem?
 Jak ochráníte kamerové systémy před bleskem a přepětím?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Nemůžeme si zavléci přepětí do domu i přes nechráněný kabel HDO?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Ochrana před bleskem 1. část (praktické příklady)
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vedení nn vzduch - kabel?
 Je postavená mája zdrojem potenciálního nebezpečí blesku, nebo ne?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Jaké je správné ukotvení stožáru na střeše s ohledem na možný úder blesku?
 Proč se zabývat hromosvodem už na provozu staveniště?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Specifické objekty v případě ochrany před bleskem a přepětím
 Jak ovlivní blízké vedení vvn riziko úderu blesku do budovy?
 Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
 Ako realizovať vnútornú ochrana pred bleskom v drevostavbe s horľavými stenami?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 #JSS Jak sestřelit staříka
 Metoda valivé koule přišla o svého otce
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Tip na přehled o ochraně před bleskem a přepětím
 Jak řešíte hromosvod nad bazénem na střeše RD?
 Může být hromosvod dle ČSN 34 1390 stále dostačující pro novou fotovoltaiku?
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Existuje možnost upustit od použití SPD v instalaci?
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 Má řešení požadavek na přepěťovou ochranu u plného rozvaděče?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 eDEHN: Jak ochránit šamana svého kmene před bleskem?
 Kolik znáte častých chyb u ochrany před bleskem?
 Co může být v EXu za vychytávky s přepěťovkama? Nemáte někdo nápad?
 Jak ochránit nerezový vývod VZT jednotky na plechové střeše?
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 KNIHA: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem
 Z ktorej strany riešiť bleskový prúd do LED svietidla na stožiaroch VO?
 eDEHN#41: Rizika vzniklá od plechových střech
 eDEHN#42: Chyby při návrhu vnější ochrany
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Jak správně ochránit pultový vikýř před úderem blesku?
 V jakém stavu po úderu blesku lze očekávat vnitřní instalaci?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak řešit ochranný prostor u panelového domu se sedlovou plechovou střechou?
 Vzpomínka na hromosvody
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Jak prochází bleskový proud uprostřed pole triangulačním bodem?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Daniel Anděl realizuje ochranu před bleskem
 Může být na RD kombinace izolovaného hromosvodu kabelem HVI a neizolované svody?
 Znáte Aeromine? Jak asi budou vypadat naše střechy s další technologií?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Jak vyřešit nový komín vzduchotechniky se stávajícím hromosvodem?
 Jaký je rozdíl mezi oddáleným a neoddáleným LPS z pohledu projektu u realizace?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou zvolit ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.